建筑照明

共找到17个相关问题

  • 3 回答
    • 建筑照明施工技术有人清楚吗?
    • clown_3715 回答:建筑照明施工技术 一、施工前负责项目管理的技术人员要组织对施工作业班组、作业人员就装饰装修施工的各项安全技术要求,作出详细交底说明,交底要分不同工种和不同对象进行,内容要有针对性,明确告知安全操作规程和违章操作的危害,并采用书面形式,双方签字确认。 二、装饰装修阶段施工现场的重大危险源主要有:大型机械、井字架及龙门架、脚手架(含特殊类脚手架)的拆除、临时用电、动用明火、临边洞口、中小机械的使用,特别是手提电动工具的使用以及违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等危险行为,应加强对危险源的控制。对大型机械等设施、设备的拆除,施工前,必须组织相关人员讲行交底,并严格按照经审批的方案组织实施,施工时设置警戒区,专人指挥,指挥人员应熟悉作业方案,遵守工艺要求和操作规程;落实监控人员进行监控,对监控人员进行培训,提高对事故隐患的识别、判断能力,监控中发现的安全隐患,必须及时采取措施迅速处理。 三、外墙抹灰工程施工时,不得随意拆、斩断脚手架的拉结,不得随意拆除脚手架上的安全设施,如妨碍施工必须经施工负责人批准后,并采取相应的加固补救措施后方可拆除妨碍部位;装饰易燃材料堆放处禁止吸烟,并配备相应的灭火器材;施工中尽量避免垂直立体交叉作业;使用各种瓷砖、大理石等装饰面层,加工切割石材板时,不要两人面对面作业,尤其在使用砌砖机、磨砖机、锯片机时,要防止锯片破碎、石渣飞溅伤害眼睛。 四、油漆施工场地应有良好的通风条件,如在通风条件不好的场地施工时,必须安装通风设备方能施工。油漆仓库应通风良好,不准住人,并设置灭火器等消防器材和\"严禁烟火\"的明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。明火不准进入库房内,不准装小太阳灯。在喷涂硝基漆或其他具有挥发性、易燃性溶剂稀释的涂料时,不准使用明火,不准吸烟。为防止静电引起事故,罐体或喷漆作业机械应安装导电接地装置。在配料或提取易燃品时不得吸烟,浸擦过清油、清漆、油的棉纱、擦手布不得随便乱丢,应全部收集存放在有盖的金属箱内,待不能使用时集中销毁。 五、对树脂类防腐蚀工程施工,应组织操作人员进行体格检查,患有气管炎、心脏病、肝炎、高血压以及对某些物质有过敏反应的,均不能安排其参加施工。采用毒性较大的材料施工时,应督促施工操作人员穿戴好防护用品,并适当增加操作人员的工间休息,施工前制定有效的安全防护措施,并执行安全技术及劳动防护制度。 六、门窗中的玻璃作业人员在搬运时应戴手套或用布、纸垫住边口锐利部分,以防被玻璃划伤;裁玻璃时应在规定场所进行,边角料要集中堆放,并及时处理,以防扎伤他人;安装窗扇玻璃时要按顺序依次进行,不得在垂直方向的上下两层同时作业,以免玻璃掉落伤人。 七、在地下室、基础、池壁、管道、容器内等场所进行有毒、有害的涂料防水作业,应落实专人进行监护,并安排定时轮换间歇,通风换气。 八、 吊顶、涂饰等施工活动架子应牢固、平稳,移动操作平台面积不应超过10㎡,高度不超过5m,平台作业面不得超出底脚。 希望我的回答对你有所帮助
    • 建筑玻璃 空调技术 建筑照明 10天以前
  • 3 回答
    • 建筑照明标准哪位朋友知道
    • -丶- 回答:1   工作场所均应设置正常照明 2   工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3   大面积场所宜设置值班照明。 4   有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5   有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4   照明数量和质量
    • 装修费用标准 照明标准 建筑照明 14天以前
  • 3 回答
    • 建筑外观照明设计有哪些特点
