水电预埋管是怎么预埋的?有什么注意事项?

欧阳周 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 余晴 2015-05-15 09:34

      水电预埋管预埋的施工过程:

        1.施工现场放样:施工现场放样一般采用粉笔,但个人建议采用油漆,因为粉笔容易给钢筋或泥水工人破坏掉。放样时应注意电管排管的排序、管子入盒的方向;给排水预留孔洞的定位应严格按设计图纸及国家标准图集。

        2.安装:

        (1)PVC电工套管安装;

        (2)钢管与PVC电工套管混装:施工现场一般都是钢管与PVC电工套管无序混装,未注意管子保护。容易使PVC管压偏,甚至压裂,浇捣后产生管堵。

        (3)KBG管安装:施工现场经常不涂导电膏,扣压点数严重不足及扣压点的方向不对,未采用专用的扣压工具。

      10 评论

    • 空小漫1 2015-06-09 14:33

      看看设计图纸的要求啊,一般设计上已经指明位置和深度了(嘿嘿,就是找准位置,挖个坑埋点土)。不过,如果预埋的是PVC管就不用做防腐处理了,要是预埋的铁管或是镀锌钢管,又或者是碳钢管就必须做防腐处理了。裹几层玻璃棉类的东西,刷上防腐漆。

      3 评论

    • zengbaoyi 2015-05-15 09:36

        水电预埋管施工极其重要,关系到接下来工程的一系列进行。水电预埋管施工时应注意:

        (1)塑料管不应有折扁、裂缝, 管内无杂物,切断口应平整,管口应刮光;

        (2)塑料电线管的连接采用胶水粘接, 在管接头两端应与楼板底筋绑扎牢固;

        (3)塑料管粘接必须牢固严密, 并在管道口塞上塑料管塞,防止灌桨、塞管;

        (4)砼楼板、墙及砖结构内各种开关、 插座底盒、灯位接线盒与管连接必须采用接线头连接 ,严禁将塑料管直接伸入接线盒内;

        (5)暗敷于砼内的接线盒要求用湿水泥纸或塑料泡沫填满内部,不准用水泥纸包其外面。预埋在楼板、剪力墙内的塑料线管、接线盒应固定牢固,以防移位。

      3 评论

    • 华宛丝 2015-05-15 09:35

      预埋管施工在水电安装工程中的注意事项如下,下面这些是我在网上了解到的相关信息,希望对你有所帮助。

        一、给排水部分

        1、卫生间排水管的预留洞位置必须准确,避免二次修洞破坏结构

        2、有些卫生间或厨房的排水管与相邻阳台的排水相连,为了美观及不破坏结构,梁内可预埋刚制套管,避免以后打洞凿断钢筋

        3、外墙雨水管、空调冷凝水管预留洞时要考虑外墙保温的厚度,避免二次修洞

        4、室内排污管的标高比设计标高可以高出5-10cm,这样可避免室外排水管网的坡度太小

        5、提高利润率,主要是工程材料选择,使用功能不变的情况,尽量选择经济的材料

        6、施工单位每施工一项内容前必须先作样板间,样板通过后方可大面积施工。

        7、在套管预留预埋阶段容易出现漏埋,砖墙的话以后可以开洞,如果是剪力墙、或者重要梁的部位是非常麻烦的。

        8、在给水管暗敷中试压问题,若不试压,漏水将会很麻烦,最好浇注地坪时管道保压。漏水属于质量问题,业主有权退房的

        9、做排水管时注意坡度,尤其是空调冷凝排水管,如果管子比较长,施工质量不行的容易妨碍排水,导致返水至冷凝水盘漏水。

        10、给排水管的支吊架,有的施工单位为了节省费用,选择的型钢偏小,布置的数量没达到要求,或者布置的位置不合理。

        11、UPVC排水管,使用的管件和胶水不符合要求,导致后期漏水,遭小业主投诉。在施工检查中,要有抽查,保证过程中施工单位不更换品牌。

        12、卫生间排水支管安装时,上面的排水甩口要及时进行封堵(一般用胶纸等封堵),以防碎砖及其他杂物掉入管内以后排水不畅。

        13、对于不同公司的工序交接,没有及时办理好移交手续,产生相互扯皮。

        二、电气部分:

