实验室装修注意事项有哪些?

罗克 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    8条回答

    • 龚雨嘉 2015-05-15 18:38

      一、建筑要求化验室的建筑应耐火或用不易燃烧的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好。门应向外开,大实验室建设规划应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。

      二、供水和排水供水要保证必须的水压、水质和水量以满足仪器设备正常运行的需要。室内总阀门应设在易操作的显著位置。下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。

      三、通风设施由于化验工作中常常产生有毒或易燃的气体,因此化验室要有良好的通风条件,通风设施一般有3种:

      ①全室通风:采用排气扇或通风竖井,换气次数一般为5次/时。②局部排气罩:一般安装在大型仪器发生有害气体部位的上方。在教学实验室中产生有害气体的上方,设置局部排气罩以减少室内空气的污染。

      ③通风柜:这是实验室设计常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。可采用防火防爆的金属材料制作通风柜,内涂防腐涂料,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风机可安装在顶层机房内,并应有减少震动和噪音的装置,排气管应高于屋顶2m以上。一台排风机连接一个通风柜较好,不同房间共用一个风机和通风管道易发生交叉污染。博思博通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方,或采用效果较好的狭缝式通风柜。通风柜台面高度800mm,宽750mm,柜内净高1200-1500mm,操作口高度800mm,柜长1200-1800mm。条缝处风速0.3-0.5m/s视窗开启高度为300-500mm。挡板后风道宽度等于缝宽2倍以上。

      四、供气与供电有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明最好采用荧光灯。设备用电中,24h运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由总开关控制,烘箱、高温炉等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。博思博在室内及走廊上安置应急灯,备夜间突然停电时使用。

      五、实验台主要由台面、台下的支架和临时储藏柜组成,为方便操作,台上可设置药品架,台的两端可安装水槽。实验台面一般宽750mm,长根据房间尺寸,可为1500-3000mm,高可为800-850mm。台面常用耐蚀贴面理化板、耐蚀实芯理化板、环氧树脂板或高温陶瓷板等制成。理想的台面应平整、不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等。

      以上是我整理的一些俄注意事项,希望我的回答能帮到你。

      7 评论

    • VOLAB 2017-03-09 15:08

        建设一座功能完善的实验室,要由专业技术人员专业设计,要全面综合考虑, 遵循以人为本的原则,建成正规化、标准化的实验室达到最佳的使用效果。VOLAB为您介绍装修详细注意事项。

        一、合理设计实验室水路

        1、上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等,水压不小于2.5兆帕,下水采用管DG50 PP材料、PVC、陶瓷,最小坡度不小于5度,下水设U形反水弯,上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。

        2、 实验产生的有毒有害液体,要设计二次蓄水装置,待消毒净化达到排放标准后,再排放。

        3、 实验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连通。

        二、 合理设计实验室电路

        1、中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。

        2、合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。

        3、 较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。

        4、 贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或设隔离电源,以确保仪器安全可靠运行。

        5、 全部插座,用电器外壳都要良好接地,确保人身安全。

        6、 合理设计空调、照明。合理设计电加热装置,达到安全可靠使用目的。

        三、合理设计实验室气路

        1、 为确保安全,实验用各种气体,有条件应远离工作点设计具有防爆性能的房间作为气体室存放,否则需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。

        2、 实验产生有毒有害气体应设计负压排气系统,确保有毒有害气体不在室内泄露。

        3、 按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清洁。

        4、 每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊的房间也可在门窗上设百叶窗,尺寸按照排气量比例关系计算。

        四、合理设计实验室排风

        1、 排风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。

        2、 排风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管内壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。

        3、 FRP防腐风机种类确定:(1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。(2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。(3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。(4)屋顶风机(同上)均可选择。

        4、防腐风机应安装在室外屋顶,出风口设防雨、鸟罩,还需减振器、逆风阀、消音器。

        5、如果实验室是空调房间安装通风柜,应合理设计补风装置,以避免浪费能源。

        五、合理设计实验室家具,充分利用空间

        


