电伴热带施工规范有哪些?

周建强 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 温攀 2015-06-02 12:28

      1.电热带在储存、搬运、安装及使用时不许扭曲、打结、反复弯折、严禁损坏外护套、坏绝缘。
      2.电热带在敷设前应进行外观和绝缘检查。绝缘电阻值应符合产品说明书的规定。
      3.施放电热带时不要打硬折或长距离在地面拖拉。
      4.电热带接入电压应与其工作电压相符。
      5.电热带应紧贴于管道下方,或缠绕于管道上。 采用铝胶带粘贴每隔0.5~0.8m用耐热胶带将电热带沿径向固定。沿管道平行敷设的电伴热带一般安装在管道下方,且与管道横截面的水平轴线呈45。角,若用2根电伴热带要对称敷设。
      6.电热带安装时的最小弯曲半径不得小于其直径的5 倍。
      7.接线时,电热带与附件要正确可靠连接,谨防短路。同时将编织网连接起来可靠接地。
      8.仪表管路蒸汽吹扫时,必须在停电2h后进行,吹扫温度不宜长期超过200℃。如温度过高,可预先在管路外敷一层保温毯,再敷设电热带,以防高温将电热带烫坏。
      9.电热带的安装必须在管路系统全部安装结束,并经水压试验合格后进行。保温层的施工必须在电热带全部安装、调试结束、试送电正常后进行。

      6 评论

    • Leolep 2015-06-08 17:43

      每隔约1250px将电热带用玻璃纤维压敏胶带或铝胶带固定在干管道上,平时尽可能将电热带附在管道下45度下方;在线路的第一供电点和尾端各预留lm长的电热带;在所有散热体如支架、阀门、法兰等处应预留一定长度电热带,以便随时拆除、维修、更换等。在使用二通或三通配件处电热带各端端应预留1000px长,多根电热带应注意合理选择电源点,要便于维修。保温层材料必须干燥,应加防水外罩,在保温层外加警示标签注明“内有电热带”。

      5 评论

    • 天道酬勤_0484 2015-06-08 22:39

      1、无需草稿,用鼠标直接在屏幕上画图,直接用鼠标对工作增、删、改和调节逻辑关系。
      2、网络图与横道图可相互转换。
      3、对工作可进行分段、合并及拆分,可从段点处搭接出另一工作。
      4. 工程标尺、横道图自动生成,快速生成资源曲线。也可用直方图表示资源。
      5. 非工作日(休息日)显示功能,前锋线显示功能。
      6. 对标尺不等比例压缩:(可对某时间段实行大比例压缩,或选定某工作,使该工作所处的时间段实行高比例压缩)。
      7. 显示、打印字体完全一样,也可任意压缩指定的页面,进行预览或打印。也可分页打印。
      8. 相同的工作可进行复制,工作字典功能。
      9. 强大的流水功能,可很方便的进行流水布局。
      10.可生成资源计划表(计算项目在各个时间段内各资源用量)

      1 评论

    • 孙虹 2015-06-02 12:29

      安装的准备:
      1)所有伴热电缆均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。
      2)电气设备和控制设备均须进行外观检查,有变形、有裂纹,器件不全又无法修复的,不能使用。
      3)安装前,应先按照电件热系统图,逐一核对管道编号,确认无误后,才能进行安装。
      4)没有产品标记,或标记模糊不清,无法辨认的产品,不能安装。
      5)电伴热系统安装前,被伴热管道必须全部施工完毕,并经水压试验(或气密试验)检查合格。
      施工前应有一份完整的设计图,图中应包括以下各项资料
      1、线路编号,供电点用长方格表示。
      2、线路所需电热带型号及长度。(单位:米)
      3、每米管道长度所需电热带长度(单位:米)即缠绕系数。
      4、每个阀门所需用电热带长度。(单位:米)
      5、伴热系统配套材料附件清单。
      6、温控系统配件清单。

      1 评论

    • 蔣天養 2015-06-02 12:29

      安装的准备:
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。