  • 3 回答
    • 砌体结构施工要注意什么
    • 灯泡大怪兽 回答:1、砌筑前,提前将结合部位润湿、凿毛,以保证粘结牢固。 2、砌筑砂浆应采用中砂,严禁使用细砂和混合粉。砌筑砂浆应随拌随用,严禁在砌筑现场加水二次拌制。 3、砌体施工时必须在墙体两侧双面挂线,挂线一定要拉紧绷直。 4、墙体底部砖宜采用“三一”法砌筑丁砖,灰缝厚度为10mm,如墙体底部凹凸不平,可适当以C20细石混凝土找平。当采用铺浆法砌筑时铺浆长度不得超过750mm,气温超过30℃时不得超过500mm,冬季施工时铺浆长度不得超过500mm。 5、砌块砌筑采用先铺砂浆后压砖校正的方式进行,根据灰缝厚度要求用灰铲将砂浆铺开,铺灰长度符合要求规定。然后将砌块对准砌筑线平稳搁置,进行挤压、用木锤或橡皮锤锤打直至与砂浆紧密结合为止,要求在砌筑过程中砌筑一块、校正一块,尽量减少返工次数。 6、加气混凝土砌块当砌筑时遇到非整块时,必须使用手提电锯和板锯切割所需尺寸砌块。严禁用斧子、瓦刀等任意劈砍。 7、砌筑应从转角处或交叉墙开始顺序推进,内外墙应同时砌筑,纵横墙应交叉搭砌,砌筑时应上下错缝,填充墙不得通缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。 8、水平灰缝的砂浆应饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,砖砌体水平灰缝宽度为10mm,竖向灰缝可采用挤浆或灌缝,使其砂浆饱满,宽度为12mm。加气混凝土砌块水平灰缝15mm,竖直灰缝20mm。灰缝应横平竖直,垂直灰缝宜用内外夹板灌缝不得出现透明缝、瞎缝或假缝。 9、每层砖都要拉线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺。宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,从而控制抹灰厚度。灰缝应随砌筑随勾缝,每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝,深度为3~5mm。 10、为防止由于砌块及砂浆灰缝变形下沉产生裂缝,所有墙体分二次砌筑,每日砌筑高度不宜超过2米。填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有30~80mm的空隙,用细石混凝土加膨胀剂塞实。上料口、过人洞封堵时,顶端应采用细石混凝土加膨胀剂填实。 11、砌块墙体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工;对不能同时砌筑而且必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不得小于高度的2/3。如须留直槎时必须放置6拉结筋长为1m。如须留人行通道时洞口上方安放过梁,每边伸入墙体长度不少于240 mm。临时间断处补砌时应将接槎处灰浆及杂物清理干净,浇水湿润,并用砂浆填实保持灰缝顺直。 12、通风管井在砌筑时,井道内壁要随砌随抹灰、压光。 13、凡有穿过砌块墙体的管道,应预先留设。管线从墙体上穿过时应先弹线定位后用切割机开槽,槽口成形后要求顺直,开槽后垃圾及时清除。 14、严禁在承重砌体上开凿横槽;严禁在已砌筑完成的门垛、窗间墙上开凿线管槽和接线盒孔洞;如设计上有布置的,必须在砌筑时预埋或留置孔槽。在砌体上开槽时应采用机械切割;管道埋设完毕后,封填应采用合适材料,填封密实牢固,抹灰层应设置金属网。 15、配电箱预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后打凿。消防箱、配电箱、开关箱等背面的抹灰层应采用防止开裂的措施。 16、砌筑外墙时,尽量不留或少留脚手眼,墙中如预留脚手眼,不得用干砖填塞,应在抹灰前安排专人从外面用C20膨胀细石混凝土填实,以防留下墙体渗漏隐患。 17、房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间距不大于500mm的配筋砌体,或在墙体内适当增设构造柱。 18、不同材料界面加强网 不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、抹灰总厚≥30mm的找平层。挂网的材料可采用镀锌钢丝网、镀锌钢板网、(涂塑或玻璃)耐碱纤维网格布。 镀锌钢丝网规格为10×10×0.7mm,固定钉间距≤400mm;网材与基体搭接宽度≥100mm。
    • 砌体结构 装修要注意什么 砌体施工 8年以前
  • 3 回答
    • 砌体施工合同求一份?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:***工业园围墙施工合同 甲方:***公司 乙方:***施工队 经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同: 一、 工程范围及内容: 1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。 2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。 3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。 4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点,墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙,沿街面做沙浆抹面。 5、 乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。 二、 工程质量: 1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。 2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。 三、 工期:2008年1月18日—2008年2月28日。 注(春节之前完成总工程量的40%,) 四、 工程价款及支付: 1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同,其承包单价为每米 135  元。(全部费用包干) 2、 甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。 ① 合同签订后当日内,甲方支付乙方10000元预付款; ② 具体工程量按实际验收的方量为准。 ③ 工程量施工完成50%,经甲方书面确认质量符合要求后五日内,支付完成工程量总价的80%给乙方; ④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付款达到合同总价的80%给乙方; ⑤ 竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间两年为准,从2008年3月1日开始计算)。 四、成品及半成品保护: 1、 工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。 2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。 3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。 五、施工管理及协调: 1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。 2、 为加强现场管理,,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。 4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。 5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。 六、工程质量保修与售后服务:    在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修,并在24小时之内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。 七、违约责任: 1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。 2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。 3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。 4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。 八、本合同一式两份, 各执壹份。其中 望江村委会                作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。 九、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。 十、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。 甲方:                                    乙方: 甲方代表:                                乙方代表:                                           年   月   日
    • 砌体施工 砌体工程施工 砌体施工工艺 8年以前
  • 3 回答
    • 砌体结构施工要点有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:砌筑施工方法及操作要点有哪些? 1、砌筑前,提前将结合部位润湿、凿毛,以保证粘结牢固。    • 砌体结构 砌体施工 砌体工程施工 8年以前
  • 3 回答
    • 砌体抹灰施工规范有哪些
    • 秉锅锅155 回答:一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。 二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例: 1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。 2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。 3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。 4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查 不允许超过3mm。 5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查 不允许超过3mm。
    • 砌体施工 砌体工程施工 砌体施工工艺 8年以前
  • 4 回答
    • 砌体工程施工要点是什么?
