云南机房装修有哪些注意事项?

唐琰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • salute1994 2015-06-13 12:55

      机房安全 常用火灾自动报警设备 感烟火灾探测器 感温火灾探测器 机房火灾自动报警系统设计 手动自动火灾报警按钮 各种灭火剂介绍(一)二氧化碳(二)七氟丙烷(三)烟烙尽(四) 气溶胶 机房湿度 大多数情况下,数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%。超过空气中正常的湿度水平,会腐蚀开关线路,进而导致设备功能失效和故障。在数据处理设备中,吸湿(吸收湿气)的电路板随着湿度水平的波动而膨胀和收缩。这些电路板膨胀和收缩会破坏微电子电路和印刷板插头。反之,低湿度会产生静电,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元件。 精密湿度控制是数据中心、服务器机房及放置敏感电子设备的其他设施有效运行必不可少的。当相对湿度较高时,水蒸气在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间形成通路。当现对湿度过低时,容易产生较高的静电电压。实验表明:在计算机机房中,如果相对湿度为30%,静电电压可达5000V;相对湿度为20%,静电电压可达10000V。高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。因此,在机房中,普遍要求的相对湿度范围是40%~70%,这个区间是全国各地的总范围。

      0 评论

    • 小漫画 2015-06-08 15:39

      机房装修:
      先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。
      机房的高度和空间:
      机房的高度和空间,应思考敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多选用下进线方法,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--50cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近1m,一般楼房的高度在机房装修后会显得较低,也不利于设备的装置。房屋净高应在3.2m~3.3m的范围(机房设走线架或槽道)。目前,大型机房地板下应设送风孔道,因此,在修建造施规划时应全体规划机房大楼或特定楼层、机房。对中间型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间阻隔的原则行装置,特别是交换机、光传输设备、集群设备等主动化程度高,网管体系可完成设备大部分调测监控及体系操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。
      信号电缆与供电电缆的交叉:
      应依照有关标准,留意土建预留要遵从平行线缆彼此阻隔的间隔不小于50~60cm,竖井经过楼层时要特别留意,尽量坚持距离,避免电力线搅扰通讯传输。在机房、站区通讯、电力线密集人井、电缆房中,更要留意各自的环绕、路径的最优布设。
      机房的消防:
      要思考机房的消防救活规划,依据消防防火级别设置断定机房的规划方案,修建内首先需求具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、主动报警警铃和指示灯、主动/手动救活设备和器材。机房火灾报警需求在一楼设有值班室或监控点。
      需要留意:机房消防规划国家已公布相应的标准和需求,在制定方案后应主动及时申报消防部门批阅,同时留意机房的装修与消防的协调适配,不然验收时整改作业量较大,也容易造成建造丢失。
      机房修建的防雷:
      由于机房通讯和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的修建防雷规划特别重要,而在通常的站区修建规划中往往忽视这一点,机房的修建防雷除应有效地保护修建本身的安全之外,也应为设备的防雷及作业接地打下良好的基础,机电工程多选用联合接地方法,体系设备接地都是与修建接地连接在一起的。修建防雷规划施工完成后应供给准确的体系接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与修建接地网冲突。由于联合接地的特殊需求,机电工程中制止直接运用修建接地线和电源接地线作为体系设备的地线。
      满足规划选址、规划高度的情况下,土建规划中如果能使用机房修建规划在楼顶树立铁塔,是一种经济实惠的方案,各地多有成功的经验。

      0 评论

    • 曾强 2015-05-30 16:14

      一般机房装修的注意事项比较多,要比较注意的机房地面应铺设抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过气流风口活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,由于气流风口地板与一般活动地板的可互换性,因此可自由调节机房内气流的分布。活动地板表面一般都要进行防潮防湿的处理。

      0 评论

    • 栾凌旋 2015-05-30 16:13

      一般就是按注意机房里面的防潮,如果没有做好防潮措施,机房的机器使用寿命会比较短,而且也要注意机房电路的安全问题。避免安全事故的发生。

      0 评论

    • 房祖金 2015-05-30 16:12

      一般在装修机房的时候有这几个注意事项.

      1墙面:机房内墙装修的目的是保护墙体结构,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料有铝塑板、彩钢板等,其特点是表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。墙体饰面基层应做防潮、屏蔽、保温隔热处理。

      2隔断:机房按照计算机运行特点及设备的具体要求设置不同的功能分区,采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热,要求具有通透效果,一般采用钢化玻璃隔断。

      3门:机房安全出口不应少于二个,并宜设于机房的两端,门应向疏散方向开启并能自动关闭,因此机房外门多采用防火防盗门,机房内门一般采用玻璃门,这样既保证机房安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。

      4天花吊顶:机房棚顶装修宜采用吊顶方式。机房内吊顶的主要作用是,在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。机房应选择金属铝天花,具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。

      5保温层:高档机房一般要求在天花顶部、地面、墙板内(铝塑板、彩钢板)贴保温棉。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。