5条回答
周林 2015-05-28 10:28
新房装修电路改造的验收标准:
1 电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座;
2 卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);
3 注意观察电话插座、网线插座内有无模块;
4 注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
5 插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM;
6 排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;
7 浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;
8 带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;
9 电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管,有接头的地方必须留面板,以备检测用;
10 电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;
芋亲小太阳 2015-06-11 16:39
标准一、电路改造中如果是采取走电管的方式的话,我们切忌采用三通走线,因为这样的方式在后期的维护上是很难的。
标准二、在做卫生间电路改造的时候,我们要求其中的插座是防溅型,要注意卫生间的电位联接端子箱不可封死。
标准三、安装电源插座时,应该是火线进开关,零线进灯头;左零右相,上方为地线。
标准四、卫生间潮湿区域地面不宜走电管(如果实在无法避免的话,我们要求走整管)。
标准五、同一室内的电话、电源、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
标准六、开关距地面一般为1400mm,电源插座距地面一般为300mm,如有特殊需求则按特殊情况处理。
标准七、地面平行间距不低于300MM,强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。
锁清秋X 2015-06-09 16:43
水路改造验收内容1、外径在25mm以下的管道在转角、水表、笼头处及管道终端的100 mm处设立管卡并安装牢固。2、阀门、笼头安装牢固、平整、开启灵活、出水畅通。3、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管间距不得小于50 mm。4、排水管应采用硬质聚氯乙烯管材,禁用塑料软管。5、有无其他结构、构件妨碍进排水管与阀门的维护和更换。 电路改造验收内容1、接线分色:红、黄、绿色为火线,蓝、黑为零线,双色线为地线。2、导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装同一管道中。3、工作零线与保护零线不可混接。4、管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。5、面向电源插座的相线和零线位置为左零右火,有接地孔的插座,其他线插孔应为上方位置。6、导线与燃气管之间距离。同一平面内不得小于100 mm。不同平面不得小于50 mm。7、电气开关接头与燃气管间距离不得小于150 mm。8、插座离地不小于300mm,同一墙面面板高低差小于3 mm,开关不宜装在门后,线盒内导线余量150 mm。
zhangweixue 2015-05-28 10:28
在网上查到了关于新房装修电路改造的验收标准,你看看能不能对你有所帮助。
1、 电管走底(横槽不能走墙);开竖槽往上;到合适的高度(高度按设计方案施工);厨房、卫生间开槽需做防水;强弱电线槽平行距离必须分开30公分以上(国标是50公分)如果你房子大有条件就按50公分间距装;尽量做到零交叉,实在需要交叉的要少交叉,并用锡箔纸包裹做到屏蔽作用。
2、 电路与暖气、煤气管路平行间距不小于300mm,交叉间距不小于100mm。;穿线前应先埋电管,管道在转角、中间及管道终端的100mm处应设金属管卡,管卡应用膨胀管牢固安装;电管禁止采用三通走线;暗盒,拉线盒与PVC管必须用锣接固定;所有开关、插座暗盒应按照图纸要求在一个水平面上,上下沿与地面平行;导线必须待线管铺设好后穿入;所有电线都应穿管,导线占管径
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.