    • 梦见了什么 回答:一、材料现场堆放 砌体材料到场后应按照不同的生产日期、规格分别堆放整齐,运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,轻拿轻放,防止损坏;堆置高度不宜超过2M,蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋,堆放时要“下垫上盖”,底下垫高处理,上面加盖,标示牌标注进场日期,责任人。未到龄期严禁使用。 二、砌筑前的准备(一):砌体组砌、排版 墙体砌筑前,应根据每面填充墙体高度绘制排版图,需将反坎、拉结筋、腰梁(如有)、顶砖位置表达清楚,绘制门窗定位图,须将洞口左右、上下定位清楚。并及时向工人技术交底。 三、砌筑前的准备(二):砼三角块、预制过梁的制作、 根据预留洞口的大小,提前将需要预制的门、窗洞口过梁、斜顶砖用的砼三角块、门垛配砌用的砼四方块用定型模具用C20砼浇筑好。禁止将加气砼砌块切割成三角形充当砼三角块。 四、砌筑前的准备(三):砌体放线 砌体放线:结合施工图借助激光扫平仪弹出各楼层主控线及墙身边线(需在墙身四周弹出 300mm控制线),并复合其精度要求。 五、二次结构的浇捣(一):厨房、卫生间四周砼反坎 厨房、卫生间四周砌体根部均应浇筑200MM高的C20素砼反坎(遇门洞断开)。 六、二次结构的浇捣(二):外墙线条、阳台、露台部位砼反坎 在砌筑外墙线条、阳台、露台部位的外墙时,均应设置150mm高的C20素混凝土反坎 七、砖包柱基础构造板、梁 砖包柱每层必须有构造板或梁,不得悬挑砌筑或在结构上植筋作基础砌筑。 八、墙体拉结筋 沿柱高每隔不超过500mm配置2根直径6mm的拉接钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙体长度不宜小于700mm ,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm,当现场施工为后植筋时,必须由专业植筋单位植筋。并应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2mim期间荷载值降低不大于5%。 九、砌筑构造柱的设置 1、砌体填充墙长度超过两倍时层高或超过5m时,应在墙中部A或与框架柱/剪力墙无拉结的端部B设置钢筋砼构造柱,构造柱间距应尽量接近但不大于5m; 2、外挑阳台分户填充墙外端C应设置钢筋砼构造柱; 3、填充墙洞口过梁支座长度无法满足要求时,应在相应洞侧D设置钢筋砼构造柱作为过梁的支座,并与过梁整浇; 4、钢筋砼构造柱断面尺寸一般取180×墙宽,作为过梁支座的构造柱尺寸可根据东边留垛情况按图示确定,构造柱配筋及拉接筋按照构造详图大洋要求设置,构造柱砼等级为C20; 5、墙体水平拉接筋深入填充墙的长度,6、7度时为墙长的1/5且不应小于700mm,8、9度时为沿墙全长贯通; 6、一般情况下本公司开发项目钢砼构造柱布置、配筋均应按照本图施工并结算,对设计特殊要求超出本图的钢筋砼构造柱设置情况,应报集团工程管理部批准。 十、砌筑挂线 对没有防水要求的隔墙,先进行水泥砖落角,通过拉线挂线砌筑,有效的控制垂直度及平整度。 十一、加气混凝土砌块根部构造 加气混凝土砌块砌体底部当没有浇筑混凝土时,必须用实心砖砌筑。坎台的高度不得小于200mm。 十二、砌筑砂浆饱满度的控制 填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确,烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块、混凝土实心砖、灰砂砖砌体的灰缝应为8mm~12mm;蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌筑砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm~4mm。 十三、砌块的错缝搭接 砌筑填充墙时应错缝搭砌蒸压加气混凝土砌块搭接长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭接长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。混凝土实心砖、灰砂砖上、下错缝。不得有长度大于300mm的通缝。 十四、砌筑高度控制 正常施工条件下,每天砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内;严禁一次砌筑到顶。 十五、砌体部位空调板的设置 空调板位置砌体当砌筑至空调板位置时,应先支模,待浇筑完空调板混凝土后,再砌筑上部砌体,严禁在砌体上留孔后浇筑空调板混凝土。 十六、空调机位悬挑板侧端 为防止空调机板阴角部位处出现渗漏水现象。砌筑墙体至空调机板位置,先浇筑空调机悬挑板,挑板侧边与墙体相交处, 若设计无具体要求,浇筑墙宽X150mm高C20素混凝土。 十七、砌体门窗洞过梁的设置 大于300mm的洞口不得使用钢筋砖过梁,过梁的厚度、长度、配筋必须符合设计及规范要求。当支座长度不足时,必须现浇混凝土。 十八、砌体门垛的设置 当砖墙门垛长度大于或等于120mm时,按原设计砖砌填充墙, 沿(墙)柱高每隔500配置2φ6墙体拉筋。详见图-2;当砖墙门垛长度小于120mm时,先按原设计沿(墙)柱高每隔500配置2φ6墙体拉筋,再将墙垛与钢筋混凝土(墙)柱的交接面清理干净,然后浇筑细石混凝土墙垛。 十九、斜顶砖的砌筑 填充墙与承重主体结构间的空隙部位(斜顶砖位置)施工,应在填充墙砌筑14d后进行。斜顶砖端部及中间部位配砌砼三角块。斜顶砖必须呈450~600夹角与结构梁板顶紧,砂浆饱满,不得出现瞎缝、假缝。严禁斜顶砖一边倒。 二十、施工洞的留设 在墙体上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。洞口上部应设置钢筋混凝土过梁。抗震设防烈度为9度地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。 二十一、混砌 蒸压加气混凝土砌块、清骨料混凝土小型空心砌块部应与其他块体混砌,不同强度等级的同类同类块体也不得混砌。注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对于框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。 二十二、承台、基础梁砖胎膜 1.承台砖胎膜设置规定: 1.1当周边土质为粘土、砂土、碎石土、(全)强风化岩层等较好土质时,从垫层底往下800mm范围内为120mm厚;800mm~1500mm范围内为240mm厚;1500mm~2500mm范围为370mm厚; 1.2当为淤泥、淤泥质土或新近填土土质时,从垫层底往下800mm范围内为240mm厚;800mm~1500mm范围内为370mm厚;1500mm~2500mm范围为490mm厚。 1.3在上述1.1和1.2两类地质情况下,如承台厚度超过2500mm,则由施工单位提交可行方案报批;高层塔楼承台因土方大开挖,优先按木模考虑。 1.4当为中、微风化岩层时,不做砖胎膜。 1.5砖胎膜不批荡。 2.基础梁砖胎膜的设置规定: 2.1梁高800mm 以下的基础砖胎膜厚度均为120mm。 2.2梁高800mm 以上的基础砖胎膜厚度参照承台砖模。
    • 砌体工程施工 地坪工程施工 加固工程施工 8年以前
  • 3 回答
    • 空心砖砌体怎么施工?
