低压配电柜技术

共找到13730个相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜技术要求规范是什么?
    • 森深不见鹿 回答:1、使用条件 1.1 户内安装,安装场地海拔不超过 2000M; 1.2 环境温度:≤40℃,≥-5℃,在 24h 内其平均温度不高于 35℃; 1.3 大气条件:空气清洁,相对温度在最高温度 40℃时不超过 50%,在较低温度时允许有较高的相对温度; 2、技术参数 额定运行电压(V) 400 额定绝缘电压(V) 1000 额定频率(Hz) 50 峰值耐受电流(KA) 50KA 短时耐受电流(KA/1S) 105KA 外壳防护等级 IP31(防垂直落水) 可扩展性 宽度方向 内部分隔形式 类型 3 3、产品符合标准 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 4、低压配电柜技术要求 4.1 招标产品为全型式试验(TTA)配电柜,各种安装方式都经 过试验验证,完全保证设备的可靠性。 4.2 开关安装在前面板后,仅露出操作手柄,可防止操作人员直 接接触带电部分,保证人身安全。 4.3 柜体进出线应有防涡流和有效防止小动物进入的措施。 4.4 一次母线系统采用镀锡铜母线, 配电垂直母线采用异形母线 或是具有带模数孔的新型母线,以满足用户将来扩展的要求。 4.5 母线系统的安装、固定应满足该系统动、热稳定的要求。 4.6 配电支母线电源进线侧的额定电流按断路器的壳架电流配 置,并要求加装热缩绝缘管。确保其安全、可靠性。 4.7 母线连接应采用 8.8 级的高强度螺栓, 并采用数字力矩控制 装配。 4.8 柜内的 N 和 PE 母线应“T”形分布,方便用户就近接线的 要求。 4.9 低压配电柜应满足电磁兼容性,以保证将来智能监控系统 低压配电柜应满足电磁兼容性, 扩展的要求。 扩展的要求。 4.10 主断路器: (1)框架式断路器,抽出式,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.11 馈电断路器: 额定电流 630A 以上采用绝缘壳体式框架式断路器,额定电 流 630A 及以下采用塑壳断路器,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.12 柜内接线端子采用魏德米勒或菲尼克斯产品,电流、电压 等显示仪表选用台湾瑞森产品,按钮、信号灯为国际品牌 产品 4.13 试验 配电柜将作如下检查、试验,并有检查、测试的数据和波形
    • 低压配电柜技术 低压配电柜安装 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜技术要求是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:一、   基本要求      1)投标人的企业应通过ISO9000系列质量体系认证。      2)投标产品应具有国内权威机构颁发的“型式试验证书”、投标产品应通过“3C”认证。   二、   环境条件      1)环境温度:-5℃~ 40℃,最高月平均温度不大于35℃。   2)相对湿度:月平均值不大于90%。   3)饱和蒸气压:日平均值不大于2.2×10-3Mpa   4)月平均值不大于1.8×10-3Mpa      5)海拔高度:≤2000m   6)地震裂度:≤7度
    • 低压配电柜技术 低压配电柜安装 低压配电柜规格 8年以前
  • 5 回答
    • 低压配电柜有哪些技术要求
    • 秉锅锅155 回答: 3.6.8中性点工作母线和接地保护母线在开关柜组两端设置专用接地引线端子板,引线端子板为双螺栓型,且设有明显的符号标志。   3.6.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关,则用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。   3.6.10所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。   3.6.11开关柜设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间用封闭金属隔板完全隔离,各小室的隔板的防护等级不低于IP30。   3.6.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上有“合闸位置”、“分闸位置”、“试验位置” 、“隔离位置” 、“抽出位置”五种确定的位置,对每一个位置均有明显的对应标志。   3.6.13抽屉式开关柜的抽屉单元有合适的导轨,以使抽屉单元能容易地抽出和插入,在各位置均能精确定位。抽屉单元框架在任何时候均通过柜体可靠接地。   3.6.14抽屉单元一次插头选用温州德源电气有限公司产品,表面镀银,保证抽出部分与柜体之间存在允许的位置偏差时能保持良好的电接触。   3.6.15抽屉单元的一次插头和活门由金属制成,活门可靠接地。活门能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时,活门的联锁可以解除,除检修外,任何情况下都能防止带电静触头外露。   3.6.16抽屉单元的抽出部件设置机械联锁。   3.6.17抽屉或固定分隔单元按标准模数设计,尺寸相同的单元,抽出部件能互换。除母线故障外,开关柜任何一个抽屉或任何一个固定分隔间隔故障,不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常运行。   3.6.18二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线,电流互感器二次回路≥2.5平方毫米;控制回路为≥1.5平方毫米。单元内端子排必须与图纸相对应,端子排选用凤凰牌。   3.6.19低压成套开关柜导电母线为铜质母线镀锡,每间隔的每相贴相应色标,接头处压花镀锡,螺栓连接时,在长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。抽屉内一次导线需压接铜鼻子并镀锡处理。   3.6.20开关柜和母线桥在制造厂车间内拼盘,以保证现场开关柜和母线桥的可靠连接和柜面的平整;开关柜柜面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。   3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。   