砌挡土墙

共找到625个相关问题

  • 3 回答
    • 干砌挡土墙是什么?
    • 爱在昨天_5352 回答:支挡土的侧压力的构筑物或构件称挡土墙,重力式挡土墙,是依靠其自己的重量来抵挡土的侧压力而保持自身的稳定,平衡。 不是依靠其自身重量来抵挡土的侧压力而保持自身的稳定,平衡。就不是重力式挡土墙了。一般挡土墙中包括重力式挡土墙,等其它墙形。 材料上:绝大多数为毛石浆砌或干砌的。也有用毛石混凝土浇筑的。
    • 砌挡土墙 挡土墙 干衣柜 6年以前
  • 3 回答
    • 石砌挡土墙价格多少?
    • Eternally 回答:石砌挡土墙价格100-120元,挡土墙一般多用条石、片石、卵石、砖等砌筑,以防止山坡塌垮及泥土下滑。挡土墙砌筑高矮不同,可分高挡土墙(5米以上),中挡土墙(2~4米),低挡土墙(2米以下)及高、中、低多级层次四种类型。挡土墙通常有宽窄不一的栽植槽。 价格来源于网络,仅供参考。
    • 砌挡土墙 挡土墙 砌石 6年以前
  • 3 回答
    • 石砌挡土墙怎么施工?
    • 倒叙_7629 回答:一、挡土墙的构造要求 1、施工时挖土至设计基底标高,基底保持原状,并经设计人员验槽。 2、沉降缝设置以每 一道为15~25m,一道为宜;凡地基土质发生变化、基础埋置深度不一,以及基础填挖交界处,均应设置沉降缝,缝宽 ,可用木屑板隔开。 3、挡土墙墙身每2.5m设置一处泄水孔,孔眼尺寸约为10cm ,可采用钢管、毛竹或PVC管,孔眼应高出地面0.3m ,泄水孔背入口处附近,用具有过滤作用的粗颗粒材料覆盖,以免淤塞,如图1所示。 二、准备工作 1、认真选石。毛石形状应根据不同部位选择。依照基底宽度及作用面,挑 选八角石、内填石和拉结石。八角石应有三个较平的面,拉结石长度以大于墙厚的2/3为宜,且有一个较平的面,不得用风化、水锈、表面酥松及有裂缝的毛石砌筑。 2、砌筑砂浆应按配合比认真计量,不能随拌随用,以免影响砂浆强度的稳定。 3、施工前砌体两端应设置控制标高的龙门板,做好施工排水,不使基坑积水。 三、砌筑方法 1、《砌体工程施工质量验收规范》 )GB50203-2002规定:毛石砌体的组砌形式应“内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置”。同时还规定:“毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块”。施工中应按规范要求严格 执行。 2、砌筑毛石挡土墙前,必须核对轴线位置,砌体两边挂线,每边放宽10mm;一般砌筑分层高度为50-60cm ,每日砌筑高度不应超过1.2 m。 3、在基槽内砌筑时,第一皮毛石必须先在基底满铺砂浆一层,厚30cm ,使石块底面与地基接触均匀。如地下水回升较快,应检查排水措施的可靠性,并调整砌筑砂浆的水灰比,砂浆可略干一些。 4、毛石砌体要分层砌筑到顶,每个分层高度找平一次,两个分层高度间的错缝不得小于80mm。拉结石要相互错开。 5、毛石砌筑时,石块间不得有相互接触现象,灰缝厚度宜为20-30mm 。由于毛石块形状不规则,空隙大的应先填一部分砂浆,用小毛石填充。砌好以后要试摇动若不稳定,可垫小毛石,不允许干填块石后再灌浆。 6、墙面勾缝时,应保持墙面洁净、粘结牢固、密实和整齐。
    • 砌挡土墙 挡土墙 砌石 5年以前
  • 4 回答
    • 浆砌条石挡土墙施工方案有没有?
