通风空调

共找到8559个相关问题

  • 3 回答
    • 空调通风功能费电吗?
    • 科长110 回答:空调采用通风模式下,只有室内机风扇在转动工作,室内机风扇功率为40W左右,1个小时的耗电量在0.2度左右,所以耗电量非常小。    空调通风模式不是更换新鲜空气。   遥控器上显示的通风模式指的是仅仅空调室内机工作,外机不工作(没有热源,不制冷制热)就是相当于风扇模式,空调室内机是内循环工作原理。不能与户外换气。
    • 通风空调 空调被 云电视功能 5个月前
  • 3 回答
    • 空调有通风的作用吗
    • 这妞很酷 回答:一般来讲空调制冷制热是内机得涡流电机带动扇叶,造成涡流风压引起室内的空气对流起散热或吸热作用。除非空调有明确表明可以有室内外空气交流的功能,否则都是室内空气对流的!~和风扇一样!~
    • 通风空调 空调被 无氟空调 5个月前
  • 3 回答
    • 空调的通风模式省电吗?
    • 苗苗_2878 回答:只开送风,没有制冷制热效果,会更省电 空调分为制冷,制热,除湿,送风等功能。送风功能是将室内贯流风扇通电,进行自然风循环,效果同风扇一样。但是没有制冷制热效果。
    • 空调模式 空调省电 通风空调 9天以前
  • 3 回答
    • 成都通风空调公司哪家好?
    • 冷若0冰霜 回答:成都通风空调公司推荐; 成都弘发通风空调有限责任公司,他们在成都是比较专业的通风空调公司,很不错的,产品盒质量很好的。 地址:成都市成华区十里店崔家村五组 希望我的回答可以帮到你。
    • 通风空调 成都空调 家用水空调 14天以前
  • 4 回答
    • 通风空调的作用原理是什么?
    • 倒叙_7629 回答:一般情况下空调的运行模式有一个送风模式,在这个模式下室外机不启动只是室内机的风机运转,这样就是实现了室内空气的循环。 2.有一些具有新风口连接的中央空调,可以在室内机风机运转的时候将室外新风引入与室内回风混合达到室内空气清新的作用。 3.单纯依靠空调的通风功能并不能很好的达到室内空气净化的作用,目前越来越多的选择安装专门的新风系统,可以引入室外新风,并实现了室内污浊空气与室外新风的热交换,相对比较节能。
    • 通风空调 空调被 空调电机 6个月前
  • 3 回答
    • 什么是集中空调通风系统?
    • 请叫我雷锋 回答:集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。 主要有: VRV多联空调系统是由一台室外机通过冷媒铜管连接多台室内机组成,俗称为一拖多中央空调系统。该系统采用冷媒直接蒸发对室内空气进行冷却处理, 中央空调系统中央空调系统由冷水机组、热泵、冷、热水循环系统、冷却水循环系统(风冷冷水机组无需该系统)、以及末端空气处理设备,如空气处理机组、风机盘管等组成。
    • 通风空调 空调系统 空调水系统 6个月前
  • 3 回答
    • 通风空调系统要怎么安装?
    • hll961714764 回答:水泵安装 (1)安装前应核对基础定位尺寸及标高,其允许偏差应符合规范要求。 (2)水泵型号应与设计相符,动力机械与水泵功率应匹配;产品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。 (3)水泵安装前应对其外表及组装件进行一次外观质量检查;如发现有质 量问题,不得安装。 (4)水泵就位前应检查基础预埋的地脚螺栓位置是否与到货水泵相符,螺 栓大小、材质、垂直度必须满足安装要求,水泵就位后,螺丝应拧紧,扭力矩均匀,螺母、垫圈及底座间接触紧密:垫铁组应放置平稳,位置正确,接触紧密,每组不应超过三块,且垫铁之间应点焊,防止滑动。 (5)安装后,水泵泵体的底座应水平,且与基座接触严密,定位基准线应 符合设计要求,设备的平面位置及允许偏差应符合相关规范的规定。 (6)水泵的管口与管道连接应严密,无渗漏水现象。 (7)水泵联轴器应无损伤,两轴的不同轴度及联轴节间的端面间隙应符合 相关标准的规定。 (8)电机及电机电源的绝缘电阻应符合相关规范的规定。 (9)水泵安装就位后,进出口暂不接入管道的,水泵进出口须用钢板封闭,以免垃圾和杂物进入泵体内。 风机安装 (1)固定基础时,应先校正基础的标高和水平度,各组隔振器承受荷载的 压缩量必须均匀,不得偏心。隔振器安装完毕后,在其使用前采取防止位移及过 载等保护措施。各部分的尺寸应符合设计要求。 (2)风机进出口管上应设150~250mm长的软接头,与风管间应采用法兰 连接。 (3)风机悬挂安装时,使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结 构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定。隔振支吊架的焊接必 须按国家现行标准《钢结构工程施工质量及验收规范》中的有关规定进行。焊接 后必须矫正。 (4)风机安装时安装方向和叶轮旋转方向必须正确。安装的水平度、标高、联轴器同心度符合规范要求。 (5)安装在管道中间的风机须设置专用支吊架,与风机相连的异径风管在 风机就位找平后安装。
    • 通风空调 空调系统 中央空调系统 1年以前
  • 3 回答
    • 空调通风功能原理是什么
    • wxq941 回答:原理是,低压的气态制冷剂被吸入压缩机,被压缩成高温高压的气体;而后,气态制冷剂流到室外的冷凝器,在向室外散热过程中,逐渐冷凝成高压液体;接着,通过节流装置降压(同时也降温)又变成低温低压的气液混合物。此时,气液混合的制冷剂就可以发挥空调制冷的“威力”了:它进入室内的蒸发器,通过吸收室内空气中的热量而不断汽化,这样,房间的温度降低了,它也又变成了低压气体,重新进入了压缩机。如此循环往复,空调就可以连续不断的运转工作了
    • 通风空调 空调被 云电视功能 1年以前
  • 3 回答
    • 北京空调通风工程公司哪家好?