    • 王彩虹12138 回答:建筑外观照明设计有很多的特点,在这里,我从设计的过程给您说一下。1、决定所希望的灯光效果建筑物因其本身外观之不同而可能产生不同之灯光效果,或是较均匀的感觉,或是明暗变化较强的感觉;可以是较平实的表现方式,或是较活泼的表现方式,均依建筑物本身的属性来决定。2、选择适合之光源光源之选择应考虑光色、演色性、效率、寿命等因素。光色与建筑物之外墙材料颜色有相当于关系,一般来说,经砖、黄褐色的石材较适合使用暖色光来照射,使用光源为高压钠灯或卤素灯。白色或浅色的大理石则可以使用色温较高的冷白色光(复金属灯)来照射,但使用高压钠灯也无不可。 3、决定所需之照度所需照度主要取决于周边环境的明暗以及建筑物外墙材料颜色的深浅。表1所建议之照度值是针对主立面(主要观看方向)而言。一般来说,次要的立面之照度为主立面之一半,借两个面之明暗不同可以表现出建筑物之立体感。4、决定照亮主体的方式 依建筑物的特性、建筑基地的现况,来决定最适当的照明方式以达到所希望之灯光效果。5、选择适当的灯具一般来说方型的投光灯之光线分布角度较大,圆型灯具的角度较小。广角型灯具效果较均匀,但不适当适合做远距投射;窄角型灯具适合做较远距离的投射,但近距离使用时则均匀度较差。灯具的选择除了配光特性之外,外型、材质、防尘、防水等级(IP等级)等也都是必需考虑的因素。
    • 建筑玻璃 建筑照明 建筑涂料 26天以前
  • 3 回答
    • 说说建筑外墙照明用的灯通常有几种?
    • Hzl_8542 回答:1.LED路灯:道路灯主要用于夜间的通行照明。    2.太阳能路灯:太阳能路灯以太阳光为能源,蓄电池储能,以LED灯为光源,白天充电晚上使用。    3.LED庭院灯:庭院灯灯光或灯罩多数向上安装,灯管和灯架多数安装在庭、院地坪上;特别适用于公园、街心花园、宾馆以及工矿企业,机关学校的庭院等场所。    4.LED埋地灯:埋地灯灯体为压锛或不锈钢等材料,坚固耐用,防渗水,散热性能优良;面盖为304#精铸不锈钢材料,防腐蚀,抗老化;硅胶密封圈,防水性能优良,耐高温,抗老化;高强度钢化玻璃,透光度强,光线辐射面宽,承重能力强;所有坚固螺丝均用不锈钢;防护等级达IP67;可选配塑料预埋件,方便安装及维修。地埋灯在外形上有方的也有圆的,广泛用于商场、停车场、绿化带、公园旅埋地灯、游景点、住宅小区、城市雕塑、步行街道、大楼台阶等场所,主要是埋于地面,用来做装饰或指示照明之用,还有的用来洗墙或是照树,其应用有相当大的灵活性。    5.LED洗墙灯:让灯光象水一样洗过墙面,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓。    6.LED隧道灯:为解决车辆驶入或驶出隧道时亮度的突变使视觉产生的“黑洞效应”或“白洞效应”,用于隧道照明的特殊灯具    7.LED景观灯:现代景观中不可缺少的部分。不仅自身具有较高的观赏性,还强调艺术灯的景观与景区历史文化、周围环境的协调统一。   适用于广场、居住区、公共绿地等景观场所。    8.LED草坪灯:是用于草坪周边的照明设施,也是重要的景观设施。它以其独特的设计、柔和的灯光为城市绿地景观增添了安全与美丽,且安装方便、装饰性强,可用于是用于草坪周边的照明设施,也是重要的景观设施。它以其独特的设计、柔和的灯光为城市绿地景观增添了安全与美丽,且安装方便、装饰性强,可用于公园、花园别墅等的草坪周边及步行街、停车场、广场等场所    9.LED水底灯:水底灯简单的指就是装在水地水的灯,外观小而精致,美水底灯观大方,外型和有些地埋灯差不多,只是多了个安装底盘,底盘是用螺丝固定的。    10.LED喷泉灯:广泛用于广场景观喷泉,园林喷水池背景照明等场所。    11.LED护栏管:    护栏管是由发光二极管、电子线路板、电子原器件、PC塑胶外壳、防水电源组成的一种线性的装饰灯具。能够防水、防尘、防紫外线、耐高温、抗寒、具有环保、节能省电、使用寿命长等物理特性。已广泛应用于桥梁、道路、楼体墙面、公园、广场、娱乐场所等地方。    12.LED舞台灯:舞台灯是演出空间构成的重要组成部分,是根据情节的发展对人物以及所需的特定场景进行全方位的视觉。    13.移动式灯:移动式灯具常用于室内、外移动性的工作场所以及室外电视、电影的摄影等场所。    14.交通灯:通常指由红、黄、绿三种颜色灯组成用来指挥交通的信号灯。    15.汽车灯:为保证安全行车而安装在汽车上的各种交通灯。分照明灯和信号灯两类。    16.LED灯条/带:灯条是灯带的另外一种叫法,也是因其形状而得名。