    • xhp613 回答:清理基坑及基底处理:根据测量放样的基坑施工范围和设计深度进行开挖。墙基应置于可靠的岩层上,且基础埋入基岩强风化层1~2m,如基底于设计不符,报请监理工程师变更施工方案。浇筑混凝土时,若发现模板有超过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正。模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。 凝土浇筑前,应对支架、模板、钢筋、进行检查,并做好记录,符合设计及施工要求后方可浇筑。
    • 砌挡土墙 地板施工方案 拆除施工方案 7年以前
  • 3 回答
    • 如何计算石砌挡土墙的砂浆用量?
    • 小牛k1 回答:【1】浆砌石水泥砂浆强度确定:一般护坡、挡土墙用75#水泥砂浆砌墙体、1:2水泥砂浆勾缝。如果砌石排水沟用150#水泥砂浆砌体、1:2水泥砂浆勾缝。与水泥强度成正经,在一定水泥用量范围内与水泥用量也成正比;砌用砂浆稠度在30-50mm,此条件下与水量成反比。   【2】浆砌石:浆砌石(grouted rubble)是使用胶结材料的块石砌体。石块依靠胶结材料的粘结力、摩擦力和石块本身重量,保持建筑物稳定。由于石块间空隙被充塞密实,因而具有更好的整体性、密实性和强度,可以防止渗水漏水,增加抵抗侵蚀的能力。浆砌石的使 用范围有了进一步扩大,如为提高砌体抗拉和抗剪强 度,在胶结材料层上铺设钢筋网或钢筋。加筋的或不加筋的浆砌块石建筑物设计的基本原理与混凝土或钢 筋混凝土中常用的原理相似。在中国水利工程大量使用浆砌料石或浆砌块石。
    • 砌挡土墙 挡土墙 砌石 8年以前
  • 3 回答
    • 跪求份石砌挡土墙施工方案
    • 一追再追 回答:石砌挡土墙施工方案:对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高.工程概况 条石挡土墙总长超过500m,墙高度为1m--12m之间,砌筑用毛料石、砂浆,其强度不小于30Mpa. 二、工程重难点分析 1、脚手架搭设 1)、本挡土墙采用平行流水、分段施工法,须沿挡墙横向搭设双排脚手架。
    • 砌挡土墙 地板施工方案 拆除施工方案 8年以前
  • 3 回答
    • 浆砌片石挡土墙规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:一、施工设备: 每个施工段面必须配置小型拌合机、水泵、铁板、磅秤等基本机械设施。手推车、铁锹、锄头、大铲、瓦刀手锤、手凿、水平尺、勾缝条、扁担、坡度门架等由劳务合作队按施工要求自备。 二、材料要求: 工程所用石料,其材质要均匀,坚硬,不易风化,无裂纹,表面的污渍予以清除。片石形状不受限制,但其中部厚度不得小于15cm。宜使用普通硅酸盐水泥,不同品种的水泥不得混合使用,严禁使用过期失效水泥。细集料采用坚硬耐久、粒径在5mm以下的天然黄砂,砂的含泥量不大于3%。 三、安全措施 施工人员必须佩戴安全帽和防护手套。高边坡施工要有防护绳、吊带、警示标牌等。在清除松石的施工过程中要有专人指挥,人工修坡时要注意塌方、滑坡等潜在风险,及时做出相应的调整,避免不必要的安全事故发生。施工现场电器作业,应由专职电工按规范操作。应检查作业区内使用设备及电线的漏电情况,发现问题立即整修。电器设备操作人员,必须穿合格劳保服装,戴标准绝缘手套。雨雪或潮湿天气,不宜在露天使用电器设备。施工现场用电设施应设置漏电保护装置。施工现场的配电盘应采取防雨雪措施。用电设备的金属外壳外应作接地保护。配电盘上的各种线路应有编号并标明用途。配电线路维修时应悬挂“禁止合闸,有人操作”警告标志。停、送电必须有专人负责。 