      条 施工用电设施应有设计,经工程项目部审核批准方可施工。

      第2条 工程现场的变电站、临时电源盘(柜)等有关设施在投入使用前应经项目工程管理部、安全管理部门等有关部门验收,确认符合要求后方可正式使用。

      第3条 工程项目部应建立健全供用电设施的运行及维护操作规定,建立完善项目安全用电管理组织机构,明确相关部门、相关人员的管理职责,制定和完善用电管理制度。

      第4条 用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。

      第5条 供用电电工必须做到持证上岗。严禁非电工拆、装、操作施工用电设施,如因违章违规操作造成严重后果或影响重大,应立即将当事人退回公司人力资源中心并追究相关责任。

      第6条 电源盘(柜)设计应便于现场安全用电、抢修等,并应满足防雨、防腐、防撞击、防霜雪、防火灾等要求。

      第7条 漏电保护器等相关用电设施的采购本着谁采购谁负责的原则,对不合格产品的处置及采购人员的处罚按公司有关规定执行。

      第8条 工程现场所有的移动式电动工具、手动式电动工具必须加装相匹配高灵敏动作的漏电保护器(用电末端保护的动作电流不大于15ma)。因故离开或遇停电时应切断电源,严禁无人操作带电机器具或空转运行。

      第9条 漏电保护器每天(班)使用前必须按试验按钮一次,确认动作正常后方可投入使用。

      第10条 移动式电动工具和手持式电动工具的电源线必须使用铜芯多股软电缆。电缆线不得拖拉在地上,当不能满足要求时应架空2米以上或采取防止重物压砸坏等防护措施。

      第11条 使用做到一机一闸一保护,照明和动力分别装设闸刀或开关。

      第12条 使用任何电气设备都不得超铭牌运行。

      第13条 接地或接零的保护必须使用多股铜芯线。接地(零)保护线必须保证可靠有效,任何电气设备都不得有裸露部分,不得在缺少安全防护装置的情况下使用。

      第14条 配电盘的安装应牢固可靠,基础应高出周围场平200-300毫米,应便于操作和维修,电缆敷设应符合有关要求(埋深0.2-0.7米或架空2米以上)。

      第15条 依据gb50194-93的规定,工程现场应采用三相五线制供电系统,即施工现场应设有专供施工用电的低压侧电源为380/220v中性点直接接地的变压器,其低压侧采用保护导体和中性导体分离的接地系统或电源系统接地。

      第16条 施工用电时n、pe线不准混接,pe线必须作为接地专线。

      第17条 水线盘和移动式电源箱内应装设漏电保护器,插座等。

      第18条 接零保护必须符合下列规定;

      1、架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(pe)应作重复接地,且接地电阻值应不大于10Ω。

      2、接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开,保护零线上严禁装设开关或熔断器。

      3、用电设备的保护接地线或保护接零线应并联,严禁串联接地或接零。保护接地或保护接零应采用焊接、压接、螺丝连接,严禁缠绕或钩挂。

      第19条 电源盘应设置在靠近负荷中心处,且应分为三级供电制: 一级:从电源变压器引出的电缆至电源盘,称之为一级供电盘,也称之为一级配电点。内装母线、各支路控制开关等,供下一级配电点使用。 二级:(a)从各支路出来至吊车(塔吊、门吊等)的配电盘,内装下一级各支路的控制开关;(b)从各支路控制开关至下一级负荷中心的盘:内装ct电压、电流表、漏电保护器、并标明电压等级。 三级:从负荷中心至作业面的可移动式电源盘或水线盘,内装漏电保护器及方便接线的端子(即不用钳子或螺丝刀便能接线),并应标明电压等级、供电制式和使用范围(如便携式电动工、机、具等)。

      第20条 电缆敷设时应由项目部统一规划,尽量避免重复勘查定位。敷设完毕后应向分公司、相关方等提供电缆走向图,并应在地面上设立警示标识(如"下有电缆 有电危险"等)。

