干式变压器安装规范是什么?

李丽 | 被浏览 8年以前 |

从来没有安装过干式变压器,想学着自己安装,哪位知道要怎么安装啊?麻烦教一下我,谢谢。

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-09 09:33

      您好,干式变压器在运行中必须保证安装地点为干燥场所,所以不能安装到露天。
      具体要求你可以参考国标GB 6450-1986干式电力变压器

      1 评论

    • 爱生活爱家装 2015-04-26 16:34

      干式变压器安装规范要求下面就是进线端子接口,上面是出线端子接口。可以这样理解,把变压器架在半空中的平台上,高压线路顺着电缆沟过来,然后接到变压器下面的进线端子上;变压器上面的出线,通过线杆的陶瓷绝缘固定,传输给用电设备。

      1 评论

    • 一洋 2015-04-26 16:30

      安装时应根据冷却风机的出风角度(与水平夹角约为135°)及出风口位置,使风机的出风能最顺利地进入干式变压器的高低压线圈间的风道,从而使散热效果最佳。冷却风机安装一般采用下底脚支撑式,这种安装方式是将底架做成一框架并固定在夹件或底脚上,然后将风机安装在框架上。为了减小风机的振动,安装时应在底脚下垫上橡胶块。

      0 评论

    • 汤冠尹 2015-04-26 16:29

      变压器安装时,一般应离开墙壁和其它障碍物500mm以上,相邻变压器之间应有500mm以上的距离,变压器带电导体与地的最小安全距离应符合GB1037标准的要求。地基应埋置螺栓。

      0 评论

    • 米晓彬 2015-04-26 16:28

      干式变压器安装规范:冷却风机一般安装在干式变压器下夹件旁边,将底下及外面的冷空气吹向干式变压器的圈线内,使干式变压器能充分冷却。为了不影响冷却风机的出风量,安装时其进风口(指外侧面)应与封闭的障碍物保持一定的距离(一般不小于10cm),使风机的进风顺畅,建议风机进风口附近的外壳应开有通风孔。

      0 评论