  • 4 回答
    • 施工用电申请怎么写?
    • 芒果5270 回答:申请用水的单位和个人,可自行或委托具备资质的承装单位到自来水公司或公司属下各供水管理所办理申请报装手续。 用户申请临时用水,须提交以下文件和图纸;   1、用水申请书;   2、用水所在地的1:500四置地形图一式两份,   3、市建设用地规划许可证或用地批准书复印件;   4、规划部门征地红线图复印件;   5、填报《用户申请用水登记审查表》(一式两份)、《市自来水公司报装登记表》及《省城市供水合同》(一式两份);   6、建设工程规划许可证。
    • 施工用电 施工现场用电 施工现场临时用电 8年以前
  • 4 回答
    • 施工用电规范是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:施工用电规范 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。 临时用电管理 临时用电组织设计 1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 2 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。 3 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 4 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 电工及用电人员 电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 安全技术档案 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。 外电线路及电气设备防护 外电线路防护 1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规定。 3 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合规定。 4 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合规定
    • 施工用电 施工现场用电 施工现场临时用电 8年以前
  • 3 回答
    • 施工用电管理制度是怎样的?
    • Ambition_6663 回答:一、管理流程 1、施工现场临时用电安全管理必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。 2、变压器主电源箱由土建项目管理中心电气专业工程师负责管理。各主体施工项目部到指定的主电源箱接电。 3、各外协施工单位用电必须服从相应的主体施工项目部的管理。用电必须到相应的主体施工项目部办理施工用电手续。注明用电负荷、用电部位、用电时间。挂表计量。严禁擅自接电。 4、主体施工项目部必须配合外协施工单位用电办理,并承担管理责任和安全连带责任。 5、主体施工项目部即指:土建总包项目部和装修总包项目部、景观总包项目部。其他单位均按外协施工单位管理。 6、专业项目管理中心负责各主体施工项目部和外协施工单位的用电安全管理。 二、用电安全 1、施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二,三级配电箱外壳必须设重复接地。维护电工要对施工现场的临时用电进行定期巡检并作好记录。漏电保护器要不超过半月进行一次检查。 2、塔吊、龙门架、搅拌机、钢筋等机械设备的金属部分必须有接地保护。 3、每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。禁止一闸多机,开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不超过3米,控制开关和漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。停止作业后关闭电源,锁好开关箱。 4、电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于100mm厚的砂子,然后覆盖砖等硬质保护层。同时在地面上设有明显标志。 5、 各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子板,不得相互混接;箱内电气元件应排列整齐、牢固,配线横平竖直、美观,并且绑扎牢固;箱底引出线口应加橡皮绝缘套管,箱门应配锁。箱子内外应有明显标志牌。 6、各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物,并且保持道路畅通且设置防雨防砸措施。 7、室外照明灯具应采用防水灯具,距地面高度不得低于3米;室内照明灯具距地面不得低于2.4米;照明灯具的金属外壳必须有保护接零。 8、照明和手持电动工具电线不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖电源线,电线宜用防水电缆。 9、电缆干线可采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设。如果埋设,过横道时应穿铁套管防护埋设。架空线路应按标准架设,距地面一般不低于4米,过道路不低于6米。 10、橡胶电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设,在沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定,在金属构件上敷设时,应与金属构件之间做绝缘处理。 11、电缆、电线严禁使用金属裸线绑扎固定。 12、施工现场夜间必须有足够的安全照明。如果夜间施工同时要有足够的施工照明。现场照明必须设专用线路和专用配电箱, 13、装修区域现场照明不准使用碘钨灯照明灯具。 14、室内照明每个灯具功率小于等于60瓦。办公室禁用热得快、电炉等。必须设专人巡视生活区用电,人员离开要拉闸断电。
    • 施工管理制度 施工现场管理制度 施工用电 8年以前
  • 3 回答
    • 临时施工用电规范大概有哪些
    • 梦见了什么 回答:1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。 2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线。任何情况下不准使用绿/黄双色线做负荷线。 4、 正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,应作保护接零。 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;电气设备传动装置的金属外壳;配电柜的金属外壳。 5、 发电机、柴油空压机的排烟管道必须伸出室外,发电机、柴油空压机及其控制配电室内严禁存放油桶。 6、 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 7、 架空线必须设在专用电杆上,严禁假设在树木、脚手架上。 8、 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 9、 橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2 .5m。 10、 潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。 11、 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如何置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 12、 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。 13、 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。 14、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 15、 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30 mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于水泵等潮湿场所的漏电开关,其额定动作电流应不大于15mA。额定漏电动作时间应小于0.1 S 16、 手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kW的动力电路。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。 17、 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。 18、 进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 19、 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 20、 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 21、 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 22、 对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 23、 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 24、 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。 25、 配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。 26、 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。 27、 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 28、 现场照明禁止使用碘钨灯,现场选用额定电压为220V的照明器。
    • 施工用电 施工现场临时用电 施工现场临时 8年以前
  • 3 回答
    • 施工用电安全措施都有哪些?