    • 爱在昨天_5352 回答:(1)先用混凝的土梁、柱的表面使用掺加界面剂的水泥浆进行甩毛。空心砖墙的话,使用扫帚把面层上的粉尘打扫干净。   (2)吊垂直、套方   我们要从顶层用特制的大线坠、绷铁丝进行吊垂直,然后要根据面砖的规格规格分层进行设点,这是做灰饼。横线的话,要以楼层作为水平线控制,竖向的线要以四周的大角和通天柱为基线,整个墙面要根据各控制线的要求,保证大阳角全部是整砖。 (3)弹线分格   墙面要抹灰到六、七成干,然后就可以按照墙面设计图进行分段和弹线,主要是弹出各处的控制点和特征点,腰线、分色线滴水檐、以及窗台等等部位。   (4)排砖   我们要根据设计图和墙面的尺寸进行横竖的排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大面和通天柱子的排砖,以及在同一墙面上的排列顺序。如果遇突出的卡件,我们要用整砖套割进行吻合,不可以用非整砖进行拼凑镶贴。   (5)选砖、浸砖   外墙砖在镶贴之前,我们首先要对面砖进行挑选,主要是把颜色、花纹、以及规格差不多的面砖给挑选出来,挑选砖必须要注意砖的长宽和对角线的尺寸,要采用专用的工具进行检查和挑选,而且要求针对45°的拼缝砖提前加工。然后把选好的砖泡2个小时以上,然后取出晾干,待用。   (6)镶贴面砖   在每一分段或是分块之内的砖面,都是由自下自上进行铺贴。把最下一层的砖下皮的位置要先稳好,然后托住第一皮的面砖。在砖面的外皮上口进行拉水平通线,这样可以作为镶贴的标准   (7)面砖勾缝与擦缝   面砖缝宽一般保持在5~8mm或是以上的,我们可以使用1:1的水泥砂浆进行勾缝,在里面掺加一定量的矿物颜料,在勾缝之前而且必须把缝隙里的砂浆松散部分给清理干净,并使用清水进行提前的湿润
    • 空心砖 砌体施工 空心砖墙 6年以前
  • 3 回答
    • 填充墙砌体施工规范有哪些
    • -丶- 回答:(1)抄平、放线    用M7.5水泥砂浆(H<20mm)或C10细石混凝土(H≥20mm)抄平:使各段墙面的底部标高在同一水平面上。    (2)摆砖(摆脚):在放线的基面上按选定的组砌方式用于干砖试摆。目的:竖缝厚度均匀。  (A)校对所放出在线在门窗洞口、附墙垛等处是否符合砖的模数。 (B)尽量少砍砖,且使砌体灰缝均匀、组砌得当。    (3)立皮楼杆:使水平缝厚度均匀    设在四大角及纵横墙的交接处,中间10~15m立一根,皮数杆上±0.00与建筑物的±0.00相吻合。   (4)盘角、挂线    三皮一吊、五皮一靠。确保盘角质量。    挂线:上跟线、下靠棱。    (5)砌筑    常用的是“三一砌砖法”:一块砖、一铲灰、一揉压。砌筑过程中应三皮一吊、五皮一靠,保证墙面垂直平整。    (6)勾缝、清理:    砖墙勾缝宜采用凹缝或平缝,凹缝深度一般为4~5mm。勾缝完毕后,应进行墙面、柱面和落地灰的清理。    2. 砖墙砌筑的施工要点:    (1)接槎牢固,清理干净、浇水润湿、填实砂浆、保持灰缝平直。    上下错缝,内外搭接,以保证砌体的整体性,同时组砌要有规律,少砍砖,以提高砌筑效率,节约材料。    (2)缝宽8~12mm,水平饱满度≥80%。严禁用水冲灌缝。    (3)砖砌体的转角处、交接处留斜槎、直槎(阳槎),抗震设防地区不得留直槎。    应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。检验方法:观察检查。    (4)非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。 (5)在墙上留置的临时施工洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。留施工洞,要设拉结筋。 (6)每层承重墙最上一皮砖、梁或梁垫下面的砖应用丁砖砌筑。梁底填充墙,留空隙≥7d后,补砌挤紧。    (7)砌体相邻工作段的高度差,不得超过一个楼层的高度,也不宜大于4m。 (8)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土。构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。
    • 砌体施工 砌体工程施工 砌体施工工艺 7年以前
  • 3 回答
    • 砖墙砌体施工工艺是什么?
    • prettygirl 回答:一、砖墙砌体主要施工方法   (一)抄平弹线   1、基础垫层上的放线    根据龙门板或轴线控制桩上的轴线钉,用经纬仪将基础轴线投测在垫层上(也可在对应的龙门板间拉小线,然后用线坠将轴线投测在垫层上)。再根据轴线按基础底宽,用墨线标出基础边线,作为砌筑基础的依据。如果未设垫层可在槽底钉木桩,把轴线及基础边线都投测在木桩上   2、基础顶面上放线    建筑物的基础施工完成之后,我们应进行一次基础砌筑情况的复核。利用定位主轴线的位置来检查砌好的基础有无偏移,避免进行上部结构放线后,墙身按轴线砌时出现半面墙跨空的情形    在基础墙检查合格之后,利用墙上的主轴线,用小线 在防潮层面上将两头拉通,并将线反复弹几次检查无搁碍之 处,抽一人在小线通过的地方选几个点划上红痕,间距10一 15米,便于墨斗弹线。若墙的长度较短,也可直接用墨斗弹出。先将各主要墙的轴线弹出,检查  (二) 摆砖样    摆砖样也称撂(Liao)底,是在弹好线的基础顶面上按选定的组砌方式先用砖试摆,好核对所弹出的墨线在门窗洞口、墙垛等处是否符合砖模数,以便借助灰缝调整,使砖的排 列和砖缝宽度均匀合理。摆砖时,要求山墙摆成丁砖,横墙摆成顺砖,又称“山丁檐跑”。   (三) 立皮数杆    (砌、抹工艺) 砌墙前先要立好皮数杆(又叫线杆),作为砌筑的依据之一,皮数杆一般是用5× 7厘米的方木做成,上面划有砖的皮数,灰缝厚度,门窗,楼板,圈粱,过梁、屋架等构件位置,及建筑物各种预留洞口和加筋的高度,它是墙体竖向尺寸的标志。   (四) 砌筑、勾缝    墙体砌砖时,一般先砌砖墙两端大角,然后再砌墙身,大角砌筑主要是根据皮数杆标高,依靠线锤、托线板使之垂直。中间墙身部分主要是依靠准线使之灰缝平直,一般“三七”墙以内单面挂线,“三七”墙以上宜双面挂线。   (1)铲灰取砖:   (2)铺灰:   (3)揉挤:   (五)楼层轴线的引测    为了保证各层墙身轴线的重合和施工方便,在弹墙身线时,应根据龙门板上标注的轴线位置将轴线引测到房屋的外墙基上。二层以上各层墙的轴线,可用经纬仪或垂球引测到楼层上去,同时还需根据轴线尺寸用钢尺进行校核。
    • 砌体施工工艺 混凝土施工工艺 面砖施工工艺 7年以前
  • 3 回答
    • 跪求份砌体施工技术交底
    • 芒果5270 回答:技术交底记录(表式C2-2-1) 编号 工程名称 东方尚城2#、6#楼 分项工程名称 砌筑工程 施工单位 山盟集团 交底日期 2011年3月11日 内容: 一、材料及主要机具: 1、粉煤灰砌块:本工程剪力墙结构,填充墙选用粉煤灰砌块,墙体厚度为190mm及90mm,砌块强度为MU5,主要砌块尺寸为190×190×390,以及90×190×390,另外还需少量的配砖和实心砌块。 2、水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥,出厂证明、复试报告必须齐全。 3、砂:砌筑用砂为中砂,过5cm孔径筛子,配制M5及以上强度的砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、掺合料:选用石灰膏、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 5、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 6、其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前做好防腐处理。 7、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、弹出轴线、500mm水平线、墙边线、门窗洞口线。 2、立皮数杆,宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。砌体转角处及长度超过10m的砌筑墙体两端均应设立皮数杆,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 3、厨房、卫生间隔墙砌筑前应在墙根部位浇筑250mm高C20细石砼,方可在其上进行砌筑。 4、砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 三、砌块的堆放及使用前的要求: 运至施工现场的砌块分规格进行堆放,堆放场地必须平整,堆放高度不宜超过1.6m。砼砌块一般不宜进行浇水,若使用前天气炎热干燥,可洒少量水进行湿润。 四、操作工艺: 1、墙体拉结筋采用植筋方法植入两侧砼或柱内,沿墙高每400mm植入Φ6钢筋两根,每边伸入墙内不应小于1m。 2、砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。 3、采用“三一砌筑法”砌筑,上、下错缝,交接处咬槎搭接,掉角严重以及有竖向裂纹的砌块不宜使用。 4、灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在10mm左右,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 5、灰缝应砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%。竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。 6、不够整砖部分,应用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。 7、砌块墙底部一皮砌块正砌,内灌砼,或底部砌三层小粉煤灰实心砖,在门窗洞口两侧一砖范围内,也要用砌块正砌,内灌C20细石砼。堵窗口砖时要内墙对齐,外墙留出1CM。 8、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎不大于1.2m。 9、各工种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 10、砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后,再用实心砌块斜砌挤紧。 11、拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。 五、质量要求: 1、粉煤灰砌体水平灰缝砂浆饱满,立缝填塞密实。 2、上下砖错缝,每间(处)2皮砖通缝不超过3处。 3、接槎处砂浆密实,砖缝平直,接槎处水平灰缝小于5mm或有透亮缺陷不超过5个。 4、拉结筋、预埋件等均应符合设计及规范要求。 六、成品保护: 1、暖卫、电气管线及预埋件应注意保护,防止碰撞损坏,墙体内的电线管等在砌筑时随砌随安装,不得在砌完后凿墙。少量确实需要后开槽的部分,必须用锯在墙面上开槽,严禁直接用錾子凿墙。 2、预埋的拉结筋应加强保护,不得踩倒、弯折。 3、手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。 技术交底记录(表式C2-2-1) 编号 工程名称 东方尚城2#、6#楼 分项工程名称 砌筑工程 施工单位 山盟集团 交底日期 2011年3月11日 内容: 一、材料及主要机具: 1、粉煤灰砌块:本工程剪力墙结构,填充墙选用粉煤灰砌块,墙体厚度为190mm及90mm,砌块强度为MU5,主要砌块尺寸为190×190×390,以及90×190×390,另外还需少量的配砖和实心砌块。    • 工程施工技术 砌体施工 砌体工程施工 8年以前
  • 3 回答
    • 砌体结构施工顺序有哪些?
