综合布线

共找到106个相关问题

  • 3 回答
    • 弱电工程综合布线施工有哪些注意事项
    • ag123456 回答:一般情况下,弱电系统工程主要包括: 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。 2、通讯工程,如电话。 3、智能消防工程。 4、扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。 5、综合布线工程,主要用于计算机网络。
    • 弱电箱 综合布线 弱电施工 5个月前
  • 3 回答
    • 网络综合布线施工规范是什么?
    • -丶- 回答:1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求 4.安全要求 5.技术准备 (二)双绞线传输通道施工 1.   金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.   金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。 2.金属线槽的敷设 (1)   线槽安装要求 *   线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm; *   线槽水平每米偏差不应超过2mm; *   垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; *   线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm; *   当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板; *   线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。 *   盖板应紧固。 *   支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。 (2)   水平子系统线缆敷设支撑保护 预埋金属线槽支撑保护要求: a.   在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm; b.   线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。 c.   拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。    d.   线槽宜采用金属管引入分线盒内。 设置线槽支撑保护: a.   水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m; b.   金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。 在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。 在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。    (3)   干线子系统线缆敷设支撑保护 线缆不得布放在电梯或管道竖井内。 干线通道间应沟通。 弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。 建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。 3.   配线设备的安装 (1)机架安装要求 a.机架安装完毕后,水平、垂直度应符合生产厂家规定。若无厂家规定时,垂直度偏差不应大于3mm; b.机架上的各种零件不得脱落或碰坏。各种标志应完整清晰。 c.机架的安装应牢固,应按施工的防震要求进行加固。 d.安装机架面板,架前应留由0.6m空间,机架背面离墙面距离视其型号而定,便于安装和维护。 (2)配线架安装要求 a.采用下走线方式时,架底位置应与电缆上线孔相对应; b.各直列垂直倾斜误差应不大于3mm,底座水平误差每平方米应不大于2mm; c.接线端子各种标记应齐全; d.交接箱或暗线箱宜设在墙体内。安装机架、配线设备接地体应符合设计要求,并保持良好的电器连接。 (三)双绞线线缆布线 1.   布线安全 参加施工的人员应遵守以下几点: *   穿着合适的衣服; *   使用安全的工具; *   保证工作区的安全; *   制定施工安全措施。 2.   线缆布放的一般要求 (1)线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合; (2)布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤; (3)在布放前,线缆两端应贴有标签,标明起始和终端位置以及信息点的标号,标签书写应清晰、端正和正确; (4)信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放。 (5)布放线缆应有冗余。在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。 (6)   布放线缆,在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔检举不应大于1.5m。 (7)   线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引,应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。 3.   放线 (1)从线缆箱中拉线: a.除去塑料塞; b.通过出线孔拉出数米的线缆; c.拉出所要求长度的线缆,割断它,将线缆滑回到槽中去,留数厘米伸出在外面; d.重新插上塞子以固定线缆。 (2)线缆处理(剥线): a.使用斜口钳在塑料外衣上切开“1”字型长的缝; b.找出尼龙的扯绳; c.将电缆紧握在一只手中,用尖嘴钳夹紧尼龙扯绳的一端,并把它从线缆的一端拉开,拉的长度根据需要而定; d.   割去无用的电缆外衣。(另外一种方法是利用切环器剥开电缆。) 4.   线缆牵引 用一条拉线将线缆牵引穿入墙壁管道、吊顶和地板管道称为线缆牵引。在施工中,应使拉线和线缆的连接点尽量平滑,所以要采用电工胶带在连接点外面紧紧的缠绕,以保证平滑和牢靠。 (1)牵引多条4对双绞线: *   将多条线缆聚集成一束,并使它们的末端对齐; *   用电工胶带紧绕在线缆束外面,在末端外绕长5-6cm; *   将拉绳穿过电工带缠好的线缆,并打好结。 (2)如果在拉线缆过程中,连接点散开了,则要收回线缆和拉线重新制作更牢靠固定连接: *   除去一些绝缘层暴露出5cm的裸线; *   将裸线分成两条;    *   将两束导线互相缠绕起来形成环; *   将拉绳穿过此环,并打结,然后将电工带缠到连接点周围,要缠得结实和平滑。 (3)牵引多条25对双绞线 *   剥除约30cm得线缆护套,包括导线上得绝缘层; *   使用斜口钳将线切去,留下约12根; *   将导线分成两个绞线组; *   将两组绞线交叉穿过拉线得环,在线缆得那边建立一个闭环; *   将双绞线一端的线缠绕在一起以使环封闭; *   将电工带紧紧地缠绕在线缆周围,覆盖长度约5cm,然后继续再绕上一段。 5.   建筑物水平线缆布线 (1)   管道布线 管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,施工时只需通过管道图纸了解地板管道,就可做出施工方案。 对于没有预埋管道的新建筑物,布线施工可以与建筑物装潢同步进行,这样便于布线,又不影响建筑的美观。 管道一般从配线间埋到信息插座安装孔,施工时只要将双绞线固定在信息插座的接线端,从管道的另一端牵引拉线就可将线缆引到配线间。 (2)   吊顶内布线 a.索取施工图纸,确定布线路由; b.沿着所设计的路由(即在电缆桥架槽体内),打开吊顶,用双手推开每块镶板; c.将多个线缆箱并排放在一起,并使出线口向上; d.加标注,纸箱上可直接写标注,线缆的标注写在线缆末端,贴上标签;    e.将合适长度的牵引线连接到一个带卷上; f.从离配线间最远的一端开始,将线缆的末端(捆在一起)沿着电缆桥架牵引经过吊顶走廊的末端; g.移动梯子将拉线投向吊顶的下一孔,直到绳子到达走廊的末端; h.将每2个箱子中的线缆拉出形成“对”,用胶带捆扎好; i.将拉绳穿过3个用带子缠绕好的线缆对,绳子结成一个环,再用带子将三对线缆与绳子捆紧; j.回到拉绳的另一端,人工牵引拉绳。所有的6条线缆(3对)将自动从线箱中拉出并经过电缆桥架牵引到配线间; k.对下一组线缆(另外3对)重复第“h”步的操作; l.继续将剩下的线缆组增加到拉绳上,每次牵引它们向前,直到走廊末端,再继续牵引这些线缆一直到达配线间连接处。 当线缆在吊顶内布完后,还要通过墙壁或墙柱的管道将线缆向下引至信息插座安装孔。将双绞线用胶带缠绕成紧密的一组,将其末端送入预埋在墙壁中的PVC圆管内并把它往下压,直到在插座孔处露出25-30mm即可。 6.   建筑物垂直干线线缆布线 本系统采用室内多模光纤做为垂直干线的主要载体,光纤的垂直干线布放可参考后面的“光纤传输管道敷设”。 (四)双绞线连接和信息插座的端接 双绞线端接的一般要求: *   线缆在端接前,必需检察标签颜色和数字的含义,并按顺序端接;    *   线缆中间不得产生接头现象; *   线缆端接处必需卡接牢靠,接触良好; *   线缆端接处应符合设计和厂家安装手册要求; *   双绞电缆与连接硬件连接时,应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。 1.   超五类模块化配线板的端接 首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。 (1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。 (2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆; (3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接; (4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形; (5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对; (6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的; (7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白; (8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。    (9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。 2.   接插式配线架的端接 (1)第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。 (2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。 (3)在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。 (4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。 (5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始); (6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉; (7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中; (8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。 (9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。 3.   信息插座端接 (1)   安装要求: 信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。 安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。 信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA   568A标准接线。 (2)   信息模块端接 信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。 a.   从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; b.   用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套; c.   取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中; d.   使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆; e.   将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向; f.   将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上; g.   为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。