      第21条 电缆在道路边或建筑物边缘敷设时,应尽量沿直线布置,敷设深度应不小于0.2-0.7 m,电缆上下应铺软土或砂土。转弯处和直线段应每隔20m设电缆走向标志。

      第22条 施工用电应根据电压和用途选用不同结构的开关,严禁将单相电源接在三相开关上使用。

      第23条 工程项目部应严格执行停、送电"两票"制。施工用电主管单位应建立健全供用电联系制度。

      第24条 电源盘(柜)的外形、颜色等应保持一致,盘(柜)表面的企业会徽等字样应保持清晰。盘满须设锁,专人保管。

      第25条 施工电源盘(柜)在正式投入使用前应做好绝缘性检查,确认无负荷后方可送电,确保内部装置的完好性。严禁从配电盘盘前、盘后或倒送电的方式接线,负荷电源线和盘内接线要整齐统一。

      第26条 电源盘(柜)外形尺寸按公司标准化规定执行。严禁使用电器设备裸露配电装置。

      第27条 集中供电一、二级电源盘的外壳接地要求良好、连接紧固可靠,接地线的截面应选择合适,能够满足单相接地时短路电流的要求。

      第28条 配电盘(二、三级)中的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30ma,额定漏电动作时间应不大于0.18s;对于潮湿场所和有腐蚀性的场所额定漏电动作电流应不大于15ma,额定漏电动作时间应不大于0.1s。

      第29条 在高压带电区域工作时,人体与带电部分的安全距离: 电压 (kv)

      安全距离(m)

      6kv以下 0.35m 10—35kv 0.60m 44kv 0.90m 60—110kv 1.5m

      第30条 塔吊及门吊的接地,应采用重复性的集中接地,防止跨步电压伤人。

      第31条 现场必须设置足够数量的安全供用电警示标志牌。

      第32条 配电间及作业场所应配置一定数量的用于电气火灾事故的消防器材。

      第33条 移动电动工器、具的电源线应采用三芯或四芯的橡套软线。

      第34条 一般情况下严禁带电检修、作业。(紧急抢险除外)

      第35条 各项目部的供电主管部门,应自行检查安全供电和安全检修等防护用品,供用电做到对事故的"预测、预控"。(包括:电源盘及线路、绝缘手套、面罩,绝缘拉杆,高压验电器、砂箱及适用于电气消防的消防器材等并做好记录)

      第36条 重大的停、送电及电气检修工作,不得一人单独进行。

      第37条 施工用电的变压器及一、二级配电盘的安全工作接地电阻应小于4Ω。

      第38条 在靠近超高压带电区域工作时应制定相应的"防静电措施"、防止电击、感应电和触电高空坠落事故的发生。

      第39条 工程项目部、专业分公司应加强施工安全用电常识的培训、宣传教育等工作。

      第40条 人力资源部、工程项目部应定期组织从事电气作业的工作人员进行现场急救培训(包括:触电、电气火灾、外伤等)。

      第41条 公司、工程项目部每年必须分别组织进行一次春季和冬季施工用电安全大检查,对存在的事故隐患下发整改意见书并监督落实。每年在雨季来临之前对供电系统进行接地电阻的测试工作,以防止触电事故的发生
      这是一个范本,希望对您有帮助

      1 评论

    • 接头香味 2015-06-09 12:08

      为加强夜间施工现场安全生产管理、质量管理、保障工人人身安全与结构物质量,结合本工程实际情况,特制定本方案。 安全用电(1) 用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。(2) 用电作业人员必须持证上岗。(3) 照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家有关标准的规定。(4) 照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。(5) 照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。(8) 照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直按照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。(10) 施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TV-S系统要求布置,并按“三级配电”、“二级漏电分级”分段保护,井底照明须用低压电源,防水带罩的安全灯具或安全矿灯;(11) 各孔井用电必须分闸,严禁一闸多孔和一闸多用。必须一机一闸一漏一箱进行敷设。孔上电线、电缆必须架空;(12) 电箱一律采用铁质电箱,电箱应有严密的防雨措施,安装位置合适,安装牢固,进出线整齐,拉线牢固,熔丝不得用金属代替,箱内不得放其它物品;(13) 施工现场所有设备和机具必须做好保护接零。所有机械设备的传动部位,必须装设防护罩;