      1、利用好现有空间发挥最大作用,使实验室家具布局合理,符合实验操作规律性,达到科学利用空间最佳效果。

        2、实验室家具符合人体工程学,长、宽、高标准适合于人性化设计理念。

        3、实验室家具设计适合实验工作的工艺流程、工作线路畅通、通道流畅。

        4、实验室家具设计不能有遮挡光线,遮挡暖气热源等浪费能源现象。

        5、实验室家具应采用环保、阻燃、耐腐蚀、强度高等专业材料,经久耐用。

        6、生物、基因、物理、化学等不同学科实验室,设计不同类型的基础家具,要确保安全、经济、实用。

        六、实验室合理的采光系统

        1、自然光必须经过控制处理以后才能进入建筑内,引入自然光后,建筑使用者就可以关闭或者减弱室内的人工光来节约能源。自然光获得的途径很多,包括侧窗、天窗(天窗, 通风窗)、屋顶捕光器、天窗、锯齿形屋顶或者特殊的光导管系统。为了最大限度的节约能源,必须将自然采光与建筑的整体设计、内部空间、电力照明系统和机械系统统一考虑。

        2、增加建筑空间的自然采光量并不是简单地增加采光窗口的数量使必需, 使蒙受, 使承担, 遗传给;为了在室内获得均匀的光线,避免引入过多的热量和眩光,并能最大限度的减少工作面上的直射光,必须确定出窗口的位置和尺寸以及其它的一些因素。

        3、天花板上面的间隙空间往往是很大的,所以它完全可以用来安置管道系统、机械和电力设备(管道系统),如果这些系统并不需要占用窗户上部空间的话,那么楼板与楼板之间的空间就是一个独一无二的可以高效利用自然光的空间,因为自然光通过窗口的高度有多高,它就能达到房间多大的进深。

        不同的实验室对人工光和自然光的需求不同变化很大。在有些实验室里,室外景观才是研究人员最想获得的,而不是自然光。在另外的实验室,科学家们或许更需要环境光,因为工作光是一个让他们很头疼的问题。然而,有些时候,实验室的某些部分很难为其引用自然光。在这种情况下,只能让阳光进入办公室和公共空间。在大多数实验室,照明耗能要远远少于通风耗能,但是在办公空间和公共空间,照明耗能却占总耗能的37%,自然光有助于降低照明负荷和制冷负荷。

        七、实验室装修建设

        1、实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通风、净化、消毒、无菌等功能,达到环保安全可靠经久耐用。

        2、装修材料选择主要考虑环保、防腐性能。

        3、采用厚度12MM-19MM全玻璃隔断,是当前实验室建设普遍推广的设计方案。宽敞明亮, 科学现代。

        4、对实验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。

        八、标识系统

        1、实验室用于标示危险区、警示、指示、证明等的图文标识是管理体系文件的一部分,包括用于特殊情况下的临时标识,如“污染”、“消毒中”、“设备检修”等。

        2、标识应明确、醒目和易区分。只要可行,应使用国际、国家规定的通用标识。

        3、应系统而清晰地标示出危险区,且应适用于相关的危险。在某些情况下,宜同时使用标识和物理屏障标示出危险区。

        4、应清楚地标示出具体的危险材料、危险,包括:生物危险、有毒有害、腐蚀性、辐射、刺伤、电击、易燃、易爆、高温、低温、强光、振动、噪声、动物咬伤、砸伤等;需要时,应同时提示必要的防护措施。

        5、应在须验证或校准的实验室设备的明显位置注明设备的可用状态、验证周期、下次验证或校准的时间等信息。

        6、实验室入口处应有标识,明确说明生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式和国际通用的生物危险符号;适用时,应同时注明其他危险。

        九、建筑设施的基本要求

        1、 实验楼宜采用框架(剪)结构,便于实验室合理布局。

        2、 实验楼的建筑耐火等级不应低于二级,消防设施的设置应符合国家有关建筑防火设计规范的规定。

        实验室建筑的抗震设防类别不应低于乙类建筑。

        实验楼应设置完善的防雷系统。二级以上生物安全防护实验室、计算机网络机房、大型仪器分析室等有特殊要求的场所宜设置独立的防雷系统。

        3、 高层实验楼宜安装电梯,以便于设备和物资搬运。

        4、 实验楼不得采用可造成不同实验室之间空气交换的**空调系统。具有洁净度、温湿度、压力梯度要求的不同功能类别的实验室,应采用独立新风、回风与排风通风系统。实验室通风柜的排风系统宜独立设置,即一柜一管一风机系统,不宜共用风道,不得借用消防风道。实验用房在外墙上应预留潜藏的侧送侧排风口。

