5条回答
吴小乖520 2015-06-09 11:49
这个是在施工的时候做的,就是将这一层圈梁钢筋通长焊接,这组圈梁还要与柱内的防雷引下线焊接,然后外墙所有涉及金属(例如 铁质的窗户)处要预留接地线,按装窗户的时候窗户要与接地线连接。因为现在大多为塑钢窗,塑钢窗外壳为绝缘材料 所以可以不接地。这样这一层的所有外围都可靠接地了,从而到达防侧击雷的效果。至于卫生间等电位又是另一个作用了。它是将卫生间内所有金属外壳设备通过接地线(这个接地线可以是钢筋或扁铁)集中至等电位箱,然后将其连接在一个铜排上使其点位相等,当然一般这个铜牌要接地(和防雷引下线相连), 也就是说点位为零。
如果你的窗口没有预留接地线,而你要安装一个金属外壳的窗户,你需要把这个窗户的外壳用接地线连接引致卫生间等点位箱处,因为等电位箱是可靠接地的,而刨墙找的钢筋不一定可靠与接地线联接
乐敏 2015-06-05 15:46
均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。
在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类防雷高度超过 30 米,二类为 45 米,三类 60 米) ,每隔 6 米设一道均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有 的引下线连接。要求每隔 6 米设一均压环,其目的是便于将 6 米高度 内上下两层的金属门、 窗与均压环连接。
在高层建筑的设计和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雷击,超过 30 米高的建筑物,应在 30 米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙内做均压环,并与引下线连接。保证建筑物结构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。
(a)均压环采用不小于Φ 8mm 的镀锌圆钢,或不小于 24mm×4mm 的 镀锌扁钢。
(b)均压环沿建筑物的四周暗敷设,并与各根引下线相连结。
(c)外檐金属门、窗、栏杆、扶手、玻璃幕、金属外挂板等预埋件的焊 接点不应少于两处,与引下线连接。
(d)搭接长度扁钢>2b、圆钢>6D、圆钢和扁钢>6D。