      0 评论

    • 吕军 2015-05-29 14:19

      施工用电管理制度(责任制度)?
      一、项目部管理人员施工用电安全责任制??
      项目经理责任:?1|、负责该项目部施工用电安全第一责任人,并贯彻执行有关安全用电规章制度和法规,领导项目部技术主任、安全员、电气工长的工作,做到责任分明,各负其责,保证安全用电和顺利施工。?
      2、负责组织项目部施工用电安全定期和不定期的检查,对查出的违章指挥、违章作业和事故隐患有权责令电气工长和相关人员限期整改和停工整改。?
      技术主任责任:?
      1、在项目经理领导下,协助项目经理工作,负责施工用电技术工作。从技术上领导电气工长、安全员的工作,督促检查电气工长,安全员和相关人员严格执行国家标准及有关规章制度。?
      2、在编制施工组织设计和施工方案时应根据项目部施工所需用电容量和设备情况,并责成电气工长编制出施工用电方案。?
      安全员应负责任:?
      1、在项目经理领导下,对用电安全向项目经理负责,监督,检查有关人员执行安全用电法规和规章制度。?
      2、负责对项目部电工及有关人员用电安全教育。?
      3、对项目部施工用电的安全防护随时检查,并做好书面记录和归档。?
      4、督促检查电气工长按标准规章制度和企业包装手册,进行安装用电设备,不得违章指挥,按规章制度作业。?
      5、对检查出的违章指挥、违章作业和事故隐患有权要求电气工长、电工和相关人员限期整改。对重大隐患有权停工整改,并报项目部和上级领导。?
      电气工长应负责任:?
      1、电气工长在项目部施工用电安全上对项目经理及安全员负责,对本项目部用电设施按标准安装,对安全用电负全面责任。?
      2、负责对电工及用电人员进行施工用电分项工程安全技术交底,技术交底及施工用电内业资料管理归档。?
      3、对项目经理、安全员查出的违章指挥、违章作业和事故隐患及时纠正,并积极组织相关人员进行整改。?
      4、指挥电工及工人遵章守纪,按标准和规程作业。对违章作业,不按规章制度和标准施工的人员有权停工并建议进行处罚。?
      5、参加定期和不定期的安全用电检查。??
      电工及用电人员责任:?
      1、电工从事施工用电设施的安装工作,要服从电气工长指挥,按操作规程和有关规章制度工作,除保证自身安全外,还应保证他人安全使用。?
      2、电工负责施工用电设施的维修,检查记录和资料整理并交电气工长统一归档。?
      3、对项目部有关人员提出的安全隐患和违章作业,要及时纠正,排除事故隐患,?保证用电设施安全可靠。?
      4、电工对违章指挥,有权拒绝不执行,并及时上报领导。?
      5、非电工不得从事电工工作,不得拆改电气设施和线路。用电须事先经电?工和相关人员许可后方可工作。??
      施工现场施工用电管理:?一、一般规定:????1、项目部电器工长和相关电气技术人员负责编制项目部施工用电施工组织设?计或施工方案,经公司审批后再报总公司批准后实施。?
      2、施工用电施工组织设计或施工方案,要按国家标准、规范、规定进行编制,做到有针对性指导施工。项目部施工用电工程变更时,要根据施工的需要和进度变更施工方案,报公司审批后再报总公司批准后实施。?
      3、施工用电施工组织设计或方案,应符合标准要求,介绍工程概况,确定电源布置、负荷计算、变压器、导线截面、开关电器的选择、绘制电气平面图、立面图和接线系统图。制定安全用电技术措施和电器防火措施。?
      4、各种施工用电隐患电气工长负责组织整改。维修施工用电工程要做好安全技术交底和记录,并归档,防止施工发生。?
