配电箱标准

共找到17083个相关问题

  • 3 回答
    • 防爆配电箱标准是什么?
    • 荣耀vvv 回答:国家标准 GB1207-1997   电压互感器 GB1208-1997   电流互感器 GB13539.1-2002   低压熔断器   第1部分:   基本要求 GB   13539.2-2002   低压熔断器   第2部分:   专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器) GB   13539.3-1999   低压熔断器   第3部分:   非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) GB13539.4-1992   低压熔断器   半导体器件保护用熔断器的补充要求 GB/T14048.1-2000   低压开关设备和控制设备   总则 GB/T14048.2-2001   低压开关设备和控制设备   低压断路器 GB/T   14048.3-2002   低压开关设备和控制设备   低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T   14048.4-2003   低压开关设备和控制设备   低压机电式接触器和电动机起动器 GB/T   14048.5-2001   低压开关设备和控制设备    第5-1部分   控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器 GB/T   14048.6-1998   低压开关设备和控制设备   接触器和电动机起动器 第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器 GB/T   14048.7-1998   低压开关设备和控制设备   辅助电器    第1部分:   铜导体的接线端子 GB/T   14048.8-1998   低压开关设备和控制设备   辅助电器    第2部分:   铜导体的保护导体接线端子排 GB/T   14048.9-1998   低压开关设备和控制设备   多功能电器(设备)    第2部分:   控制与保护开关电器(设备) GB/T   14048.10-1999   低压开关设备和控制设备    控制电路电器和开关元件   第2部分:   接近开关 GB/T   16935.1-1997   低压系统内设备的绝缘配合   第一部分:原则、要求和试验 GB   7251.1-2005   低压成套开关设备和控制设备   第一部分:   型式试验和部分型式试验成套设备 GB   7251.2-1997   低压成套开关设备和控制设备   第二部分:   对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB/T   4026-1992   电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统通则 GB/T4942.2-1993   低压电器外壳防护等级 GB4208-1993   外壳防护等级(IP代码)
    • 配电箱标准 照明配电箱 动力配电箱 8个月前
  • 5 回答
    • 配电箱标准规范和技术要求是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,有关产品说明及技术要求 一、环境条件 夏季40摄氏度(干球温度) 冬季-15摄氏度(干球温度) 相对湿度99% 地震烈度 中国标准7度 序号 标准名称 标准号 1 标准电压 GB/T 156-2007 2 包装储运图示标志 GB/T 191-2008 3 低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB4048-2006 4 外壳防护等级(IP代码) GB4208-2008 5 低压成套开关设备和控制设备型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1-2005 6 低压成套开关设备和控制设备对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB7251.2-2006 7 绝缘导体和裸导体的颜色标志 GB7947-2006 8 家用及类似场所用过电流保护断路器 GB10963.2-2003 9 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 10 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-1992 11 不锈钢冷轧钢板 GB/T3280-2007 12 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T16935.1-2008 13 低压开关和控制设备 GB14048-2006/2008 14 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法 GB/T4207-2003 15 工业机械电气图用图形符号 JB/T2739-2008 16 额定电压450/750V下橡皮绝缘软电缆 GB5013-2008 17 额定电压450/750V下聚氯乙烯绝缘软电缆 GB5023-2008 18 建筑构件耐火实验方法 GB9978-2008 19 电磁式电压互感器 GB1207-2006 20 电流互感器 GB1208-2006 21 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB13955-2005 22 建筑物防雷设计规范 GB50057-1994(2000) 23 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2004
    • 配电箱标准 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 6 回答
    • 标准配电箱尺寸一般是多少?
