  • 8 回答
    • 水电改造要怎么验收?
    • yellow_5377 回答:1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面 全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格 2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿; 3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。 4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
    • 水电改造验收 水电改造 水电改造要多少钱 8年以前
  • 3 回答
    • 水电改造后如何验收
    • 印君昊 回答:线管深度要陷入墙内,在后面的装修中能够更合理。线管之间的距离要合理,防止之后的粉刷会出现墙面空鼓的现象。合理的新线管是与老线管充分连接,不会出现电线露出来的情况,也是最安全的。临时用电的灯头线上没有护套也很容易出现安全隐患。
    • 水电改造验收 水电改造 水电改造多少 6年以前
  • 4 回答
    • 水电改造要如何验收?
    • 紫苹果国际设计 回答:一、做好打压试验 常见问题:一些施工队不使用打压泵,只通过肉眼观察水管渗漏情况,判断水管接头是否合格。这样是无法保证水压增加时,水管不漏水。 验收攻略:水管布设好后,先关闭水表的阀门,将需要打压的管路各出口用堵头封好,只留一个进口。在进口接上打压机(一个简易的手摇水泵),用打压机将水管内气压打到6~8个大气压(0.6~0.8兆帕),持续30分钟以上。此期间观察压力下降幅度不大于1个大气压,所有接头、阀门无漏水现象即可。减压2~3小时后,才能封管。 二、测冷热水管间距 常见问题:如果安装冷热水管时没有按照规范,间距大于或小于15厘米,会导致热水器接口与水管对接不上。 验收攻略:业主可以拿尺子进行测量,管径间距为15cm则合格,误差要保证在0.1cm以内。 三、杜绝水管与燃气管交叉 常见问题:燃气管道被压在水管之下,容易产生水管渗漏或燃气泄露。 验收攻略:应保证燃气管道与水管距离10厘米以上。 四、避免水上电下 常见问题:将水管压在管线上面,如果水管漏水或管壁出现水珠,可能会浸湿管线里面的电线,导致漏电。 希望昆明紫苹果装饰的回答可以帮到你。
    • 水电改造验收 水电改造 水电改造要多少钱 5年以前
  • 3 回答
    • 水电路改造验收规范有哪些?
    • 刚好遇见你_8481 回答:基本要求: 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整; 3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整; 4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通; 5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排; 6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降
    • 水电路改造 水电改造验收 电路改造 5年以前
  • 5 回答
    • 专业水电改造验收有哪些流程?
    • adgjl1 回答:第一步:测量,第二步:施工师傅到施工现场会在和业主重新确定一下管路的具体走线。第三步:用墨线在墙上弹出开槽的具体线路。 第四步:弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面。 再用电锤把槽开好。 第五步:开完槽以后,水工师傅就要安装管路,这里的技术就是热熔,也就是说用热熔机把管 子接头部分通过热熔成为一体,一定要掌握好温度,不然以后会出现漏水或者渗水的现象
    • 水电改造验收 水电改造 验收流程 8年以前
  • 3 回答
    • 水电改造验收要注意哪些问题?
    • 郑琴 回答:你好!一、电工施工规范及验收标准1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布
    • 装修要注意哪些问题 水电改造需要注意什么 水电改造要注意什么 6年以前
  • 3 回答
    • 水电改造如何进行验收
    • 易琴 回答:水电验收的注意事项:1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处。此项目一般房产建设商会进行的)2、 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。3、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。4、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)5、 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。7、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。8、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。9、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。10、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。11、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。12、卫生间插座应为防溅型。13、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。14、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。15、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。16、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。
    • 水电改造验收 水电改造 水电改造多少 6年以前
  • 3 回答
    • 水电改造验收要注意什么?
