配电箱标准

共找到5个相关问题

  • 3 回答
    • 防爆配电箱标准是什么?
    • 荣耀vvv 回答:国家标准 GB1207-1997   电压互感器 GB1208-1997   电流互感器 GB13539.1-2002   低压熔断器   第1部分:   基本要求 GB   13539.2-2002   低压熔断器   第2部分:   专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器) GB   13539.3-1999   低压熔断器   第3部分:   非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) GB13539.4-1992   低压熔断器   半导体器件保护用熔断器的补充要求 GB/T14048.1-2000   低压开关设备和控制设备   总则 GB/T14048.2-2001   低压开关设备和控制设备   低压断路器 GB/T   14048.3-2002   低压开关设备和控制设备   低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T   14048.4-2003   低压开关设备和控制设备   低压机电式接触器和电动机起动器 GB/T   14048.5-2001   低压开关设备和控制设备    第5-1部分   控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器 GB/T   14048.6-1998   低压开关设备和控制设备   接触器和电动机起动器 第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器 GB/T   14048.7-1998   低压开关设备和控制设备   辅助电器    第1部分:   铜导体的接线端子 GB/T   14048.8-1998   低压开关设备和控制设备   辅助电器    第2部分:   铜导体的保护导体接线端子排 GB/T   14048.9-1998   低压开关设备和控制设备   多功能电器(设备)    第2部分:   控制与保护开关电器(设备) GB/T   14048.10-1999   低压开关设备和控制设备    控制电路电器和开关元件   第2部分:   接近开关 GB/T   16935.1-1997   低压系统内设备的绝缘配合   第一部分:原则、要求和试验 GB   7251.1-2005   低压成套开关设备和控制设备   第一部分:   型式试验和部分型式试验成套设备 GB   7251.2-1997   低压成套开关设备和控制设备   第二部分:   对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB/T   4026-1992   电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统通则 GB/T4942.2-1993   低压电器外壳防护等级 GB4208-1993   外壳防护等级(IP代码)
    • 防爆灯具 配电箱标准 防爆开关 6个月前
  • 6 回答
    • 标准配电箱尺寸一般是多少?
    • 小嫻_333 回答:1、一级配电箱就是配电室里面的,一般要看是暗装还是明装,室内暗装配电箱一般是:900-700高,600-500宽,120-200厚.室内明装配电箱一般是:1000-800高,700-500宽,120-300厚. 2、建筑工地二级配电箱,一般要看建筑工地的设备数量,负荷大小,工期长短,分相分路情况来确定配电箱大小。一般为一个方向设一个配电箱,配电箱大小与室内明装配电箱差不多。 3、建筑工地二级配电箱,一般也可自制,既可以用木板做,也可以用铁板做,尺寸可大可小。建筑工地常用木板自制。
    • 配电箱 照明配电箱 配电箱标准 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱制造规范标准是什么
    • hu136535792 回答:直接的标准好象没有,不过主要标准索引是下面几个: 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》   2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》   3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》   4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》   5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》   6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》   7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》   8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》   9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》   10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》   11、IEC364 《建筑物电气装置》   12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》   13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》   14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》   15、UL-854 《电动机控制中心》   16、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。   17、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。
    • 配电箱 配电箱标准 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 求高人指教下~配电箱规范标准有哪些
    • kitty1235 回答:1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规 2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配 电 箱、柜 的 板 材 的 各 种 指 标 必 须 符 合 国 家 的 有 关 要 求。所 有 配 电 箱 、柜 要 求 采 用 符 合 国 家 标 准 的 冷 轧 钢 板 。落 地 柜 用 2.0mm厚 冷 轧 板 制 作,照 明 配 电 箱 及 控 制 箱 大 于 等 于 600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢 板 制 做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配 电 箱 箱(柜) 采 用 通 用 锁,每 把 锁 配 两 把 钥 匙。 3.4 配 电 箱 、柜 的 金 属 部 分 :包 括 电 器 的 安 装 板、支 架 和 电 器 金 属 外 壳 等 均 良 好 接 地 , 配 电 箱 、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启 时以 裸 铜 软 线 穿 透 明 塑 料 管 与 接 地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。 3.7、动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 3.8、表面涂装:粉末喷涂。其中金属结构件,除外表的门和封板外。 4.18消防设备的配电箱(柜)及配电回路,除了保证24V总线联动外,还需要保证多线联动功能,不清楚的地方,请及时与业主单位沟通。 3.9、开关柜采用油漆必须用高质量的涂层材料,颜色同进户箱。 4、断路器、接触器:见(XXXXXX号文件),所有主要元件通过3C认证或行业认证。 5、双投电源开关:见图纸型号规格。 6、电源浪涌保护器(SPD):见图纸型号规格。 7、导体: 7.1、母线 1)、 所有与开关、断路器配套的电缆接线端子。如果进、出线电缆大而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。 2)、配电母线(垂直母线)材质为电解一级电工铜,与主母线联接,母线须安装牢固,能承受短路故障时的机械应力,铜母线连接处做搪锡处理,连接螺栓有防松螺母和垫片。搭接长宽符合要求。裸露部分贴色标。 3)、配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求。各回路接地或接零都可就近联接,框架结构件全采用自功螺丝钉联接,具有较高的接地可靠性。 4)、构成开关柜部分装置的母线,母线联接线的载流量和温度必须符合IEC标准和GB5585.2-85要求。接零铜排截面同相铜排截面,接地铜排截面为相铜排截面的1/2;小于16A以下,接地排截面同相铜排截面,必须设接地端子排及出线端子排。 5)两根及以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱,总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。 7)、配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线。 8)、不等截面两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6mm以下)一个端子上最多只能压两根。 7.2、内部线路 1)所有控制线须符合IEC和GB国家标准,其载面:电流回路不小于2.5mm,电压回路不小于1.5mm,用PVC夹板或线槽安装,电线过门铰时,应用PVC软管保护;二次配线均采用黑色线,加套管编序,并留20%备用端子;多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。 2.)全部紧固件均采用镀锌件。 3)、开关接线端子应与导线截面匹配。 4) PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 ,P20,表6.1.2。 5)、保护接地系统:装置的保护电路由单独装设的并贯穿整个排列长度的PE线(或PEN线)和导电的结构件二部分组成。使其能通过一定的短路电流。 8、电流互感器 : 222 8.1)电流互感器一次回路额定电流为额定电流1.1~1.4倍间,一次穿线为一圈。 8.2)电流互感器须符合IEC185标准。每套互感器的次级和外壳均接地。 8.3)计量用电流互感器精度为1级。其余按常规选择。 9、测量仪表(电流表、电压表、电度表、功率因数表等)、按钮、指示灯: 1配电箱(柜上)的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求;配电箱(柜)电源指示等,应接在总电源开关前侧。 9.1)指示仪表须为平装式,后接线,防尘,重负载,带无光泽黑色玻璃框,表面板须为白色带不退色的黑色指针和刻度。 9.2)指示仪表及数量配置详见系统图要求。所有仪表必须具有高灵敏度和耐震能力。测量仪表符合IEC51标准,精度与电流互感器同级或低一级。 9.3)电流表所选的测量范围应满足当电力装置回路以额定值条件运行时仪表指示在标准尺的70%。 9.4)、指示灯使用LED发光形式。 9.5)、按钮和指示灯的颜色应符合标准规定。 9.6.)、一切装在开关柜内外的控制装置、仪表、继电器的功能和电路功能须用中文标记说明。 9.7)、 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装的,电表箱柜应留有两块表位,并能放下信号采集器。电表箱必须符合当地供电部门的要求。