格力空调1

共找到12398个相关问题

  • 3 回答
    • 格力空调显示e1要如何修?
    • [昵称被屏蔽] 回答:E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如 通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内 机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与 ovc连线,如不通,修高压开关
    • 格力空调1 格力空调1匹 热水器显示e1 8年以前
  • 4 回答
    • 格力空调大1p报价是多少?
    • 卫生巾紫了 回答:品牌名称 型号 价格 空调功率 冷暖类型 格力中央空调 FG(R)12/A2-N2(I) ¥ 12888.00 5匹以上 冷暖电辅 格力中央空调 FG(R)12/A2-N4(I) ¥ 12030.00 5匹以上 冷暖电辅 格力中央空调 FG(R)12H/A2-N4(I) ¥ 12290.00 5匹以上 室内机噪音:24-35dB 格力中央空调 FG(R)14/A2-N4(I) ¥ 13395.00 5匹以上 冷暖电辅 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 大1p空调 1p空调 格力空调1 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调1匹大概要多少钱?
    • 大智若愚_6913 回答:格力(GREE)KFR-23GW/(23556)Ga-3 1匹 壁挂式智能定频空调 参考价: 2460.00 格力(GREE)KFR-26GW/(26582)FNCa-A3 1匹U雅变频冷暖空调 珍珠白 参考价:4480.00 格力Gree/ KFR-26GW/(26582)FNBa-A2 U铂1匹格力变频空调制冷迅速静音高效 参考价:¥4800 格力(GREE) KFR-26GW/K(26556)K1C-N2(B) 1匹P壁挂式美满如意定频 冷暖电辅挂机空调 参考价:¥2680.00
    • 格力空调1匹 格力空调1 格力空调5匹 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调大1匹价格多少?
    • 胜利de微笑 回答:提供一些报价仅供参考。 品牌: Gree/格力 型号: KFR-26GW/(26592)FNhD 报价 ¥2782 品牌: Gree/格力 型号: KFR-26GW/(26596)FNAa-A3 报价¥2778 品牌: Gree/格力 型号: KFR-23GW/(23592)NhD 报价 ¥2310 价格来源于网络,仅供参考,具体以实物为主。
    • 格力空调1匹 格力空调1 格力空调5匹 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调显示e1要如何修?
    • 森深不见鹿 回答:E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。 五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)
    • 格力空调1 格力空调1匹 热水器显示e1 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调维修e1的方法?
    • 那么爱你 回答:E1是故障信号,E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 排除格力E1方法如下: 1、确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障 2、系统故障:新装机排空不净,过量冲注,维修过未处理到位    3、电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良,可以换或者修,如不出现故障,查高压开关是否导通,常压下开关应导通,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关。
    • 格力空调1 格力空调1匹 空调故障代码e1 7年以前
  • 3 回答
    • 格力空调1p大概价格是多少?
    • AN拉勾勾 回答:格力空调1p KFR-35GW/(35556)FNPa-4 ¥2,970.00 格力空调1p KFR-72LW/(72520)FNAbc-3(B) ¥6,649.00 格力空调1p KFR-72LW/(72561)FNAc-3 ¥13,279.0‘ 格力空调1p KFR-26GW/(26556)FNDc-3 ¥2,397.00 格力空调1p KFR-26GW/(26556)FNDe-3 ¥2,099.00 以上价格来自于网络,实际价格以购买时为准。
    • 1p空调 格力空调1 大1p空调 8年以前
  • 5 回答
    • 格力空调怎么制热
    • 瞎激动51 回答:按模式键调到制热的功能,温度设定在30度、待5-10钟后会出热风! 冬季空调不制热,主要有以下的原因: 1、温度设置不合理,建议设定在30度、使用微风,房间要密闭一些,适当开窗通风 2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏,影响制热效果、清洗一下即可 3、系统压力低,正常制热压力在1.6-2.1MPa、如果低于这个标准,制热效果就会差,建议适量加氟 4、空调在环境温度低的环境下工作困难
    • 格力空调制热 格力空调32 格力空调2 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调怎么安装
    • 请叫我雷锋 回答:1、格力空调安装前的准备工作: (1)室外机安装位置应符合以下要求:地面或墙体要能承受机体的重量自振动;安装的部位要便于操作、调整与维修;外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物;外机尽可能安装于背明地方。 (2)空调室内机安装位置应符合以下要来:避免太阳直射在机组上,远离热源;内机的进、出风口处,不应自障碍物。 测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。 测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。 2、格力空调安装过程: 根据上述的原则确定内、外机位置后,再安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。 3、排除管道和内机中的空气:把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可进行空调安装最后一步:开机试运行。
    • 格力空调32 格力空调2 格力空调1 7年以前
  • 3 回答
    • 格力空调如何清洗?
