建筑工程验收

共找到18467个相关问题

  • 3 回答
    • 建筑工程验收备案资料需要哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案申请表1份; 2、建设工程规划许可证复印件; 3、建筑工程施工许可证复印件; 4、建设工程规划验收合格证复印件; 5、消防验收合格意见书复印件; 6、建设工程竣工验收报告原件; 7、建设工程质量监督报告原件; 8、施工单位签署的建设工程质量保修书原件;
    • 建筑工程验收 工程验收资料 建筑工程资料 7年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收规范有哪些?
    • xhp613 回答:1、建筑与结构部分:图纸会审、设计变更、洽商记录;工程定位测量、放线记录;原材料出厂合格证、进场检(试)验报告;施工试验报告及见证检测报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;预制构件、门窗合格证汇总记录;地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料;工程质量事故调查处理资料;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程质量验收记录;工程质量验收检验批检查项目检查评定记录;新材料、新工艺的施工记录。    2、给排水与采暖部分:给排水与采暖工程图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、构配件、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;管道设备强度、严密性实验记录;隐蔽工程验收记录;系统清洗、灌水、通水、通球试验记录;施工记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;    3、建筑电气部分:建筑电气工程图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、构配件、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;电气设备调试记录;接地、绝缘电阻测试记录;隐蔽工程验收记录;施工记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;    4、通风与空调部分:通风与空调工程图纸会审、设计变更、洽商记录;出厂合格证、进场检(试)验报告;制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录;隐蔽工程验收记录;制冷设备运行调试记录;通风、空调系统运行调试记录;施工记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;    5、电梯部分:电梯工程图纸会审、设计变更、洽商记录;电梯材料、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;隐蔽工程验收记录;电梯安装施工记录;接地、绝缘电阻测试记录;负荷试验、安全装置检查记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;    6、智能建筑部分:智能建筑工程图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;主要设备开箱检验记录;系统功能测定及设备调试记录;系统检测报告;系统技术操作与维护手册;系统管理、操作人员培训记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;
    • 建筑工程验收 建筑工程竣工验收 建筑工程消防验收 7年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收内容都有哪些
    • 灯泡大怪兽 回答:建设工程竣工验收的基本程序和内容(试行) 根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部建建(2000)142号文《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,结合上海地区的实际情况,特制定“建设工程竣工验收的基本程序和内容”。 一、竣工验收的组织 由建设单位负责组织实施建设工程竣工验收工作,质量监督机构对工程竣工验收实施监督。 二、验收人员 由建设单位负责组织竣工验收小组.验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副级长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设的单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成,建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。验收小组成员中土建及水电安装专业人员应配备齐全。 三、竣工验收标准 竣工验收标准为国家及上海市的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。 四、竣工验收程序及内容 1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。 2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、验收组分为三部分分别进行检查验收。 (1)检查工程实体质量。 (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。 (3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。 (4)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。 (5)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。 (6)当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收。 (7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题,验收小组可形成初步验收意见,填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章。
    • 建筑工程验收 工程验收内容 隐蔽工程验收内容 8年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收流程是什么