    • 梦见了什么 回答:建筑施工用电的安全十分重要,不很多的安全措施要遵守。如: 1.机械所配的电缆线、线号不低于电机规定,临时用电完毕后收线归库。 2.各工种交叉施工时,楼层必须是专用电箱,不许蜘蛛网式用电。 3.现场用电由专业电工负责架接,线路通过脚手架时,电线加绝缘套管,不许电线于任何金属物体直接接触,接好线路后方可使用。严格执行三相五线制架设线路,不得随意乱接电线,闸刀装箱加锁,夜间作业照明线路,不使用时必须断电,配电箱中设施漏电保护器。
    • 施工用电 施工措施 冬雨季施工措施 8年以前
  • 4 回答
    • 求份最新临时施工用电方案
    • 繁华尽落 回答:一、工程概况及基本资料 该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下: (1)临时供电 电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。 (2)施工用电设备及负荷 该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。 二、设计任务 编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。 三、设计内容 施工现场临时用电组织设计主要内容包括: 1.工程概况 主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。 2.供配电方案 确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。 4.临时用电设计 (1)负荷计算 (2)配电线路设计 (4)接地与接地装置设计 (5)防雷设计
    • 施工用电 施工现场临时用电 施工组织方案 8年以前
  • 5 回答
    • 施工用电管理规定一般有哪些
    • 琳琅风雨 回答:条 施工用电设施应有设计,经工程项目部审核批准方可施工。 第2条 工程现场的变电站、临时电源盘(柜)等有关设施在投入使用前应经项目工程管理部、安全管理部门等有关部门验收,确认符合要求后方可正式使用。 第3条 工程项目部应建立健全供用电设施的运行及维护操作规定,建立完善项目安全用电管理组织机构,明确相关部门、相关人员的管理职责,制定和完善用电管理制度。 第4条 用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。 第5条 供用电电工必须做到持证上岗。严禁非电工拆、装、操作施工用电设施,如因违章违规操作造成严重后果或影响重大,应立即将当事人退回公司人力资源中心并追究相关责任。 第6条 电源盘(柜)设计应便于现场安全用电、抢修等,并应满足防雨、防腐、防撞击、防霜雪、防火灾等要求。 第7条 漏电保护器等相关用电设施的采购本着谁采购谁负责的原则,对不合格产品的处置及采购人员的处罚按公司有关规定执行。 第8条 工程现场所有的移动式电动工具、手动式电动工具必须加装相匹配高灵敏动作的漏电保护器(用电末端保护的动作电流不大于15ma)。因故离开或遇停电时应切断电源,严禁无人操作带电机器具或空转运行。 第9条 漏电保护器每天(班)使用前必须按试验按钮一次,确认动作正常后方可投入使用。 第10条 移动式电动工具和手持式电动工具的电源线必须使用铜芯多股软电缆。电缆线不得拖拉在地上,当不能满足要求时应架空2米以上或采取防止重物压砸坏等防护措施。 