搬运石块时要注意步调协调一致,施工便道应有足够的宽度和强度,确保运输安全,人工凿岩时要防止石块崩伤操作人员。搅拌机操作时应遵守操作规程,严禁违章操作。 四、施工准备 施工现场要求三通一平,水泥、黄砂、石料的质量指标已经试验室抽检合格;进场的施工机具设备能满足生产要求;操作工人、施工队负责人、技术员已接受过技术交底。根据图纸要求,已做好测量放线工作,有坡度要求的砌体,应立好自制的坡度门架。施工用的水泥、砂、石料应分类堆放,水泥应下垫上盖防雨防潮。砌筑砂浆应根据设计要求和现场材料实际情况,由实验员确定施工配合比,并写在标示标牌上。 五、基础测量放线 依据设计图纸,用全站仪准确放出基础四个角点坐标点位,精确测定出挡土墙基座主(横)轴线和起讫点及沉降缝位置。按施工放样的实际需要,用水准仪测量挡土墙各点的原地面高程,用以确定基坑开挖深度。设置施工水准点,在基坑底面弹出轴线及墙身线,将轴线及墙身线引出作业段面之外。 六、基坑开挖 基坑开挖前疏通地面排水系统。采用挖掘机开挖时严禁超挖,避免扰动基底原状土。挖至设计基底应预留20cm采用人工刷底、修整,确保基底平整,几何尺寸及基底高程符合要求。基底要刷成10%的反坡(即内低外高),防止墙内土的挤压力引起挡土墙向外滑动。开挖时保证边坡稳定,若遇石方则采用人工浅眼爆破。基底开挖的平面尺寸应比设计尺寸加宽50cm左右;基坑坑壁坡度应视地质条件、基坑深度、施工方法等情况,采取相应的坡比。基础开挖后若出现与设计情况有出入时,应向有关部门汇报,按实际情况调整设计。基坑开挖到设计标高后,应检查基底承载力,经监理工程师检验合格后应立即进行基础施工。开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需要的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。在基坑边弃土时,坑边的堆土应距基坑上口边缘1.2米以外,高度不得超过1.5m。任何土质基坑挖至标高后不得长时间暴露、扰动或浸泡而削弱基底承载能力。基坑开挖完成后,应放线复验,确认位置无误并经监理工程师签认后,可进行基础施工。 七、浆砌基础 1、砌筑前应将石料表面清洗干净,用水湿润,在基坑内外两侧立杆挂线,外侧面线应顺直平整、逐层收坡。 2、砌筑基础时应先坐浆后砌石。 3、基础沉降缝设置要求同墙身。 4、基础浆砌完成后立即用透水性材料分层回填基坑,用小型机械分层夯实,并使表层稍留向外斜坡,以免积水渗入浸泡基底。 5、基础浆砌工艺与墙身的工艺基本相同 八、砂浆拌合 1.砌筑砂浆标号为M7.5,为了保证砂浆的实际配置强度,应按不小于8.7Mpa的强度要求配料。施工配合比以重量计进行配料,采用小型搅拌机械拌合。若采用P.O32.5水泥,砂浆的设计配合比宜为水泥1:砂5.1,掺水量依据砂的含水率适当调整。砂浆拌合投料顺序为砂、水泥干拌后再加水湿拌,湿拌时间不得少于45s。砂浆随拌随用,保持适宜的稠度(30-50mm),一般宜在2小时内使用完毕。发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌合,已超时或凝固的砂浆不得使用。拌合好的砂浆由手推翻斗车运至砌石现场,堆放在干净的铁皮上,严禁存放在地面上。 2.项目部试验人员除了对浆砌施工现场下发砂浆配料单外,还应履行“开盘鉴定”职责。所谓“开盘鉴定”就是在施工现场检查水泥、砂、拌合用水是否与配料单中的品种规格一致;检查每盘掺配的材料数量是否符合要求。砂宜装入手推车过磅,未经过磅称重的砂不得直接铲入搅拌机料斗内。宜在手推车内用墨汁标出水平线,将重量转换为体积,有利于施工的方便。
    • 砌挡土墙 挡土墙 砌片石 8年以前
  • 3 回答
    • 砌挡土墙设计规范有哪些?
