    • 空调通风功能费电吗?
    • 科长110 回答:空调采用通风模式下,只有室内机风扇在转动工作,室内机风扇功率为40W左右,1个小时的耗电量在0.2度左右,所以耗电量非常小。    空调通风模式不是更换新鲜空气。   遥控器上显示的通风模式指的是仅仅空调室内机工作,外机不工作(没有热源,不制冷制热)就是相当于风扇模式,空调室内机是内循环工作原理。不能与户外换气。
    • 通风空调 中央空调通风 变频空调真的省电吗 9个月前
  • 3 回答
  • 4 回答
    • 通风空调的作用原理是什么?
    • 倒叙_7629 回答:一般情况下空调的运行模式有一个送风模式,在这个模式下室外机不启动只是室内机的风机运转,这样就是实现了室内空气的循环。 2.有一些具有新风口连接的中央空调,可以在室内机风机运转的时候将室外新风引入与室内回风混合达到室内空气清新的作用。 3.单纯依靠空调的通风功能并不能很好的达到室内空气净化的作用,目前越来越多的选择安装专门的新风系统,可以引入室外新风,并实现了室内污浊空气与室外新风的热交换,相对比较节能。
    • 装修流程是什么 田园风格特点是什么 通风空调 10个月前
  • 3 回答
    • 什么是集中空调通风系统?
    • 请叫我雷锋 回答:集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。 主要有: VRV多联空调系统是由一台室外机通过冷媒铜管连接多台室内机组成,俗称为一拖多中央空调系统。该系统采用冷媒直接蒸发对室内空气进行冷却处理, 中央空调系统中央空调系统由冷水机组、热泵、冷、热水循环系统、冷却水循环系统(风冷冷水机组无需该系统)、以及末端空气处理设备,如空气处理机组、风机盘管等组成。
    • 通风空调 中央空调什么品牌 空调系统 10个月前
  • 3 回答
    • 通风空调系统要怎么安装?
    • hll961714764 回答:水泵安装 (1)安装前应核对基础定位尺寸及标高,其允许偏差应符合规范要求。 (2)水泵型号应与设计相符,动力机械与水泵功率应匹配;产品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。 (3)水泵安装前应对其外表及组装件进行一次外观质量检查;如发现有质 量问题,不得安装。 (4)水泵就位前应检查基础预埋的地脚螺栓位置是否与到货水泵相符,螺 栓大小、材质、垂直度必须满足安装要求,水泵就位后,螺丝应拧紧,扭力矩均匀,螺母、垫圈及底座间接触紧密:垫铁组应放置平稳,位置正确,接触紧密,每组不应超过三块,且垫铁之间应点焊,防止滑动。 (5)安装后,水泵泵体的底座应水平,且与基座接触严密,定位基准线应 符合设计要求,设备的平面位置及允许偏差应符合相关规范的规定。 (6)水泵的管口与管道连接应严密,无渗漏水现象。 (7)水泵联轴器应无损伤,两轴的不同轴度及联轴节间的端面间隙应符合 相关标准的规定。 (8)电机及电机电源的绝缘电阻应符合相关规范的规定。 (9)水泵安装就位后,进出口暂不接入管道的,水泵进出口须用钢板封闭,以免垃圾和杂物进入泵体内。 风机安装 (1)固定基础时,应先校正基础的标高和水平度,各组隔振器承受荷载的 压缩量必须均匀,不得偏心。隔振器安装完毕后,在其使用前采取防止位移及过 载等保护措施。各部分的尺寸应符合设计要求。 (2)风机进出口管上应设150~250mm长的软接头,与风管间应采用法兰 连接。 (3)风机悬挂安装时,使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结 构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定。隔振支吊架的焊接必 须按国家现行标准《钢结构工程施工质量及验收规范》中的有关规定进行。焊接 后必须矫正。 (4)风机安装时安装方向和叶轮旋转方向必须正确。安装的水平度、标高、联轴器同心度符合规范要求。 (5)安装在管道中间的风机须设置专用支吊架,与风机相连的异径风管在 风机就位找平后安装。
    • 音响怎么安装 盆景要怎么养 通风空调 1年以前
  • 3 回答
    • 空调通风功能原理是什么
    • wxq941 回答:原理是,低压的气态制冷剂被吸入压缩机,被压缩成高温高压的气体;而后,气态制冷剂流到室外的冷凝器,在向室外散热过程中,逐渐冷凝成高压液体;接着,通过节流装置降压(同时也降温)又变成低温低压的气液混合物。此时,气液混合的制冷剂就可以发挥空调制冷的“威力”了:它进入室内的蒸发器,通过吸收室内空气中的热量而不断汽化,这样,房间的温度降低了,它也又变成了低压气体,重新进入了压缩机。如此循环往复,空调就可以连续不断的运转工作了
    • 装修流程是什么 田园风格特点是什么 通风空调 1年以前
  • 3 回答
    • 空调通风设计规范有哪些?
