打压

共找到42个相关问题

  • 3 回答
    • 地暖怎么打压,打压标准是多少?
    • 老友记zcj 回答:1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 一、中间环节地暖打压步骤 1、地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1.5倍. 2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性. 3、搬动打压机缓慢升压,当压力提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表.10分钟内压力表压力降压≤ 0.03MPa为合格. 4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护.
    • 打压 水电改造打压 地暖价格是多少 8年以前
  • 3 回答
    • 求问,地暖如何打压?
    • [昵称被屏蔽] 回答:打压介质为清水,打压工具为简易打压泵即可。 2 第一次打压盘管系统安装后打压,即每套分、集水器系统各个环路连通打压,以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力将不超过0.05MPa为合格,监理签字后方可通知土建方带压填充混凝土。 3 第二次打压为泵送沙浆凝固后进行盘管打压。据艺诺美家地暖介绍;以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力降不超过0.05MPa为合格,详细作好打压记录打压表。监理签字后,甲乙双方以签署文字形式进行完工交接。
    • 打压 地暖如何 耳机求推荐 8年以前
  • 3 回答
    • 暖气打压试验是什么?
    • 曼婷婷 回答:试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于15分钟。升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有参水现象。稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。
    • 打压 貔貅是什么 玄关是什么 6年以前
  • 5 回答
    • 水管打压试验要怎么做?
    • linruolan 回答:测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍   保持这个压力值一定时间。打压测试是打压冷热水管的,所以冷热水管必须接通,而且水龙头位置最好用堵头堵住;打压测试不能与入户水管接通,把阀门关紧就可以;直接取打压机来测试压力
    • 玄关怎么做 美缝怎么做 橱柜怎么做 8年以前
  • 3 回答
    • 家装水管打压标准是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:家装水管打压标准 家装水管水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
    • 交房标准是什么 物业收费标准是什么 打压 7年以前
  • 3 回答
    • 水电改造打压方法是什么?
    • 蔡少英 回答:1、一般水电改造在装饰公司里是一个利润较大的施工项目,看上去报价不算贵,但走下来一般都要好几千元甚至过万元。因此要有充分的准备,最好让装饰公司的水电工先进行一下简单测量,估计大概需要的费用,再进行施工。2、水电的验收方法:水路验收,用试压机打压8kg半小时以上,用手摸检查每个接头位置。电路验收,用万用表检查,看每个根线是否短路、断路。特别注意:水路验收后,再让水工把各出水端口固定好。3、成品保护:所有水管的进出口,要用堵头堵好,最好用软管把冷热水管连接起来,使两根水管里都充满水。电路:地面的PVC管容易被脚或其他的东西压坏,验收后,用水泥沙浆保护,每个线头用胶布保护,线路复杂要标好编号。
    • 水电改造打压 水电改造 水电改造多少 6年以前
  • 3 回答
    • ppr水管打压标准是什么
    • -丶- 回答:水管打压标准是:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa.不得将气压试验代替水压试验; 2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除; 3、管道水压试验长度不宜大于1000m.对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。 4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。 5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm. 水管打压试验步骤:1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m; 2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。 3、在进水口端,应安装上压力表。 4、通过打压机,在无压力状态下, 缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔; 5、直至管道内充满水,关闭排气孔。 6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。 7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。 8、泄压至最大试验压力的50%;
    • 交房标准是什么 物业收费标准是什么 ppr水管 7年以前
  • 7 回答
    • 水电改造打压有哪些步骤?
    • 若_0535 回答:1、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计。 2、工人按走向进行墙面或地面开槽。 3、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒。 4、检测电路,对水路进行试压。 5、用水泥沙灰抹平线槽。 6、等刷墙或者壁纸铺贴完毕后,进行电路面板的安装。 注意事项1、进行以上操作时,主要涉及到开槽,这一般是石匠的工作。但如果有切割机,水电工也可以方便地进行。抹平线槽时,又涉及到泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己装修而不是装修公司,那么要注意协调好他们的交叉作业及相互配合。 2、电线要正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的。因为是隐蔽工程,马虎不得。 3、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,一定要可靠。试压要严格按标准进行。 4、弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双屏蔽线。电话线、网线也不能马虎。 5、排污管道尽可能用口径大的,避免直角走向。燃气管从表上接出至灶具和热水器的距离越短越好,最好不超过2米。
    • 水电改造打压 水电改造 水电安装步骤 8年以前
  • 5 回答
    • 水电改造打压方法是什么
    • yaya0901 回答:先让装饰公司的水电工先进行一下简单测量,估计大概需要的费用,再进行施工;水路验收,用试压机打压8kg半小时以上,用手摸检查每个接头位置。电路验收,用万用表检查,看每个根线是否短路、断路。最后是成品保护:所有水管的进出口,要用堵头堵好,最好用软管把冷热水管连接起来,使两根水管里都充满水。
    • 水电改造打压 水电改造 水电改造多少 8年以前
  • 5 回答
    • 暖气打压试验要怎么做?
    • Yj907481411 回答:1试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。 2将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。 3加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于15分钟。 4升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有参水现象。 5稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。 6试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。
    • 玄关怎么做 美缝怎么做 橱柜怎么做 8年以前
  • 3 回答
    • 打压试验是必须做的吗?
    • 你那么爱他_5924 回答:这个必须做,因为水电属于隐蔽工程,前期必须做到位,后期出现问题的话会很麻烦的。1、试验必须在水路施工完成24H后进行;2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa。
    • 打压 做家具的板材 橱柜哪家做的好 6年以前
  • 3 回答
    • 家装水管打压标准是什么
    • ag123456 回答:  测压方法: 其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试 压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。 当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。 测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍 保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
    • 交房标准是什么 物业收费标准是什么 打压 8年以前
  • 3 回答
    • ppr水管打压的方法是什么
    • 天上的木兰星 回答:1.水管打压试验工具准备: 就是一种常用的比较简陋的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。 2.水管打压试验测压方法: 其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。 当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。 测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍 保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。 3.水管打压试验结果判断: 在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。 试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。 以上关于水管打压相关事项就介绍到这,这边友情提示一下:安装完水管以后一定要对它进行测压,金属及其复合管试验压力0.6MPa,稳压10分钟,管内压力下降应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa,无渗漏。
    • ppr水管 ppr水管厂家 ppr水管规格 8年以前
  • 5 回答
    • 水管打压试验的步骤是什么?
    • ljr677810 回答: 步骤/方法1、把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。2、测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍。3、保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。注意事项:水管打压试验结果判断* 在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。* 试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。* 有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。
    • 打压 继电器的作用是什么 水管的作用 8年以前