    • 猪仔_5727 回答:建筑工程竣工验收流程 验收准备工作 1、施工单位自检评定 单位工程完工后,施工单位对工程进行质量检查,确认符合设计文件及合同要求后,填写《工程竣工验 收申请表》,并经项目经理和施工单位负责人签字。 2、监理单位提交《工程质量评估报告》 监理单位收到《工程竣工验收申请表》后,应全面审查施工单位的验收资料,整理监理资料,对工程进行质量评估,提交《工程质量评估报告》,该报告应经总监及监理单位负责人审核、签字。 3、勘察、设计单位提出《质量检查报告》 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查,并提出 书面《质量检查报告》,该报告应经项目负责人及单位 负责人审核、签字 4、监理单位组织初验 监理单位邀请建设、勘察、设计、施工等单位对工程质量进行初步检查验收。各方对存在问题提出整改意见,施工单位整改完成后填写整改报告,监理单位整改情况。初验合格后,由施工单位向建设单位提交《工程验收报告》。 5、建设单位提交验收资料,确定验收时间 建设单位对竣工验收条件、初验情况及竣工验收资料核查合格后,填写《竣工项目审查表》,该表格应经建设单位负责人审核、签字。建设单位向质监站提 交竣工验收资料,送达“竣工验收联系函”;质监站核对竣工资料完整性后,确定竣工验收时间,发出“竣工验收联系函复函” 验收工作: 6、竣工验收 建设单位主持验收会议,组织验收各方对工程质量进行检查,提出整改意见。 验收监督人员到工地现场对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,发现有违反规定程序、执行标准或评定结果不准确的,应要求有关单位改正或停止验收。对未达到国家验收标准合格要求的质量问题,签发监督文书。 7、施工单位按验收意见进行整改 施工单位按照验收各方提出的整改意见及《责令整改通知书》进行整改,整改完毕后,建设、监理、设计、施工单位对《工程竣工验收整改意见处理报告》签字盖章确认后,将该报告与《工程竣工验收报告》送质监站技术室。对公共建筑、商品住宅及存在重要的整改内容的项目,监督人员参加复查。 8、对不合格工程, 按《建筑工程施工质量验收统一标准》和其它验收规范的要求整改完后,重新验收。 9、工程合格 10、验收备案 在工程竣工验收合格之日起15日内,向备案部门办理竣工验收备案。
    • 建筑工程验收 工程验收流程 建筑工程竣工验收 8年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收流程是怎样的?
    • onepiece360 回答: 第一部分:开工前资料   1、 中标通知书及施工许可证。   2、 施工合同。   3、 委托监理工程的监理合同。   4、 施工图审查批准书及施工图审查报告。   5、 质量监督登记书。   6、 质量监督交底要点及质量监督工作方案。   7、 岩土工程勘察报告。   8、 施工图会审记录。   9、 经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案。   10、 开工报告。   11、 质量管理体系登记表。   12、 施工现场质量管理检查记录。   13、 技术交底记录。   14、 测量定位记录。   第二部:分质量验收资料   1、 地基验槽记录。   2、 基桩工程质量验收报告。   3、 地基处理工程质量验收报告。   4、 地基与基础分部工程质量验收报告。   5、 主体结构分部工程质量验收报告。   6、 特殊分部工程质量验收报告。   7、 线路敷设验收报告。   8、 地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。   9、 主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。   10、 装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。   11、 屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。   12、 给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。   13、 电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。   14、 智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。   15、 通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。   16、 电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。   17、 单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录。   18、 室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录。
    • 建筑工程验收 工程验收流程 建筑工程竣工验收 8年以前
  • 3 回答
    • 房屋建筑工程验收规范有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。 2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履 约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、验收组分为三部分分别进行检查验收。 (1)检查工程实体质量。 (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。 (3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、 水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。 (4)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。 (5)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报 告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。 (6)当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单 位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收。 (7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题,验收小组可形成初步验收意见, 填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章。
    • 建筑工程验收 房屋建筑工程 房屋建筑工程总承包 6年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收表怎么填写?
    • 大魔王123 回答:建筑工程使用的主要原材料、构配件、器具应进行进场验收。由施工单位在材料构配件进场验收记录上填写进场原材料构配件的名称、生产厂家、品种规格、进场数量等内容,并附原材料构配件质量证明资料,经施工单位项目专业质检员及现场监理工程师共同进行检查验收,签署验收意见。主要检验内容包括:材料质量证明文件及检测(验)报告是否齐全;实际进场材料数量规格和型号是否满足设计和施工要求;外观质量是否满足设计及规范要求;按规定需进行抽检的材料构配件是否及时抽检,抽检样品的数量、部位及代表批量是否与进场材料、构配件数量相符并满足施工质量验收规范或相关专业规范的规定。 按规定应进行复试的原材料及构配件,必须在进场检查验收合格后取样复试。 涉及结构安全及使用功能的原材料,构配件均须按各专业质量验收规范的规定提供质量证明文件和进场复验报告。质量证明文件包括原材料构配件的合格证,检验报告等。质量证明文件反映的品种,规格,性能应与进场实物相符。 填写要点:“工程名称”栏与施工图纸标签栏内工程名称相一致;商检证是指进口材料和设备应有商检证明,非进口材料不填此项;外观质量及检验结果栏填”合格”或”不合格”;检验结论栏应是对表中各项目的综合评价。希望可以帮助到您
    • 建筑工程验收 工程验收表 隐蔽工程验收表 7年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收会议纪要怎么写?