    • ABCDEFG_0589 回答:一般情况下空调的运行模式有一个送风模式,在这个模式下室外机不启动只是室内机的风机运转,这样就是实现了室内空气的循环。 2.有一些具有新风口连接的中央空调,可以在室内机风机运转的时候将室外新风引入与室内回风混合达到室内空气清新的作用。 3.单纯依靠空调的通风功能并不能很好的达到室内空气净化的作用,目前越来越多的选择安装专门的新风系统,可以引入室外新风,并实现了室内污浊空气与室外新风的热交换,相对比较节能。
    • 建筑设计公司有哪些 变频空调有哪些 栏杆规范 2个月前
  • 3 回答
    • 通风空调安装资质怎么划分的?
    • Qyana 回答:1、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有5年以上从事机电设备安装技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称;财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人,其中工程技术人员不少于15人;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于5人。企业具有的三级资质以上项目经理(二级建造师)不少于5人。 2、企业注册资本金300万元以上,企业净资产360万元以上。 3、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
    • 音响怎么安装 通风空调 灯管怎么安装 3个月前
  • 3 回答
    • 通风空调系统设计要点谁可以介绍下?
    • L_4227_8482 回答:通风空调设计要点: 一、隔热降温方式选用 1.   工作人员在较长时间内直接受辐射影响的工作地点,当其辐射照度大于或等于350W/m2时,应采取隔热措施;受辐射影响较大的工作室应隔热; 2.   经常受辐射热影响的工作地点,应根据工艺、供水和室内气象等条件,分别采用水幕、隔热水箱或隔热屏等隔热措施。 二、隔热降温设计要求 1.   工作人员经常停留的高温地面或靠近的高温壁板,其表面平均温度不应高于40度,当采用串水地板或隔热水箱时,其排水温度不宜高于45度; 2.   较长时间操作的工作地点,当其热环境达不到卫生要求时,应设置局部送风; 3.   当采用不带喷雾的轴流式通风机进行局部送风时,工作地点的风速英符合下列规定:轻作业:2~3m/s,中作业:3~5m/s,重作业:4~6m/s; 4.   当采用喷雾风扇进行局部送风时,工作地点的风速应采用3~5m/s,雾滴直径应小于100微米; 注:喷雾风扇只适用于温度高于35度,辐射照度大于1400W/m2,且工艺不忌细小无敌的中、重作业的工作地点; 5.   设置系统式局部送风时,工作地点的温度和平均风速,应遵循规范; 6.   当局部送风系统的空气需要冷却或加热处理时,其室外机算参数应按下列方式选取,夏季应采用通风室外计算温度及相对湿度,冬季应采用采暖室外计算温度; 7.   系统式局部送风宜符合下列要求: (1)送风气流宜从人体的前侧上方倾斜吹到头、颈和胸部,必要时亦可从上向下垂直送风; (2)送到人体上的有效气流宽度,宜采用0.1m,对于室内散热量小于23W/m3的轻作业,可采用0.6m; (3)当工作人员活动范围较大时,宜采用旋转送风口; 8.特殊高温的工作小室,应采取密闭、隔热措施,采用冷风机组或空气调节机组降温,并符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》(GBZ   1—2010)的要求。