3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。   3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。   3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。   3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。   3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。   3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。   3.9开关柜内配置以设计图纸为准。   四、技术服务   1.项目管理:合同签订后,供应商应指定负责本项目的项目经理,负责协调此项工程全过程的各项工作,如工程进度,设计制造,图纸文件,包装运输,现场安装,调试验收等。   2.技术文件   供应商在供货时应向买方提供如下一般性资料:   ①质量合格证书,产品鉴定证书等。   ②典型说明书和主要技术参数等。   3.出厂试验报告单   3.1出厂试验项目:   A.结构检查   B.机械特性和机械操作试验   C.主回路工频耐压试验   D.辅助回路和控制回路的工频耐压试验   E.主回路电阻测量   F.局部放电测量   G.泄压通道压力试验   H.仪表、继电器元件校验及接线正确性的检查   I.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,应检验互换性   J.二次绕组对地及绕组间交流耐压试验   K.二次绕组匝间耐压试验   3.2现场验收试验   低压开关柜现场试验在现场安装以后进行,试验由安装单位按照GB50171-90《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的规定进行,试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由供货方负责。   4.现场服务:在设备安装过程中视工作情况供货方应派技术人员免费在现场负责技术服务,协助买方按标准要求检查安装质量和投运中的质量问题。   五、备品备件   1.供货方应提供中间继电器、指示灯、电流表等部分元件。   2.备品备件清单表   序号名称型号规格单位数量用处备注   1按钮LA39-11只50开关柜免费   2指示灯(黄色)AD16-22只20开关柜免费   3指示灯(绿色)AD16-22只20开关柜免费   3指示灯(红色)AD16-22只20开关柜免费   4中间继电器JZX52P/FLJ只20开关柜免费   六、质量保证   1.质量保证   (1)订购的产品除须满足本技术要求外,供货方还应提供国家权威机构的鉴定证书。   (2)供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供货方的外购件在内)均应符合本技术要求的规定。   (3)供货方应有遵守本规范书中各项条款和工作项目的ISO―9001GB/T19001质量保证体系,且该质量保证体系已通过国家认证和正常运转。   (4)低压开关柜自运行之日起一年内如发生质量问题,或由此发生事故,由供货方负责赔偿设备、人工等全部费用。   七、包装运输及储存   1.低压开关柜的包装,应保证产品及附件,在整个运输和储存期间不会损坏和松动。   2.低压开关柜的各个供电气连接的接触面(包括接地处的金属平面)在运输和储存期间应有防蚀措施。   3.低压开关柜在运输过程中须无严重震动,颠簸和冲击现象。   4.使用国家标准,在包装箱上用油漆书写项目名称,应有在运输、保管过程中必须注意事项的明显表示和符号(如上部位置、防震、起吊位置等)。   5.每台低压开关柜应附有产品合格证明书(包括出厂试验报告)装箱单和安装使用说明书。   6.设备到达现场后,买方应提前一周电传告知供货方开箱验收时间、地点。接买方电传通知后供货方应及时派人员参加开箱验收,若一方不能按照双方商定的时间到达验货现场,另一方可以单独开箱验货,未参加验货方应对开箱验货结果予以认可。开箱验收应检查如下内容:   A.包装及密封是否良好。   B.型号、规格、数量是否符合设计和合同要求,设备应无损伤,附件备件齐全。   C.产品的技术文件是否齐全。   D.按本合同要求外观检查合格,开箱验收合格后,买方签署交货验收证书。   八、其它   1. 本协议为订货合同附件,与合同具有同等法律效力。   2. 本技术条件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。   3. 未尽事宜,协商解决。
    • 低压配电柜技术 低压配电柜安装 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么保养
    • 灯泡大怪兽 回答:检查母线及引下线连接是否良好,母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,检查母线上的绝缘有无松动和损坏。检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,确保接头连接紧密。。 用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么接地
    • Qyana 回答:你好,低压配电柜接地方法: 1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接; 2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接; 3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通); 4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接; 5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。 正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。 希望我的回答能帮助你。
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 6年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜的柜型有哪些?
