绝缘电缆

共找到11个相关问题

  • 3 回答
    • 电缆绝缘怎么检测
    • 倒叙_7629 回答:1.1 电桥法及低压脉冲反射法 20世纪70年代前,世界上广泛使用电桥法及低压脉冲反射法进行电力电缆故障测试,两者对低阻故障很准确,但对高阻故障不适用,故常常结合燃烧降阻(烧穿)法,即加大电流将故障处烧穿使其绝缘电阻降低以达到可以使用电桥法或低压脉冲法测量的目的。烧穿方法对电缆主绝缘有不良影响,现已很少使用。 1.2 高压直流闪测法和冲击闪测法 分别测试间歇故障及高阻故障,两者都均可分为电流闪测法和电压闪测法,取样参数不同,各有优缺点。电压取样法可测率高,波形清晰易判,盲区比电流法少一倍,但接线复杂,分压过大时对人及仪器有危险。电流取样法正好相反,接线简单,但波形干扰大,不易判别盲区大。 1.3 二次脉冲法 对于二次脉冲法,无论是奥地利的Baur公司,还是德国Seba公司的产品原理是一样的,只是在实现上有差异:前者强调起弧与触发脉冲配合,由内部通信装置对冲击电流进行阻尼,同时也增加了冲击电流的冲击宽度来实现;而后者则采用专门稳弧仪,强调延长电弧时间,保证低压脉冲在起弧期间到达。
    • 环保检测 绝缘电线 绝缘电缆 3个月前
  • 3 回答
    • 高压电缆绝缘试验怎么检测
    • No1等 回答:长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即: R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM; Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ; L-电缆长度,Km; Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。 良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。 附:电缆的温度系数 温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92
    • 高压开关柜 绝缘电线 绝缘电缆 7个月前
  • 3 回答
    • 什么是柔性矿物绝缘电缆?
    • JYJO 回答:性矿物绝缘电缆(BBTRZ)的发明较晚,大约是在上个世纪七十年代诞生于瑞士斯图特电缆公司,国内最早、最新的柔性矿物绝缘防火电缆于2003年由上海快鹿电线电缆有限公司推出。   相对传统的刚性矿物绝缘电缆,柔性矿物绝缘电缆是由铜绞线、矿物化合物绝缘、和矿物化合物护套所构成。其采用柔性结构,主要材料均采用无机材料,弥补了结构硬、易燃烧、有毒等缺陷,并且具有一些其他电缆不具有的优点,如:耐火、载流量大、耐冲击电压、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温、成本低等特点。
    • 柔性电缆 绝缘电缆 高柔性电缆 7个月前
  • 3 回答
    • 什么是矿物绝缘耐火电缆?
    • JYJO 回答:矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆,作为配线使用时,国内习惯称作氧化镁电缆或防火电缆。它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆,矿物绝缘电缆由铜导体、氧化镁、铜护套两种无机材料组成。
    • 耐火电缆 绝缘电线 绝缘电缆 7个月前
  • 3 回答
    • 电缆绝缘故障检测的方法?
    • ag123456 回答:有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,不及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。 电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。 WD-2133电缆故障智能测试仪可测试各种型号的电力电缆(电压等级1KV~35KV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆及金属架空线路上发生的短路、接地、高阻泄漏,高阻闪络性故障和电缆的断线、接触不良等故障。并可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。
    • 绝缘电线 绝缘电缆 电缆故障 9个月前
  • 3 回答
    • 电缆绝缘测试方法要怎么做?
    • ag123456 回答:测试方法:要求分相进行试验,其中一相作为被试相,其他两相接外皮后接地,三相轮流进行。 测试标准:低压电缆可用1000V摇表测试,绝缘电阻不小于0.5兆欧。 高压电缆,电压等级0.6/1kv以上电缆用2500V摇表,绝缘电阻值应与上次实验结果没有明显的下降。直流耐压试验,6/10KV电缆加压25KV,8.7/10kv电缆加压37KV。均要求加压时间5分钟,要求5分钟时的泄漏电流不大于加压1分钟时的泄漏电流值。
    • 电缆 绝缘电线 绝缘电缆 9个月前
  • 3 回答
    • 防火绝缘电缆价格大概是多少
    • q747572634 回答:加厚型防火管耐高温套管 红色 硅橡胶高温高压电缆防护 隔热阻燃 ¥8 黑色防火管耐高温套管 加厚型硅橡胶高温高压电缆防护套 隔热阻燃 ¥9 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
    • 电缆 绝缘电线 绝缘电缆 9个月前
  • 4 回答
    • 什么是矿物绝缘防火电缆?
    • AN拉勾勾 回答:矿物绝缘防火电缆是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的新型电缆,近年来也较多的应用于高层建筑、机场、码头、地下铁道等场所,用以保障在火灾情况下消防水泵、消防电梯、局部照明、应急疏散指示、保安监视,防、排烟系统及自备电源等消防用电及重要设备不间断运行。
    • 电缆 绝缘电线 绝缘电缆 10个月前
  • 5 回答
    • 矿物绝缘电缆是什么?
    • **其实我不帅 回答:矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆。目前按结构特性可以分为刚性和柔性两种。 柔性矿物绝缘电缆是由铜绞线、矿物化合物绝缘、和矿物化合物护套所构成。这种电缆具有不燃、无烟、无毒和耐火特性。柔性矿物绝缘电缆的结构采用柔性结构及材料都是采用矿物化合物,弥补了结构硬、易燃烧、有毒等缺陷,它还具有一些其他电缆所不可能具有的优点,如:耐火、载流量大、耐冲击电压、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温、成本低等特点。 刚性矿物绝缘电缆和柔性的性能差不多,只是在硬度上有一点区别。
    • 电缆 绝缘电线 绝缘电缆 11个月前
  • 5 回答
    • 架空绝缘电缆是什么
    • 李应琛123 回答:一种带有绝缘层的架空导线,以单芯为主,但也可将3~4相绝缘线芯绞合成一束,不加护套。 本公司生产的架空绝缘电缆适用于35KV及以下架空电力传输线路,其电气性能完全符合GB12527-9《额定电压1KV及以下架空绝缘电缆》和GB14049-93《额定电压10KV、35KV架空绝缘电缆》。
    • 绝缘电线 绝缘电缆 架空地板 1年以前