        5、 高度超出城市给水管网水压范围的实验楼,给水系统宜设置变频恒压供水装置。

        实验废水应设污水处理装置或采取有效处理措施,具备有效去除酸、碱、重金属、有机溶剂及杀灭致病微生物的功能,水质达到污水排放标准。装置结构应设调节池、物化处理单元、生化处理单元及消毒单元。

        6、 实验室开间模数宜为3.5米~4.0米(以3.6米为佳)。对设有地下停车场的实验楼,应同时兼顾柱网与停车的关系。进深宜为6.0米~9.0米。

        实验室建筑层高宜为3.7米~4.0米;净高宜为2.7米~2.8米;有洁净度、压力梯度、恒温恒湿等特殊要求的实验室净高宜为2.5米~2.7米。在确定建设高度时,应尽量扩大技术夹层的高度。

        7、 实验室走廊净宽宜为1.6米~2.0米。普通实验室门宽以1.1米~1.5米(不对称双开)为宜;有缓冲间的实验室(包括无菌室、洁净实验室、生物安全实验室等结构复杂的实验用房),应留有隐蔽的设备门,供实验设备,尤其是大型设备的进出。

        8、 实验室的墙面应采用表面吸附性小、清洗方便的建筑材料。

        实验室的地面应采用耐腐蚀、耐磨损、易冲洗的建筑材料。洁净实验室、生物安全防护实验室以及其它有特定要求的实验室地面材料还应满足整体无缝隙的要求。

        9、 实验室采取透明化分隔时,应采用不低于1米的实墙。实验室外窗不宜采用有色玻璃,以免在实验时造成色觉判断误差。对有避光要求的实验室应另行采取物理屏障措施。

        10、 实验用台柜的基材应符合环保要求,面材应具备耐腐蚀、易清洗、防火的特点。

        11、 微生物实验室洗手水嘴宜使用非触摸式;实验室水槽、下水管道应耐酸、碱及有机溶剂,并采取防堵塞、防渗漏措施。存在生物危险因素的微生物实验室污染区不得设置地漏。

        12、 理化实验区内易受化学物质灼伤处应设置洗眼器及紧急冲淋装置,或设置共用紧急冲淋装置。

        13、 实验室建筑的供电应留有足够的负荷余量,设施应安全可靠,一般采用双路供电,不具备双路供电条件的,应设置自备电源。有特殊要求的,应配备不间断电源。

        14、 实验室建筑的综合布线、计算机网络、楼宇自控、安全防范等智能化系统应达到同期社会较先进的水平,并留有一定的发展空间;在实验区,每个实验室至少设置一个数据与语音点,有特殊需求的可另行考虑。

        15、 PCR实验室、HIV初筛和确认实验室、放射检测实验室、动物实验室、环境测试舱、空气消毒实验室、杀虫模拟现场实验室等特殊条件实验室的建设按照国家有关规定和要求执行。

      6 评论

    • 李玉汕 2015-05-15 18:40

      实验室放的装修跟普通的装修其实差不多。主要区在于水、电、风等材料和施工方面的不同。

      1、水路问题:实验室的用水一般是:普通自来水、蒸馏水也就是三蒸水、超纯水也就是离子水。上水的施工要考虑的是安全和科学还有适用。走上水时,要根据具体实验来选择材料也就是上水管和接头。还要考虑水电的分离、水管周围的环境、水路的走向等等。实验室的下水一般比较麻烦,因为实验室的下水规范要求和实际国情,还有具体的实验室或实验楼环境有很大的出入。实验室的下水大体上可分为:污染水和低污染水,低污染水一般指莫些设备的冷凝循环水和洗涤莫些容器的废水等。污染水的范围很多一般,腐蚀性的水,如酸、碱腐蚀水,有机物腐蚀水,无机物污染水,还有重金属污染水等。

      2、电路问题:实验室的用电是一项很重要的问题,弱电、照明电、安全电和实验设备用电。其中实验室仪器设备用电为主要重点,因为实验室的仪器设备特别是一些精密仪器,这些仪器设备的原理大都是洛伦兹力原理的作用和反作用,也就是通过电流的微变化,来控制数据的变化。实验室仪器设备用电,我们所要解决的问题就是,控制和降低电流的变化浮动、减少或稳定谐波的变化数值、减少或降低磁场的干扰等等。如电的问题解决不了,严重的会造成灾难,一般的会造成仪器的损害、实验的数据不准确或不稳定、仪器的使用寿命减低等等。

