水电工安全操作规范有哪些?

罗小敏 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 吴小乖520 2015-06-08 18:44

      水电改造一般流程:电路:弹线—开槽—电线穿管—接线—固定水路:弹线—开槽—布管—封出水口—打压弹线:电工按照我们的要求确定开关、插座、水管、电线管的位置的位置后,手工在墙上画线,线路要求竖要直横向开槽长度不超过20公分(尽量不开横槽),走最短的路线,此过程对工人的专业知识要求较高,这一步是整个水电的改造的依据,业可以直接测量出实际工程数量.开槽:用切割机械及电锤将线槽开出。此过程要求工人对切割机使用熟练,才能严格按照线路裁切,还要细心谨慎,以防破坏其他墙面。布管:按照开槽处布管,同槽不许双管,单管不许多线,强弱分开。接线:墙面管道铺设完毕之后所有接头处要求接线,使用绝缘胶布,不得外漏铜芯。固定:固定所有墙面槽内管道之前要出具电路改造图,顶面管道必须使用吊卡,以固定管道。一般业主应掌握水电验收的简单标准:1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结,以免造成不能2次换线。3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。5、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。 7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。8、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。9、对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。
      1、线管与暗盒连接必须使用锁母,2、线管进暗盒不可切割暗盒;
      3、有线电视线与导线间距500MM以上,有线电视线与电源线的接线盒间距至少150MM以上,

      0 评论

    • 凉心 2015-06-08 14:13

      电工工作时,必须按照劳动部门高低压规定,进行安装和操作,湿场地工作时应该先切断电源,只撒后两个人一起工作,高空作业系好安全带,注意防火防电

      0 评论

    • 张超 2015-05-20 17:57

      这个网站有很详细的水电工操作流程规范,建议你可以看看。http://www.diyifanwen.com/gongwenxiezuo/guizhang/065501143721221.htm

      0 评论

    • 曾娟 2015-05-20 17:57

      电工安全操作规程规范

      一所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、效验。

      二、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

      三、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电工作。

      四、有人触电立即切断电源,进行急救。电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。

      五、安装高压油开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。

      六、剔凿打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹、戴好防护眼睛。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。

      七、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,防止误合闸。

      八、电器设备的金属外壳,必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不许有的接地和有的接零。

      九、电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应,禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

      十、施工现场夜间临时照明电线及灯具高度应不低于2.5米。

      十一、照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线。

      电工安全技术操作规程

      1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。

      2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。

      3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。

      4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。

      5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。

      6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

      7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。

      8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。 10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。

      11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。

      0 评论

    • 占军 2015-05-20 17:53

      1.维修电工操作规程:

      ◇ 电工工作时,必须按照劳动部门高低压规定,进行安装和操作。

      ◇ 在厨房等湿场地工作,或在上、下夹层工作时,都要先切断电源,不能停电时,至少应有两人在场一起工作。

      ◇ 停电维修时,应先通知有关部门及时悬挂标志牌,以免发生危险。

      ◇ 上梯工作时,应放稳靠妥;高空作业时,应系好安全带。

      ◇ 清扫配电箱时,所使用漆刷的金属部分必须用胶布包裹好。

      ◇ 开闭开关时,尽量把配电箱锁好,利用箱外手柄操作,手柄在箱内时,人体不应正对开关。

      ◇ 需要电焊配合工作时,应认真做好防火工作,办好动火证,事后认真检查。

      2.变频调速供水设备操作步骤:

      2.1确认蓄水池水位高于最低水位,水管闸阀处于打开。

      2.2确认各接线正确稳固,电机、水泵无卡死现象。

      2.3合上电源空气开关。

      2.4选择工作方式:

      ◇ 自动方式:电机进入软起动,并由变频器根据反馈量调整转速,此时水压为设定值。

      ◇ 手动方式:需再按地运行钮后,电机才起动,此时水压为全压。

      2.5把主定开关拔向“0”档时,电机停止运转。

      3.发电机使用操作规程:

      3.1开机前的准备:

      ◇ 检查电池液是否符合要求。

      ◇ 检查冷却水是否充足,若不足马上补充。

      ◇ 检查润滑油的质与量是否符合要求,达不到要求的,必须进行更换或补充。

      ◇ 检查柴油是否够量(估计),将付使用的柴油必须经过沉淀(48小时以上)。

      ◇ 检查柴油发电机的各电气设备接线是否良好、坚固螺丝有无松动。

      ◇ 确认电能输出端没有连接负载。

      3.2起动发电机:

      ◇ 电机控制柜面板的控制开关与配电柜的选择开关置于手动位置。

      ◇ 发电机起动开关,按顺时针方向扭动至发电机起动后,立即将手松开,让起动开关复位。

      ◇ 起动后,立即检查油压是否在2.5-6KGF/CM2间,若油压不在正常范围内,则应立即停机。

      ◇ 起动约40秒后,调整并确认发电机频率与电压进入额定值后,将电能送出,负载应逐渐增大。

      3.3运行时的巡查:

      ◇ 一经开启,就必须有一个以上的值班人员监护。

      ◇ 每半小时作一次巡查,一个小时作一次记录。

      ◇ 记录内容包括:电压、频率、电流、油压、水温。

      ◇ 除做好以上记录外,还应注意控制柜面板指示灯的指示状态,发电机有无漏电、漏气、漏水,有无螺丝松动,其声音是否正常。

      ◇ 维护电压,频率在额定值,当负荷超过发电机负载能力时,则按实际情况卸除部分负荷:

      1)当负载超过发电机负载能力不大时,切除宿舍楼用电。

      2)当负荷较大程度超过发电机负载能力时,则轮流切断南北楼的中央空调。

      3.4停机:

      ◇ 停机前,将负载逐渐卸除,卸除较大负载后,必须经过10-15分钟后方继续卸载,以求发电机有足够的时间“调整自身”。

      ◇ 负荷全部卸完后,发电机空载运转3-5分钟后再停机。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。