低压配电

共找到1261个相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么保养
    • 灯泡大怪兽 回答:检查母线及引下线连接是否良好,母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,检查母线上的绝缘有无松动和损坏。检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,确保接头连接紧密。。 用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电电器有哪些
    • xiaoping123 回答:低压配电电器有开关电器,熔断器,断路器,电涌保护器,继电器,隔离开关,隔离熔断器组,电力仪表,漏电保护系统,互感器,低压变压器,双电源开关电器,插头插座和耦合连接器,低压配电柜,接触器,过载保护器等等。
    • 低压配电 高低压配电 低压配电箱 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么接地
    • Qyana 回答:你好,低压配电柜接地方法: 1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接; 2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接; 3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通); 4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接; 5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。 正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。 希望我的回答能帮助你。
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 7年以前
  • 3 回答
    • abb高低压配电柜价格多少
    • 梦见了什么 回答:¥120.00 伊莱科户内不锈钢配电箱 室内控制箱配电柜 300*400*180 201材质 ¥366.00 不锈钢户外配电箱 防雨配电柜 控制箱 400*500*180 0.8mm ¥2580.00 parkermiller帕克米勒弱电箱大号带模块 别墅多媒体信息箱 配电柜 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
    • 高低压配电 高低压配电柜价格 高低压配电柜生产 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜规格型号有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:低压配电柜规格型号 【GGD】:91年开发,固定接线低压配电柜,分GGD1\\GGD2\\GGD3,分段电流能力不同; 【GCK】:低压抽出式开关柜,配电、电机控制用,主母线达3150A,垂直母线600A; 【GCS】:低压抽出式开关柜,96年开发,S表示【森源】系统,类似GCK,主母线达4000A,垂直母线规格为1000A,性能好于GCK; 【MNS】:低压抽出式开关柜,配电、控制用,主母线达5000A,垂直母线标准1000A,双母线可达到2000A,性能好于GCS; 【DOMINO】:LK公司产品,低压抽出式开关柜,我用过的该柜型垂直母线有2500A,柜体结构、插接器件比前面的抽出式柜体好些,但抽屉结构稍逊色; 【YDS】:主要与ABB低压产品配套,性能好,价格高,工业上多些。 其它还有一些,多是厂家命名或老型号,近些年见不到了。 以上常见柜型,在技术参数都满足的情况下可以互换,GGD由于是固定连接,不适用于供电可靠性高的场合。 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。 你可以看看 05标准图集 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 GGD是低压固定开关柜; PGL是低压固定开关柜; GCS是低压抽出式开关柜; DOMINO(多米诺)是模块组合式低压开关柜; GCK是低压抽出式开关柜; MNS是低压抽出式开关柜。 GGD/M/J①②③ G-交流低压配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 D/M/J-D:电力用柜 M:面板操作 J:静电电容器 ①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA ②-主电路方案代号 ③-辅助电路方案代号 PGL □—□ P-低压开启式配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 L-动力用 前面□-设计序号 后面□-主电路方案号 PGL1型为15KA(有效值),PGL2型为30KA(有效值); 现在PGL已基本不用了,动力大部分采用GGD了。
    • 低压配电柜规格 低压配电柜安装 低压配电柜技术 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜技术要求是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:一、   基本要求      1)投标人的企业应通过ISO9000系列质量体系认证。      2)投标产品应具有国内权威机构颁发的“型式试验证书”、投标产品应通过“3C”认证。   二、   环境条件      1)环境温度:-5℃~ 40℃,最高月平均温度不大于35℃。   2)相对湿度:月平均值不大于90%。   3)饱和蒸气压:日平均值不大于2.2×10-3Mpa   4)月平均值不大于1.8×10-3Mpa      5)海拔高度:≤2000m   6)地震裂度:≤7度
    • 低压配电柜技术 低压配电柜安装 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜常见的故障有哪些?
    • ag123456 回答:配电箱常见问题及其解决办法 一、断路器不能合闸原因分析: 1、欠压线圈不工作(电压正常) 解决办法:更换欠压线圈 2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作 解决办法:更换欠压线圈 3、合闸按钮接触不良 解决办法:更换合闸按钮 4、控制回路熔芯烧坏 解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯 5、断路器未储能 解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥85% 6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85% 解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥ 85% 7、合闸电磁铁已损坏 解决办法:更换合闸电磁铁 8、抽屉式断路器二次回路接触不良 解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠 9、万能转换开关在停止位 解决办法:将开关转到左送电或右送电处 二、进线柜主开关不能分闸原因分析: 1、分闸按钮接触不良 解决办法:更换分闸按钮 2、分闸线圈烧坏 解决办法:更换分闸线圈
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 8年以前