第11条 使用做到一机一闸一保护,照明和动力分别装设闸刀或开关。 第12条 使用任何电气设备都不得超铭牌运行。 第13条 接地或接零的保护必须使用多股铜芯线。接地(零)保护线必须保证可靠有效,任何电气设备都不得有裸露部分,不得在缺少安全防护装置的情况下使用。 第14条 配电盘的安装应牢固可靠,基础应高出周围场平200-300毫米,应便于操作和维修,电缆敷设应符合有关要求(埋深0.2-0.7米或架空2米以上)。 第15条 依据gb50194-93的规定,工程现场应采用三相五线制供电系统,即施工现场应设有专供施工用电的低压侧电源为380/220v中性点直接接地的变压器,其低压侧采用保护导体和中性导体分离的接地系统或电源系统接地。 第16条 施工用电时n、pe线不准混接,pe线必须作为接地专线。 第17条 水线盘和移动式电源箱内应装设漏电保护器,插座等。 第18条 接零保护必须符合下列规定; 1、架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(pe)应作重复接地,且接地电阻值应不大于10Ω。 2、接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开,保护零线上严禁装设开关或熔断器。 3、用电设备的保护接地线或保护接零线应并联,严禁串联接地或接零。保护接地或保护接零应采用焊接、压接、螺丝连接,严禁缠绕或钩挂。 第19条 电源盘应设置在靠近负荷中心处,且应分为三级供电制: 一级:从电源变压器引出的电缆至电源盘,称之为一级供电盘,也称之为一级配电点。内装母线、各支路控制开关等,供下一级配电点使用。 二级:(a)从各支路出来至吊车(塔吊、门吊等)的配电盘,内装下一级各支路的控制开关;(b)从各支路控制开关至下一级负荷中心的盘:内装ct电压、电流表、漏电保护器、并标明电压等级。 三级:从负荷中心至作业面的可移动式电源盘或水线盘,内装漏电保护器及方便接线的端子(即不用钳子或螺丝刀便能接线),并应标明电压等级、供电制式和使用范围(如便携式电动工、机、具等)。 第20条 电缆敷设时应由项目部统一规划,尽量避免重复勘查定位。敷设完毕后应向分公司、相关方等提供电缆走向图,并应在地面上设立警示标识(如"下有电缆 有电危险"等)。 第21条 电缆在道路边或建筑物边缘敷设时,应尽量沿直线布置,敷设深度应不小于0.2-0.7 m,电缆上下应铺软土或砂土。转弯处和直线段应每隔20m设电缆走向标志。 第22条 施工用电应根据电压和用途选用不同结构的开关,严禁将单相电源接在三相开关上使用。 第23条 工程项目部应严格执行停、送电"两票"制。施工用电主管单位应建立健全供用电联系制度。 第24条 电源盘(柜)的外形、颜色等应保持一致,盘(柜)表面的企业会徽等字样应保持清晰。盘满须设锁,专人保管。 第25条 施工电源盘(柜)在正式投入使用前应做好绝缘性检查,确认无负荷后方可送电,确保内部装置的完好性。严禁从配电盘盘前、盘后或倒送电的方式接线,负荷电源线和盘内接线要整齐统一。 第26条 电源盘(柜)外形尺寸按公司标准化规定执行。严禁使用电器设备裸露配电装置。 第27条 集中供电一、二级电源盘的外壳接地要求良好、连接紧固可靠,接地线的截面应选择合适,能够满足单相接地时短路电流的要求。 