家庭漏电

共找到7640个相关问题

  • 3 回答
    • 家庭漏电要怎么查找原因?
    • Standby凡 回答:你好,这个分为线路漏电和电器漏电。   你可以吧所有的电器都拔了,试试漏电保护器掉不能推上去不,如果没问题,一般线路就没事(当然也不排除线路下雨天潮湿绝缘不好,干了就没事了)   线路没事的话,你就挨个的往线路上接电器,然后打开,如果你接上某个电器后,漏电保护器掉了,推不上去,就是这个电器漏电了。   还是建议你用万用表或者摇表调到电阻档断电后测下线路的绝缘,就是阻值,越高越好。最近一直下雨,保不准哪里线路有点潮。
    • 家庭漏电 盆景要怎么养 漏电 7年以前
  • 3 回答
    • 家庭漏电开关怎么选择
    • Lin_4987 回答:  1.必须选用符合国家技术标准的产品   目前市场上的单相漏电保护器都属电流型的。1987年7月1日颁布实施的国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,对电流型漏电保护器产品的技术条件和试验方法提出了具体的要求。同年国家机械委发文规定,对漏电电流动作保护器实行强制安全认证制度,该工作由中国电工产品认证委员会负责组织实施。安全认证合格的产品将给企业发放生产许可证。故用户在选购家用单相漏电保护器时,必须选用符合BG6829一86且经过安全认证的产品。这种产品在厂家的产品使用说明书上会印有“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号××××××,符合标准:BG6829一86”等内容的说明。   2.所选产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要   单相漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说,主要应了解如下几项:   (1)额定电压、频率   漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种,家庭生活用电力单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品   (2)额定电流、过电流脱扣器额定电流   漏电保护器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200、250、400A等多种规格。对带过电流保护的漏电保护器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电保护器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20A,但其过电流脱扣器额定电流有10A、16A、20A种,即同是DZL18一20/2型号的产品,会有三种不同的规格,选用时要予以注意。在交流220V的工作电压下,用户可按1kW负载约有4.5~5A的电流来粗略估算漏电保护器的额定电流。如某一家庭用电设备功率总和约为4kW,则应选用额定电流为20A的单相漏电保护器。过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭生活用电的实际电流。在上例中,该家庭用电设备功率总和虽为4kW,但一般家庭所有用电设备同时全部开启工作的机会是极少的,并且对单件的用电设备来说,工作时也下一定是满负荷的,故上例中该家庭如选用带过流保护的单相漏电保护器,其脱扣器额定电流应选定为16A的较为合适。一般情况下,可以把0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。   (3)极数   漏电保护器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电保护器。   (4)额定漏电动作电流   额定漏电动作电流是指,在制造厂规定的条件下,保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。漏电保护器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000、3000mA等几种。其中小于或等于30mA的属高灵敏度;大于30mA而小于或等于100mA的属中灵敏度:大于1000mA的属低灵敏度。家庭生活用电所选配漏电保护器,最主要的目的是为了防止人身触电,故应选用额定漏电动作电流小于或等于30mA的高灵敏度产品。事实上,如果能够作为人身保护的漏电保护器,当然地就能够成为漏电火灾和设备漏电损坏的保护。   (5)额定漏电动作时间   额定漏电动作时间是指,在制造厂规定的条件下,对应于额定漏电动作电流的最大漏电分断时间。单相漏电保护器的额定漏电动作时间,主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几种。小于或等于0.1秒的为快速型漏电保护器,用以防止人身触电为最主要目的的家庭用单相漏电保护器,应选用小于或等于0.1秒的快速型产品。
    • 地毯怎么选择 地板怎么选择 窗帘怎么选择 8年以前
  • 3 回答
    • 家庭漏电保护器怎么安装?
    • estevez 回答:一、要注意被保护的线路与相邻分支线路均有各自的零线。不可将家用漏电保护器的负载侧零线与其它用电设备回路共用,否则会造成漏电保护器不能供电。 二、1.必须严格区分零线和接地保护线PE,零线一定要接进漏电保护器,而PE线决不能接入漏电保护器,并且两者不可混用。 2.当零线N和保护线PE混接后,接点A,根据基尔霍夫的节点定律我们知道,I1=I2 I3,在流经漏电保护器内部零序电流互感器的电流就为IL≠IN,零序电流互感器就有跳闸信号输出。 3.这和零线与其它回路零线合用有共同之处。住宅区供电改造中不少用户不能正常送电的主要原因。 三、接线必须正确,对标有电源则和负载则的家用漏电保护器不可接反。 四、对于目前市面常见的单极家用漏电保护器,相线L一定要进开关K,切不可将L线和N线接错,否则在发生漏电流和需要断开电源时,漏电保护器无法正常断开电源,从而引起更为严重触电事故、 希望帮助到你!
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 7年以前
  • 3 回答
    • 家庭用漏电保护器怎么选择?
