  • 3 回答
    • 变频空调不制冷要怎么维修?
    • 木子星生 回答:给你以下建议:空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够) 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP 这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷原因之二:供电电压不够 空调正常启动电压是220V -10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 空调不制冷原因之三:空调功率不够 一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。 希望对你有帮助!
    • 变频空调不制冷 变频空调制冷 变频空调制冷效果 8年以前
  • 3 回答
    • 变频空调不制冷的原因是什么
    • [昵称被屏蔽] 回答:1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。 2、压缩机没油了,加油。 3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 ,不通断的话就更换电磁阀。 4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。 5、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。
    • 变频空调不制冷 冰箱不制冷的原因是什么 变频空调制冷 8年以前
  • 3 回答
    • 美的变频空调不制冷要怎么维修?
    • ddd_3192 回答:一、感官检查法: 1.压缩机运转状态: ①传动皮带是否断裂或松弛若传动皮带太松就会打滑,加速磨损而不能传递动力。 ②压缩机内部是否有噪声。 噪声可能是由于损坏的内部零件造成的,内部磨损就不能有效压缩。 ③压缩机离合器是否打滑。 2.冷凝器及风扇状态: ①冷凝器散热片是否被尘土覆盖 如果冷凝器散热片被尘土覆盖,冷凝器的效率就会大大降低。 ②冷凝器风扇是否运转良好。 3.鼓风机风扇运转状态 使风机在“低、中、高”三速度下运转,若有异响或电动机运转不良,则应进行维修或更换,否则送风气流不足。 4.制冷剂液量的检查 ①通过观察窗如看到大量气泡,说明制冷剂不足。若向冷凝器泼水,使其冷却,在观察窗口仍见不到泡沫,说明制冷剂过量。 ②检查各装置连接处和接缝是否有油污 在连接处或接缝有油污,表明该处有制冷剂泄漏,应重新坚固或更换有关零件。(可用检漏仪测漏) 5.暖通阀或热控风挡是否关闭,其他风挡调节是否正常 (注:若压缩离合器不能吸合,鼓风机风扇不能运转,冷凝器风扇不能运转等等,应先进入相关电气系统检查,如继电器、传感器、电路断路或短路,控制单元等)。 二、仪表检测法 这种方法利用成套雪种压力表查找故障位置。首先关紧压力表的高压端和低压端开关,在停机状态下,将制冷剂加注软管连接在压缩机相应的维修阀上,并利用制冷装置中的制冷剂压力,排出软管中的空气。此时高低压端读数应处于平衡状态(约6kg/cm2)起动发动机,维持在150rpm,鼓风机转速设在最高档,冷气设定在最大位置,处于“再循环”状态。正常读数为: 低压端 高压端 R-134a 1.5-2.5kg/cm2 14-16kg/cm2 R-12 1.5-2.0kg/cm2 13-15kg/cm2 1.高压侧与低压侧压力表指示值比标准值低,通过观察孔可见气泡。 原因:制冷循环漏气;制冷剂没有定期补足。 处理:用测漏仪测漏,并进行修理,补足制冷剂。 2.低压侧压力表指示负压,高压侧指示比正常值低,储液罐/干燥器前后管路有温差,严重时,储液罐/干燥器后管路有霜。 原因:膨胀阀或低压管路阻塞,储液罐/干燥器或高压管路阻塞;膨胀阀压力泡漏气,针阀完全关闭。 处理:清除或更换相关部件和储液罐/干燥器,若压力泡漏气,更换膨胀阀。 3.高、低压两侧,压力表均指示比标准值高,冷凝器排出侧不热。 原因:制冷剂填充过量。 处理:排出多余制冷剂,使压力达标。 4.在高、低压两侧,压力表均指示比正常值高,但停机后,高压侧压力急骤降至约2kg/cm2。 原因:制冷循环中混入空气(抽空不够或填充时有空气进入)。 处理:重新抽空加注,如仍有上述症状,更换储液罐/干燥器及压缩机油。 5.高、低压侧压力表均指示比正常值高,低压侧管路形成霜冻或深度冷凝。 原因:膨胀阀失效(针阀开启过宽);膨胀阀压力泡与蒸发器连接断开。 处理:检查和重新接好压力泡或更换膨胀阀。 6.低压侧压力高,高压侧压力低,停机后,两侧压力立即趋于平衡。 原因:压缩机阀、活塞或活塞环损坏,不能有效压缩。 处理:更换压缩机。 7.在低压与高压两侧,压力表指示值波动。 原因:由于干燥器超饱合,制冷剂中的湿气不能去除,使膨胀阀中的针阀冻结,引起冰堵,当制冷剂不再循环时,冰被周转热量解冻再冻结成冰,这一过程反复循环。 处理:更换储液罐/干燥器及压缩机油,重新抽真空加注。
    • 变频空调不制冷 美的变频空调 变频空调制冷 8年以前
  • 3 回答
    • 变频空调省不省电?