第28条 配电盘(二、三级)中的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30ma,额定漏电动作时间应不大于0.18s;对于潮湿场所和有腐蚀性的场所额定漏电动作电流应不大于15ma,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 第29条 在高压带电区域工作时,人体与带电部分的安全距离: 电压 (kv) 安全距离(m) 6kv以下 0.35m 10—35kv 0.60m 44kv 0.90m 60—110kv 1.5m 第30条 塔吊及门吊的接地,应采用重复性的集中接地,防止跨步电压伤人。 第31条 现场必须设置足够数量的安全供用电警示标志牌。 第32条 配电间及作业场所应配置一定数量的用于电气火灾事故的消防器材。 第33条 移动电动工器、具的电源线应采用三芯或四芯的橡套软线。 第34条 一般情况下严禁带电检修、作业。(紧急抢险除外) 第35条 各项目部的供电主管部门,应自行检查安全供电和安全检修等防护用品,供用电做到对事故的"预测、预控"。(包括:电源盘及线路、绝缘手套、面罩,绝缘拉杆,高压验电器、砂箱及适用于电气消防的消防器材等并做好记录) 第36条 重大的停、送电及电气检修工作,不得一人单独进行。 第37条 施工用电的变压器及一、二级配电盘的安全工作接地电阻应小于4Ω。 第38条 在靠近超高压带电区域工作时应制定相应的"防静电措施"、防止电击、感应电和触电高空坠落事故的发生。 第39条 工程项目部、专业分公司应加强施工安全用电常识的培训、宣传教育等工作。 第40条 人力资源部、工程项目部应定期组织从事电气作业的工作人员进行现场急救培训(包括:触电、电气火灾、外伤等)。 第41条 公司、工程项目部每年必须分别组织进行一次春季和冬季施工用电安全大检查,对存在的事故隐患下发整改意见书并监督落实。每年在雨季来临之前对供电系统进行接地电阻的测试工作,以防止触电事故的发生 这是一个范本,希望对您有帮助
    • 施工用电 吧台一般多高 插座一般多高 8年以前
  • 3 回答
    • 临时施工用电申请要怎么写?
    • 米多奇hq 回答:《临时用电申请书》简介: *****供电分公司、供电所因我单位****在那*****施工需在****变压器临时搭接用电,用电电 《临时用电申请书》正文开始>> *****供电分公司、供电所 因我单位****在那*****施工需在****变压器临时搭接用电,用电电压、用电量,特向贵单位申请用电。 申请单位: 时间 : ------------ 1、本申请书适用于居民客户新装--------增容用电。 2、请逐栏填写清楚。 3、户名同身份证上的姓名相一致。 4、本申请书的第二项内容,由客户根据实情选择,选择内容请以对号标出。 5、申请人应提供本人有效证件的原件(身份证、军官证、士兵证及护照)复印件;如是代办业务的,应提供代办人有效证件的原件及复印件。 6、增容用电需持原供电合同办理 ----------- 临时用电是指在一段时间内临时需要用电的情况,如建筑工地、农田灌溉、市政建设和其他临时性用电。 临时用电的用户应到用电区域内的供电部门营业机构,按照有关规定办理申请临时用电手续,申报用电时间、用电量、用电性质、用电机具容量等资料和文件,并签订用电合同。 临时用电应注意: (I)必须由有关上级部门批准临时用电文件; (2)必须严格按照临时用电合同用电,不得违反合同规定的用电范围、用电性质、用电容量、用电计量和结算方式; (3)临时用电时限到期,必须终止用电; (4)注意安全用电,所有用电线路、设备、机具和人员必须遵守安全用电规定。 希望能给你有所帮助!