    • 可惜没如果 回答:1、先要选择合格产品。目前,市场上很多漏电保护器都属假冒伪劣产品,一旦购买使用,就会给家庭成员的安全埋下隐患。因此,建议到大超市或正规电器商场购买。购买时,要留好发票,以备日后发生故障时作为维权凭证。 2、其次,所选产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要。根据漏电保护器高灵敏度的动作特性,既可以做间接接触电击防护,又可以做直接接触电击的后备保护。必要时,居民最好请专业电工帮忙购买和安装。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 6年以前
  • 3 回答
    • 110v漏电开关怎么去做漏电保护
    • 请叫我雷锋 回答:第一,   先检查电插板是否接触良好。 第二,   打开机箱,看机箱内的接线是否接触良好,绝缘包裹有没有出现破损,线材的金属部件有没有接触到其他配件及机箱。 第三,   拆开电源,看看电源的EMI电路是否完整,间隔元件与电源金属外壳之间的塑料薄膜片或者云母片有没有失去绝缘的功效,电源内部电容等有没有出现爆浆等情况。如出现问题,可以自行打造一张耐高温的塑料薄膜,在元件和电源外壳之间形成屏蔽阻隔,如不能解决则马上更换电源。 第四,   如果以上原因都不是,那么检查机箱内部的主板、显卡、PCB板有没有变形的情况。出现这种情况时最好使用最小化系统,让平台更加简单容易判断,也可以避免硬盘等配件在测试过程中的不必要损坏。 第五,   机箱后面有一个连接主板音频、信号、开关、USB扩展的PCB电路板,检查其连接电路线材有没有出现绝缘失效、元件短路、烧毁的情况,如果有这样的问题出现,可利用电工工具将其修复或更换。
    • 漏电保护开关 漏电保护开关价格 空调漏电保护开关 7年以前
  • 3 回答
    • 洗衣机会漏电吗?漏电要怎么办?
    • 一追再追 回答:洗衣机会漏电;洗衣机漏电的处理的方法:应该是电源保护地线有问题,检查插头、插座的地线是否没有接好,一般洗衣机的地线是直接拧在桶的铁皮上,看看是否是螺丝锈了,造成接触不良。1、洗衣机必须由漏电保护器供电,(为了您的安全)。 2、给洗衣机供电的电源必须有可靠接地(专业规范)
    • 热水器漏电怎么办 漏电 德力西漏电 8年以前
  • 3 回答
    • 家庭漏电保护开关有什么作用,买一个要多少钱?
    • du845968102 回答:家庭漏电保护开关,漏电时自动跳闸,30左右,家庭漏电保护开关选购:眼观:一般好的产品外观平整、无毛刺,色泽亮丽和其材料采用优质abs PC料,阻燃性能良好,不易碎。有的产品表面虽光洁,似乎涂了一层油,但色泽苍白、质地粗大,此类材料阻燃性不好,可以用火点燃试试它的阻燃性怎么样。要是点着很快熄灭,则为好的塑料,否则就是很差的塑料。 手按:好的产品面板用手不会直接取下,必须借助一定的专用工具,而一般的非主流中低档产品则很容易用手取下面盖,造成家居和公共场所的不雅。选择时用食指、拇指分按面盖对角成端点,一端按住不动,另一端用力按压,面盖松动、下陷的产品质量较差,反之则质量可信。 耳听:轻按开关功能件,滑板式声音越轻微、手感越顺畅,节奏感强则质量较优;反之,启闭时声音不纯、动感涩滞,有中途间歇状态的声音则质量较差。
    • 书柜多少钱一个 衣架多少钱一个 音响多少钱一个 8年以前
  • 3 回答
    • 什么是漏电流
    • 爱在昨天_5352 回答:电容器的介质对直流电流具有很大的阻碍作用。然而,由于铝膜上有一层还有水分的凝胶状物质,在施加电压时,重新形成的以及修复氧化膜的时候会产生一种很小的称之为漏电流的电流。通常,漏电流会随着温度和电压的升高而增大。它的计算公式大致是:I=K×CV。漏电流I的单位是μA,K是常数。  一般来说,电容器容量愈高,漏电流就愈大。从公式可得知额定电压愈高,漏电流也愈大,因此降低工作电压亦可降低漏电流。
    • 什么是玄关 漏电 音箱电流 6年以前
  • 3 回答
    • 如何测试漏电开关?
    • 芒果5270 回答:一,如果你确认了是一根火线跟一根零线短路了,漏电短路器不跳的话,那么这漏电短路器肯定是坏的。二,但凡漏电短路器有两个功能,1是漏电保护,2是短路保护。短路保护就不提了,漏电保护就是火线有电流通过,而零线无电流的话,漏电短路器必动作,就是跳掉。三,你看你的进出线可有接反。 补充回答:1,短路要是不跳闸的话,那电到人,就更不可能跳了。2,你的是63A的,短路电流超63必跳。3,不是任何情况触电都跳的,比方说你两手同时接触火零线,这是不受保护的。
    • 漏电开关测试 漏电开关测试仪 漏电保护器测试 8年以前