    • 芒果5270 回答: 1.施工顺序施工放线——基槽开挖——检查轴线、标高——浇垫层砼——养护——砌条石基础——地圈梁   2.施工工艺   (1)地槽开挖采用人力开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置放置,严禁场内土石方乱弃。   (2)地槽开挖施工应有序进行,不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应将要切断的临时排水沟道改道后再行施工,以免造成现场排水不畅。   (3)垫层砼浇好后,在垫层上抄平并弹好中心线,经检查合格,做好隐蔽验收资料,再砌条石基础、关模扎筋浇地圈梁。条石基础的组砌要严格按规范和设计图纸的要求施工,施工时,砂浆打座灌缝应密实,组砌得当,收阶合理,不得有松动、通缝,漏灌砂浆等现象。   (4)基础完成后,应及时进行土方回填。   基础工程完成后,用经纬仪放出各条轴线墨线,用水平仪侧出基础设计表面标高,经建设、质检、监理、设计等有关单位共同对基础进行全面验收,作出鉴定并签字后,才能进行主体施工。主体施工前应将开挖基槽剩下的土外运出场,以免影响主体的砌筑。
    • 砌体结构 砌体施工 砌体工程施工 8年以前
  • 3 回答
    • 砌体墙施工规范是怎样的?
    • 等你爱我_7053 回答:砌体施工的要求 1.砌筑砂浆的技术要求 (1)流动性(稠度) 砂浆拌合物的流动性,又称砂浆的稠度,系指砂浆拌合物在自重或外力作用下产生流动的性质。新拌砂浆应具有适宜的流动性,以便在砖石上铺成均匀的薄层,或较好地填充块料缝隙。砂浆拌合物的流动性,常用砂浆稠度仪测定。稠度的大小,以标准圆锥体在砂浆中沉入的深度来表示。沉人值越大,砂浆的流动性也越大。 砂浆的稠度,应根据砌体材料的品种、具体的施工方法以及施工时的气候条件等进行选择。当砌体材料为粗糙多孔且吸水较大的块料时,应采用较大稠度值的砂浆;反之,若是密实、吸水率小的材料,则宜选用稠度值偏小的砂浆。同样一种砌体材料,在不同的气候条件下施工,所用砂浆的稠度值也有差异。在干热条件下所选用的稠度值应偏大,湿冷条件下所选用的稠度值应偏小。 (2)保水性 砂浆的保水性是指砂浆保全拌合水,不致因析水而造成离析的能力。为保证砌体的质量,新拌制的砂浆在运输、存放及使用过程中,应保持其中的水分不致很快流失。保水性差的砂浆,在使用中易引起泌水、分层、离析等现象,致使砂浆与砌体材料间不能牢固粘结。砂浆中拌合水的流失,使砂浆的流动性降低,从而难以铺成均匀的砂浆层,造成砌体传力不均。为改善砂浆的保水性,可加入无机塑化剂如石灰膏、黏土膏、粉煤灰及有机塑化剂或微沫剂等。 砂浆拌合物保水性指标,以分层度表示。分层度值越大,表明砂浆的分层、离析现象越严重,保水性越差。分层度接近于零的砂浆,具有很好的保水性,但由于这种砂浆中或是胶凝材料用量过多,或是使用的砂过细,故往往使砂浆的干缩性增大,尤其不宜用作抹灰砂浆。 (3)强度 硬化后砂浆的强度,必须满足设计要求才能保证砌体强度。砂浆的强度,用边长7.07cm的正立方体试件,经28d标准养护,测得一组六块的抗压强度值来评定。 砌筑砂浆的强度等级,宜采用M2.5、M5、M7.5、M10、M15五个等级。 砂浆试块应在搅拌机出料口随机取样、制作。一组试块应在同一盘砂浆中取样制作。同盘砂浆只能制作一组试样。 砂浆的抽样频率应符合下列规定:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。 影响砂浆强度的因素很多,如水泥的强度等级及用量,水灰比,骨料状况,外加剂的品种和数量,混合料的拌制状况,施工及硬化时的条件等。 (4)粘结力 砌筑砂浆必须具有足够的粘结力才可使块状材料胶结为一个整体。其粘结力的大小,将影响砌体的抗剪强度、耐久性、稳定性及抗震能力等,因此对砂浆的粘结力也有一定的要求。 砂浆的粘结力与砂浆强度有关。通常,砂浆的强度越高,其粘结力越大;低强度砂浆,因加入的掺合料过多,其内部易收缩,使砂浆与底层材料的粘结力减弱。 砂浆的粘结力还与砂浆本身的抗拉强度、砌筑底面的潮湿程度、砖石表面的清洁程度及施工养护条件等因素有关。所以施工中注意砌砖前浇水湿润,保持砖表面不沾泥土,可以提高砂浆与砌筑材料之间的粘结力,保证砌体的质量。 2.砌砖工程的技术要求和施工方法 (1)砌砖基础的技术要求 砖基础砌筑前,应先检查垫层施工是否符合质量要求,然后清扫垫层表面,将浮土及垃圾清扫干净。砌基础时可依皮数杆先砌几皮转角及交接处部分的砖,然后在其间拉准线砌中间部分。若砖基础不在同一深度,则应先由底往上砌筑。在砖基础高低台阶接头处,下台面台阶要砌一定长度(一般不小于500mm)实砌体,砌到上面后和上面的砖一起退台。 基础墙的防潮层,如设计无具体要求,宜用1:2.5的水泥砂浆加适量的防水剂铺设,其厚度一般为20mm。抗震设防地区的建筑物,不用油毡做基础墙的水平防潮层。 (2)砖墙的技术要求 全墙砌砖应平行砌起,砖层必须水平,砖层正确位置除用皮数杆控制外,每楼层砌完后必须校对一次水平、轴线和标高,在允许偏差范围内,其偏差值应在基础或楼板顶面调整。 砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度一般为lOmm,但不小于8mm,也不大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不低于80%,砂浆饱满度用百格网检查。竖向灰缝宜用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。 砖墙的转角处和交接处应同时砌筑。不能同时砌筑处,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区,如临时间断处留斜槎确有困难,除转角处外,也可以留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋。拉结筋的数量为每120mm墙厚设置1φ6的钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋);间距沿墙高不得超过500mm;埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度为6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩,抗震设防地区建筑物的临时间断处不得留直搓。 