    • 建筑玻璃 建筑照明 灯饰照明 1个月前
  • 3 回答
    • 建筑照明设计公司哪家好?
    • 一点留恋 回答:建筑照明设计公司以下几个是比较好的,你可以参考一下: 北京东方富海照明工程设计有限公司 地址:北京朝阳工体北路三里屯soho 11-1708 北京尚光照明系统工程有限公司 地址:北京市西城区车公庄大街6号北京市委党校2号楼401室
    • 装修公司 龙泉装修公司 建筑照明 3个月前
  • 3 回答
    • 地下建筑照明设计标准是怎样的
    • 灯泡大怪兽 回答:1.地下建筑各类房间和活动场所均应设置一般照明,手术台、收款台、登记处等工作部位宜增设局部照明,营业厅货架、办公室、客房、检验室等,必要时可设置局部照明。   2.地下建筑应设置正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明。应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。   3.值班照明宜利用备用照明或疏散照明中能单独控制的一部分或全部。   4.地下建筑应采用高光效的光源,如荧光灯、高强度气体放电灯;需连续调光、防止电磁波干扰、频繁启闭或特殊需要的场所可选用白炽灯或卤钨灯。   5.地下建筑应采用高效率、配光合理的灯具,灯具造型和布置应与建筑相协调。   6.照明线路应选用铜芯导线,进入地下建筑的外部线路应埋设电缆。   7.照明配电系统的接地形式应采用TN-S或TN-C-S接地系统。   8.照明装置和配电箱应选用可靠耐用、节能高效和防潮性能好的产品,潮湿场所应选用防潮防霉型产品。   9.灯与插座、房间照明与通道照明宜分别接自不同回路。照明系统中每一单相回路不宜超过16A,单独回路的灯具数量不宜超过25个,插座数量不宜超过10个(组)。
    • 装修费用标准 照明标准 建筑照明 4个月前
  • 3 回答
    • 建筑照明设计原则标准是什么
    • 若有缘_8330 回答:你好,设计原则标准是:1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 希望我的解答能帮到你。
    • 装修费用标准 照明标准 建筑照明 7个月前
  • 3 回答
    • 建筑照明设计原则是什么
    • 芒果5270 回答:一、 GB是按照以下通知的附件《中华人民共和国国家标准和行业标准代号》定的:GB--强制性国家标准代号,GB/T--推荐性国家标准代号. 二、50034是全国标准化管理委员按标准编制计划给的编号. 三、-2013是标准被批准的年份. 关于规范使用国家标准和行业标准代号的通知 国务院有关部门,各省、自治区、直辖市技术监督局,各全国专业标准化技术委员会: 国务院机构改革以后,国务院各部门的设置及其职能都作了较大调整.为加强标准化工作管理,规范使用国家标准、行业标准代号,提高标准化工作的有效性,更好地为国民经济建设服务,根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国标准化法实施条例》的有关规定,以及国务院赋予我局统一管理全国标准化工作的职责,现将中华人民共和国国家标准、行业标准代号予以重新公布,请你们在标准、文件和出版物中引用有关标准时,正确使用标准代号.为维护法律的权威性和政令的严肃性,避免标准代号混乱造成的不良影响和后果,凡未经我局依法批准公布的标准代号不得使用.