      5、项目部应根据电工工作的需要,按规范要求给电工配置必要的劳保用品。?6、电工值班室必须有人值班,并做好值班、维修记录,定期归档。??
      电工及用电人员管理:?
      1、电工必须持证上岗,电工等级应同工程难易程度相适应,无证严禁从事电气作业,电工上岗时穿戴好劳保用品,熟练掌握安全用电基本知识和触电急救知识,非电工不得安装、维修、拆除、迁移电气工程,禁止拆改电气设备及私拉电线和电气设备。?
      2、用电人员应按规定穿戴好劳保用品。用电设施必须完好无损,使用前检查电气装置和保护设施是否完好,使用后拉闸断电,锁箱、人走灯灭。在使用当中发生故障,应找电工修理,严禁私自乱拉电气设备和拆改电器设备。?
      3、职工宿舍和劳务队宿舍严禁使用电炉子,电褥子取暖和其他不安全电器设备,劳务队宿舍照明应采用36伏供电。?
      4、电、气焊工操作时,必须穿戴好个人劳保用品,持证上岗,无证严禁从事电、气焊工作。电、气焊工施焊时要严格按操作规程操作,电焊机配置专用二次保护器,电焊机防护罩齐全有效,一、二次线双线到位,严禁借路在脚手架、水管、电线管上使用。?
      现场用电管理:?
      1、施工现场临时用电设施的设置严格按照《JGJ46---2005》施工现场临时用电安全技术规范和建委下发的五个标准,进行设置和使用。?
      2、现场供电系统,在采用接零保护的同时,必须逐级设置漏电保护装置,实行分级保护形成完整的保护系统,切实做到三级配电逐级漏电保护,一机一闸,一箱一漏,TN----S系统供电,动力、照明实行分路配电各级漏电保护必须灵敏可靠,总箱(柜)的漏电开关动作电流不得大于100MA,设备开关箱内的漏电动作电流不得大于30MA,手持电动工具漏电开关漏电动作电流不得大于15MA,
      漏电动作时间不得大于0.1S。?
      3、各种电器设备的金属外壳支架、电缆保护套管、配电箱体均应做好可靠的保护接零。大型设备如塔吊,室外电梯、大型搅拌站、井字架等均应做好防雷接地,现场的重复接地不得少于三组,其接地电阻不得大于4欧姆。接零要按规范进行设置,不得虚设保护零线,不得把工作零线和保护零线混用。?
      4、配电箱(柜)开关箱的设置要按规范设置,各种配电箱统一使用符合要求的合格产品,在总公司合格分承包方内购买。各种设施要牢固可靠,做到防雨、防尘、防砸,统一编号,表明用途,并有明显警示标志。?
      5、配电箱(柜)内的电器、闸具、保护齐全有效,线路整齐合理,严禁从箱柜上端和侧面进出电源线。停用的设备和配电箱(柜)要拉闸断电,箱(柜)门上锁。?
      6、距建筑物较近的高低压线路,必须做好可靠的防护,编制电力线路防护方案,报公司审批后方可进行。禁止在高低压线路下方施工,支搭各种工作棚、存料棚、存料库和存放各种设施。?
      7、现场内不得架设裸导线,各种绝缘导线不得成束架空附设,应按标准正式的外线工程架设。现场或施工楼内采用橡套电缆架空应符合《JGJ46---2005》第二节的规定。?
      8、施工现场临电电缆直接埋地敷设时必须符合《JGJ46---2005》第六章、第二节的规定。?
      9、建筑工程楼内照明设置要符合规范,禁止强电在地下室或潮湿场所使用,楼内照明应采用安全电压供电,如工程特殊需要,项目部电气工长应编制方案,经公司批准,验收合格后方可使用。?
      10、电焊机必须使用电焊机专用漏电保护器开关箱,金属外壳要有可靠的接零保护,电焊机必须存放在防雨、防砸笼内一、二次线应绝缘良好,无破损,地线应符合规定,禁止借用其他导电体代替接地把线。?