宽度小于lm的窗间墙,应选用整砖砌筑,半砖和破损的砖,应分散使用于墙心或受力较小部位。 不得在下列墙体或部位中留设脚手眼:①空斗墙、半砖墙和砖柱;②砖过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;③宽度小于lm的窗间墙;④梁或梁垫下及其左右各500mm的范围内;⑤砖砌体的门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)的范围内。 施工时需在砖墙中留置的临时洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m;洞口顶部宜设置过梁。抗震设防烈度为9度地区的建筑物,临时洞口的留置应会同设计单位研究决定。临时施工洞口应做好补砌。 每层承重墙的最上一皮砖,在梁或梁垫的下面,应用丁砖砌筑;隔墙与填充墙的顶面与上层结构的接触处,宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。 设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土。墙与柱应沿高度方向每500mm设2φ6钢筋(一砖墙),每边伸入墙内不应少于1m;构造柱应与圈梁连接;砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm,马牙槎从每层柱脚开始,应先退后进。该层构造柱混凝土浇筑完之后,才能进行上一层的施工。 砖墙每天砌筑高度以不超过1.8m为宜,雨天施工时,每天砌筑高度不宜超过1.2m。 (3)砌空心砖墙的技术要求 空心砖墙砌筑前应试摆,在不够整砖处,如无半砖规格,可用普通黏土砖补砌。承重空心砖的孔洞应呈垂直方向砌筑,且长圆孔应顺墙方向。非承重空心砖的孔洞应呈水平方向砌筑。非承重空心砖墙,其底部应至少砌三皮实心砖,在门口两侧一砖长范围内,也应用实心砖砌筑。半砖厚的空心砖隔墙,如墙较高,应在墙的水平灰缝中加设2φ8钢筋或每隔一定高度砌几皮实心砖带。 (4)砌砖过梁的技术要求 砖平拱过梁应用MU7.5以上的砖,不低于M5.0砂浆砌筑。砌筑时,在过梁底部支设模板,模板中部应有1%的起拱,过梁底部的模板在灰缝砂浆强度达到设计强度标准值的50%以上时,方可拆除。砌筑时,应从两边往中间砌筑。 钢筋砖过梁其底部配置3φ6~8钢筋,两端伸人墙内不应少于240mm,并有90°弯钩埋入墙的竖缝内。在过梁的作用范围内(不少于六皮砖高度或过梁跨度的1/4高度范围内),应用M5.0砂浆砌筑。砌筑前先在模板上铺设30mm厚l:3水泥砂浆层,将钢筋置于砂浆层中,均匀摆开,接着逐层平砌砖层,最下一皮应丁砌。 (5)砌砖工程的施工方法 砖砌体的砌筑方法有“三一”砌砖法、挤浆法、刮浆法和满口灰法四种砌砖法和挤浆法最常用。 “三一”砌砖法:即是一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。这种砌砖方法的优点是:随砌随铺,随即挤揉,灰缝容易饱满,粘结力好,同时在挤砌时随手刮去挤出墙面的砂浆,使墙面保持整洁。所以,砌筑实心砖砌体宜采用“三一”砌砖法。 挤浆法:用灰勺、大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆,然后双手拿砖或单手拿砖,用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平,达到下齐边、上齐线、横平竖直的要求。这种砌砖方法的优点是:可以连续挤砌几块砖,减少繁琐的动作;平推平挤可使灰缝饱满;效率高;保证砌筑质量。 3.砌块砌体工程的技术要求和施工方法 (1)编制砌块排列图 砌块在吊装前应先绘制砌块排列图,以指导吊装施工和砌块准备。其绘制方法是:在立面图上用1:50或1:30的比例绘制出纵横墙,然后将过梁、平板、大梁、楼梯、混凝土垫块等在图上标出,再将预留孔洞标出,在纵墙和横墙上画出水平灰缝线,然后按砌块错缝搭接的构造要求和竖缝的大小进行排列。以主砌块为主,其他各种型号砌块为辅,以减少吊次,提高台班产量。需要镶砖时,应整砖镶砌,而且尽量对称分散布置。砖的强度等级应不小于砌块的强度等级。镶砖应平砌,不宜侧砌或竖砌,墙体的转角处和纵横墙交接处,不得镶砖;门窗洞口不宜镶砖。 砌块的排列应遵守下列技术要求:上下皮砌块错缝搭接长度一般为砌块长度的1/2(较短的砌块必须满足这个要求),或不得小于砌块皮高的1/3,以保证砌块牢固搭接,外墙砖角及纵横墙交接处应用砌块相互搭接。如纵横墙不能互相搭接,则每二皮应设置一道钢筋网片。 砌块中水平灰缝厚度应为10~15mm;当水平灰缝有配筋或柔性拉结条时,其灰缝厚度应为20~25mm。竖缝的宽度为10~20mm;当竖缝宽度大于30mm时,应用强度等级不低于C20的细石混凝土填实;当竖缝宽度大于或等于150mm,或楼层不是砌块加灰缝的整数倍时,都要用黏土砖镶砌。 (2)选择砌块安装方案 中小型砌块安装用的机械有台灵架、附设有起重拔杆的井架、轻型塔式起重机等。根据台灵架安装砌块时的吊装线路分,有后退法、合拢法及循环法。 (3)机具准备 除应准备好砌块垂直、水平运输和吊装的机械外,还要准备安装砌块的专用夹具和其他有关工具。 (4)砌块的运输及堆放 砌块的装卸可用少先式起重机、汽车式起重机、履带式起重机和塔式起重机等。砌块堆放应使场内运输路线最短。堆置场地应平整夯实,有一定泄水坡度,必要时开挖排水沟。砌块不宜直接堆放在地面上,应堆在草袋、煤渣垫层或其他垫层上,以免砌块底面弄脏。砌块的规格、数量必须配套,不同类型分别堆放。砌块的水平运输可用专用砌块小车、普通平板车等。 (5)砌块施工工艺 砌块施工的主要工序是:铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝和镶砖等。 铺灰:砌块墙体所采用的砂浆,应具有较好的和易性,砂浆稠度采用50~80mm,铺灰应均匀平整,长度一般以不超过5m为宜,炎热的夏季或寒冷季节应按设计要求适当缩短,灰缝的厚度按设计规定。 吊砌块就位:吊砌块一般用摩擦式夹具,夹砌块时应避免偏心。砌块就位时,应使夹具中心尽可能与墙身中心线在同一垂直线上,对准位置徐徐下落于砂浆层上,待砌块安放稳当后,方可松开夹具。 校正:用垂球或托线板检查垂直度,用拉准线的方法检查水平度。校正时可用人力轻微推动砌块或用撬杠轻轻撬动砌块,自重在150kg以下的砌块可用木锤敲击偏高处。 灌缝:竖缝可用夹板将墙体内外夹住,然后灌砂浆,用竹片插或铁棒捣,使其密实。 