    • 施工用电 施工现场临时用电 施工现场临时 8年以前
  • 3 回答
    • 施工用电负荷计算公式是什么
    • 荣耀vvv 回答:(一)用电量计算 根据工程配备的机械设备总负荷量为 771.7kW。考虑所有机械不同时使用。根据现 场底板混凝土浇筑时,需配备肆台混凝土泵车。每台泵配 4 台振捣器振捣,施工时,高 峰期为: Pi=4×90 1.5×16 14=398kW 内外照明按 10%计算,即为 39.8kW。 P 计=1.24×0.7(398 39.8)=380kW (二)变压器用量计算: 现场南侧有 10kW 高压线路,可设变压器降至 380 V /220V。 P 变=1.05P 计/COSφ=1.4P 计(1.05 功率损失系数,COSφ用电设备功率因素,一般取0.75) P 变 =1.4 ×380=532kW 现场有一台 315kVA 变压器,可增加一台,315kVA 的变压器能满足现场施工用电。 (三)配电线路总设计 总配电箱进行采用三箱五线制,总配电箱到各分配电箱之间采用五芯铜电缆。各分 配电箱至用电设备采用相应的五芯电缆。 (四)保护系统的接线方式 按照 JG146-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定在地工变压器低压侧中性 点直接接在三相四线制、临时用电工程中采用具有专用保护零线的 TN-S 接零保护系统, 并且在专用保护零线上做不少于 3 处的重复接地,重复接地电阻值不大于 10Ω。 (五)电缆线路 电缆线路的结构敷设除按照 JEJL6-88《施工现场临时用电安全技术规范》进行设计 外,还应注意以下几点要求: 1.埋地电缆线路 (1) 选择最短路程并考虑已有和拟建筑物的位置; (2)尽量减少穿越各种管路、差距、堆场和弱电电缆线线路次数; (3)不致受到各种机械的损伤及腐蚀,与热力管线的距离不得小于 2m; (4)便于埋设和维修; (5)出地面时必须敷设保护套管,接头应在地面上的专用接线盒内。 2.电缆选择 (1)电缆的类型,根据敷设方式,环境条件选择; (2)电缆截面必须满足截流量的要求,同时满足线路末端电压降不超过 5%。
    • 施工用电 施工现场用电 施工现场临时用电 8年以前
  • 3 回答
    • 求一份施工用电安全技术交底
    • 梦见了什么 回答:施工现场临时用电安全技术交底: ①临时用电施工组织设计的全部资料和修改组织设计的变更资料; ②技术交底资料; ③临电工程的检查验收资料; ④电气设备的试、检验和调试记录; ⑤接地电阻、绝缘电阻的测定记录; ⑥定期的检(复)查记录; ⑦电工维修工作记录等。
    • 施工用电 交底 施工现场用电 8年以前
  • 3 回答
    • 施工用电管理办法有哪些?
    • [昵称被屏蔽] 回答:1. 施工用电的布设必须按经批准的施工组织总设计进行,并符合当地供电部门要求。 2. 配电系统实行分区配电。各类配电箱安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器可靠完好。其选型、定值符合规定。各类配电箱、开关箱应外观完整、牢固、防雨、防尘。箱体外涂桔黄色安全标志,箱门上设警示图标文字,箱内无杂物。箱体应可靠接地、接零并用临时安全围栏围住。 3. 施工供电可实行分阶段供电。供电电缆必须埋入冻土层以下并设走向标志。架空供电线路离地面高度不得低于6米。 4. 临时供电线路的敷设必须整齐、统一且不影响人员通行、设备搬运和安装。 5. 施工阶段,采用高塔安装小太阳灯集中照明。安装阶段,室内照明可采用正式照明的管线与临时灯具相结合。 6. 安器集中布置在二、三级盘内。用电设备采用刀闸、插座与电源连接。闸盖齐全,保险丝符合规定要求,严禁私拉乱接。 7. 沟道、炉膛、金属容器内采用48V以下安全电源供电。易燃、易爆作业场所采用防爆灯具和开关。 8. 施工现场独立的配电系统应采用三项五线制的接零保护系统,与外电线路共用同一供电线路系统时,电气设备应根据当地要求,做保护接地或接零,严禁一部分设备保护接地。 9. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳做接地保护。电焊机应集中放置或使用集装箱。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。电焊机一次线长度应小于5米,并安装可靠防护装置。二次线应集中布置,排列整齐,施工点设二次线接线快速插头箱,编号对应。 10. 供电人员佩带特制袖标,巡回现场检查,无袖标人员严禁私自接地。
    • 施工用电 施工管理 施工现场用电 8年以前
  • 3 回答
    • 施工用电计算的方法是什么
    • 123GG 回答:(一)用电量计算 根据工程配备的机械设备总负荷量为 771.7kW。    • 求一份临时施工用电施工方案