      3、排风系统问题:实验室的排风主要是解决实验人员的安全和实验室环境的需要。实验室的排送风主要是考虑什么环境需要正压和负压还有恒压。具体的配置要看,实验室的具体性质,来安排正负压的大小。实验室的排送风,不像普通的办公换风。它的风路和引导气体走向有很严格的要求,解决不好就会产生气体回流及气体排不出去,或排风量很大实验室内气味仍然存在,达不到换风的效果。实验室的具体性质不同,所要求的正负压不同,风量和换风次数也不同。实验室的具体性质不同,所要达到的相对换风和绝对换风也是有着很大的差异。

      4、最后实验室的材料选择也很重要,要根据不同的实验性质,来选择不同的材料去适应实验室特殊的环境。如腐蚀也要看是酸性的,还是碱性,还是有机物的。当然还要考虑到实验室的高温和低温环境。有些实验区域可能还会考虑到材料的变形、老化、阻燃、辐射等情况。所以实验室的材料选择是比较重要的。

      5 评论

    • 赵道金1991 2015-06-08 12:18

      实验室的装修大体上和普通工装类似,主要在于:水、电、风、材料、工艺、流程等特殊的施工和选择。
      水路:实验室的用水一般是:普通自来水、蒸馏水也就是三蒸水、超纯水也就是离子水。上水的施工要考虑的是安全和科学还有适用。走上水时,要根据具体实验来选择材料也就是上水管和接头。还要考虑水电的分离、水管周围的环境、水路的走向等等。实验室的下水一般比较麻烦,因为实验室的下水规范要求和实际国情,还有具体的实验室或实验楼环境有很大的出入。实验室的下水大体上可分为:污染水和低污染水,低污染水一般指莫些设备的冷凝循环水和洗涤莫些容器的废水等。污染水的范围很多一般有,腐蚀性的水,如酸、碱腐蚀水,有机物腐蚀水,无机物污染水,还有重金属污染水等。
      电路:实验室的用电是一项很重要的问题,弱电、照明电、安全电和实验设备用电。其中实验室仪器设备用电为主要重点,因为实验室的仪器设备特别是一些精密仪器,这些仪器设备的原理大都是洛伦兹力原理的作用和反作用,也就是通过电流的微变化,来控制数据的变化。实验室仪器设备用电,我们所要解决的问题就是,控制和降低电流的变化浮动、减少或稳定谐波的变化数值、减少或降低磁场的干扰等等。如电的问题解决不了,严重的会造成灾难,一般的会造成仪器的损害、实验的数据不准确或不稳定、仪器的使用寿命减低等等。
      排送风:实验室的排风主要是解决实验人员的安全和实验室环境的需要。实验室的排送风主要是考虑什么环境需要正压和负压还有恒压。具体的配置要看,实验室的具体性质,来安排正负压的大小。实验室的排送风,不像普通的办公换风。它的风路和引导气体走向有很严格的要求,解决不好就会产生气体回流及气体排不出去,或排风量很大实验室内气味仍然存在,达不到换风的效果。实验室的具体性质不同,所要求的正负压不同,风量和换风次数也不同。实验室的具体性质不同,所要达到的相对换风和绝对换风也是有着很大的差异。
      实验室的材料选择也很重要,要根据不同的实验性质,来选择不同的材料去适应实验室特殊的环境。如腐蚀也要看是酸性的,还是碱性,还是有机物的。当然还要考虑到实验室的高温和低温环境。深圳创美实业采用的进口材料-威盛亚板材,这一块非常有保障。有些实验区域可能还会考虑到材料的变形、老化、阻燃、辐射等情况。