当砂浆吸水后用刮缝板把竖缝和水平缝刮齐。此后,砌块一般不准撬动,以防止破坏砂浆的粘结力. 4.砌体工程质量通病与防治措施 (1)砂浆强度偏低、不稳定 砂浆强度偏低有两种情况:一是砂浆标养试块强度偏低;二是试块强度不低,甚至较高,但砌体中砂浆实际强度偏低。标养试块强度偏低的主要原因是计量不准,或不按配比计量,水泥过期或砂及塑化剂质量低劣等。由于计量不准,砂浆强度离散性必然偏大。主要预防措施是:加强现场管理,加强计量控制。 (2)砂浆和易性差,沉底结硬 砂浆和易性差主要表现在砂浆稠度和保水性不合规定,容易产生沉淀和沁水现象,铺摊和挤浆较为困难,影响砌筑质量,降低砂浆与砖的粘结力。预防措施是:低强度水泥砂浆尽量不用高强水泥配制,不用细砂,严格控制塑化材料的质量和掺量,加强砂浆拌制计划性,随拌随用,灰桶中的砂浆经常翻拌、清底。 (3)砌体组砌方法错误 砖墙面出现数皮砖同缝(通缝、直缝)、里外两张皮,砖柱采用包心法砌筑,里外皮砖层互不相咬,形成周围通天缝等,影响砌体强度,降低结构整体性。预防措施是:对工人加强技术培训,严格按规范方法组砌,缺损砖应分散使用,少用半砖,禁用碎砖。 (4)墙面灰缝不平直、游丁走缝、墙面凹凸不平 水平灰缝弯曲不平直,灰缝厚度不一致,出现“螺丝”墙,垂直灰缝歪斜,灰缝宽窄不匀,丁不压中(丁砖未压在顺砖中部),墙面凹凸不平。预防措施是:砌前应摆底,并根据砖的实际尺寸对灰缝进行调整;采用皮数杆拉线砌筑,以砖的小面跟线,拉线长度(15~20m)超长时,应加腰线;竖缝,每隔一定距离应弹墨线找齐,墨线用线锤引测,每砌一步架用立线向上引伸,立线、水平线与线锤应“三线归一”。 (5)墙体留槎错误 砌墙时随意留直槎,甚至阴槎,构造柱马牙槎不标准,槎口以砖渣填砌,接槎砂浆填塞不严,影响接槎部位砌体强度,降低结构整体性。预防措施是:施工组织设计时应对留槎作统一考虑,严格按规范要求留槎,采用18层退槎砌法;马牙槎高度,标准砖留五皮,多孔砖留三皮;对于施工洞所留的槎,应加以保护和遮盖,防止运料车碰撞槎子。 (6)拉结钢筋被遗漏,或未按规定布置;配筋砖缝砂浆不饱满,露筋年久易锈。预防措施是:拉结筋应作为隐检项目对待,应加强检查,并填写检查记录存档。施工中,对所砌部位需要的配筋应一次备齐,以备检查有无遗漏。尽量采用点焊钢筋网片,适当增加灰缝厚度(以钢筋网片厚度上下各有2mm保护为宜)。 (7)砌块墙体裂缝 砌块墙体易产生沿楼板的水平裂缝、底层窗台中部竖向裂缝、顶层两端角部阶梯形裂缝以及砌块周边裂缝等。预防措施是:为减少收缩,砌块出池后应有足够的静置时间(30~50d);清除砌块表面脱模剂及粉尘等;采用粘结力强、和易性较好的砂浆砌筑,控制铺灰长度和灰缝厚度;设置心柱、圈梁、伸缩缝,在温度、收缩比较敏感的部位局部配置水平钢筋。 (8)墙面渗水 砌块墙面及门窗框四周常出现渗水、漏水现象。预防措施是:认真检验砌块质量,特别是抗渗性能;加强灰缝饱满度控制;杜绝墙体裂缝;门窗框周边嵌缝应在墙面抹灰前进行,而且要待固定门窗框铁脚的砂浆(或细石混凝土)达到一定强度后进行。 (9)层高超高 层高实际高度与设计高度的偏差超过允许偏差。预防措施是:保证配置砌筑砂浆的原材料符合质量要求,并且控制铺灰厚度和长度;砌筑前应根据砌块、梁、板的尺寸和规格,计算砌筑皮数,绘制皮数杆,砌筑时控制好每皮砌块的砌筑高度,对于原楼地面的标高误差,可在砌筑灰缝或圈梁、楼板找平层的允许误差内逐皮调整。
    • 砌体施工 砌体工程施工 砌体施工工艺 8年以前
  • 3 回答
    • 砌体冬季施工规范是什么?
    • 热心网友 回答:目前,工程施工已进入冬季施工,随着温度的下降,使混凝土和砌体的施了质量受到一定的影响,为了有效控制混凝土和砌体的冬季施工质量,特采取如下措施: 一、混凝土冬季施工: 1、水泥品种的选用: 根据冬季施工优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,且强度等级不宜低于42.5级的原则,选用“巢湖牌”42.5级硅酸盐水泥。 2、混凝土配制及拌和: ①由于进入冬季,骨料露天堆放,可能带有冰雪和冻结的团块,在混凝土配制拌和之前,首先将冰雪和冻结的团块剔除。 ②加强对拌制混凝土各项材料的温度控制,使混凝土拌和物出机温度不低于10℃,满足混凝土搅拌合成后所需要的温度。 拌和前,检测原材料的温度,当原材料温度不能满足需要时,首先考虑采用锅炉对拌和用水加热最高温度不超过80℃投料前,先用热水冲洗搅拌机,投料顺序为骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,搅拌时间比常温延长50%。 3、混凝土运输和浇筑: ①由于温度较低,混凝土热量散失较大,为了防止混凝土浇筑后受冻害影响及混凝土入模温度不低于5℃的要求,首先,尽量缩短运输时间,对于距离远的中小桥、小型结构物施工,采用5台混凝土运输车运输,保证混凝土浇筑连续作业,缩短浇筑时间。 ②混凝土浇筑前,清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。 ③冬季施工接缝混凝土时,在新混凝土浇筑前进行加热使结合面有5℃以上的温度,浇筑结束后,采用双层草袋覆盖。 ④预应力混凝土的孔道压浆温度应在5℃以上进行。 ⑤灌注桩混凝土冬季施工时,不得掺防冻剂、抗冻剂。 ⑥混凝土施工避开低温施工,夜间尽量不进行混凝土浇筑。 4、混凝土养护: ①己浇筑成型的混凝土,根据实际情况,采用蒸汽加热法、暖棚法或蓄热法进行养生。 ②对于混凝土浇筑结束的中小桥、小型结构物采用蓄热法进行养护,在砼凝结后,先覆盖二层干草帘,再在表面覆盖一层隔水彩条布依靠混凝土自身反应产生的水化热自养,不进行洒水养生,同时,派专人对温度进行观测,尤其是容易冷却的部位,并进行记录。如果测得温度低于10℃,采用暖棚法进行养生。 ③对于马堰互通立交A匝道桥支架现浇连续箱梁混凝土,混凝土终凝后,采用蒸汽法进行养生,养护棚要严密保温,对用新彩条布将箱梁从胶板到顶板完全包裹起来,严防风吹进养护棚防止内外温差大造成混凝土收缩变形,在内箱处布设。二根暖管道,并派专人值班检查蒸汽棚内温度使混凝土温度升降均匀。蒸养时,升温速度为10—15℃/h,保持恒温在60℃左右,最高温度不超过80℃,降温速度为15—20℃/h,直到较外界气温高10—20℃/h,此时混凝上可以暴露在外。混凝土养生时,对波纹管应严加保护,严禁将水和其他杂物落入孔道,并防止波纹管生锈。同时,派专人24h值班,按时对温度进行观察,做好冬季混凝土施工测温记录。 