    • 柠檬_6149 回答:如果持续较长时间后,房间内进入恒温状态,变频空调将比同匹数定频空调省电。但如果在不同环境,比如窗户在打开的状态,房间隔热效果差,负荷一直较大,那变频空调可能比同匹数定频空调的耗电还要大。希望我的回答可以帮助到您。
    • 变频空调省电 变频空调省电吗 变频空调不制冷 7年以前
  • 3 回答
    • 海尔变频空调制冷慢怎么办
    • 没有昵称_0108 回答:有可能是供电的电压不够或者空调的功率不够以致于不制冷,也有一种可能就是室外环境的温度过高导致空调不制冷,您可以检查下是哪种原因,如果都不是这些问题,那你最好是找下专卖店,新买的空调是有保修的,而且也不属于人为破坏导致的,可以问问看如何解决这个问题
    • 变频空调制冷 变频空调制冷效果 变频空调制热 8年以前
  • 3 回答
    • 变频空调制冷效果差怎么办
    • 一追再追 回答:变频空调制冷效果差处理方法:A、外界环境温度高,室内人员又比较多美的空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起美的空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 把冷媒放掉重新抽空定量追加冷媒。外机的铭牌上标注有冷媒充注量。
    • 变频空调制冷效果 变频空调制冷 变频空调制热 8年以前
  • 3 回答
    • 松下变频空调不制冷的原因是什么?
    • Hzl_8542 回答:最主要原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高。 高压过高的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查散热风扇是否转动,冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。 4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。 电路方面的问题则是: 1,控制电路板故障。 2,温度传感器过载,信息错误。 其它还有很多原因,建议找专业人员或售后详细检查一下。 松下变频空调制冷问题原因及解决办法: A、外界环境温度高,室内人员又比较多,空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,遇到这种情况建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,这个时候就应该要清洗过滤网。 D、温控器调节不当,可以查看一下是否将温控调节准确。 E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。建议不要将空调安装在窗户边,窗户隔热保温不好,制冷或者制热时,会增加室内机的负荷,影响制冷制热效率,用电量有所增加。
    • 变频空调不制冷 冰箱不制冷的原因是什么 变频空调制冷 8年以前
  • 3 回答
    • 海信变频空调不制冷的原因是什么?