    • 建筑玻璃 建筑照明 建筑涂料 8个月前
  • 3 回答
    • 建筑照明设计收费标准是怎样的?
    • 最亮的小太阳 回答:1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照 度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、50001x分级。
    • 装修费用标准 照明标准 建筑照明 10个月前
  • 3 回答
    • 地下建筑照明设计规定有哪些?
    • Hzl_8542 回答:地下建筑照明设计标注cecs45-92不是国标,也不是建设部发布的条款规定,而是中国建筑设计研究院编定,中医工程建设标准化协会发行的规定。力度上小于国标,但是图纸审批时,编者往往作为专家参与,因此,编者的意见,想法就成了一个不成文的规定(不是国标的规定),因此也需要遵守。但是,他不会与国标的照明规范冲突,因为他明确指出适用于地下的商场,医院以及停车场等设施。国标的规定里只是泛指一类设施,并没有明确分类,医院是地上的还是地下等等。此标准应该作为国标的辅助规定,照着做就是了。
    • 建筑玻璃 建筑照明 建筑涂料 10个月前
  • 4 回答
    • 求份建筑电气照明装置施工与验收规范
    • 勿忘初衷_5447 回答:1 总 则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。 1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6 施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。 1.0.11 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13 电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 灯 具 2.0.1 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。 2.0.3 灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 表2.0.2 导线线芯最小截面 灯具的安装场所及用途 线芯最小截面(mm2) 铜芯软线 铜 线 铝 线 灯 头 线 民用建筑室内 0.4 0.5 2.5 工业建筑室内 0.5 0.8 2.5 室 外 1.0 1.0 2.5 移动用电设备的导 生 活 用 0.4 — — 线 生 产 用 1.0 — — 2.0.4 在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。 2.0.5 室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3m;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5m。 2.0.6 螺口灯头的接线应符合下列要求: 2.0.6.1 相线应接在中心触头的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 2.0.6.2 灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。 2.0.6.3 对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。 2.0.7 对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。 2.0.8 灯具的安装应符合下列要求: 2.0.8.1 采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm。 2.0.8.2 吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。 2.0.8.3 软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。 2.0.8.4 同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。 2.0.8.5 日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。 2.0.8.6 灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。 2.0.9 公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。 2.0.10 每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线,在灯具入口处应做防水弯。 2.0.11 36V及以下照明变压器的安装应符合下列要求: 2.0.11.1 电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流。 2.0.11.2 外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,均应接地或接零。 2.0.12 固定在移动结构上的灯具,其导线宜敷设在移动构架的内侧;在移动构架活动时,导线不应受拉力和磨损。 2.0.13 当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1kg时,应增设吊链。 2.0.14 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 2.0.15 金属卤化物灯的安装应符合下列要求: 2.0.15.1 灯具安装高度宜大于5m,导线应经接线柱与灯具连接,且不得靠近灯具表面。 2.0.15.2 灯管必须与触发器和限流器配套使用。 2.0.15.3 落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。 2.0.16 嵌入顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求: 2.0.16.1 灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。 2.0.16.2 矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5mm。 2.0.16.3 日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。 2.0.17 固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊挂销、钩的直径,且不得小于6mm。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验。 2.0.18 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措 施。 2.0.19 霓虹灯的安装应符合下列要求: 2.0.19.1 灯管应完好,无破裂。 2.0.19.2 灯管应采用专用的绝缘支架固定,且必须牢固可靠。专用支架可采用玻璃管制成。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm。 2.0.19.3 霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度。 2.0.19.4 霓虹灯专用变压器的安装位置宜隐蔽,且方便检修,但不宜装在吊平顶内,并不宜被非检修人员触及。明装时,其高度不宜小于3m;当小于3m时,应采取防护措施;在室外安装时,应采取防水措施。 2.0.19.5 霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,应采用额定电压不低于15kV的高压尼龙绝缘导线。 