钢制防火门

共找到21个相关问题

  • 3 回答
    • 广州钢制防火门的价格贵吗?
    • 米多奇hq 回答:不贵。 1.广州钢制防火门 品牌:怡峰|型号:yf|材质:钢质 用途:消防防火门|门扇数量:根据客户要求|耐火性能:A级 报价:310元/平方米 2.钢制防火门 品牌:强|型号:GZ-02|材质:钢板 用途:消防防火门|门扇数量:单扇|耐火性能:A级 报价:368平方米 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 防火门 天津防火门 钢制防火门 9个月前
  • 3 回答
    • 钢制丙级防火门的标准是什么?
    • 木子星生 回答:防火门安等级分甲乙丙的啊,根据耐火极限,甲级的耐火极限为90分钟,乙级的耐火极限为60分钟,丙级的耐火极限为30分钟。木质防火门和钢质防火门都是这个标准。钢质门中相应的甲级和乙级一般用的是双裁口框,丙级一般是单裁口框。设计的话,像管道井,电井的防火门基本上都是丙级门;像电梯机房,地下室的电机房等重要地方都是甲级防火门;而最多的楼梯间,逃生通道的门一般是乙级门。希望对你有帮助!
    • 防火门 钢制防火门 标准门 9个月前
  • 3 回答
    • 钢制防火门多少钱一平方?
    • 米多奇hq 回答:1.钢制防火门 品牌:怡峰|型号:yf|材质:钢质 用途:消防防火门|门扇数量:双扇|耐火性能:A级 报价:330元/平方米 2.钢制防火门 品牌/型号:鸿鑫|硬度:好|水密性:好 拉伸屈服强度:强(Mpa)|抗风压性能:好|颜色:可选 报价:380.00元 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 防火门 天津防火门 钢制防火门 9个月前
  • 3 回答
    • 山东钢制防火门的价格是怎样的?
    • YR依然 回答:  龙树(longshu) 钢质甲级防火门 工程平开门 GFM-06¥1699   龙树(Longshu) 钢质甲级防火门 工程平开门 GFM-09¥1889   龙树(longshu) 钢质甲级防火门 通道入户平开门 GFM-08¥2190.   北亦门业/钢质防火门/多彩防火门/乙级 单开门¥1400   以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 防火门 天津防火门 钢制防火门 9个月前
  • 3 回答
    • 钢制甲级防火门标准要求是什么
    • wangsanbao123 回答:钢制防火门就是用国产或进口冷轧薄钢板或镀锌板里面填充防火材料做的门。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1. 5mm厚钢板,加固件如设有螺孔.钢板厚度应不低于3.0 mm。   A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。   B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。   C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。   耐火极限甲级钢质防火门的耐火极限不应小于 1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于 0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不应小于 0. 6h。
    • 防火门 钢制防火门 标准门 9个月前
  • 3 回答
    • 钢制防火门安装工艺标准是什么
    • kitty1235 回答:1  适用范围 本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。 2  引用标准 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000) 建筑材料不燃性试验方法(GB5464)      建筑门窗术语(GB5823)      建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825)      运输包装收发货标志(GB6388)      门和卷帘的耐火试验方法(GB7633)      高层民用建筑设计防火规范(GBJ45) 3  术语 钢质防火门——指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 4  材料要求 4.1  门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用 1.2 ㎜~1.5 ㎜厚钢板,扇面板采用 0.8㎜~1.2 ㎜厚钢板,加固件采用 1.2㎜~1.5 ㎜厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于 3.0 ㎜。  4.2  门扇和门框内应用不燃性材料填实。 4.3  安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于 950℃。 4.4  安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 4.5  双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 4.6  门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于 4 ㎜, 上侧缝隙不得大于 3 ㎜,双扇门中间缝隙不得大于 4 ㎜。 5  施工准备 5.1  作业条件 5.1.1  门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜 角、翘扭、弯曲,如有以上情况应先进行修理。 5.1.2  门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方 向,安装高度应按室内 500 ㎜的平线控制。 5.1.3  门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对 成品的保护,防止碰撞和污染。 5.2  材料准备 焊条、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。 5.3  主要机具 电锤、塞尺、线坠、红线包、墨汁、小电锯等。 6  操作工艺 6.1  钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方 可进行安装。 6.2  钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高 低一样。 6.3  门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。 6.4  安装时门框埋入面层标高以下 20 ㎜,不得小于 15 ㎜。 6.5  防火门的开启方向必须为疏散方向。 6.6  安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护 24h 以上方可正常使用。 6.7  防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平, 然后封好封边条。 7  质量控制 7.1  有贴脸的门在立口时应注意墙面抹灰层厚度,门框安装完后应与抹灰面平齐。 7.2  墙体砌筑时应上下左右拉线找规矩,保证墙体位置和洞口尺寸留设准确,留的余量大小均匀。安 装门框后四周的缝子不应过大或过小,一般情况下安装门框上皮应低于门窗过梁 10 ㎜~15 ㎜。 7.3  墙体砌筑时应按要求预留的预埋件,数量不得缺少,预埋件砌筑保证牢固;砌半砖墙或轻质墙应 设置带预埋件的混凝土块,不得直接使用砌筑在墙体内的预埋件;现浇混凝土墙或预制隔墙板,应在制 作时直接浇筑在混凝土内,使预埋件牢固地固定在预制混凝土墙和隔墙板内。预埋件的设置一定要满足 数量和间距的要求
    • 防火门 钢制防火门 标准门 10个月前
  • 3 回答
    • 唐山钢制防火门的价格如何?