    • 小嫻_333 回答:1、一级配电箱就是配电室里面的,一般要看是暗装还是明装,室内暗装配电箱一般是:900-700高,600-500宽,120-200厚.室内明装配电箱一般是:1000-800高,700-500宽,120-300厚. 2、建筑工地二级配电箱,一般要看建筑工地的设备数量,负荷大小,工期长短,分相分路情况来确定配电箱大小。一般为一个方向设一个配电箱,配电箱大小与室内明装配电箱差不多。 3、建筑工地二级配电箱,一般也可自制,既可以用木板做,也可以用铁板做,尺寸可大可小。建筑工地常用木板自制。
    • 配电箱标准 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱制造规范标准是什么
    • hu136535792 回答:直接的标准好象没有,不过主要标准索引是下面几个: 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》   2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》   3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》   4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》   5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》   6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》   7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》   8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》   9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》   10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》   11、IEC364 《建筑物电气装置》   12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》   13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》   14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》   15、UL-854 《电动机控制中心》   16、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。   17、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。
    • 配电箱标准 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 求高人指教下~配电箱规范标准有哪些
    • kitty1235 回答:1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规 2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配 电 箱、柜 的 板 材 的 各 种 指 标 必 须 符 合 国 家 的 有 关 要 求。所 有 配 电 箱 、柜 要 求 采 用 符 合 国 家 标 准 的 冷 轧 钢 板 。落 地 柜 用 2.0mm厚 冷 轧 板 制 作,照 明 配 电 箱 及 控 制 箱 大 于 等 于 600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢 板 制 做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配 电 箱 箱(柜) 采 用 通 用 锁,每 把 锁 配 两 把 钥 匙。 3.4 配 电 箱 、柜 的 金 属 部 分 :包 括 电 器 的 安 装 板、支 架 和 电 器 金 属 外 壳 等 均 良 好 接 地 , 配 电 箱 、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启 时以 裸 铜 软 线 穿 透 明 塑 料 管 与 接 地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。 3.7、动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 3.8、表面涂装:粉末喷涂。其中金属结构件,除外表的门和封板外。 4.18消防设备的配电箱(柜)及配电回路,除了保证24V总线联动外,还需要保证多线联动功能,不清楚的地方,请及时与业主单位沟通。 3.9、开关柜采用油漆必须用高质量的涂层材料,颜色同进户箱。 4、断路器、接触器:见(XXXXXX号文件),所有主要元件通过3C认证或行业认证。 5、双投电源开关:见图纸型号规格。 6、电源浪涌保护器(SPD):见图纸型号规格。 7、导体: 7.1、母线 1)、 所有与开关、断路器配套的电缆接线端子。如果进、出线电缆大而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。 2)、配电母线(垂直母线)材质为电解一级电工铜,与主母线联接,母线须安装牢固,能承受短路故障时的机械应力,铜母线连接处做搪锡处理,连接螺栓有防松螺母和垫片。搭接长宽符合要求。裸露部分贴色标。 3)、配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求。各回路接地或接零都可就近联接,框架结构件全采用自功螺丝钉联接,具有较高的接地可靠性。 4)、构成开关柜部分装置的母线,母线联接线的载流量和温度必须符合IEC标准和GB5585.2-85要求。接零铜排截面同相铜排截面,接地铜排截面为相铜排截面的1/2;小于16A以下,接地排截面同相铜排截面,必须设接地端子排及出线端子排。 5)两根及以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱,总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。 7)、配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线。 8)、不等截面两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6mm以下)一个端子上最多只能压两根。 7.2、内部线路 1)所有控制线须符合IEC和GB国家标准,其载面:电流回路不小于2.5mm,电压回路不小于1.5mm,用PVC夹板或线槽安装,电线过门铰时,应用PVC软管保护;二次配线均采用黑色线,加套管编序,并留20%备用端子;多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。 2.)全部紧固件均采用镀锌件。 3)、开关接线端子应与导线截面匹配。 4) PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 ,P20,表6.1.2。 5)、保护接地系统:装置的保护电路由单独装设的并贯穿整个排列长度的PE线(或PEN线)和导电的结构件二部分组成。使其能通过一定的短路电流。 8、电流互感器 : 222 8.1)电流互感器一次回路额定电流为额定电流1.1~1.4倍间,一次穿线为一圈。 8.2)电流互感器须符合IEC185标准。每套互感器的次级和外壳均接地。 8.3)计量用电流互感器精度为1级。其余按常规选择。 9、测量仪表(电流表、电压表、电度表、功率因数表等)、按钮、指示灯: 1配电箱(柜上)的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求;配电箱(柜)电源指示等,应接在总电源开关前侧。 9.1)指示仪表须为平装式,后接线,防尘,重负载,带无光泽黑色玻璃框,表面板须为白色带不退色的黑色指针和刻度。 9.2)指示仪表及数量配置详见系统图要求。所有仪表必须具有高灵敏度和耐震能力。测量仪表符合IEC51标准,精度与电流互感器同级或低一级。 9.3)电流表所选的测量范围应满足当电力装置回路以额定值条件运行时仪表指示在标准尺的70%。 9.4)、指示灯使用LED发光形式。 9.5)、按钮和指示灯的颜色应符合标准规定。 9.6.)、一切装在开关柜内外的控制装置、仪表、继电器的功能和电路功能须用中文标记说明。 9.7)、 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装的,电表箱柜应留有两块表位,并能放下信号采集器。电表箱必须符合当地供电部门的要求。
    • 配电箱标准 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱的选择方法?
