海信变频空调维修方法?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

家里面的海信变频空调不制冷了,请问要怎么维修,方法是什么?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 一颗柠檬_4908 2015-06-09 09:20

      整理了一些常见的维修方法,故障现象:外机噪音大

        原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。

        解决措施:调整外机管路,向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。

        经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。

        故障现象:通电后外机不开机,内机绿灯闪,利用自诊断报:亮、灭、灭。

        原因分析:查该故障代码为内、外机通讯失败,检查电源和连机接正常,断开内外机连机线,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机主控板上的开关变压器的初级线圈有腐蚀现象,用万用表测量变压器的初级开路。更换室外主控板,开机试机正常。

        解决措施:更换室外主控板。

        经验总结:引起通讯故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起通讯故障的原因有:连机线、保险丝、电源电路、滤波电路、整流电路以及功率模块等等。检查方法最好从内到外、从易到难逐步检修切记思路要清晰。

        故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。

        处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,模块的P、N有直流310V的输入电压,但U、V、W三相没有输出,断电后用万用表的测量模块U、V、W与P之间的阻值发现P-V相短路,判定模块坏

      0 评论

    • yushaojie 2015-06-08 23:06

      检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
      海信KFR-2701GW/BP空调不定时开关机
      从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作状态也就处于一种不正常的工作状态。而遥控器无意中的位置,使室内机能够接收到正常的信号,克服干扰,正常工作。
      用户自夏天安装以来,总是出现不定时开关机现象。多次上门更换显示屏、内外机板、遥控器均无效。偶然发现将遥控器放在某一特定位置后,空调运行正常。
      海信KFR-3201GW空调室内机噪音大,嗡嗡交流声
      一、安装原因:a、室内机未紧导致机体与挂墙板共振,b、空气过滤网未卡好;
      二、机器本身原因:a、贯流风扇重心偏离造成,b、内风扇破裂, c、电机轴承不良导致有交流声,d、变压器交流声;
      三、人为原因;
      四、墙体结构问题,实心墙和空心墙。
      询问用户的使用情况,得知刚安装并且是刚搬进来住,然后开始试机,乍一听是内风扇电机的交流声,按照维修原则,先检查室内机是否挂紧,过滤网卡好,确认一切正常后,然后再仔细听这种响声,怀疑是内风扇电机交流声,但换上新风扇电机后,仍有嗡嗡声,而且现象依旧,更换变压器也无济于事,当碰到联机管发现有轻微振动,顺势按住墙侧耳听,瞬时声音全无,这才发现是用户的空心墙导致墙体与管路共振。引起共鸣,调整恢复。
      海信KFR-3301GW空调整机不通电
      遇到整机不通电的情况,首先查看有无掉线、断线,经查看,无此现象;然后用万用表查输入电压为220V,正常;查内机变压器无损坏,内机板保险丝熔断,热敏电阻烧坏,分析造成此故障的原因,可能是因为电压超过250V所致,同时也可能造成整流器损坏,如果7805稳压块高出5V以上,电脑块也可能损坏。为用户更换新内机板后,机器工作正常。
      都不可以的话或者有其他问题可以咨询客服电话400-611-1111

      0 评论

    • huangping 2015-05-09 15:47

      应该是外机过热.散热不良引起.建议先把外机用清水冲洗冲洗干净再弄点什么帮忙把外机遮阳降温.外机最怕过热.过热就会罢工.引起过热保护不工作. 有条件可以接水管在室外高温时候冲冲外机,人工降温。

      0 评论

    • 郜青丝 2015-05-09 15:44

      有可能是外机冷凝压力过高或者是外机冷凝器翅片传感器故障,如果是中午气温高的时候出现这种故障有可能是冷凝压力过高的原因。如果是不定时的,也就是一天当中不一定是哪个时间段有这样的故障就可能是传感器的问题。检查一下外机冷凝器手否有很多的灰,如果灰多就是冷凝压力高,电流大,只不过也有外机风扇转数不够形成的原因,或者室外机翅片传感器阻值漂移形成的原因。这种故障不好确定还是请专业的吧你做到心中有数只要不被骗就好。

      0 评论

    • 贾立彪 2015-05-09 15:43

      这个情况需要帮助拨打40-06-11-11-11全国统一24小时服务热线!三包修期内海信会提供免费登门服务,三包期外也有提供免费电话咨询或有偿登门服务的。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。