净化空调

共找到7个相关问题

  • 3 回答
    • 空调可以净化室内空气吗?
    • Hzl_8542 回答:你好,这个的话你可以看看以下的介绍  开空调不能净化空气;   因为空调所利用的,还是大气中的空气(包括雾霾空气),本身不具有净化过滤功能。所以不能滤除有害气体。室内的空气也只能循环,不能净化。   净化空气,是指在一定空间范围内,将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。
    • 室内空气质量检测仪 室内空气净化器 净化空调 4个月前
  • 6 回答
    • 科龙空调净化功能有什么用?
    • 芒果5270 回答:对空调净化。 对空调进行清洁是必须的。人工清洗方式麻烦,专业人士才能操作,需花费用,同时会对空调造成一定损坏。 使用一段时间的空调,内机、外机换热器上都会变脏,不进行清洗会引起健康问题,同时,影响换热效果,耗电。
    • 云电视功能 功能沙发 净化空调 10个月前
  • 5 回答
    • 净化空调的价格贵吗,与普通空调的区别是什么
    • 等你爱我_7053 回答:净化空调与一般空调的区别    净化空调与一般空调同属空气调节的范围,它们的相同之处就是对空调房间的温度、湿度都要进行控制,不同之处是前者还对控制区的尘埃粒子数、正压值等依照不同的洁净级别提出了具体的要求。具体说来,净化空调与一般空调的区别主要表现在以下几个方面:  (1) 主要参数控制。一般空调侧重温度、湿度、新鲜空气量和噪声的控制,而净化空调则侧重控制室内空气的含尘量、风速、换气次数。在温、湿度有要求的房间,温、湿度也是主要控制参数。  (2) 空气过滤手段。一般空调有的只有粗效一级过滤,要求较高的是粗效、中效两级过滤处理。而净化空调则要求三级过滤,即粗、中、高效三级过滤,或粗、中、亚高效三级过滤。 (3) 室内压力要求。一般空调对室内的压力要求不严。而净化空调为了避免外界污染空气的渗入或不同生产车间不同物质的相互影响,对不同洁净区的正压值均有不同的要求。在负压洁净室内尚有负压度的控制要求。  (4) 为了避免被外界污染,净化空调系统材料和设备的选择、加工工艺、加工安装环境、设备部件储存环境等均有特殊的要求,这区别于一般空调系统。  (5) 对气密性的要求。一般空调系统对系统的气密性、渗气量虽有要求,但洁净空调系统的要求要比一般空调系统高得多,其检测手段、各工序的标准均有严格措施及测试要求。  (6) 对土建及其他专业的要求。一般空调房间,对建筑布局、热工等有要求,但对选材及气密性要求不是很严格。而净化空调对建筑质量的评价除一般建筑的外观等要求外,更侧重于防尘、防起尘、防渗漏。在施工工序安排及搭接上要求很严格,以避免产生裂缝造成渗漏。同时,它对其他专业的配合要求也很严格,主要集中在防止渗漏,避免外部污染空气渗入洁净室及防止积尘对洁净室的污染。
    • TCL空调 LG空调 净化空调 12个月前
  • 3 回答
    • 净化空调控制柜的价格要多少?
    • 卫生巾紫了 回答:一般价格在3000元左右。 净化空调控制柜特点: 1)充分了解医疗专业需求,综合现代净化空调技术、自动控制及计算机通讯技术,历经10年持续研发与改进,已成功为30家以上三级甲等医院提供恒温恒湿空调自动控制及中央监控系统; 2)针对不同类型空调系统及热湿处理方案,灵活采取最优控制策略。 3)控制器、传感器、执行器及电气元件均经严格测试及验证,确保系统稳定可靠、高效节能; 4)多种人机操作界面可选择,如中文文本显示器、触摸屏等; 5)预留支持国际主流通讯协议的网络通讯接口,以实现与护士站监控电脑或楼宇BMS系统的连接;
    • 控制电缆 美的空调柜机 净化空调 1年以前
  • 3 回答
    • 净化空调系统的施工要求是什么
    • 落幕后悲伤 回答:净化空调系统施工技术要求   (一)风管制作   净化空调系统风管制作要求:   (3)N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。   (4)风管及部件的各个缝隙处应利用密封胶密封。   (二)净化空调系统安装   净化空调系统的安装要求:   现场组装的空调机,应做漏风量检测,对N1~N5级做全数检查,对N6~N9级的按50%比例抽查。   洁净风管系统的严密性检验,N1~N5级的风管系统按高压规定执行,N6~N9级的按中压规定执行。
    • 空调系统 空调水系统 净化空调 1年以前