    • 倒叙_7629 回答:时 间:2007-4-24 地 点:XXX 主 持 人:XX 参加单位及人员: XXX房地产有限公司:XXX XX监理公司:XXX XXX建筑公司:XXX XXX质量监督站:XXX XXX设计院:XXX 会议主持人:XXX 会议安排: 首先对验收小组人员进行介绍,然后对工程法律法规执行情况进行介绍,再由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结, 验收会议纪要 。 一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报: 1.工程验收之前已经我方会同监理、施工方进行了预验收,目前发现的楼梯、钢门窗的问题已经进行了整改和落实。 2.对工程的概况进行介绍: 本工程为XX项目,6层,车库层一层,砖混结构,总建筑面积2122㎡,建筑长27.6m,宽8.7m,层高2.8m,房屋总建筑高度19.3m。基础采用加固方法使新老基础共同使用,基础加固混凝土强度等级为C25,上部结构混凝土强度等级为C25,砌体采用MU10标准粉煤灰砖,砖基采用M10水泥砂浆,主体砌筑砂浆等级为M7.5混合砂浆,外墙装饰为沙壁壮合成树脂涂料,楼地面水泥砂浆面层;车库层门窗为钢门窗;主体门窗为PVC塑钢门窗;屋面为水泥砂浆面层,SBS防水卷材,架空隔热板。 3.法律法规执行情况,包括规划许可证、招标、监理合同、施工合同的签定情况、施工许可证等。 4. 各分部、分项评定合格。 5. 本工程未发生质量、安全事故。 6. 工程归档资料资料已经在竣工验收前进行了验收,验收合格。 7. 环保、消防等各部门,竣工验收前已经进行了验收,验收合格。 二、设计单位验收意见: 1、由于本工程为老基础,原定计划沉降量定为10CM,根据反映的资料,目前比较理想。 2、本工程图纸根据XXX结构设计,与现行规范存在着一定问题。 三、施工单位竣工质量验收进行汇报: 详见竣工质量验收报告。 四、监理单位对监理工作进行工作总结并对竣工质量进行评估: 详见监理工作工作总结和竣工质量监理评估报告。 五、实地质量检查情况: 1、设计单位意见:由于本工程根据原房结构,车棚层走廊净高不足,并比较狭小,需要下部其他工程吸取教训。 2、建设单位: 1)质量基本达到要求,但是细部需要处理。 2)个别粉刷面需要处理。 3)水电观感质量比较理想。 4)施工单位对预验收的问题整改的比较理想。 5)评估报告砌体子分部介绍的不够全面,混凝土试块报告无最低强度,且数据不全。 6)塑钢门窗窗台玻璃胶需要进行处理。 7)栏杆油漆粗糙,需要进行处理。 8)钢窗玻璃油膏质量不好,重新要求换掉。 3、施工方、监理方评定该工程为合格,并虚心接受各方专家的验收意见。 4、质量监督站: 1)安装工程根据现场验收的情况比较理想。 2)屋面上人孔风钩的设置位置不好,踢脚线观感不是很理想。 3)出入口雨棚波纹瓦设计不好,容易掉落伤人。 4)局部楼地面有起砂现象,要检查处理。 5)金属门窗油漆较差,透底等现象存在,需要处理。 6)建议卫生间大便管进行封口,防止垃圾掉落和异味出来。 最后由业主进行竣工验收总结,本工程施工质量比较好,基本未发现45。裂缝现象,工程评定为合格。针对质量监督站专家提出的问题要求施工方落实处理。
    • 建筑工程验收 建筑工程竣工验收 建筑工程消防验收 6年以前
  • 3 回答
    • 重庆建筑工程验收标准是什么?
    • Qyana 回答:1.建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 2.建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 3.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 4.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 5.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 资料编号: 6.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 7.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 8.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。GB 50300--2001 9.承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 10.工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。
    • 建筑工程验收 工程验收标准 建筑工程竣工验收 7年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收申请表怎么写?