    • 小小小帅 回答:不制冷的原因有很多,主要有下面两个方面:   一、非空调故障引起   1、空气过滤网阻塞,导致制冷过慢。要及时清理过滤网。   2、温度调节开关所设温度不适当。   3、 室外机前有障碍物,影响空调正常工作。清理掉或者将空调安装在无障碍物空旷地带。   4、 房间门窗未关好,室内封闭没有做好。切忌不要频繁开关门窗,保持空调房间紧闭。   5、有强烈阳光直射进来,或照射在空调上。建议在房间安上窗帘,大太阳的时候拉上窗帘。   6、风量设于“低风”位置,空调低速运转。要达到制冷效果尽量加大风量。   7、屋内人员过多,导致热量过大而一时无法快速调温。空调房间不要太多人,这是常识。   8、室内面积太大,空调器的制冷量太小而无法达到实际的使用需要。这个问题在选购时就要注意,一定要根据房间面积选择合适的空调。例如1匹空调对应12~15平方米。   9、屋内正在使用电热器具等发热体造成空调的功率不够以至于空调不制冷或制冷效果下降。尽量不要在同时使用大功率电器。   10、供电的电压不够,如果经常性电压不稳,建议安装一个稳压器。   二、空调故障引起   1、氟利昂不够(俗称雪种不够),找专业人员检查是否缺氟,及时补充。   2、外界环境温度过高导致空调不制冷,这种情况就没什么好的解决办法了。   3、空调长时间不清洗。空调的清洗问题是空调保养中必不可少的环节。   4、室外机与室内机之间的钢管过长,建议缩短钢管长度。   5、主板问题,电路送不出电,要更换主板。   6、如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。   7、压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。
    • 变频空调不制冷 冰箱不制冷的原因是什么 变频空调制冷 8年以前
  • 3 回答
    • 变频空调到底省不省电?
    • prettygirl 回答:变频空调省电与否,跟空调的使用率相关,如果你每天只开2-3小时,那变不变频的就不重要了,相反的变频空调在刚开机运转的时侯,如果温差太大的话,刚开高功率运转,耗电量相当的大(相对于定速)。但如果您一天基本上都开着空调的话,那变频空调当然是最好的选择了,相对于定速空调,是省电的,最少也在30%以上。 变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能20%~30%)。
    • 变频空调省电 变频空调省电吗 变频空调不制冷 8年以前
  • 3 回答
    • 美的变频空调不制热是怎么回事?
    • 灯泡怪兽 回答:1、确认一下您的空调是不是单冷机(南方地区大多为单冷机,只能制冷不能制热)2、窒外温度太低,也会影响空调的制热,查看您的空调设定温度(只有设定温度比室内温度高才能正常工作)3、可能是空调缺氟利昂,缺氟利昂也是造成空调不制热的重要因素之一,需要给空调加氟利昂。由于外机长时间在外放置,风吹雨晒,加上年久少保养维护,联接内机和外机的的铜管容易老化,接口松动,长时间就会造成氟利昂渗漏,管内氟利昂压力不足,无法将温度达到设定值。了解空调加氟利昂请点击这里。4、如果以上都确认没问题,就要从空调制冷与制热之间的转换原理说起,即四通阀,问题有可能出在四通电磁阀或其控制电路上,也有可能为电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器低故障。检查四通电磁阀线圈上是否有电压和四通阀转换开关,有时内部气压不够四通阀也转换不过去。5、还有电路系统线路控制故障也比较常见,比如外机不工作了,多半为电容或感温探头或者主板故障。还有一些用户说:空调夏天用的好好的,一到冬天就不开,不能制热,请看针对不同类型的空调故障分析:1、对于KFR型空调器主要问题在于四通电磁阀或其控制电路方面;2、对于KFD型电热式空调器,故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器;3   、对于采用PTC发热元件来制热的空调器,如宝华KTQ-3DⅡ型空调器,若制冷正常,不能制热的原因是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良
    • 美的变频空调 变频空调制热 冰箱不制冷是怎么回事 8年以前
  • 3 回答
    • 海信变频空调不制热要怎么处理?
    • 没有昵称_0108 回答:变频空调的压缩机工作是受频率调节的,所以在工作起来,相对于定频空调是较差的,这也就是节能的空间所在。近似于比较柔性,所以他的制热和制冷效果都不如定频的明显。 不过空调制热要比制冷来的慢,特别是天气越冷启动越慢,耐心等待,不可能两个机子同时坏,除非是电压的问题。
    • 变频空调制热 变频空调不制冷 变频空调怎么用 8年以前