    • 布线 综合布线 栏杆规范 5个月前
  • 3 回答
    • 什么是综合布线技术?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:第一步:对布线工程的地点进行实地考察,对数据进行收集,以及设备的布放做一个规划; 第二步:写明工程的施工要求,并说明工程采用的标准; 第三步:画出施工平面图(用AUTO CAD); 第四步:成立施工组织,做好分工工作,(可用甘特图对工程进度进行跟踪,建议用微软的 project)并明确各分工小组的具体责任; 第五步:写明如何抓好工程的质量问题; 第六步:根据施工平面图,预算好工程的费用,列好材料清单; 第七步:订立对施工队伍的规章管理制度; 第八步:对整一份方案进行排版美化。 大概就是这样,最近刚刚接触,纯属个人心得,仅供参考。
    • 布线 综合布线 空调技术 6个月前
  • 5 回答
    • 谁能给份家用综合布线方案
    • 荣耀vvv 回答:综合布线需求分析    (一)设计目标   许昌学院建设校园网一期工程建设,将达到以下目标:构架千兆校园网主干,实现教学办公综合楼、教学楼、图书馆楼群的互联;每个教室、实验室、办公室、均可实现100M的校园网接入,实现信息资源的充分共享。学校领导、老师、学生可以随时随地进入校园网获取校园网信息; 校园网将采用200M光纤接入中国新联通网络;校园网将设置WWW服务、FTP服务、E - MA IL服务;校园网必须安装内容过滤器,以过滤网站不良信息;校园网将构建一个完整的网络防毒系统,以有效地杜绝病毒的传播;校园网必须能进行全网的智能化管理,使系统管理员能够方便、高效地实现网络管理;校园网的一期建设必须为以后网络建设预留发展和扩容的空间;要求全网的交换机设备必须采用同一厂家的产品,服务器也统一品牌。全网综合布线产品必须全部统一。    (二)网络拓扑结构   根据许昌学院校园网结构具体分析之后得出网络中心设在启智楼二楼,因此各办公楼、教学楼、图书馆的核心交换机将采用千兆可控网管型交换机接入。同时各办公楼、教学楼、图书馆配置千兆汇聚交换机连接到核心交换机。对于核心机房也就是网络中心要求全部铺设防静电地板并做好接地和防雷措施,除此之外还安装了一台LEMUS10KVA的UPS备用电源以及4个8小时的后备电池作为停电之需。    (三)系统设计原则   1. 实用性:实施后的楼宇自动化系统及其所有的子系统的通讯线路和接口都满足国际标准。具有良好的用户使用界面,并且网络管理功能完善、使用方便,也使得安装成本可以用来降低对整个校园网长久的运行花费,从而取得良好的远期经济效益。   2. 灵活性:系统中任一部分的连接都是灵活的,即从物理接线到数据通讯、语音通讯、智能控制设备之间的连接都不受或极少受物理位置和这些设备类型的限制,减少了对传统管路的需求,信息口设备合理,可即插即用,同时提供了一种结构化的设计来实现与管理这一系统。   3. 模块化:所有用于连接设备的适配件都是积木式的标准件,不需要掌握很多有关这些领域的专门知识,就能够连接这些设备。模块化结构设计使得用最小的附加布线与变化可实现系统的搬迁、扩充与重新安装。   4. 扩展性:由于系统的所有基础设施(材料、部件、通讯设备)都采用国际标准,因此,无论计算机设备、通讯设备、智能控制设备随技术的发展,将来都可能很方便地将其连接到楼宇自动化系统中去。那么不管是现在还是将来,都能对建筑物内的环境提供完全的兼容支持。   5. 可靠性:系统中的各个部分都采用高质量的材料、组部件设备实现,并谨慎施工和测试,以保证系统的各个环节都是可靠的。
    • 布线 综合布线 家庭影院布线 6个月前
  • 3 回答
    • 完整的综合布线系统要用到哪些材料
    • 荣耀vvv 回答:综合布线的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性是指它自身是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 过去,为一幢大楼或一个建筑群内的语音或数据线路布线时,往往是采用不同厂家生产的电缆线、配线插座以及接头等。例如用户交换机通常采用双绞线,计算机系统通常采用粗同轴电缆或细同轴电缆。这些不同的设备使用不同的配线材料,而连接这些不同配线的插 头、插座及端子板也各不相同,彼此互不相容。一旦需要改变终端机或电话机位置时,就必须敷设新的线缆,以及安装新的插座和接头。 综合布线将语音、数据与监控设备的信号线经过统一的规划和设计,采用相同的传输媒体、信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布线中。由此可见,这种布线比传统布线大为简化,可节约大量的物资、时间和空间。 在使用时,用户可不用定义某个工作区的信息插座的具体应用,只把某种终端设备(如个人计算机、电话、视频设备等)插人这个信息插座,然后在管理间和设备间的交接设备上做相应的接线操作,这个终端设备就被接入到各自的系统中了。 开放性: 对于传统的布线方式,只要用户选定了某种设备,也就选定了与之相适应的布线方式和传输媒体。如果更换另一设备,那么原来的布线就要全部更换。对于一个已经完工的建筑物,这种变化是十分困难的,要增加很多投资。 综合布线由于采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,因此它几乎对所有著名厂商的产品都是开放的,如计算机设备、交换机设备等;并对所有通信协议也是支持的,如ISO/IEC8802-3,ISO/IEC8802-5等。 灵活性: 传统的布线方式是封闭的,其体系结构是固定的,若要迁移设备或增加设备是相当困难而麻烦的,甚至是不可能。 