    • 祖英 回答:1、水路验收水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀。然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格。2、强电验收采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿。3、弱电验收采用专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
    • 水电改造需要注意什么 水电改造要注意什么 水电改造需要注意 6年以前
  • 3 回答
    • 水电改造验收标准是什么
    • 钱静香 回答:1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格2、强电验收:采用500v绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
    • 交房标准是什么 水电改造验收 水电验收标准 6年以前
  • 4 回答
    • 水电改造验收都有哪些标准
    • 紫苹果国际设计 回答:第一、电路 墙面上的电路开槽深度应是管径的1.5倍,线管在拐弯处要用弯管器固定,长度为200毫米。线管与线管的连接处要有锁母,并且接口处要用胶水粘紧。 第二、线盒 无论是强电还是弱电,相同电路线盒之间的距离都是5公分,但是如果是强电与弱电,线盒间的距离是150-200毫米。 第三、地采暖布线 安装有地采暖的地面,不能再次开槽安装电路,否则会破坏地采暖结构,导致供暖不畅。 第四、地采暖检验 在进行水电改造时,施工人员要带着6pa的压力施工,随时检验地暖是否被破坏。如果想改变地采暖结构,要事先咨询专业人士,再决定施工方案。 水电改造验收注意事项 水电改造验收注意事项(一)水电的实用性 在家庭装修中水电工程的花费占了很大的比例百分之20,查验一下是否有不适用的走线。在水电改造的时候尽量走直接,避免弯曲,在有弯曲的地方是否设有中间接线盒,有了线盒以后检修会很方便,是否能够满足生活的需要,这是很重要的。 水电改造验收注意事项(二) 水电的稳定性 在水电改造装修中电路的走线一定要做PVC管保护,强弱电直接应该保持一定的距离以免强电影响弱电信号,在室内布线、电话、电视、网线一定不要相互串联,这样可以很好费防止信号之间的干扰。这是很重的,不然将来出来了毛病,连问题都不好找。 水电改造多少钱一米 一般线路成本一米:电线两根各一米4元,穿线管一米1元,工费10元,另外的管箍、防水胶带算0.5元共计:15.5元水路现在一般用金德、伟星、日丰的材料居多三者价位相差不是很大水路成本一米:管子5.5——7元不等,直接、过弯等2——5元不等,20内丝弯头8——10元不等工费10元大概:30元左右。
    • 水电改造验收 水电验收标准 水电改造 5年以前
  • 3 回答
    • 装修水电改造怎么验收
    • HH0807 回答:  水电改造验收:   给水水路验收:   1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:   (1) 通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。 (2)各出水口进行出水测试   另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。   4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。   4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。   排水水路验收:   1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格   2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失   电路验收测试:   1、强电验收 新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。 照明采用亮灯测试 对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。   2、弱电测试 弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断 对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试   验收中的其他注意事项(某些项目在施工标准已述,此处不再单列):   1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。   2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%   3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主   4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象   5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。   6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。   7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁   9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口   10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。
    • 装修水电改造 水电改造验收 装修水电材料 8年以前
  • 3 回答
    • 专业水电改造验收流程是什么?
    • 周研 回答:一、水验收流程:1、试压:(1)、打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。(2)、封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。(3)、PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时,测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。2、水卸压:确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。二、电验收流程:1、检查:检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。2、电气线路开关箱的安全:电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象,开关箱内的各分路开关应有明显的标示,如果没有或不明确,装修期间立即纠正。3、电笔测试插座面板:用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。4、拉阀断电测试:电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。5、看电表是否通电:电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常,或快或慢都应报修,抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
    • 水电改造验收 水电改造 验收流程 6年以前
  • 3 回答
    • 水电改造之后该如何验收?
    • 距离_5082 回答:1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。 2、检查水表是否已安装,是否有水表空走.阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表损坏或可能存在漏水点。 3、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。 4、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象的。 5、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次。 6、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 7、看电表是否通电,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。 8、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。 9.开关箱内开关应安装牢固。 10.卫生间内的电源插座应是防潮插座。
    • 水电改造验收 水电改造 水电改造多少 6年以前
  • 3 回答
    • 求问,水电改造怎样验收?
    • 最亮的小太阳 回答:水电改造验收:   给水水路验收:   1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:   (1) 通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。    • 水电改造验收 水电改造 水电改造多少 8年以前
  • 3 回答
    • 水电改造验收标准是什么?
    • zhaoyanshan 回答:验收水电改造标准:电路方面1、强、弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉处要用锡箔纸相隔确保无干扰,强、弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒)。线槽应横平竖直(吊顶除外)。2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强、弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内,同类照明的几个同路可穿入一根管内,但管内导线总数不得多于8根。3、在穿电源插座时,线盒内预留导线长度为150mm,在布吊顶灯头线时,一定要火线进开关,零线进灯头。验收水电改造标准:水路方面1、水路管道不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;2、通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头;3、贴砖墙面的冷、热水外露管头要超出原墙面2.5公分以上,厨房洗槽下面的外露管头要超出原墙面7--10公分左右。
    • 交房标准是什么 水电改造验收 水电验收标准 6年以前