二、砌体冬季施工: l、冬季施工时,砌块应保持干净,派专人及时清除砌块和砂中冰块和冻结的团块,不能使用浸泡后受冻的砌块,砌筑砂浆温度应保持在0℃以上,而且,砂浆同石材表面温差不能超过20℃。 2、冬季施工由于前后温差较大,首先要对拌和砂浆的材料进行加热,水温最高温度不超过80℃,砂子最高温度不超过40℃,这样,使得拌和好的砂浆温度不低于20℃。砂浆要随拌随用,搅拌时间比常温时要增加1倍时间。砌筑好的砌体先用薄膜覆盖,再覆盖两层草帘,气温低于5℃时,不得洒水养护。同时,还可以在混凝土中加入早强剂,加快砂浆硬化速度,缩短保温时间。 三、加强混凝土、砌体施工质量检查 混凝土冬季施工,除了加强施工过程控制,同时还要做好成品防护工作,除了按规范要求施工,同时得检查混凝土浇筑时的温度及环境温度,具体做好以下检查工作: l、控制好混凝土用水和加热温度; 2、采用正确的养护方法,控制好养护时间,派专人进行检查分别记入混凝土工程施工温度检查记录; 3、对于骨料和水装入搅拌机的温度,混凝土拌和物出机及浇筑时的温度由专人每一工作班检查4次,并做好记录; 4、对于用薄膜草袋覆盖养生的混凝土实体,特别是温度最低时进行检查,每昼夜检查4次,采用蒸汽加热法养生的实体对于升温和降温期间每小时检查1次,恒温期间,每两小时检查1次,室内外环境温度每昼夜检查4次,并做好记录; 5、检查混凝土温度,应按以下规定执行: ①测温孔布设应绘制平面布置图并编号。 ②温度计应与外界气温隔绝,并应在测温孔内留置不少于3min。 ③测温孔的位置,当采用蓄热法养生时,应设置在易冷却的部位,当采用蒸汽法养生时,在离热源不同的位置分别设置。 ④混凝土冬季施工时,除留标准养护试件外,并制取相同数量与结构条件养护的试件,对于用蒸汽加热法养护的混凝土结构除制取标准应同时制取与混凝土结构相同条件蒸养后再在标准条件下养护到28d的试件,以检查经过蒸养后28d的强度,并做好冬季施工混凝土质量评定工作。 砌体冬季施工,应注意进行下列检查并记入施工记录。 ①派专人对室外气温、覆盖草帘内气温及砂浆气温进行检查,每昼夜定时检查4次。 ②砌体冬季施工时,砂浆强度以在标准养护条件下养护28d的试件试验为准,试件制取组数不少于常温下施工的试件组数,每一单元砌体,应同时制取与砌体同条件养护试件,以检查砂浆实际增长情况,并做好强度评定工作。 四、积极同地方气象部门取得联系,做好气象观测工作,以便温度下降时,能够采取预防措施。
    • 砌体施工 砌体工程施工 砌体施工工艺 8年以前
  • 3 回答
    • 砌体结构施工方法是什么
    • 哟年 回答:施工工艺1)砂浆采用机械搅拌。砌砖前,砖应提前1—2天浇水湿润。2)砌筑前,先根据砖墙位置弹出轴线及边线,开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝宽度,摆砖时应注意门窗位置对灰缝、整砖的影响,务使各皮砖的竖缝相互错开。各层公共卫生间周边,应在墙下先浇300高同梁宽的素砼反边,再砌砖墙。3)墙预埋管道,箱盒和其他预埋件应于砌筑时正确留出。4)砌筑砂浆要随搅拌随使用,常温下,水泥砂浆要在3h内用完;水泥混合砂浆要在4h内用完,气温高于300C时要比常温提前一小时用完。砌墙时随砌随刮缝,刮缝要深浅一致,清扫干净。水平和坚向灰缝厚度不小于8mm,不大于12mm,以10mm为宜。5)墙体日砌筑高度不宜超过1.8m。雨天砌筑时,砂浆稠度要适当减少,收工时要将砌体顶部覆盖好。6)外墙转角处要同时砌筑,内外墙砌筑必须留斜槎,槎长与高度的比不得小于2/3。临时间断处的高度差不得超过一步脚手架的高度。后砌隔墙、横墙和临时间断处留斜槎有困难时,可留直槎,并沿墙高按设计要求埋设钢筋,或按构造要求,每隔500mm,每隔120mm墙厚预埋一根φ6钢筋,其埋入长度从留槎处算起,每边均不小于500mm,末端弯钩900。7)预留孔洞和穿墙管等均要按设计要求砌筑,不得事后凿墙。墙体抗震拉结筋的位置,钢筋规格、数量、间距,均要按设计要求留置,不得错放、漏放。8)砌筑门窗洞口时,采用后塞门窗框,则要按弹好的位置砌筑(一般洞口宽比门窗实际尺寸大10~20mm)。9)在砌筑砖墙前,要先将钢筋砼构造柱的位置弹出,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时与构造柱联结处,砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm。砖墙与构造柱之间要按设计及规范要求放置拉结筋
    • 施工方法 砌体结构 砌体施工 8年以前
  • 4 回答
    • 房建砌体施工规范是什么?
    • [昵称被屏蔽] 回答:施工规范: 1、水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并应按试验结果使用。 2、水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放,并应保持干燥。 3、 砂中不得含有有害杂物。砂的含泥量应满足下列要求: (1)对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%; (2)对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%; (3)人工砂、山砂及特细砂,应经试配满足砌筑砂浆技术条件要求。 4、砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。 5、 施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级。 6、 凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。 7、 砌筑砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定: (1)水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2min; (2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min; (3)掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。
    • 砌体施工 砌体工程施工 砌体施工工艺 8年以前
  • 3 回答
    • 砌体工程施工记录谁有?