    • 木子星生 回答:个人认为采用GGD框架的PGL改进型柜是对供电可靠性要求不高场所的理想选择。 GCS、MNS均为抽出式开关柜,其特点是每个出线回路均可独立隔离、更换,维修方便,可靠性高;出线回路数多,占用空间少。适用于出线开关操作频繁、开关及附件需经常维护的场所,如电机控制等,需经常维修接触器。 GCK的抽屉结构过于简单,无位置指示,可靠性较差;MNS为ABB的专利产品,真正的MNS仅厦门ABB低压厂生产,价格极高,平均每台10万以上,但制造工艺极佳,所用附件品质一流,有钱的主推荐使用。 对于对配电房建筑面积有较高要求,但出线开关操作不频繁、开关及附件不需维护的场所,如写字楼等高层建筑或展馆、会议中心、宾馆等对供电可靠性要求较高的场所,建议使用固定分割式开关柜加插拔式塑壳断路器,如西门子公司SIKUS、施耐德电气公司Prisma、ABB公司ArTu,这些柜子均由国内厂家授权制造,价格较GCS加国外品牌断路器的柜子高30%左右,但避免了因抽屉插件质量引起的故障(国产抽出式主要问题就在抽屉质量上),而且具有抽出式柜同样的优点。
    • 低压配电柜技术 低压配电柜规格 低压配电柜安装 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜配置要求是什么
    • 清水一掬 回答:首先确定使用哪类柜体,固定式还是抽出式。其次要了解变压器10千伏侧电网短路容量,如果不知道就按照高压侧无限大容量,计算低压侧变压器出口处短路电流,来确定低压配电柜耐受短路电流选择哪一档;然后计算变压器低压侧额定电流,根据额定电流确定开关柜额定电流。这样最基本的参数就确定了。具体的一次回路就根据你的负荷来进一步确定了。进线柜,(如果是双电源就要两个,并还需要母联柜)配出柜,具体回路数量大小根据负荷决定。
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜工艺标准是什么?
    • 热心网友 回答:低压配电柜工艺标准是: 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 8年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜安装要求规范有哪些?
    • xhp613 回答:3~10系统:柜型,高压容量,常规配电系统,进线柜,PT柜,计量柜,出线柜(分出线数量),电容柜(可选,带变压器出线柜的不用考虑电容容量-低压系统已补,高压笼型电机-出线可在就地配电电容柜,高压绕线式电机可在就地配进相补偿装置,后加一台备用出线柜。低压柜,柜型,GGD柜,进线柜,电容补偿柜(变压器容量*60%),馈线柜(根据需出线到现场动力柜的数量和容量配),动力柜(根据现场用电设备分布情况定,一般一台动力柜的控制数量不超过8套为宜)。抽出式柜,进线柜,电容柜同上,动力柜,可全部设在配电室,单台柜控制数量根据容量选择抽屉大小来定。需要DCS的,考虑遥信、遥控点数,通信方式,同时在高低压柜内设计时加入中控要求。
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 8年以前
  • 4 回答
    • 低压配电柜执行标准是怎样的?
    • 胜利de微笑 回答:技术性能及国家规范和标准: 1、 GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电 工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》14、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。 15、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1、一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。 2、箱(柜)体部分: 2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。 2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。 2.4 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。 2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。 2.7、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。 名人堂:众名人带你感受他们的驱动人生马云任志强李嘉诚柳传志史玉柱2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 2.9、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。厂方不清楚的可与施工方联系落实。(见附表) 2.10动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 3、元件部分: 3.1 所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。 3.2 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调价(不含表)。 3.3其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。 3.4提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。 3.5配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。 3.6电气元件、规格型号见系统图(请注意楼宇自控、消防、通风器、夜景照明、污水泵和设计总说明要求等各种控制要求),各元器件规格、型号、控制不清楚的请与设计联系。 4、组装配线 4.1配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。 4.2全部紧固件均采用镀锌件。 4.3二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。 4.4分层配电箱接线应考虑干线进出。 4.5开关接线端子应与导线截面匹配。 4.6配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。 4.7电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。 4.8配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置) 4.9配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。 4.10配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。 相序 标色 L1 黄 L2绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿 4.11 所有铜母线连接处做搪锡处理,裸露部分均喷黑漆,贴色标。 4.12 配线整齐、清晰,导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。 4.13配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导线不得盘成弹簧状。 4.14 PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 4.15配电箱、柜应考虑氧化镁等电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号),暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。 4.16凡是两根以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。 4.17配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线,PE线截面应符合施工规范要求。 4.18消防设备的配电箱、柜及配电回路,必须有红色明显标识。 4.19不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根。 2、 4.20配电柜为靠墙安装(需填写)前开门,暗装箱为前配线,明装箱为后配线。
    • 低压配电柜安装 低压配电柜技术 低压配电柜规格 8年以前