    • 你那么爱他_5924 回答:1,砌筑前,检查砌筑部位是否清理干净浇水湿润,提前1~2天对砖进行浇水湿润。    2,砌筑操作采用铺浆法,铺浆长度不得超过75公分,气温超过30℃时,铺浆长度不得超过50公分。 3,小于1/4砖体积的碎砖不能使用。 4,墙体每天砌筑高度不宜超过1.8米。备好防雨冲刷砂浆材料,如收工时采用防雨材料覆盖新砌墙体表面。   5,质量控制。砖砌体总的质量要求是:横平竖直,砂浆饱满,错缝搭接,接槎可靠。    1)横平竖直。砌体灰缝应保证横平竖直,竖向灰缝必须垂直对齐,严禁对不齐而错位,影响墙体外观质量。   2)砂浆饱满。为保证砖块均匀受力和使砌块紧密结合,要求水平灰缝砂浆饱满,厚薄均匀。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝、和假缝。   3)上下错缝。错缝搭接的长度一般不应小于60mm。          4)接槎可靠。砖墙转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm,埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,末端应有90°弯钩.
    • 砌挡土墙 挡土墙 建筑设计公司有哪些 6年以前
  • 3 回答
    • 浆砌石挡土墙施工规范有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1,砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm,上下层错缝距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平层,或通过适当的调整,每隔70cm-120cm找平一次,作为一个较平整的水平层。 2,砌石时,一般应按平面上先砌角石,最后砌填腹石英钟的顺序进行.其空隙必须用砂浆挤填密实;严禁通缝,叠砌,贴砌和浮塞。 3,砌体勾缝应牢固美观,色缝时,其宽度,厚度要求基本相称。
    • 砌挡土墙 挡土墙 砌石 5年以前
  • 3 回答
    • 砌筑挡土墙施工工艺是什么?
    • 倒叙_7629 回答:挡土墙的施工工艺: 1、石料要求 (1)砌体石料必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹。其基本物理力学指标应符合设计规定。 (2)石料从采石场专门开采,表面的泥垢等杂质,砌筑前应清洗干净。 (3)石料的规格要求:一般由成层岩石爆破而成或大块石料锲切而得,要求上下两面大致平整且平行,无尖角、薄边,块厚宜大于20cm。 2、胶结材料要求 (1)砌石体的胶结材料,主要有水泥砂浆和混凝土。水泥砂浆是由水泥、砂、水按一定的比例配合而成。 (2)水泥:应符合国家标准及部颁标准的规定,水泥标号不低于32.5级。 (3)水:拌和用的水要求符合国家标准规定。 (4)水泥砂浆的沉入度应控制在4~6cm。 3、砌筑要求 (1)已砌好的砌体,在抗压强度未达到2.5Mpa前不得进行上层砌石的准备工作。 (2)砌石必须采用铺浆法砌筑,砌筑时,石块宜分层卧砌,上下错缝,内外搭砌。 (3)在铺砌前,将石料洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水。砌体外露面在砌筑后12至18小时之内给予养护,继续砌筑前,将砌体表面浮碴清除,再行砌筑。 (4)水泥砂浆砌石体在砌筑时,应做到大面朝下,适当摇动或敲击,使其稳定;严禁石块无浆贴靠,竖在填塞砂浆后用扁铁插捣至表面泛浆;同一砌筑层内,相邻石块应错缝砌筑,不得存在顺流向通缝,上下相邻砌筑的石块,也应错缝搭接,避免竖向通缝。必要时,可每隔一定距离立置丁石。 (5)雨天施工不得使用过湿的石块,以免砂浆流淌,影响砌体的质量,并做好表面的保护工作。如没有做好防雨棚,降雨量大于5mm时,应停止砌筑作业。 4、砌筑方法: (1)一般要求 1)砂浆必须要有试验配合比,强度须满足设计要求,且应有试块试验报告,试块应在砌筑现场随机制取。 