    • 田振华_5518 回答:一、竣工验收通知书(竣工验收前报送) 二、竣工验收备案袁 三、建设工程竣工验收报告 四、建设及施工单位的施工许可证、中标通知书。 五、施工图设计文件审查意见 六、勘察、设计、监理、施工单位质量检查评估报告。(竣工验收前报送) 七、建设工程质量检测报告及功能试验资料 1、地质报告封面及结论; 2、探验槽记录、桩基检测报告、桩基验收记录;(原件) 3、地基基础结构及主体结构分部工程验收记录;结构实体现场检验报告。(原件) 4、砼、砂浆强度检测报告;砼强度评定汇总表。 5、预制构件结构性能试验报告; 6、避雷接地电阻测试记录;及检测报告。线路、插座、开关接地检验记录及检测报告 7、屋面淋水及卫生间、厨房地面蓄水试验记录; 8、上水及采暖管道压力试验记录; 9、上下水及采暖等塑料管材的试验报告。 10、排水管灌水、主干管道通球试验记录; 11、电梯准运证、消防验收合格证;(竣工验收前报送) 12、通风、空调系统试运行记录;(竣工验收前报送) 13、抽气道功能抽查记录; 14、外窗“三性”试验报告; 15、建筑物沉降观测记录;  16、法规、规章规定必须提供的其它文件。 八、规划、公安消防、环保等部门出具的证明文件或准许使用文件 九、施工单位签署的工程质量保修书(竣工验收前报送) 十、商品住宅的《住宅使用说明书》和《住宅工程用户签字表》(竣工验收前报送) 十一、竣工验收整改项目回复单。 十二、法规、规章规定必须提供的其它文件 十三、建筑节能注: l、复印件加盖原件留存单位红印。 2、申报资料应按顺序打印目录、并注明页码。 3、未要求竣工验收前提供的资料,均须在竣工验收后七日内装订成册一并报送。
    • 建筑工程验收 工程验收表 竣工验收申请表 7年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收程序有谁知道?
    • 这妞很酷 回答:建筑工程竣工验收程序 一、工程竣工验收 (一)、工程竣工验收准备工作 1、工程竣工预验收(由监理公司组织,建设单位、承包商参加):工程竣工后,监理工程师按照承包商自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》,审查资料并进行现场检查;项目监理部就存在的问题提出书面意见,并签发《监理工程师通知书》(注:需要时填写),要求承包商限期整改;承包商整改完毕后,按有关文件要求,编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查,由项目总监签署意见后,提交建设单位。 2、工程竣工验收(由建设单位负责组织实施,工程勘察、设计、施工、监理等单位参加): (1)、承包商:a、承包商编制《建设工程竣工验收报告》 监理公司 建设单位。b、工程技术资料(验收前20个工作日); 监理公司(5个工作 日内)建设单位。 (2)、监理公司:编制《工程质量评估报告》 建设单位。 (3)、勘察单位:编制质量检查报告 建设单位。 (4)、设计单位:编制质量检查报告 建设单位。 (5)、建设单位:a、取得规划、公安消防、环保、燃气工程等专项验收合格文件。 b、监督站出具的电梯验收准用证。 C、提前15日把《工程技术资料》和《工程竣工质量安全管理资料送审单》交 监督站(监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。 d、工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站。 (二)、工程竣工验收必备条件 : 1、 完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、《建设工程竣工验收报告》。 3、《工程质量评估报告 》。 4、勘察单位和设计单位质量检查报告。 5、有完整的技术档案和施工管理资料。 6、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 7、建设单位已按合同约定支付工程款。 8、有施工单位签署的工程质量保修书。 9、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。 10、有规划部门出具的规划验收合格证。 11、有公安消防出具的消防验收意见书。 12、有环保部门出具的环保验收合格证。 13、有监督站出具的电梯验收准用证。 14、燃气工程验收证明。 15、建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问题已全部整改完成。 16、已按政府有关规定缴交工程质量安全监督费。 17、单位工程施工安全评价书。 (三)、工程竣工验收程序 验收会议上,工程施工、监理、设计、勘察察等各方的工程档案资料摆好备查,并设置验收人员登记表,做好登记手续。 