        1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。

        2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装规范

        3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为20cm,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、床遮住,造成业主不满意

        4、卫生间的开关尽量放在室外,若放在室内有淋浴的需加装防溅盒,操作不方便,同时增加造价

        5、开关、插座预留预埋前一定要先确定好位置,一旦确定后,避免相同户型的位置不一致,主要是施工单位责任心不够造成

        6、进地下车库的电缆保护管,套管必须出墙0.5m左右,便于后期电缆封堵及外墙防水

        7、地下车库的电气预埋前结合风管、管道图纸,避免灯具与风管和管道重叠,造成后期灯具安装时敷设明线,增加造价及影响美观

        8、深化图纸设计内容,根据现在的科技发展和实用情况,把不必要的设计内容提前取消。

        9、卫生间等电位联结线最好利用最近的柱筋引入(若有均压环更好)

        10、提前准备后期配套设施的规划图纸,如供配电施工图纸及室外管网图。这样可以缩短交房时间和节约成本

      2 评论

    • ww1503592 2015-06-09 17:19

      水电预埋做法及注意事项 一. 钢管预埋要求做法: ○ 1.线管布线包括线管选择,线管加工,线管敷设等工序。 ○ 2.钢管,配管敷设工程严禁使用塑料和木制品盒。 ○ 3.管子的断口应与管子垂直,如有些小偏差,可用平挫挫平,如果偏差较大或出现了马蹄口,应重新切断管子,切断后需要用平挫挫平,用圆锉去除管口毛刺,刮光,使管子口整齐,光滑。 ○ 4.管路弯曲,在管路敷设前,应预先根据图纸,将管子楲出所需的弧度。钢管的弯曲有冷揻法和热揻法两种:一.冷揻法介绍,管径在DN25及其以上的管子,应使用液压揻弯器,根据管线需要揻成的弧度,选择相应的模具,揻出需要的弯度,使管外径与弯管模具紧贴,以免出现凹皱现象。管径<DN25的管子,可用手扳揻管器揻弯,在揻管过程中用力不能太猛,各点用力尽量均匀一致,且移动揻管器的 距离不能太大,这样才能使揻出的管弯流畅,不出现凹皱度超出规范要求的情况。二.热揻法不在施工方案中,也不在介绍其做法规范要求。 ○ 5.管路弯曲时应注意,管路的弯扁度应不大于管外径的10%。弯曲角度不宜小于90度,弯曲处不可有褶皱,凹穴和裂缝现象。弯曲半径不应小于管外径的10倍。 ○ 6.揻管时还需要注意,管子弯曲方向与钢管焊缝间的关系,一般焊缝应放在管子弯曲方向的正,侧面交角的45度线上。 ○ 7.套管焊接,方法选用一段套管在需要连接的两根管线外,并把套
      管周边与连接管焊接起来,套管的长度为连接管外径的3倍,连接时应把连接管的对口处放在套管的中心处,应注意两连接管的管口,应光滑,平齐,两根管对口应吻合,套管的管口也应平齐,要焊接牢固,并且没有缝隙,焊接好的管子应为一条直线,不得有弯曲现象。 ○ 8.管路在敷设过程中不应只按施工图中的盒位置进行预埋,还应在过长或弯曲较多的线路中适当加接线盒,以便于穿线方便,因此我们将这种盒称为过路盒,敷设管线加过路盒因根据规范要求其设过路线盒。 ○ 9.管线进盒不得超过0.5CM,进管角水平,垂直进盒。 ○ 10.多管敷设平行预埋时,管线与管线之间距离不得小于2.5CM。 ○ 11.管路变形缝补偿装置,在变形缝的两侧对称预埋一个接盒,用一根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定,另一端伸于另一盒内且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管的2倍。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生