2)砌筑前,应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。 3)砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免震动下层砌体。 4)砌石体应采用铺浆法砌筑,砂灰浆厚度应为20~30mm,当气温变化时,应适当调整。 5)采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜搓。 6)砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过有关的规定。 (2)块石砌体 1)砌筑墙体的第一皮石块应座浆,且将大面朝下。 2)砌体应风皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。 3)砌体的灰缝厚度应为20~30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。 4)砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。 5)石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开,一般每0.7m2墙面至少应设置一块,且同皮内的中距不应大于2m。 拉结石的长度,若其墙厚等于或小于400mm时,应等于墙厚;墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。 6)砌体每日的砌筑高度,不应超过1.2m。
    • 砌筑施工工艺 砌挡土墙 砌筑施工 7年以前
  • 3 回答
    • 浆砌片石挡土墙施工方案?
    • kitty1235 回答:施工方案    1、挂牌施工    施工前必须树立质量意识,坚持挂牌施工,包括砂浆配合比牌、安全标示牌、胸牌、施工标志牌等…………    2、测量放线    使用“拓普康”全站仪根据设计图纸测设出挡墙的中轴线,并打出控制点,现场用钢尺定出基础的边线并用水准仪测量各点的高程,确定下挖深度,经符合无误后报监理审查认可后进行下到工序的施工…………    3、挖基    对基坑深度超过2m地段,开挖时为确保开挖作业的安全,首先设置1:1的坑壁坡度,再在基坑四周打入木桩,设立挡土板,防止基坑四周坍塌。另外,基坑开挖过程中,防止雨水流入或地下水渗出,必须在基础尺寸外侧开挖排水沟和积水坑,配一台潜水泵,以便把积水立即抽排出积水坑外,保证挖基工作在无水情况下安全进行…………    基坑开挖至设计标高和几何尺寸满足图纸要求后,通知试验室和监理工程师,用动力触探仪作地基承载力试验,检查是否满足设计要求,若不能满足设计要求,应与监理工程师协商处理方案,直至符合设计要求为止…………    基坑底标高、几何尺寸、地基承载力、基坑密实度等都符合要求后报监理工程师检验,并且得到监理工程师的认可后方可进行下道工序的施工…………    4、浆砌片石基础    砌筑前,首先将片石中的风化石,杂质等清理干净,砂必须是经过试验合格的,砂浆拌合采用搅拌机拌合。砂浆加水量采用搅拌机自动计量器控制水的需用量,砂用磅秤计量…………    砌筑前,再次复核各部尺寸,另外测量组将基础顶标高控制桩打在基坑四周,以便砌筑基础时拉线控制基础顶标高。砌筑前先开挖凸榫基坑,砌筑凸榫,经验收合格后进行基础的砌筑…………    砌筑基础根据厚度的不同分两层或三层砌筑,每层砌筑的厚度30-35cm,但分层不找平,使基础上下交错连成一体。保证基础最小埋深1m…………   砌筑时用砖刀和捣浆棒一起将缝密实,不出现空洞和砂浆不饱满现象…………    每个段落施工基础时,首先按图纸的要求将沉降缝位置确定且固定好,当砌筑到此时,用沥青麻絮将此隔开…………    基础砌筑完毕后,采用石灰土回填基坑四周,夯实采用震动打夯机,用灌砂法作密实度试验,密实度必须达到设计要求……
    • 砌挡土墙 地板施工方案 拆除施工方案 8年以前