    • 胜利de微笑 回答:砌 体 工 程 施 工 方 案 一、 施工准备:1、技术准备:1.1施工前要完成轴线复测,熟悉图纸做好施工平面布置,划分好施工段,安排好施工流水,工序交叉衔接安排等工作。1.2编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。1.3完成进场材料的见证取样,检验及砌筑砂浆的试配工作。1.4组织施工人员进行技术质量、安全生产、文明施工交底。1.5弹好轴线及墙身线,根据进场砌块的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。1.6安设计标高要求立好皮数标。2、主要施工机具设备:2.1砂浆搅拌机,塔式起重机,提升架,切割机,手推车。2.2主要工具:铁铲、砖刀、托线板、开缝铁皮、网线、皮数杆、灰桶、砖夹子、软水管、筛子、铁板、扫帚 、手锯、灰头、吊篮等。2.3检测工具:水准仪、靠尺、卷尺、水平尺、线铊、磅秤、托线板、砂浆试模。3、材料准备:3.1空心砌块,砖的品种、规格、强度、容重、放射性等必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。3.2一般用32.5级矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,有出厂证明,复试报告。3.3砂:宜用中砂,过5mm孔径筛子.砂含泥量不超过5%,不含草根块状泥等杂物。3.4掺合料:石灰要充分熟化,禁止使用脱水硬化的石灰膏。3.5水:用自来水或不含有害物质的洁净水。3.6其它材料:拉结钢筋、预埋件、木砖。4、作业条件:4.1主体分部中框架部份已施工完毕,垃圾等清理干净。4.2已弹好轴线,墙线,门窗洞口线、标高线等。4.3所施工面拉结钢筋已经植筋完毕,经试拉检验合格。4.4。常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润。4.5砂浆配合比已经试验室确定,试模已备好。 二、 施工操作工艺:1、工艺流程图:检查验收排砖撂底砌筑墙体作业准备砂浆搅拌2、施工操作要求:2.1砌筑前楼地面清扫干净、洒水湿润。2.2根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,要组砌方法合理,便于操作。2.3拌制砂浆:2.3.1砂浆配合比按重量比,计量 度为:水泥±2%,砂及掺合料±5%。2.3.2砂浆应随拌随用,水泥在拌合3~4h内用完,严禁使用过夜砂浆。2.3.3 层楼,或250M3砌体的各种强度等级的砂浆必须做试块一组,当砂浆材料、配合比度动明,应加做试块。2.4砌筑墙体:2.4.1组砌方法应正确,砌筑时要“对孔、错缝反砌”,砌筑操作时要采用“三一”砌法,即“一铲灰、一块砖、一挤压”。2.4.2水平灰缝挖制在15MM以内,同时砂浆应饱满,平直通顺,主缝用砂浆填实。2.4.3砌块在地面或楼面上先砌30CM高实心砖,空心砖墙砌主梁或楼板下,可用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实,斜砖在砌体砌筑7天以后,待砂浆硬化沉淀后方可砌筑。2.4.4按设计要求设置构造柱,圈梁等,门洞超过2.1米要加设构造柱.2.4.5门窗框两侧用实心砖砌筑.2.4.6拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整、不允许砸砖修墙。2.5应注意的质量问题:2.5.1注意不使用过期水泥,讲师要准确,保证搅拌时间、砂浆、试块的制作、养护应符合规定。2.5.2砌体的转角处和交接处要同时砌筑,如不能同时砌筑时,要留成斜差,斜差水平投影长度不小于高度的2/3。2.5.3在墙上留置临时施工工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500MM,洞口宽度不超过1M,临时施工洞口要做好补砌。2.5.4洞口管道,沟槽应于砌筑时正确留出和预埋。2.5.5砌块砌筑时,其砌块强度齿合期应大于28天。2.5.6砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。砌块进场后按品种,规格分类堆码整齐,堆置高度不超过1.5M。2.5.7拉 筋植筋时应有足够锚固深度。位置应先计算砖行模数,位置,标高控制准确,不应将拉结筋弯杆使用。 三、质量标准:3.1主控项目:3.1.1砌块的品种、规格、强度必须符合设计要求,有出厂合格证、试验报告。3.1.2砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合下列规定:A、同品种、同强度等级砂浆各组试块平均强度不小于fmk(设计强度)。B、任意一组试块强度不小于0.75mk(设计强度)。3.1.3空心砌体水平灰缝砂浆饱满,立缝填塞密度实。3.1.4转角处和交接处严禁留直搓,其它部位也要留斜搓。3.2一般项目:3.2.1填充墙砌体一般尺寸的允许偏差项目应符合一表规定: 填充墙砌体一般尺寸允许偏差 项 次项 目 允许偏差(mm)检验方法 110经纬仪或拉线尺量检查。垂直度小于或等于3M5用2M托线板检查或吊线、尺量检查大于3M10 2平面平整度8用2M靠尺、塞尺检查 3门窗洞口高、宽(后塞口)±5尺量检查 4外墙下、下窗口偏移20用经纬仪或吊斜尺量检查 抽检数量:表中1.2项在检验批的标准间中随机抽查10%,量不应小3间,大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数,每间检验不小于3处,对表中3.4项在检验批中抽查10%,但不小于5处. 3.2.2填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法符合下表规定. 填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法 砌 体 分 类灰 缝饱 满 度 及 要 求检 验 方 法 空心砖砌体水 平≥80% 采用石格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积 垂 直填满砂浆、不得有透明缝、割缝、假缝加气砼砌块和轻滑料砼小砌块砌体 水 平≥80% 垂 直≥80% 抽检数量:每步骤不应小于3处,但每处不应小于3块。3.2.3填充墙体留量的拉结钢筋或网线的位置要与块皮数相符合。拉接钢筋或网线要置于灰缝中,埋量长度应符合设计要求,竖向位置偏差不超过一皮高度。抽检数量:在检验批抽检20%但不应小于5处。3.2.4填充墙砌筑时应错缝搭砌,竖向灰缝通缝不大于2皮。抽检数量:在检验批中的标准间抽查10%但不应小于3间。检验方法:观查和用尺检查。3.2.5填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确,灰缝厚度在8~15之间。 四、成品保护:4.1注意保护预埋在墙柱内的拉结筋,不允许任意弯折或切断。4.2暖通:电气管线及预埋件应保护,防止碰撞损坏。4.3砌体中埋设的拉结筋、构造筋应注意保护,不得随意踩倒弯折。4.4手推车要平稳行驶,防止碰撞墙体。4.5填充墙上不得放脚手架排本,防止发生事故。 五、安全环保措施:5.1安全措施:5.1.1操作前要检查脚手架,脚手板是否牢固,有无瞎眼跳,操作环境是否通畅,如发现不安全因素,应经过处理满足安全要求后方可施工。5.1.2材料放A、在楼地面堆放材料时,材料距洞口、坑槽边缘要大于1cm,砖的堆高不超过1.2M.B、在脚手架上砌砖时,脚手架上码砖高度不能超过三层侧砖,砂浆和砖要间隔放量。C、砌块在楼面卸下堆放时,严禁倾卸撞击楼板,堆放材料重量不能超过楼板的设计承载力,施工层进料口楼板下要采取临时加撑措施。5.1.3脚手架未经检查验收不得使用,经检查验收后的脚手架不得随意拆改及自搭飞跳;脚手架斜道必须钉防滑条。5.1.4所用机械设备都要有专取人员操作,其他人员不能操作,以防止发生意外。5.1.5垂直运输机具要严格限制起吊重量。吊笼,滑车,刹车,绳索等用前要仔细检查。垂直运输机械的上到下降要有统一、明确、可靠联络信号,在起吊时,吊件转动范围内的下方不得站人。5.1.6高空作业人员要事先进行体检,不合格者不能进行高空作业;高空作业时,要系安全带,穿防滑鞋,六级以上大风或大雾时,应停止高空作业。酒后严禁作业。5.2环保措施:5.2.1遵守贵阳市有关环卫、市容管理的有关规定。5.2.2砌体施工时必须作到工完料尽场清。5.2.3施工作业面应不断洒水湿润,最大限度地减少粉尘污染。5.2.4搅拌污水经沉淀后,排入指定地点。5.2.5砌体残渣等施工垃圾集中堆放清运。
    • 砌体工程施工 地坪工程施工 加固工程施工 8年以前