请问怎么做电缆接头防水处理?

黎发根 | 被浏览 8年以前 |

想问一下电缆接头防水处理一般要怎么做啊?哪位对这方面比较清楚的麻烦指教一下方法。

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 繁华尽落 2015-06-08 22:22

      1、安装正常工艺制作好连接管后。

      用黄绸带缠绕,搭接幅度为带宽的一半,缠绕长度要超过剥切口150~200mm,层数要看电压等级了。再在外层用J-20自粘胶带缠绕,搭接幅度为带宽的一半。长度要超过黄绸带至少100-150mm,层数不少于6层。
      三相做好后。将它们理成圆形,再用自粘胶带按上述方法缠绕成圆形,最后用塑料防磨胶带缠绕,搭接幅度为带宽的一半,搭接幅度为带宽的一半。长度要超过自粘胶带至少150mm,层数不少于3层。
      我用这种方法作的中间接头在水中浸泡过约3个月,没有出现问题。

      2、低压电缆中间接头的防水处理步骤:
      1)端子压接好以后,在端子周围缠绕防水填充胶。收缩热缩管。
      2)如果是一般略微潮湿的环境,就在电缆两端分别缠绕上防水填充胶带,收缩护套管(护套管两端必须带胶)即可。
      3)如果环境比较恶劣,就必须使用自粘性防水胶带进行加强防水(也可以使用热缩防水胶带,我们一般都用自粘胶带,热缩胶带处于用于电缆破损修补)。方法是:A,填充完防水填充胶以后,在填充胶外层用自粘防水胶带缠绕一层或者拉长自粘防水胶带缠绕多层,但厚度不要太厚,以免太大了导致绝缘管套不进去。B,将热缩管套在胶处收缩好。C,在热缩管两端缠绕防水胶带,然后再缠绕一层自粘防水胶带,在电缆绝缘护套的两端缠绕防水胶带和自粘胶带,然后将护套管加热收缩完毕即可。

      1 评论

    • 该用户已注销 2015-04-29 11:38

      电缆接头可以不作防水处理,只需在电缆头的两端做防水处理。可以用热收缩管(四指套),用煤气喷灯加热冷却即可。

      1 评论

    • Leolep 2015-06-08 20:36

      1:低压电缆的每一根线单独用绝缘粘胶带1/2叠绕两层或以上。
      2:用云母带1/2叠绕两层;
      3:将电缆接头用玻璃丝带缠紧,1/2叠绕缠绕两层;
      4:用环氧树脂或绝缘清漆处理后并烘干/晾干;
      5:在最外层套上一层热缩管。

      0 评论

    • 毛冰萍 2015-04-29 11:39

      电缆接头防水处理有专用的接头套,如果要求严格的话必须使用它,不过使用起来非常麻烦,如果要求不严格就可以使用高压胶布.也可以用绝缘胶带或是塑料布厚厚的包紧就可以了。

      0 评论

    • 绿茶 2015-04-29 11:32

      第一层用绝缘胶带,第二层用自粘防水胶带来回缠两层,第三层用PVC胶带来回缠两层,一定要拉紧缠不能有缝隙。要求较高用防水转接盒环氧树脂灌注。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。