      11、手持电动工具:现场应使用密闭式碘钨灯,行灯、碘钨灯一律使用橡套软电缆供电,禁止使用一般塑料线和其他线代替。行灯变压器应装设在电箱内行灯变压器一、二次侧必须加保险,做到防雨、防砸、防潮,应用支架固定。室外使用碘钨灯安装高度不得低于2.5米灯具外壳及金属架体必须有接零保护,电源侧必须安装漏电保护器,动作电流应小于15毫安。?
      12、手持电动工具必须使用二类手持电动工具,禁止用一类手持电动工具,特别潮湿场所应使用三类手持电动工具,手持电动工具的金属外壳必须有可靠的保护零线和漏电开关,电源线应使用橡套电缆。禁止使用麻花线和一般塑料线,手持电动工具自带的软电缆不得随意接长,电源与作业场所较远时,采用移动闸箱,工具原有的插头不得随意拆除或改换,当原有插头损坏时,严禁不用插头直接将电线的金属线插入插座。?
      13、用电人员操作蛙式打夯机时,必须两人操作,戴好绝缘手套和穿绝缘鞋。夯机必须有可靠的保护接零和不大于15毫安的漏电开关,夯机操作手柄必须有绝缘措施,电源线应采用橡套软电缆线。电线在使用过程中不得张拉过紧,不得扭结,缠绕和被夯机跨越。?
      14、混凝土浇筑使用震捣器时操作人员必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套,振捣器的金属外壳必须有良好的保护接零,电源侧应有不大于15毫安的漏电开关,电源线应采用完好无损的橡套电缆。严禁振捣器电源线缠绕结构金属物件上和电缆拖地。?
      15、检修各类配电箱、开关箱、电气设备和施工机具时必须切断电源,拆除电气连结并悬挂警示牌,试车和调试时应确定操作程序和设立专人监护。?
      施工现场施工用电检查:?
      1、公司每月针对施工特点进行一次全面检查,平常进行不定期检查,对查出的问题责令项目部及时整改,并填写整改回执单报公司,针对整改回执单的整改情况进行复查。?
      2、项目部每季度由项目经理组织相关人员对施工现场的供电线路、室外电梯、塔吊及各种电气设施进行一次全面检查。对塔吊、室外电梯、井字架的防雷接地在雨季前做一次检测,对发现不符合规定及时进行整改,防止事故,确保安全。?
      3、项目部每周组织一次临时用电安全检查,检查由项目部副经理主持,电工工长和暂设电工具体检查,对存在的问题和事故隐患及时解决,并记录归档。?
      4、电气工长、安全员要不定期巡视检查,对查出的问题及时责令暂设电工解决,排除障碍。?
      5、项目部暂设电工,对施工现场的用电设施和配电线路每日进行一次检查。对漏电开关漏电动作情况每周进行检测一次,发现不安全隐患和漏电开关失灵及时纠正、更换、确保安全用电。?
      6、电气工长每月对施工用电内业资料进行一次整理检查,发现不符合达标要求根据实际情况及时纠正,确保资料与实际相符合,并齐全有效。?
      检查内容:?
      1、项目部在组织检查时,根据施工方案和施工特点对项目部供配电线路、变电室、三级配电及逐级漏电保护进行检查,确保三相五线供电和逐级保护灵敏可靠。防止虚设保护接零和接零接地混用。?
      2、项目部电气工长和安全员在进行检查时,应对施工现场和职工宿舍安全供电系统和电气系统进行全面检查,对查出不符合施工用电标准的供电系统和电气设备应督促相关人员及时改正。特别对地下室、潮湿场所等一些易出现事故的场所重点检查。?
      3、项目部暂设电工在检查时应对配电线路、配电箱、电器设备、手持电动工具和照明器具进行检查,每周对漏电保护开关进行一次手动或试灯检测,防止漏电保护开关失灵,发生事故。?
      4、分包单位使用电必须与总承包单位签施工用电交接验收手续,分包单位的电气设施和配电箱必须符合规范。