    • 芒果5270 回答:1、 取下空气过滤网,按箭头方向同时在面板两端用力将面板拉开一个角度,然后将空气过滤网往下拉将其取下。 2、 清扫空气过滤网,利用吸尘器或用水漂洗过滤网,过滤网很脏(如油污)时可用溶有中性洗涤剂的温水(45℃以下)清洗,然后放阴凉处晾干。 3、 装空气过滤网,按箭头⑴方向装好空气过滤网,然后按箭头⑵将面板盖上扣好。 4、注意:空调器使用环境灰尘多时,空气过滤网清洗次数应相应增加。
    • 格力空调32 格力空调2 格力空调1 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调插座怎么用?
    • 可惜没如果 回答:如果你家里普通插座的电线是单根铜线而且在2.5平方以上,并且这路插座线上没有其他大功率{或用电器功率总和两千瓦以上}的用电器,是可以加一个壁挂空调{1.5匹以下}用的插座的,因为2.5平方铜线的载流量是16A,   你可以把距空调最近的插座卸下来,不过最好空调要单独的插座。   不然你空调有故障的时候容易把电视机也给弄坏了。并且空调的插座必须要有接地
    • 格力空调32 格力空调2 格力空调1 7年以前
  • 3 回答
    • 格力空调室内机怎么拆?
    • 倒叙_7629 回答:一:首先收取制冷剂,方法如下 1,旋下回气截止伐(大管)和供液截止伐(细管)的伐盖,确认处于开放位置 2,启动空调器10~15min。 3,是空调器停止运转并等待3min后,将复合修理伐的软管接至供液截止伐的维修口。 4,打开复合伐修理伐的低压伐将软管的空气排出。 5,是空调器在冷气循环方式下运行,然后将供液截止伐调至关闭位置(用内六角扳手将伐杆沿顺时针方向旋转到底),当压力表为—1.0MPa时,迅速将回气截止伐调至关闭位置,并立即拨下空调器的电源插头,停止空调器的运转。 6,旋下复合修理伐的软管,重新旋上回气截止伐和供液截止伐的伐盖和维修口盖, 二:拆室内机前应将室内外机的电气连接线拆掉,拆除导线时要打开接线端子防护装置,拧开接线端子,并按号码或颜色记录下每条导线的接线位置,然后可以将室内机组从室内的挂板上取下,连同配管和导线从穿墙孔中抽出,如位置比较方便,可不单独拆卸配管,如需拆卸配管,可沿配管用手触摸连接口所在处,打开保温套,将连接螺母松开,便可使室内机和赔管分离,就可取下室内机了。
    • 格力空调工程机 格力空调32 格力空调2 7年以前
  • 3 回答
    • 家用格力空调哪款好?
    • 卫生巾紫了 回答:格力KFR-72LW/VF3d-E2 这一个型号的空调它的进风口采用的是创新的侧进风风道设计,它能实现三面进风,有效的增强了空调的吸力,空调运行效率更加的出众。在柜式空调中它创新的LED大屏显示,能够清晰的呈现出空调运行的状态,让你对空调的运行状态一目了然。 家用格力KFR-23GW/VJ4d-E2 的运行功率为小一匹。这一个型号的格力空调面板干净洁白,同时它圆润流畅的外形,加上印花式的点缀,非常适合各种家居装饰风格,百搭的外形,更能契合你的家居装饰。格力KFR-23GW/VJ4d-E2 上下进出风口的设计,让空调进风和出风更加的流畅,在进行空气过滤时过滤也会更加的彻底,充分的保证了空调的健康性。
    • 格力空调32 格力空调2 格力空调1 8年以前
载入更多