      3 评论

    • VOLAB 2016-05-23 16:04

      装修的问题有很多,主要是看整体的布局。

      2 评论

    • kitty1235 2015-06-09 11:06

      各个仪器放置的房间先定好,再根据房间设计管路。根据仪器的要求设计好相对的房间,比如说精密天平要考虑,热源、震动、气流、静电等,原子荧光还要考虑空气的洁净,原子吸收要考虑排风等等。总之实验室的装修原则是;第一安全、第二科学、第三适用、第四美观。要做一个标准的实验室是要有很深的专业人员才能做到的。电源负荷,水电气路,排水,通风,都要想周全。1.温湿度控制,涉及到空调,除湿机的配置等;2.通风系统,一定要的;3.防震防火,一般没问题;4.防尘,注意门窗的设计;5.电源,注意有没有三相电和两相电的特别需要。关键还是电路的问题,有些要单独布线的6.气体管路的布置,要安全合理。|||首先要根据仪器的要求设计好相对的房间,比如说精密天平要考虑,热源、震动、气流、静电等,原子荧光还要考虑空气的洁净,原子吸收要考虑排风等等。总之实验室的装修原则是;1安全、2科学、3适用、4美观。要做一个标准的实验室是要有很深的专业人员才能做到的。1.温湿度控制,涉及到空调,除湿机的配置等;2.通风系统,一定要的;3.防震防火,一般没问题;4.防尘,注意门窗的设计;5.电源,注意有没有三相电和两相电的特别需要。6.气体管路的布置,一般也没问题。|||一、实验室要求 理想的组织培养实验室应该建立在安静、清洁、远离污染源的地方,最好在常年主风向的上风方向,尽量减少污染。规模化生产的组织培养实验室最好建在交通方便的地方,便于培养产品的运送。 实验室的建设均需考虑两个方面的问题:一是所从事的实验的性质,即是生产性的还是研究性的,是基本层次的还是较高层次的;二是实验室的规模,规模主要取决于经费和实验性质。 无论实验室的性质和规模如何,实验室设置的基本原则是:科学、高效、经济和实用。一个组织培养实验室必须满足3个基本的需要:实验准备(培养基制备、器皿洗涤、培养基和培养器皿灭菌)、无菌操作和控制培养。此外,还可根据从事的实验要求来考虑辅助实验室及其各种附加设施,使实验室更加完善。在进行植物组织培养工作之前,首先应对工作中需要哪些最基本的设备条件有个全面的了解,以便因地制宜地利用现有房屋,或新建、改建实验室。实验室的大小取决于工作的目的和规模。以工厂化生产为目的,实验室规模太小,则会限制生产,影响效率。在设计组织培养实验室时,应按组织培养程序来没计,避免某些环节倒排,引起日后工作混乱。植物组织培养是在严格无菌的条件下进行的。要做到无菌的条件,需要一定的设备、器材和用具,同时还需要人工控制温度、光照、湿度等培养条件。二、实验室组成 (一)基本实验室 基本实验室包括准备室、洗涤灭菌室、无菌操作室、培养室、缓冲间,是组织培养实验所必须具备的基本条件。如进行工厂化生产,年产4万-20万,需3-4间实验用房,总面积60平方米。 1、准备室(化学实验室)功能:又叫化学实验室,进行一切与实验有关的准备工作:完成所使用的各种药品的贮备、称量、溶解、器皿洗涤、培养基配制与分装、培养基和培养器皿的灭菌、培养材料的预处理等。 要求:最好有20平方米左右。要求宽敞明亮、以便于放置多个实验台和相关设备,方便多人同时工作;同时要求通风条件好,便于气体交换;实验室地面应便于清洁,并应进行防滑处理。 分类: 分体式-研究性质实验室,分开的若干房间将准备室分解为药品贮藏室、培养基配制与洗涤室和灭菌室等,功能明确,便于管理,但不适于大规模生产。 通间式-规模化实验室,准备室一般设计成大的通间,使试验操作的各个环节在同一房间内按程序完成。准备试验的过程在同一空间进行,便于程序化操作与管理,试验中减少各环节间的衔接时间,从而提高工作效率。此外还便于培养基配制、分装和灭菌的自动化操作程序设计,从而减少规模化生产的人工劳 动,更便 于无菌条件的控制和标准化操作体系的建立。 设备:准备室应具备实验台、药品柜、水池、仪器、药品、防尘橱(放置培养容器)、冰箱、天平、蒸馏水器、酸度计及常用的培养基配制用玻璃仪器等。 2、洗涤灭菌室功能:完成各种器具的洗涤、干燥、保存、培养基的灭菌等。要求:洗涤灭菌室根据工作量的大小决定其大小,一般面积控制在30-50m2。在实验室的一侧设置专用的洗涤水槽,用来清洗玻璃器皿。中央实验台还 应配置2个水槽,用于清洗小型玻璃器皿。如果工作量大,可以购置一台洗瓶机。准备1-2个洗液缸,专门用于洗涤对洁净度要求很高的玻璃器皿,地面应耐湿并 排水良好。 设备:水池、落水架、中央实验台、高压灭菌锅、超声波清洗器、干燥灭菌器(如烘箱)等。3、无菌操作室(接种室)功能:也叫接种室,主要用于植物材料的消毒、接种、培养物的转移、试管苗的继代、原生质体的制备以及一切需要进行无菌操作的技术程序,是植物离体培养研究或生产中最关键的一步。 