    • 清水一掬 回答:施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点 一、编制说明 根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 二、工程概况 1、工程名称 2、工程所处的地理位置 3、工程结构及占地面积 三、临电设计思路 1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2、根据总计算负荷和峰值电流选择和备用电源。 3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。 四、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 五、负荷计算 1、负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提高科学依据。 2、计算负荷确定方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。 (1)用电设备设备容量(Pe)的确定 建筑供电系统中各用电设备铭牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率成为“设备容量”,用Pe表示。用电设备按工作制可分为三种: a.长期连续工作制:指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的温度和温升均不超过允许值。这类设备的“Pe”值就是其铭牌的额定容量(kW)。 b.短时工作制:指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备的设备容量就是其铭牌上标明的额定值。(kW)。 c.反复短时工作制:指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停歇时间相互交替重复。这些用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂停率下的功率。 ①吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率(kW),其设备容量为: Pe=Jc/Jc25•Pn=2Pn•Jc 式中 Pe——换算到Jc=25%时电动机的设备容量,kW Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式; Pn——电动机铭牌功率 ②电焊机组规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(KW),其设备容量为: Pc=Jc/Jc100•Pn=Jc•Sn•cosФ 式中 Pe——换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量,KW Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式; Pn——铭牌额定功率(直流焊机),KW; Sn——铭牌额定视在功率(交流焊机),KVA; cosФ——铭牌额定功率因数。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:50 d.照明设备的设备容量: 白炽灯、碘钨灯设备容量等于灯泡的额定功率(KW)。 荧光灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.2倍。 高压泵灯、金属卤化物灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.1倍。 e.不对称单相负荷的设备容量: 多台单相设备应均匀地分别接在三相上,在计算时若单相设备的总容量小于三相设备总 容量的15%时,则设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算。 (2)计算负荷的确定 计算负荷的确定方法较多,目前我国常采用的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法一般适用于计算用电设备组中设备容量相差不大的情况。当用电设备组中存在大容量设备时用需要系数法计算得到的计算负荷偏低,对这种情况用二项式法计算能较好的符合实际。对于建筑供电系统目前通常采用需要系数法进行计算,因此这里主要介绍需要系数法。需要系数法就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。实际上需要系数与用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗灯因素有关,它是一个综合系数,难准确计算,实用中常采用表3—1确定需要系数。 用电设备组的KX、cos ø及tg ø 表3-1 用电设备组名称 Kx cosФ tgФ 混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10台以下 10台以上 0.7 0.6 0.68 0.65 1.08 1.17 破碎机、筛洗石机、泥浆泵、 空气压缩机、输送机 10台以下 10台以上 0.7 0.65 0.7 0.65 1.02 1.17 提升机、起重机、掘土机10台以下 10台以下 10台以上 0.3 0.2 0.7 0.65 1.02 1.17 电焊机 10台以下 10台以上 0.45 0.35 0.45 0.4 1.98 (3)负荷计算 a、各用电设备组的计算负荷 有功功率计算:Pjs=Kx•∑Pc 无功功率计算: Qjs=Pjstg ø 视在功率计算:Sjs=(P2js+Q2js)½ 式中 Pjs——用电设备组的有功计算负荷,KW; Qjs——用电设备组的无功计算负荷,KVar; Sjs——用电设备组的视在计算负荷,KVA; Kx——用电设备组的需要系数。 b.