综合布线采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模块化设计。因此所有通道都是通用的。每条通道可支持终端、以太网工作站及令牌环网工作站。所有设备的开通及更改均不需要改变布线,只需增减相应的应用设备以及在配线架上进行必要的跳线管理即可。另外,组网也可灵活多样,甚至在同一房间可有多用户终端,以太网工作站、令牌环网工作站并存,为用户组织信息流提供了必要条件。 可靠性: 传统的布线方式由于各个应用系统互不兼容,因而在一个建筑物中往往要有多种布线方案。因此建筑系统的可靠性要由所选用的布线可靠性来保证,当各应用系统布线不当时,还会造成交叉干扰。 综合布线采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道。所有线槽和相关连接件均通过ISO认证,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统布线全部采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,这就为链路的运行维护及故障检修提供了方便,从而保障了应用系统的可靠运行。各应用系统往往采用相同的传输媒体,因而可互为备用,提高了备用冗余。 先进性: 综合布线,采用光纤与双绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的布线。 所有布线均采用世界上最新通信标准,链路均按八芯双绞线配置。5类双绞线带宽可达100MHz,6类双绞线带宽可达200MHz。对于特殊用户的需求可把光纤引到桌面(Fiber To The Desk)。语音干线部分用钢缆,数据部分用光缆,为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的带宽容量。 经济性: 综合布线比传统布线具有经济性优点,主要综合布线可适应相当长时间需求,传统布线改造很费时间,耽误工作造成的损失更是无法用金钱计算。 通过上面的讨论可知,综合布线较好地解决了传统布线方法存在的许多问题,随着科学技术的迅猛发展,人们对信息资源共享的要求越来越迫切,尤其以电话业务为主的通信网逐渐向综合业务数字网(ISDN)过渡,越来越重视能够同时提供语音、数据和视频传输的集成通信网。因此,综合布线取代单一、昂贵、复杂的传统布线,是\"信息时代\"的要求,是历史发展的必然趋势。
    • 布线 综合布线 家庭影院布线 6个月前
  • 3 回答
    • 谁有网络综合布线协议范本
    • Standby凡 回答:甲方:_________ 乙方:_________ 甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。 甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。 一、验收时间: 1.验收时间:合同签订起_________日内,即_________年_________月_________日之前; 2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。 二、结算方式及期限: 1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款; 2.所有网络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日,甲方即付给乙方合同总额剩余的_________%; 3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。 三、双方责任和义务: 甲方: 1.按照合同约定,按时支付相应费用; 2.严格按照双方事先约定,积极配合乙方工作,审查方案,完成协作事项并监督工程的实施进展; 3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。 乙方: 1.按照合同(及附件)约定,在深入了解甲方需求的情况下,负责整个网络设备的采购、安装、调试、进度安排; 2.严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。 四、违约责任 1.甲方若不能按时付款视为违约。拖延十天以上,甲方每日支付给乙方合同总额的1‰作为滞纳金,且工程进度按拖延时间向后顺延;拖延一个月以上,甲方每日支付给乙方合同总额的5‰作为滞纳金; 2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。 五、布线设备名称、型号、数量、金额 _________。 六、合同总额 _________。 七、合同的变更与解除: 1.如发生不可抗力事件,本合同自动解除; 2.本合同未尽事宜,由双方协商解决; 3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。 八、如有纠纷,由双方协商解决。 九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签字之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 授权代表(签字):_________ 授权代表( 签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日
    • 布线 综合布线 智能网络电视 6个月前
  • 3 回答
    • 综合布线系统工程施工注意事项有哪些?
    • ag123456 回答:合布线系统工程的管槽施工,有别于强电的管槽安装,除要有结构化、灵活性等特点 外,在密封性、屏蔽性及管线容:&等方面都有较商的要求。此外,管槽施工必须与主体建筑 工程协调一致,兼顾美 观和实用。一般要求如下。 (1)尽量走最短的路由 管槽路由决定了缆线路由,尽可能走虽短的路由,有两方面的好处:其一,可以节约线 管、线槽及缆线的成本;其二,链路越短其电气性能指标(如衮减等)越好, (2)与建筑物基线保持一致 —条实际的路由不太可能是直线路由。比较合适的走线方式是与建筑物基线保持一致,以保证建筑物的整体美观度。 (3)“横平竖直”,弹线定位 为使安装的管槽系统“横平竖直”,施工中可以考虑弹线定位.根据施工图纸确定的安 装位置,用墨线袋沿路由的中心位置弹线。 “注意房间内的整体布置当设备间内敷设有多条水平或垂直的管槽时,应注意房间内的总体布置,做到美观有 序,便于缆线连接和敷设,并要求管槽间留有一定间距,便于施工和维护.