要求:接种室宜小不宜大,一般7~8平米(10-20平米)即可,其规模根据实验需要和环境控制的难易程度而 定。要求封闭性好,干爽安静,清洁明亮,能较长时间保持无菌,因此不易设在容易受潮的地方;地面、天花板及四壁尽可能密闭光滑,易于清洁和消毒;配置拉动门,以减少开关门时的空气扰动;为便于消毒处理,地面及内墙壁都应采用防水和耐腐蚀材料;为了保持清洁,无菌室应防止空气对流。接种室要求在适当位置吊装 1~2盏紫外线灭菌灯,用以照射灭菌。最好安装一小型空调,使室温可控,这样可使门窗紧闭,减少与外界空气对流。 一般新建实验室的无菌室在使用之前应进行灭菌处理,处理方法是甲醛和高锰酸钾熏蒸,并需定期灭菌处理,还可用紫外线照射1-2h/周,或每次使用前照射10-30min。 设备:紫外灯、空调、解剖镜、消毒器、酒精灯、接种器械(接种镊子、剪刀、解剖刀、接种针),实验台、和搁架,还有超净工作台和整套灭菌接种仪器、药品等。 4、培养室 功能:对接种到培养瓶等器皿中的植物离体材料进行控制条件下的培养,无论是研究性实验室还是生产性实验材料进行培养的场所。要求:约需 10-20平方米左 右,培养室的大小可根据需要培养架的大小、数目、及其他附属设备而定,其设计以充分利用空间和节省能源为原则。基本要求是能够控制光照和温度,并保持相对的无菌环境,因此,培养室应保持清洁和适度干燥;为满足植物培养材料生长对气体的需要,还应安装排风窗和换气扇等培养室的换气装置;为节省能源和空间,应 配置适宜的培养架,并安装日光灯照明。 研究用实验室,通常可根据光照时间设置成长日照、中日照、短日照培养室,也可以根据温度设置成高温和低温培养室,每一个培养室的空间不宜过大,便于对条件的均匀控制。进行精细培养类型如细胞培养和原生质体培养,可采用光照培养箱或人工气候箱代替培养室。 为了控制培养室的温度和光照时间及其强度,培养室的房间不要窗户,但应当留一个通气窗,并安上排气扇。室内温度由空调控制,光照由日光灯控制。天花板和内墙最好用塑料钢板装修,地面用水磨石或瓷砖铺设,一般要分两间,一为光照培养室,一为暗培养室。培养室外应有一预备间或走廊。培养材料放在培养架上培养。培养架大多由金属制成,一般设5层,最低一层离地高约lOcm,其他每层间隔30cm左右,培养架即高 1.7m左右。培养架长度都是根据日光灯的长度而设计,如采用40W日光灯,则长I.3m,30W的长lm,宽度一般为60cm。日光灯一般用40W,固 定在培养架的侧面或搁板的下面,每层有两支日光灯,距离在20cm,光照强度为2000-3000lx。 培养室最重要的因子是温度,一般保持在20—27℃左右,具备产热装置,并安装窗式或立式空调机。由于热带植物和寒带植物等不同种类要求不同温度,最好不同种类有不同的培养室。 室内湿度也要求恒定,相对湿度以保持在70%~80%为好,可安装加湿器。控制光照时间可安装定时开关钟,一般需要每天光照10-16h,也有的 需要连续照明。短日照植物需要短日照条件,长日照植物需要长日照条件。现代组培实验室大多设计为采用天然太阳光照作为主要能源,这样不但可以节省能源,而且组培苗接受太阳光生长良好,驯化易成活。在阴雨天可用灯光作补充。设备:培养架(控温控光控湿)、摇床、转床、自动控时器、紫外灯、光照培养箱或人工气候箱、生化培养箱、边台实验台用于拍摄培养物生长状况,除湿机、显微镜、温湿度计、空调等。 5、缓冲间 功能:是进入无菌室前的一个缓冲场地,减少人体从外界带入的尘埃等污染物。工作人员在此换上工作服、拖鞋,戴上口罩,才能进入无菌室和培养室。 进入无菌操作室前在此更衣换鞋,以减少进出时带入接种室杂菌。要求:缓冲间需3-5平方米,可建在准备室外或无菌操作室外,应保持清洁无菌;备有鞋架和衣帽挂钩,并有清洁的实验用拖鞋、已灭菌过的工作服;墙顶用1-2盏紫外灯定时照射,对衣物进行灭菌。 缓冲间最好也安一盏紫外线灭菌灯,用以照射灭菌。缓冲间的门应该与接种室的门错开,两个门也不要同时开启,以保证无菌室不因开门和人的进出带进杂菌。设备:1-2盏紫外灯、水槽、实验台、鞋帽架、柜子、灭菌后的工作服、拖鞋、口罩。 (二)辅助实验室 根据研究或生产的需要而配套设置的专门实验室,主要用于细胞学观察和生理生化分析等。 1、细胞学实验室 功能:用于对培养物的观察分析与培养物的计数,对培养材料进行细胞学鉴定和研究,由制片室和显微观察室组成。制片是获取显微观察数据的基础,配备有切片机、磨刀机、温箱及样品处理和切片染色的设备。应有通风橱和废液处理设施。显微观察室主要是显微镜和图像拍摄、处理设备。 要求:明亮、清洁、干燥、防止潮湿和灰尘污染。 设备:双筒实体显微镜、显微镜、倒置显微镜等。2、生化分析实验室 功能:培养细胞产物为主要目的的实验室,应建立相应的分析化验实验室,随时对培养物成分进行取样检查。大型次生代谢物生产,还需有效分离实验室。 三、仪器设备和器皿用具 一、基本设备配置 (一)常规设备 1、天平 组织培养实验室需要2-3台不同精度的天平。 