      0 评论

    • 啦啦 2015-05-29 14:16

      严格落实现场临时用电管理制度及电工值班、巡查制度,落实临电管理人员岗位责任制。
      做好临电施工组织设计及安全技术交底,并进行记录。
      本工程用电机械设备的使用要求先申请提计划,由电工统一接线管理。
      所有电动机具、机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作手进行操作和维修,非电工或操作手不得随意动用机电设备。
      电工要做好值班及维修日记。
      工地使用的所有电器必须保证质量合格,有合格证。
      临时照明系统均采用重复接地装置,低压灯泡(36V、60W),确保安全。
      现场作业区及场外宿舍区的临时用电,均由指定的专职电工负责管理,电工须持证上岗,严禁非电工人员乱拉电线、乱接电源。
      电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,电工使用的各种测量仪表和一类绝缘标准的电动工具,要按规定进行检测,满足计量要求。
      停用时间较长的电动机具,如振捣棒、磨石机等,重新启用前,要做绝缘电阻检测,合格方可使用,检测结果应有记录。
      现场使用经国家劳动部,建设部认证的标准的配电箱和开关箱,使用期间安排专人负责定期保养,清扫和擦试。
      施工现场线路采用电缆埋地敷设,所有电缆采用检查无破损、龟裂,符合标准的电缆。
      对用电安全影响较大的测试项目,如防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地的电阻测试工作,每季度进行一次,测试由专人进行,记录阻值,填测试记录,绘制接地装置图。
      临时用电一律采用“三相五线制”配线,每个临时配电箱必须全部安装灵敏的漏电保护器。
      现场临时用电安装完毕,经工地检查合格报公司安保处复验通过后方可投入使用,复验结果要有记录。
      临时用电安装施工及使用期间的各种资料要收集齐全,以备查验。
      电焊机一级、二级线要防护安全,焊把线要双线到位,不得用裸露铜线和钢筋做地线。
      手持电动工具绝缘要完好,电源接头要规范无破损,操作人员要戴绝缘手套。

      0 评论

    • 邹晶 2015-05-29 14:16

      安全用电管理制度是国家制定的强制性规定,大家必须遵守:
      1、所有电路安装操作人员都必须经过专业的培训,取得合格证才能上岗。而在工作人员上岗操作时必须穿戴劳保用品,以防发生意外。一切电器设备必须接地可靠,使用移动电动器材必须配戴绝缘手套或者配套的保护装置。操作电器装置应该熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,在电源上放置物件。打扫的时候严禁用水冲洗或用湿布擦拭,一份发生短路和触电事故。

      2、其次要健全电器方面的技术档案资料,比如高压、低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。变电所、各控制室等应符合用电安全管理制度,非工作人员不得入内。经常接触使用的配电箱、按钮开关、插座及导线等应随时保持完好,不得有破损或裸露。

      3、在电气的使用过程中,如果发生打火、异味、高热等紧急情况,应立即停止操作,切断电源,并及时找电工检查维修,确认能够安全运行时,才能继续使用。在高电压场所,电线裸露的地方应设立醒目的危险警示标志,并采取有效的隔离措施,室外的电器设施必须定期清理周围的杂草树木,防止事故发生。

      4、一般来说禁止使用临时线。如果必须使用时,应经过相关安全和技术部门批准,不得随意乱拉乱接,并且在规定时间内拆除。任何部门和个人都必须严格遵守安全用电管理制度,严禁私自乱接电源,对于违章部门和个人,分别处于500、200元罚款,并责令参加安全学习。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。