    • du845968102 回答:选择方法: 一、明确需求,根据实际情况选择最适合的配电箱型。这是在选择配电柜时,需要遵循的最基本原则。 二、尽量采用国内知名配电箱、配电箱厂家的国产配电柜柜型, 不能盲目选择技术参数比较高的进口配电箱, 这样易造成资源浪费。而且进口的配电箱也未必适合。 三、由于进口配电箱中所采用的主要元器件的品牌与柜体是一致的。所以选择进口配电箱时,需要特别注意主要元器件的参数, 它必须能满足需要。如果某些元器件的参数并不能满足需求, 则不宜选择该进口配电箱。 在选购配电箱的时候,要注意以下几点注意事项: 首先,目前市场上的配电箱主要有金属外壳和塑料外壳两种,结构上暗装式和明装式两种。因此在选择的时候,要根据实际的需要进行选择,不管是选择哪种配电箱,都要确保箱体是完好无损的。 另外,配电箱门板要有检查透明箱,而且配电箱的箱子里面的接线汇流排都要设置为零线,保护好接地线,这样具有很好的绝缘性能,可以确保日常使用的安全。
    • 照明配电箱 动力配电箱 配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱的型号规格有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:常见的有GGD、MHS柜等等,还有一些厂家自己标注的型号,具体用到什么型号配电柜都是设计师根据项目需求设计之后定制生产的。上海华声电气为客户提供配电房安装一站式服务,包括用电申请、用电设计、设备生产、工程安装、通电验收的一站式服务,我们在提供高品质服务及产品之外,还有较大的价格优势。
    • 照明配电箱 动力配电箱 配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱技术要求有哪些?
    • 灯泡大怪兽 回答:二、配电箱(柜)的机械、外观要求: 1、配电箱(柜)的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑,涂层应附着牢固,颜色均匀,无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象,在距离1米处观察无明显色差和反光,表面平整、干净,无凹坑、划痕等损伤现象。箱(柜)中使用的其它有镀层的零部件,也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象,外表质量都要达到与上同等要求。箱(柜)内应干净,除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外,箱(柜)内不得有杂物、灰尘等。 2、配电箱(柜)的机械要求。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm,配电柜柜体选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm,背板厚度不小于3.0mm,导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承耳,承耳采用40X4的扁钢,扁钢长度为10CM。箱(柜)内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱(柜)的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求(相应图纸由我方提供),预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件,在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱(柜)的焊接、螺栓连接均应牢固,焊缝应均匀、光洁,无焊皮、焊穿、气孔等不良现象;螺栓连接应有平、弹簧垫圈,外露丝扣2-5扣。配电箱(柜)内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。
    • 照明配电箱 动力配电箱 配电箱 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 总配电箱价格贵不贵?
    • 梦见了什么 回答:施耐德(Schneider) 空开配电箱 暗装配电箱12回路强电箱 ¥139.00 鸿雁弱电箱家用套装多媒体布线信息箱P型电视电话光纤400*300 ¥185.00 施耐德(Schneider)空开配电箱 暗装配电箱20回路强电箱 EA9FX20 ¥189.00 正泰照明箱 低压配电箱 断路器箱空开箱 15回路至16回路 ¥105.89
    • 照明配电箱 动力配电箱 配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • ap配电箱的价格是多少?
    • YR依然 回答:  市场上的ap配电箱的价格一般是2000元左右一个,个人建议大家在购买ap配电箱的时候要注意:   在选购配电箱是,有以下几大注意事项:首先,目前市场上的配电箱主要有金属外壳和塑料外壳两种,结构上有暗装式和明装式两类,因此在选择时,根据实际需要选择,不管是选择哪种类型的配电箱,其箱体必须完好无损。其次,配电箱门板应有检查透明窗;再次,配电箱箱体内接线汇流排应分别设立零钱、保护接地线、相线,并且要完好无损,具有良好的绝缘性能,以保障日常使用安全。   配电箱广泛用于生产生活的各个领域,如如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,而建筑工地等施工工地上一般使用专业的施工配电箱,因此根据使用场合的不同,配电箱的尺寸有很多,价格也相差较大,而室内用配电箱一般尺寸较小,在购买时,需要综合考虑各种因素,从而选择合适的产品。上海好夫满电气设备公司主要经营产品有配电箱、配电柜,坚持“以高效的服务,严格的品质保障,和不断创新的产品,满足客户个性化的需求”赢得了广大客户的长期支持与合作。
    • 照明配电箱 动力配电箱 配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱开关有哪些型号?
    • 逆袭_8315 回答:以正泰为例: DZ47-63/3P 32A 这样的基本在箱里做主开关,或者是有接三相电的电器用它做控制开关 DZ47-63/1P 16A 这样的就是箱里后面的照明什么的分开关 DZ267LE-63/2P 16A 这样的漏电开关就是对空调什么的用,带有漏电切断功能
    • 照明配电箱 动力配电箱 配电箱 1年以前
载入更多