感量0.001g的天平(分析天平)和感量0.0001g的天平(电子天平)用于称量微量元素和一些较高精确度的实验用品。 感量0.01g和0.1g的天平,用于大量元素母液配制和一些用量较大的药品的称量。 2、冰箱 各种维生素和激素类药品以及培养基母液均需低温报存,某些试验还需植物材料进行低温处理,一般普通冰箱即可。 3、酸度计 用于测定培养基及其它溶液的pH,一般要求可测定pH范围1-14之间,精度0.01即可。 4、离心机 用于细胞、原生质体等活细胞分离,亦用于培养细胞的细胞器、核酸以及蛋白质的分离提取。根据分离物质不同配置不同类型的离心机。 细胞、原生质体等活细胞的分离用低速离心机;核酸、蛋白质分离用高速冷冻离心机;规模化生产次生产物,还需选择大型离心分离系统。 5、加热器 用于培养基的配制。研究性实验室一般选用带磁力搅拌功能的加热器,规模化大型实验室用大功率加热和电动搅拌系统。 6、其它 纯水器、分装设备 (二)灭菌设备 维持相对得无菌环境是组织培养实验室的基本要求。 1、高压灭菌锅 用于培养基、玻璃器皿以及其它可高温灭菌用品的灭菌,根据规模大小有手提式、立式、卧式等不同规格。 2、干热消毒柜 用于金属工具如镊子、剪刀、解剖刀,以及玻璃器皿的灭菌。一般选用200℃左右的普通或远红外消毒柜。 3、过滤灭菌器 用于一些酶制剂、激素以及某些维生素等不能高压灭菌试剂的灭菌,主要有真空抽滤式和注射器式。4、紫外灯 方便经济的控制无菌环境的装置,缓冲间、接种室和培养室必备。 (三)无菌操作设备 1、接种箱 是使用较早的最简单的无菌装置,主体为玻璃箱罩、入口有袖罩,内装紫外灯和日光灯,使用时对无菌室要求较高。 2、净化工作台 其操作台面是半开放区,具方便、操作舒适优点,通过过滤的空气连续不断吹出,大于0.03um直径的微生物很难在工作台的操作空间停留,保持了较好的无菌环境。由于过滤器吸附微生物,使用一段时间后过滤网易堵塞,因此应定期更换。 (四)培养设备 培养设备是指根据需要所选用的不同规格和控制精度的用于植物细胞、组织和器官培养的设施和设备。 1、培养架 目前所有植物组织培养实验室植株繁殖培养的通用设施。成本低、设计灵活、可充分利用培养空间,以操作方便、最大限度利用培养空间为原则。一般有4-5层,层间间隔40-50cm,光照强度可根据培养植物特性来确定,一般每架上配备2-4盏日光灯。 2、培养箱 细胞培养、原生质体培养等要求精确培养的实验,可用光照培养箱、CO2培养箱、湿度控制培养箱等培养。 3、摇床 进行液体培养时,为改善通气状况,可用振荡培养箱或摇床。 4、生物反应器 进行植物细胞生产次生产物的实验室,还需生物反应器。 (五)其他设备 可安装时间程序控制器、温度控制系统或空调;实体显微镜、倒置式生物显微镜及配套的摄影、录像和图像处理设备;电泳仪、萃取和层析设备、紫外分光光度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪、酶联免疫测定系统。 四、培养容器与用具 培养容器指盛有培养基并提供培养物生长空间的无菌置,培养用具指培养物接种封口所用的各种金属或塑料制品,实验室必备。 (一)培养容器 包括各种规格的培养皿、三角瓶、试管、培养瓶。玻璃容器,一般用无色并不产生颜色折射的硼硅酸盐玻璃材质。塑料容器材质轻、不易破碎、制作方便,广泛使用。一般为聚丙烯、聚碳酸酯材料的培养容器。 (二)金属用具 1、镊子 植物组织解剖用小的尖头镊子,分株转移繁殖转接用枪型镊子,16-22cm长。 2、剪刀 不锈钢医用弯头剪,做取材和切段转移繁殖,14-22cm。 3、解剖刀 组织切段,多用短柄可换刀片的医用不锈钢解剖刀。 4、其他用具 接种铲、接种针在花药培养、花粉培养中有用。 (三)塑料用具 各种风口膜、盖、塑料盘及其它实验用具。|||包括各种规格的培养皿、三角瓶、试管、培养瓶。玻璃容器,一般用无色并不产生颜色折射的硼硅酸盐玻璃材质。塑料容器材质轻、不易破碎、制作方便,广泛使用。一般为聚丙烯、聚碳酸酯材料的培养容器。|||实验室的装修原则是;1安全、2科学、3适用、4美观。要做一个标准的实验室是要有很深的专业人员才能做到的。|||.温湿度控制,涉及到空调,除湿机的配置等; 2.通风系统,一定要的; 3.防震防火,一般没问题; 4.防尘,注意门窗的设计; 5.电源,注意有没有三相电和两相电的特别需要。 6.气体管路的布置,一般也没问题。|||首先要根据仪器的要求设计好相对的房间,比如说精密天平要考虑,热源、震动、气流、静电等,原子荧光还要考虑空气的洁净,原子吸收要考虑排风等等。 总之实验室的装修原则是;1安全、2科学、3适用、4美观。要做一个标准的实验室是要有很深的专业人员才能做到的。 1.温湿度控制,涉及到空调,除湿机的配置等; 2.通风系统,一定要的; 3.防震防火,一般没问题; 4.防尘,注意门窗的设计; 5.电源,注意有没有三相电和两相电的特别需要。 6.气体管路的布置,一般也没问题。