1、由建设单位组织工程竣工验收并主持验收会议(建设单位应做会前简短发言、工程竣工验收程序介绍及会议结束总结发言)。 2、工程勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 4、验收组和专业组(由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位、监督站和其他有关专家组成)人员实地查验工程质量。 5、专业组、验收组发表意见,分别对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价;验收组形成工程竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收报告》并签名(盖公章)。 (注:参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。) 二、 工程竣工验收监督(由监督站操作) 1、监督站在审查工程技术资料后,对该工程进行评价,并出具《建设工程施工安全评价书》(建设单位提前15日把《工程技术资料》送监督站审查,监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。 2、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后(建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站,另附《工程质量验收计划书》),对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核,并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,并出具《建设工程质量验收意见书》。 三、 工程竣工验收备案(由建设单位操作) (一)、备案准备的资料: 1、《建设工程竣工验收报告》 2、下列文件: (1)、施工许可证; (2)、施工图设计文件审查意见; (3)、工程质量评估报告; (4)、工程勘察、设计质量检查报告; (5)、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; (6)、规划验收认可文件; (9)、消防验收文件或准许使用文件; (10)、环保验收文件或准许使用文件; (11)、有监督站出具的电梯验收准用证及分部验收文件; (12)、燃气工程验收文件; (13)、《广州市建设工程质量保修书》; (14)、法规、规章、规定必提供的其他文件。 (二)、备案的程序: 1、建设单位向备案机关领取《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。 2、建设单位持加盖单位公章和单位项目负责人签名的《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》一式四份及上述规定的材料,向备案机关备案。 3、备案机关在收齐、验证备案材料后15个工作日内在《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》上签署备案意见(盖章),建设单位、施工单位、监督站和备案机关各持一份。 建筑工程竣工消防验收 许可事项名称:建筑工程竣工消防验收(含以下内容:建筑工程竣工消防验收;宾馆室内装修工程竣工验收;新、改、扩建室内娱乐场所工程竣工验收;新、改、扩建化学危险物品储存设施工程竣工验收。) 许可事项依据:《中华人民共和国消防法》(1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过1998年9月1日中华人民共和国主席令第四号公布)第十条。 许可实施主体: 市公安局消防局、各区县消防处、科(大队)按现行分工分别实施: (一)市消防局防火监督部建审处建审的项目由防火监督部验收办验收; (二)其它项目按照管辖分工原则行使行政许可权。 许可条件: 1、建筑消防设计已经消防部门审核同意,取得结论为合格或基本合格的《建筑工程消防设计审核意见书》,且按原设计施工,变更部分内容、程序符合法规及技术规范要求; 2、取得建筑消防检测机构对申报建筑的消防设施完全检测报告,有钢结构的工程还应提供钢结构防火涂料厚度检测报告,结果符合消防安全规定,结论为合格; 3、有消防施工单位的资质证书且符合有关法规授权施工范围; 4、申报表上填写的各种消防产品(含防火阻燃材料和防火建筑相关产品)的规格型号并附检测报告,结论符合消防安全规定和法规要求; 5、申报工程现场已施工完毕,具备法定竣工条件,建设单位已依法组织建筑消防自检自验,且具备《消防验收自检自验合格报告》。 6、符合其他有关法律、法规及相关文件、规范对竣工建筑消防安全的要求。 