求一份墙面贴砖施工方案?

不看颜值看装修 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 退后84 2015-06-09 22:51

      墙面瓷砖粘贴  一、 施工准备  1. 材料要求  1) 水泥:425号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。  2) 白水泥:425号白水泥。  3) 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。  4) 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整;质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。共性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。  5) 107胶和矿物颜料等。  2. 主要机具  1) 孔径5mm筛子、窗纱筛子、水桶、木抹子、铁抹子、中杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、笤帚、锤子、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、石云机、勾缝溜子、线坠、盒尺等。  3. 作业条件  1) 墙面基层清理干净,窗台、窗套等事先砌堵好。  2) 按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。  3) 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。  二、 操作工艺  1. 工艺流程  基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝  2. 基层为混凝土墙面时的操作方法  1) 基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙  面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶,喷或用笤帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。  2) 吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据面砖的规格尺寸设点、做灰饼。  3) 抹底层砂浆:先刷一道掺水重10%的107胶水泥素浆,紧跟着分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:3水泥砂浆),每一遍厚度宜为5mm,抹后用木抹子搓平,隔天浇水养护;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8-12mm,随即用木杠刮平、木抹子搓毛,隔天浇水养护,若需要抹第三遍时,其操作方法同第二遍,直到把底层砂浆抹平为止。  4) 弹线分格:待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制出墙尺寸及垂直、平整。  5) 排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但也要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。  6) 浸砖:釉面砖和外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。  7) 镶贴面砖:镶贴应自上而下进行,从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面。在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。  在面砖背面宜采用1:2水泥砂浆镶贴,砂浆厚度为6-10mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。  8) 面砖勾缝与擦缝:面砖铺贴拉缝时,用1:1水泥砂浆勾缝,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2-3mm。若横竖缝为干挤缝,或小于3mm者,应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝子勾完后,用布或绵丝蘸稀盐酸擦洗干净。  三、 质量标准  1. 保证项目  1) 饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准的规定。  2) 饰面砖镶贴必须牢固,无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。  2. 基本项目  1) 表面平整、洁净,颜色一致,无变色、起碱、污痕,无显著的光泽受损处,无空鼓。  2) 接缝填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处压向正确,非整砖的使用部位适宜。  3) 套割:用整砖套割吻合,边缘整齐;墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。  4) 流水坡向正确,滴水线顺直。  3. 允许偏差项目,见下表:  室外贴面砖允许偏差  项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法  外墙面砖 釉面砖  1 立面垂直 3 3 用2m托线板和尺量检查  2 表面平整 2 2 用2m托线板和塞尺检查  3 阳角方整 2 2 用20cm方尺和塞尺检查  4 接缝平直 3 2 拉5m小线和尺量检查  5 墙裙上口平直 2 2 拉5m小线和尺量检查  6 接缝高低 1 1 用钢板短尺和塞尺检查  四、 成品保护  1. 要及时清擦干净残留在门窗框上的砂浆。  2. 认真贯彻合理的施工顺序,少数工种(水、电、通风、设备安装等)的活应做在前面,防止损坏面砖。  3. 油漆粉刷不得将油浆喷滴在已完的饰面砖上,如果面砖上部为外涂料或水刷石墙面,宜先做外涂料或水刷石,然后贴面砖,以免污染墙面。若需先做面砖时完工后必须采取贴纸或塑料薄膜等措施,防止污染。  4. 注意不要碰撞墙面。  五、 应注意的质量问题  1. 空鼓、脱落  1) 因冬季气温低,砂浆受冻,到来年春天化冻后容易发生脱落。因此在进行贴面砖操作时应保持正温。  2) 基层表面偏差较大,基层处理或施工不当,面层就容易产生空鼓、脱落。  3) 砂浆配合比不准,稠度控制不好,砂子含泥量过大,在同一施工面上采用几种不同的配合比砂浆,因而产生不同的干缩,亦会空鼓。应在贴面砖砂浆中加适量107胶,增强粘结,严格按工艺操作,重视基层处理和自检工作,要逐块检查,发现空鼓的应随即返工重做。  2. 墙面不平:主要是结构施工期间,几何尺寸控制不好,造成外墙面垂直、平整偏差大,而装修前对基层处理又不够认真。应加强对基层打底工作的检查,合格后方可进行下道工序。  3. 分格缝不匀、不直:主要是施工前没有认真按照图纸尺寸,核对结构施工的实际情况,加上分段分块弹线、排砖不细,贴灰饼控制点少,以及面砖规格尺寸偏差大,施工中选砖不细,操作不当等造成。  4. 墙面脏:主要原因是勾完缝后没有及时擦净砂浆以及其他工种污染所致,可用棉丝蘸稀盐酸加20%水刷洗,然后用自来水冲净。同时应加强成品保护