总的计算负荷 Pjz=Kx∑Pc Qjz=Pjs•tg ø Sjz=(P2jz+Q2jz)½ 式中Pjz、Qjz、Sjz——各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和KW、KVar、KVA; Kx——各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数。 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN-S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准配电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏电触电的要求。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:52 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求选择或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要求,设计接地的结构、尺寸和埋深以及相应的土壤处理,并选择接地材料,接地装置的设计还包括接地线的选用和确定接地装置各部分之间的连接要求等。 九、防雷设计 防雷设计包括:防雷装置装设位置的确定,防雷装置型号的选择,以及相关防雷接地的确定。 防雷设计应保证根据设计所设置的防雷装置,并保护范围可靠地覆盖整个施工现场,并对雷害起到有效的防护作用。 十、编制安全用电技术措施和电气防火措施 编制安全用电技术措施和电气防火措施要和现场的实际情况相适应,其中主要重点是:电气设备的接地(重复接地),接零(TN-S系统),保护问题,装设漏电保护器问题,一机、一闸、一漏、一箱问题,外用防护问题,开关电器的装设,维护、检修,更换问题,以及对水源、火源、腐蚀变质、易燃易爆物的妥善处置问题。 编制安全用电技术措施和电气防火措施时,不仅要考虑现场的自然环境和工作条件。还要兼顾现场的整个配电系统,包括从变电所到用电设备的整个临时用电工程。 十一、电气设计施工图 对于施工现场临时用电工程来说,由于其设置一般只具有暂设的意义,所以可综合绘出体现设计要求的设计施工图,又由于施工现场临时用电工程相对来说是一个比较简单的用电系统,同时其中一些主要的,相对比较复杂的用电设备的控制系统已由制造厂家确定,勿须重新设计。临时供电施工图是施工组织设计的具体表现,也是临电设计的重要内容。进行计算后的导线截面及各种电气设备的选择都要体现在施工图中,施工人员依照施工图布置配电箱、开关箱,按照图纸进行线路敷设。它主要分供电系统图和施工现场平面图。 1、临时供电平面图设计 临时供电平面图的内容应包括: (1)在建工程临建、在施、原有建筑物的位置。 (2)电源进线位置、方向及各种供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向。 (3)变压器、配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置,箱与箱之间的电器关系。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:53 (4)施工现场照明及临建内的照明,室内灯具开关控制位置。 (5)工作接地、重复接地、保护接地、防雷接地的位置及接地装置的材料做法等。 2、临时供电系统图 临时供电系统图是表示施工现场动力及照明供电的主要图纸,其内容包括: (1)标明变压器高压侧的电压级别,导线截面,进线方式,高低压侧的继电保护及电能计量仪表型号、容量等。 (2)低压侧供电系统的形式是TT还是TN-S。 (3)各种箱体之间的电气联系。 (4)配电线路的导线截面、型号、PE线截面、导线敷设方式及线路走向。 (5)各种电气开关型号、容量、熔体、自动开关熔断器的整定、熔断值。 (6)标明各用电设备的名称、容量。 《编制施工现场临时用电施工组织设计》的主要依据是JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》,以及其他一些相关的电气技术标准、法规和规程。 编制临时用电工程施工组织设计,必须由施工单位专业电气技术人员编制,技术负责人审核。封面上要注明工程名称、施工单位、编制人并加盖单位公章。 临时用电施工组织设计必须在开工前15d内报上级主管部门审核,批准后方可进行临时施工。施工时要严格执行审核后的施工组织设计,按图施工。当需要变更施工组织设计时,应补充有关图纸资料,同样需要上报主管部门批准,待批准后,按照修改前,后的临电设计对照施工。检举 回答人的补充 2009-06-16 23:02 以上只是大体的框架,具体计算过程还是很多的。有总负荷计算,分区计算,回路计算等等。都可以参照上面的计算方法进行。这种方案我做得非常多了。给你传个系统图。平面图太大,传上来也看不清楚。因为是CAD截图的。
    • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 8年以前
  • 3 回答
    • 求一份建筑施工用电安全技术交底
    • 一追再追 回答:建筑施工用点安全技术交底:1、 安全管理目标:实施施工现场标准化管理,施工现场无人身及其它事故,年工伤事故率不大于3%。 2、 进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 3、 认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持生产必须安全的原则。
    • 施工用电 建筑工程施工安全 交底 8年以前