2.0.19.6 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面的距离不应小于20mm。 2.0.20 手术台无影灯的安装应符合下列要求: 2.0.20.1 固定灯座螺栓的数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径匹配。 2.0.20.2 在混凝土结构中,预埋件应与主筋焊接。 2.0.20.3 固定无影灯底座的螺栓应采用双螺母锁紧。 2.0.21 手术台无影灯导线的敷设应符合下列要求: 2.0.21.1 灯泡应间隔地接在两条专用的回路上。 2.0.21.2 开关至灯具的导线应使用额定电压不低于500V的铜芯多股绝缘导线。 3 插座、开关、吊扇、壁扇 3.1 插 座 3.1.1 插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求: 3.1.1.1 距地面高度不宜小于1.3m;托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m;同一场所安装的插座高度应一致。 3.1.1.2 车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m;特殊场所暗装的插座不应小于0.15m;同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。 3.1.1.3 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。 3.1.2 插座的接线应符合下列要求: 3.1.2.1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。 3.1.2.2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。 3.1.2.3 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 3.1.2.4 同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。 3.1.3 暗装的插座应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。 3.1.4 在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。 3.2 开 关 3.2.1 安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。 3.2.2 开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m;开关距地面高度
    • 电气安装 栏杆规范 建筑照明 10个月前
  • 3 回答
    • 新建筑照明设计标准谁知道?
    • 瞎激动51 回答:1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照 度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、50001x分级。
    • 道闸 照明标准 建筑照明 10个月前
  • 3 回答
    • 工业建筑照明设计标准是怎样的?
    • 为了你_8879 回答:GB 50034-92 工业企业照明设计标准 施行日期:1993年5月1日 第一章 总则 第1.0.1条 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第1.0.2条 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第1.0.3条 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第二章 照明方式和照明种类 第2.0.1条 照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。其适用原则应符合下列规定: 一、当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明; 二、当某一工作区需要高于一般照明照度时,可采用分区一般照明; 三、对于照度要求较高,工作位置密度不大,且单独装设一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 四、在一个工作场所内不应只装设局部照明。 第2.0.2条 照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明,其适用原则应符合下列规定: 一、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行的场所,应装设备用照明; 二、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中的人员安全的场所,应装设安全照明; 三、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明; 四、值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或利用应急照明的一部分或全部; 五、警卫照明应根据需要,在警卫范围内装设; 六、障碍照明的装设,应严格执行所在地区航空或交通部门的有关规定。 第三章 照度标准 第一节 一般规定 第3.1.1条 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第3.1.2条 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第3.1.3条 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第3.1.4条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第3.1.5条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节 照度标准值 第3.2.1条 工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1的规定。第3.2.2条 当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 第3.2.3条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 第3.2.4条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第3.2.5条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第3.2.6条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第3.2.7条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于0.5Lx。
    • 工业漆 照明标准 建筑照明 10个月前
  • 3 回答
    • 建筑照明可分为哪几类?
    • hu136535792 回答:①工作照明:正常工作时使用的室内外照明。 ②事故照明:当工作照明由于电气事故而断电后,为了继续工作或从房间内疏散人员而设置的照明。 ③值班照明:在非生产时间内为了保护建筑物及生产的安全,供值班人员使用的照明。 ④障碍照明:装设在建筑物上作为障碍标志用的照明。 ⑤装饰照明:装饰照明是为美化和装饰某一特定空间而设置的照明。 ⑥艺术照明:艺术照明是通过运用不同的灯具、不同的投光角度和不同的光色制造出一种特定空间气氛的照明。
    • 建筑玻璃 建筑照明 建筑涂料 1年以前
载入更多