    • 布线 综合布线 家庭影院布线 6个月前
  • 3 回答
    • 综合布线机柜价格是怎样的?
    • 吃饱睡赌嫖 回答:2米机柜 机房布线数据综合机柜 价格是1500元 电信通讯服务器机柜 网络综合布线不锈钢机柜 价格是1900元 奥尔利综合布线机柜 TS1.0米*600*600 18u 价格是1600元 以上价格均来源于网络,仅供参考。
    • 布线 综合布线 机柜插座 6个月前
  • 3 回答
    • 谁有办公大楼综合布线方案
    • ag123456 回答:提点建议给你吧: 1、首先要明确这个项目的定位,需要了解清楚客户的要求。比如:网络冗余,设备、线缆稳定性要求,网络带宽环境要求,运维技术力量等。 2、设备选型: 设备品牌选择:具体的品牌,需根据客户的经济能力及稳定性要求,若预算宽裕,要求高稳定性,那么选择cisco,juniper,blade等品牌,高性价比可选择H3C,HUAWEI等品牌,若预算紧张,稳定性要求低,则可选用D-LINK,TP-LINK之类低端品牌。 设备定位: 【1】接入层交换机,需要考虑端口密度问题,并根据客户是否要求冗余,带宽要求等情况,确定接入层至汇聚层交换机的物理线缆情况及交换机的背板带宽参数等。并需为二层交换机。 【2】汇聚层交换机根据宽带环境、冗余、应用服务器及管理要求,来确定汇聚层交换机的背板带宽、CPU内存配置、端口模式、设备数量等情况。 【3】核心路由需根据实际出口带宽及访问控制等情况来确认路由的配置。 3、布线系统: 根据客户的经济能力选择耗材品牌。高预算的可以选用安普、泛达等,中等预算可选用兰贝、康普等品牌,要求更低的话,则有更多杂牌的选择。 注意点: 【1】需考虑到带宽使用情况,客观的判断线缆的类型,CAT 5E、CAT 6还是MMF,根据稳定性要求是选择跳纤还是光缆。 【2】桥架的选型亦相对重要,由于点位数较多,需要考虑桥架的承重能力。 【3】设备与设备间连接,皆需经过配线系统,根据距离考虑是否使用中继设备。 至于验收文档,百度文库很多的,去找几篇抄抄就可以了。
    • 布线 综合布线 家庭影院布线 6个月前
  • 3 回答
    • 综合布线系统特点是什么?
    • 一追再追 回答:综合布线系统特点是:结构清晰,便于管理和维护。 过去的布线方法是将各种各样的设施的布线分别进行设计和施工,如电话系统、消防、安全报警系统、能源管理系统等都是独立进行的。一座自动化程度较高的大楼内。 1) 结构清晰,便于管理维护。 传统的布线方法是,各种不同的设施的布线分别进行设计和施工,如电话系统、消防与安全报警系统、能源管理系统等都是独立进行的。
    • 布线 综合布线 家庭影院布线 7个月前
  • 3 回答
    • 求一份综合布线系统的设计方案
    • 荣耀vvv 回答:综合布线属于弱电的一种,正好之前从事过。设计方案也见过很多,一般包含下列方面内容:客户需求;综合布线点数情况简介;综合布线系统设计方案;有线电视系统设计方案,具体施工方案;背景音乐;电气系统设计及施工方案;质量保证和售后服务等几个大的部分,每个分项都做细化详细到具体的做法就可以了。
    • 布线 综合布线 家庭影院布线 7个月前
  • 3 回答
    • 大楼通用综合布线系统价格是怎样的?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:你好:很高兴为你解答问题。价格一般为1000到8000元之间,性价比高的厂家有:北京猎网时代科技有限公司,7100元,楚利科技综合布线安装设计公司,3300元,京广科技公司,6300元,希望可以帮助到您。 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 布线 综合布线 家庭影院布线 7个月前
载入更多