      0 评论

    • 锁清秋X 2015-06-09 20:16

      一、基层处理1、基层水泥砂浆(养护期应达到规定要求)应平整,并应先处理干净,无空鼓、起砂、起壳等缺陷;按施工要求弹线。2、粘贴前先洒水湿润墙面,要求基层保持外干内湿,表面无明水。二、粘合剂配制将JCTA-300陶瓷砖粘合剂按正确比例加水(水灰比约1:4),用手提式电动搅拌器充分搅拌均匀;放置5~10分钟,等材料稍感增稠后,再加少量水搅拌成厚糊状,拌匀后的材料5~6h内用完。三、面砖粘贴一般采用单面粘贴法,即在面砖背面刮涂黏合剂,将面砖直接粘贴至墙面上,压紧压实,粘贴厚度约3~4mm,一般用量约为5~6Kg/m2。具体用量因基层平整度、留缝大小、物料损耗等实际施工情况而异。注意事项1、施工环境温度应在5~350C。2、雨、雪天不得进行粘贴施工。3、施工好的材料24h内应避免淋雨。

      0 评论

    • 江辅仁 2015-06-02 18:40

      这个网站的墙面砖施工方案很详细,建议你可以去看看http://www.docin.com/p-435175003.html

      0 评论

    • 张宏飞 2015-06-02 18:39

      这是我从网上整理的一些关于墙面砖施工方案的一些资料。

      1、确定高度、尺寸、选择铺法

      铺贴墙砖首先要注意的是确定铺贴高度,尤其是卫生间内会防止抽风机、安装吊顶等,所以高度要特别注意;其次是墙砖与地砖的尺寸要互相对应,不能有太大的差异;最后根据高度、尺寸与整体效果来确定铺贴方法,如果统一墙面瓷砖不同,大尺寸瓷砖从下往上贴,小尺寸从上往下贴。

      2、均匀铺贴与收边

      铺贴墙面砖时需要注意每片瓷砖之间的水平、直角,片与片之间需要维持平整;其次铺贴后收边条处理需要确认瓷砖与收边的高低点一级 平整度。

      3、铺贴完收边填缝

      铺贴后需要确认整个墙面的铺贴效果,色泽、花纹是否有方案错误的情况,并且把瓷砖表面清理干净;确认无误后再进行瓷砖的填缝处理。这样子墙砖就算铺好了。

      0 评论

    • chenxiaohua 2015-06-02 18:36

      你好,墙面贴砖施工方案如下

      一。墙面贴瓷砖施工工艺:

      (1)、基层处理:将楼地面上的砂浆污物、浮灰、落地灰等清理干净,以达到施工条件要求,如表面有油污,应采用10%的火碱水刷净,并用清水及时将碱液冲去。考虑到装饰层与基层结合力,在正式施工前用少许清水湿润地面,用1:1水泥细砂掺10%建筑胶,用扫帚将砂浆甩到墙面上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,具有较高强度,以手掰不掉为止。

      (2)、吊垂直、套方、找规矩:要求对整个房间找主放规矩,弹出墙面的50控制线,并在门窗洞口按照弹出墙面砖的排砖控制线,并对墙面的垂直度进行检查。不能满足要求必须修补,调整后施工。

      (3)、预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖的色彩、纹理、表面

      平整等进行严格的挑选,依据现场弹出的控制线和图纸要求进行预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用,一般要求不能出现破损或者小于半块砖,昼将把半砖排到非正视面。

      (4)、贴灰饼:墙面粘贴前需要基层打底子灰,按照墙面垂直度和平整度,用稍干点的砂浆在墙面上按照控制点的位置做出抹灰的控制点和面,要求墙的两端必须做,中间间距1.5m 左右。

      (5)、抹底层灰:抹底层灰一般分两次操做,先刷一道掺胶的素水泥浆结合层,然后紧跟着抹第一遍1:3水泥砂浆,要求薄薄一层并用抹子压实。第二次用同样的配合比的砂浆按冲筋和灰饼的抹平,用短杠刮平,低处填平补齐,最后用木抹子搓出麻面。根据天气情况终凝后浇水养护。

      (6)、弹线:抹完底层灰后按照设计的建筑标高,在墙面上弹出50控制线控制标高,并按照此控制线和墙面砖排版图弹出排砖线,特别注意门窗洞口的排砖控制线。

      (7)、墙面贴砖:墙面贴砖前根据墙面砖的特性应将面砖放入清水中浸泡,然后取出晾干至手按砖背无水迹时方可使用;施工过程中墙面要保证湿润,以避免吸走粘结砂浆的水分。粘结砂浆的配合比可采用1:2(体积比)水泥砂浆或采用聚合物水泥砂浆粘贴,室内砖的粘贴接缝宽度按照设计要求,且横竖缝宽一致。釉面砖的粘结层厚度:在釉面砖背面满抹灰浆,四角刮成斜面,厚度控制在5mm左右,并注意边角满浆。釉面砖就位后用灰匙木柄轻击砖面,使之与邻面平,粘贴3-4块,用靠尺板检查表面的平整度,并用灰匙将缝拨直,阳角拼缝可以用阳角条,也要以用切割机将釉面砖边沿成45度斜角,注意不要将釉面损坏或崩边,保证接缝平直、密实。

      (8)、勾缝:贴完墙面砖待达到一定强度后,用竹签或细铁丝将砖缝间的砂浆清理并用棉丝擦干净后,在48小时后用专用勾缝剂勾缝可以用干净铁丝碾压实色成凹缝。勾缝剂硬化后用棉丝清理干净。注意色缝一定不能出现黑边,不然很影响美观。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们