建筑装修改造工程消防验收须提供材料如下: 1、建筑内装修消防设计已经消防部门审核通过,取得结论为合格或基本合格的《建筑工程消防设计审核意见书》,且按原设计施工,变更部分内容、程序符合法规及技术规范要求; 2、取得建筑消防检测机构对申报建筑的消防设施完全检测报告,结果符合消防安全规定,结论为合格; 3、申报表上填写的装修材料(顶棚材料、墙面材料、地面材料、隔断材料、装饰织物等)的检测报告表明所检材料达到消防安全要求; 4、申报工程现场已施工完毕,具备法定竣工条件,建设单位已依法组织建筑消防自检自验,且具备《消防验收自检自验合格报告》; 5、符合其他有关法律、法规及相关文件、规范对竣工建筑消防安全的要求。 许可数量:总量无限制(但每个工程只许可一次) 许可收费项目名称及依据:不收费 许可时限:建筑工程竣工消防验收应在受理后十个工作日之内按照消防技术标准进行消防验收,并在消防验收后七个工作日之内签发《建筑工程消防验收意见书》。 许可实施程序: 一、申请 1.申请人申请建筑工程消防验收应报送以下材料: (1)《建筑工程消防验收申报表》(一式两份); (2)建设过程中消防部门的所有建筑消防设计审核文件复印件(一式两份); (3)消防检测机构的检测报告(两份原件),有钢结构的工程还应提供钢结构防火涂料厚度检测报告; (4)消防施工单位的资质证书(复印件,加盖单位公章); (5)申报表上填写各种消防产品(含防火阻燃材料和防火建筑相关产品)的规格型号并附检测报告; (6)《消防验收自检自验合格报告》。 2.申请人申请建筑装修改造工程消防验收须提供材料如下: (1)建设单位提出的验收申请(加盖公章); (2)建设单位填写的《建筑工程消防验收申报表》(一式两份); (3)建设工程中消防部门的建筑消防设计审核文件(复印件); (4)消防检测机构的检测报告(原件); (5)《消防验收自检自验合格报告》。 (6)申报表上填写的装修材料(顶棚材料、墙面材料、地面材料、隔断材料、装饰织物等)的检测报告。 二、受理 1.标准:申请人提交的申报材料齐全、规范、有效;如经我局监督人员检查申报材料与事实不符的或者申报建筑工程现场不具备竣工验收条件的,应经部长审批后退回原申报单位,待施工完毕后再行申报。 2.本岗位责任人:受理人员。 3.岗位职责及权限:按照受理标准查验申报材料。 对申报材料符合标准的,必须及时受理,给与申请人受理回执单,将申报材料转审核人员; 对申报材料不符合标准的,不予受理,但必须及时将需要补齐补正材料的全部内容、要求及申请人的相关权利、投诉渠道告知申请人。 三、审核 (一)初审 1.标准: (1)申报材料齐全、规范、有效; (2)申报的材料和现场实际情况必须符合有关的法律、法规、规章和技术规范的要求。 2.本岗位责任人:初审人员。 3.岗位职责及权限:按照审核标准进行审核。 对符合标准的,必须提出同意批准的审核意见,填写审批单,将申报材料和审核意见转复审人员; 对不符合标准的,终结审批,在审批单上签署本项申请不予批准的意见及理由后,转复审人员。 (二)复审 1.标准: (1)申报材料齐全、规范、有效; (2)申报的材料必须符合有关的法律、法规、规章和技术规范的要求。与审核标准相同。 2.本岗位责任人:主管业务处处长和防火部领导或区县消防处(科)大队的副处长(副科长)副大队长。 3.岗位职责及权限:按照复审标准对审核意见进行复审。 同意审核人员意见的,在审批单上填写复审意见后转审定人员; 不同意审核人员意见的,应与审核人员沟通情况、交换意见后,提出复审意见及理由,与审核人员的意见一并转审定人员,并填写审批单。 (三)审定 1.标准:与复审标准相同。 2.本岗位责任人:主管局长或区县消防处(科)大队的处长(科长)大队长。 3.岗位职责及权限:按审定标准对复审意见进行审定。 同意复审意见的 ,在审批单上填写审定意见,按原渠道退受理人员; 不同意复审意见的,应与复审人员沟通情况、交换意见后,提出审定意见及理由,填写在审批单上,按原渠道退受理人员。 (四)告知 1.本岗位责任人:受理人员 2.工作标准:及时、准确告知申请人员办事结果; 3.岗位职责及权限:按照工作标准进行告知,并交业务部门归档。 对通过审定的,通知申请人领取。 对退回的中止件,必须将需要补齐补正材料的全部内容、要求及申请人的相关权利、投诉渠道以《报审项目暂退意见单》形式告知申请人,并将申报材料退申请人; 对不予批准件,必须将理由书面形式告知申请人。告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 监督措施: 1、此项审批将作为考核评议的一项重要内容,纳入执法质量考核评议工作中,并建立投诉制度,对投诉案件做到件件有回复。 2、属市公安局消防局受理的审批项目由市公安局消防局受理室定期更新受理情况并在网上予以公布。 注:受理人员应当向申请人发放《告知单》,申请人也可通过登录消防局网站直接下载相关申报表和《告知单》。