      2 评论

    • 黄少勇 2015-05-15 18:40

      您好,这是我从网上整理的一些实验室装修的注意事项,你可以看看。

      工厂设置实验室,主要包括食品、饮料、烟酒、医药保健、化妆品等行业的工厂车间,设置中央化验室、车间化验室等。其中,中央化验室主要担负原料分析、产品质量检验任务,并担负分析方法研究、改进、推广任务及车间化验室所用的标准溶液的配制、标定等工作任务。车间化验室主要担负生产过程中成品、半成品的控制分析。根据实验任务需要,实验室装修中包括贵重的精密仪器和各种化学药品,其中包括易燃及腐蚀性药品。另外,在操作中常产生有害的气体或蒸气。因此,对化验室的房屋结构、环境、室内设施等有其特殊的要求,在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。化验室用房大致分为三类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶室等)。化验室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中,因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间近旁(车间化验室除外)。因此为了保持良好的通风条件,一般朝向为南北朝向。

      2 评论

    • 齐先生 2018-07-19 14:34

      实验室装修和家装以及工厂装修完全不是一个概念的。实验室装修涉及的专业性非常强,苏州中创盟实验室技术有限公司 完全可以从实验室设计、规划、预算、施工、监理等多个方面为客户提供专业的第三方检测实验室装修服务。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 16小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 16小时前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 27天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 27天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。