    • 米多奇hq 回答:1.钢制防火门 品牌/型号:唐山天正/1|类型:防火门|品牌:唐山天正 设备名称:钢制防火门|材质:钢|型号:1 报价:260.00元 2.钢制防火门 品牌/型号:唐山天正/1|类型:防火门|型号:1 用途:防火|品牌:唐山天正|材质:钢 报价:200.00元 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 防火门 天津防火门 钢制防火门 10个月前
  • 3 回答
    • 钢制防火门安装工艺是怎样的/
    • Hzl_8542 回答:防火门的安装顺序,划线-立门框-安装门扇及附件。 1、划线,按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框口位置线。 2、立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般。埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同。允许误差小于1.5mm,对角线允许误差小于2mm 3、安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或者强度不低于1OMPa的细石混凝土嵌塞牢固。应保证与墙体结成整体。经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。粉刷完工后,安装门扇,五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便。不得有过紧,过松和反弹现象
    • 防火门 天津防火门 钢制防火门 10个月前
  • 3 回答
    • 钢制防火门甲级的标准是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。
    • 防火门 钢制防火门 标准门 10个月前
  • 3 回答
    • 求问钢制玻璃防火门价格?
    • 卫生巾紫了 回答:钢制玻璃防火门: 1、 门体及框架型材采用专用模具生产的中国名牌、国家免检“华铝”牌钢制玻璃。根据不同受力部位,壁厚均在2mm-3mm之间,确保门体坚固耐用不变形。表面经电泳技术处理后,防辐射、防腐、耐磨,手感柔和、美观大方。 2、 门铰链采用天地轴结构,垂直受力科学合理,前后上下左右调整方便,门扇开启轻便自如,门体不下坠、不倾斜。 3、 闭门器采用原装德国G-U(格屋)闭门器(德国最著名的门窗五金制造企业之一),开启力度适中,闭门轻柔,不撞击门框,不夹人伤人(地弹簧无法比拟)。同时也可根据客户要求选配同级别的德国盖泽或德国多玛闭门器。 4、 门扇玻璃全部采用正牌足尺钢化安全玻璃,坚固耐用、不怕撞击,安全可靠; 5、 门扶手款式多样,美观耐用 价格大约是在1500元。
    • 防火门 防火玻璃 钢制防火门 1年以前
  • 3 回答
    • 钢制防火门安装方法和标准是什么
    • 梦见了什么 回答:钢质防火门主要材料是门框、门扇骨架、面板加上一些填充材料。这些填充材料就是能防火隔热对人体无毒无害的材料。钢质防火门标准,主要是由10个部分组成。1.要达到一定的耐火极限,甲级防火门在1.2h以上而乙级耐火极限在0.9以上,丙级的防火极限在0.6以上,当然这些等级都是国家按照相关规定制定的。 2.技术要求,钢质防火门门框、门扇分别采用1.5mm、1.2mm厚的冷轧薄钢板,对于加固件应根据相关的要求。填充材料应宜选用不能燃烧的材料填充。3.焊接应均匀和涂刷要均匀平整,无杂质。4.安装售后应有相关的说明。5.应有相关的标志、包装说明及运输要求。6.等级应符合相关的等级要求。以及第九和第十的中间验收和重新检验要求。 对于钢质防火门安装技术要求,则要按照相关要求进行。1.施工中,要按照相关设计图纸及相关方法和安装区域进行。2.按照钢质防火门三个等级的要求安装到相关的区域,对防火门的门锁、闭合器、顺序器等均要合格。3.加工标准要求要根据钢质防火门中耐火等级和材料进行,对门板和门框应使用冷轧薄钢板,厚度分别为1.5和1.2mm。填充材料应要不然物。 4.执行标准应根据国家的相关技术条件建筑相关标准进行。5.其它要求,对安装的钢质防火门进行验收和相关资料的备案。对相关的所有施工技术的编制、整理和归档。
    • 防火门 钢制防火门 标准门 1年以前