    • 建筑工程验收 建筑工程竣工验收 建筑工程消防验收 7年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收资料需要哪些
    • 请叫我雷锋 回答:建筑工程验收内容包括:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。 1.检查工程是否按批准的设计文件建成,配套、辅助工程是否与主体工程同步建成; 2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准; 3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况,国外引进设备合同完成情况; 4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况; 5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况; 6.检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格,精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位,工机具、常备材料是否按设计配备到位,地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定; 7.检查工程竣工文件编制完成情况,竣工文件是否齐全、准确; 8.检查建设用地权属来源是否合法,面积是否准确,界址是否清楚,手续是否齐备。
    • 建筑工程验收 工程验收资料 建筑工程资料 7年以前
  • 3 回答
    • 谁有最新的上海建筑工程验收标准
    • Hzl_8542 回答:你如果是问验收步骤的话肯定先是初验然后终验啦,初验一般来说是由总监组织的,初验合格后,由业主组织终验,终验一般来说是需要当地质量监督部门(也就是质监站)参与的,各方对工程建设项目实体进行检查,还有工程档案资料,参与各方,包括业主、勘察、设计、监理、施工单位对建设项目作出验收意见,一般来说,质监站是作为监督方来参与的,主要是监督验收程序、验收参与各方的资格,与会各方如果对验收意见统一,没有异议,那就是验收合格了,当然需要签署竣工验收鉴定证书,当然这是按正规程序走,谁都知道现在搞工程的,很多都是形式上的东西,内在的猫腻就不需要我多说了。当然这其中还有一个资料验收,这个是最后是需要移交当地城建档案管理部门的,主要来说的话包括施工过程资料,质量检测评定资料、各分部工程验收合格证书,还有竣工图吧,这个也是重要的一环,资料验收不过,可能是不可能竣工验收的,竣工验收合格,就是结算啦,大体就是这些吧
    • 建筑工程验收 工程验收标准 建筑工程竣工验收 7年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收申请表哪位有?
    • 请叫我雷锋 回答:建筑工程验收申请表 XXX质监站: XXX项目于XX年XX月XX日开工,在上级领导的关心支持下,在各相关单位的积极配合下,顺利完成了合同及设计内容,工程质量符合国家相关规范及强制条例,相关工程技术资料准备齐全,具备验收条件,特申请竣工验收。 建设单位 施工单位 监理单位      日期:年 月 日 日期:年 月 日     日期:年 月 日
    • 建筑工程验收 工程验收表 竣工验收申请表 7年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程隐蔽验收记录谁有?
    • feng105459 回答:装修隐蔽工程验收记录 (1)、抹灰工程中:抹灰总厚度≥35mm时的加强措施;不同材料交接处的加强措施;外装饰的基层处理情况。 (2)、门窗工程中:预埋件和锚固件的预埋情况;防腐和填嵌处理情况。 (3)、吊顶工程中:木龙骨防火及防腐的处理;预埋件或拉结筋的安放;吊杆的安装;龙骨的安装;填充材料的设置等。 (4)、轻质隔墙工程中:木龙骨防火及防腐处理情况;预埋件或拉结筋的安放;龙骨的安装;填充材料的设置等。 (5)、饰面板(砖)工程中:预埋件或后置埋件的埋设情况;连接节点的处理;防水层的处理情况等。 (6)、幕墙工程中:预埋件(或后置埋件)与主体结构的连接节点的安装;幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、抗震缝及墙面转角处的节点构造;幕墙防雷接地节点的安装;幕墙的防火构造等。 (7)、细部工程中:预埋件(或后置埋件)的预埋情况;护栏与预埋件的连接节点的处理情况等。
    • 建筑工程验收 建筑工程竣工验收 隐蔽工程验收记录表 8年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。