    • -丶- 回答:嘉汇通风空调工程有限公司的口碑还是很不错的,它是一家比较知名的公司,专业从事组合式空调器、消防排烟风机、管道风机、新风换气机、铝合金风口、通风管道等业务具有比较大的市场占有率,产品质量可以信赖,性价比比较高,在业界的口碑也不错。
    • 通风空调 空调工程 北京铁艺 11天以前
  • 3 回答
    • 通风空调系统设计要点谁可以介绍下?
    • L_4227_8482 回答:通风空调设计要点: 一、隔热降温方式选用 1.   工作人员在较长时间内直接受辐射影响的工作地点,当其辐射照度大于或等于350W/m2时,应采取隔热措施;受辐射影响较大的工作室应隔热; 2.   经常受辐射热影响的工作地点,应根据工艺、供水和室内气象等条件,分别采用水幕、隔热水箱或隔热屏等隔热措施。 二、隔热降温设计要求 1.   工作人员经常停留的高温地面或靠近的高温壁板,其表面平均温度不应高于40度,当采用串水地板或隔热水箱时,其排水温度不宜高于45度; 2.   较长时间操作的工作地点,当其热环境达不到卫生要求时,应设置局部送风; 3.   当采用不带喷雾的轴流式通风机进行局部送风时,工作地点的风速英符合下列规定:轻作业:2~3m/s,中作业:3~5m/s,重作业:4~6m/s; 4.   当采用喷雾风扇进行局部送风时,工作地点的风速应采用3~5m/s,雾滴直径应小于100微米; 注:喷雾风扇只适用于温度高于35度,辐射照度大于1400W/m2,且工艺不忌细小无敌的中、重作业的工作地点; 5.   设置系统式局部送风时,工作地点的温度和平均风速,应遵循规范; 6.   当局部送风系统的空气需要冷却或加热处理时,其室外机算参数应按下列方式选取,夏季应采用通风室外计算温度及相对湿度,冬季应采用采暖室外计算温度; 7.   系统式局部送风宜符合下列要求: (1)送风气流宜从人体的前侧上方倾斜吹到头、颈和胸部,必要时亦可从上向下垂直送风; (2)送到人体上的有效气流宽度,宜采用0.1m,对于室内散热量小于23W/m3的轻作业,可采用0.6m; (3)当工作人员活动范围较大时,宜采用旋转送风口; 8.特殊高温的工作小室,应采取密闭、隔热措施,采用冷风机组或空气调节机组降温,并符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》(GBZ   1—2010)的要求。
    • 通风空调 空调系统 中央空调系统 1个月前
  • 3 回答
    • 通风空调系统调整费要怎么算?
    • cmh1996 回答:通风空调工程中系统调试费按人工费的13%计算,人工费中不包括空调供回水管及非第九分册子目的内容。其中人工费占25%,机械费占75%。漏光测试费用已包含在定额子目内,如仅做漏光测试试验,不得计算此项费用。通风空调工程中系统调试费的计取应以批准的施工组织设计与施工单位的调试报告为依据。 希望可以帮到你。
    • 通风空调 空调系统 空调水系统 5个月前
  • 3 回答
    • 空调通风系统检测的方法是什么
    • xiaoping123 回答:(1) 通信电路 在检测通信故障时,用万用表交流电压档250v测试,在零线和信号线间如果有电压来回变化且室内机通信指示等持续闪烁,则表明通信正常,否则通信电路有故障。 (2) 功率模块 在检测功率模块故障时,第一种方法是用万用表二极管档测量功率模块,“+”极与u、v、w极,或u、v、w极与“-”极间正向电阻应约为380-450ω 间,且反向不导通,否则功率模块有故障;第二种方法是用万用表交流电压档,测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两相间的电压应在0~160v之间并且相等,否则功率模块损坏。 (3) 电抗器 在检测电抗器时,用万用表r x1档进行测量,其绕组电阻值约为1ω。 (4)压缩机 在检测压缩机时,用钳子先拔下u、v、w的导线,测量三相间的电压,若三相间的电压相同,说明压缩机绕组良好,否则压缩机绕组有故障。 (5) 电解电容 变频空调器中有大容量的电解电容,最大为2000-4500uf,即使切断电源仍然会残留有充电电荷,所以对电解电容器要先用烙铁、插头等物体充分释放残留电荷。电荷放尽以后,用指针式万用表rx10k档检测,指针应是指到0,然后慢慢退到∞,否则电解电容器损坏。 (6) 传感器 如果空调器出现频率无法升降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器,大多数传感器可以从插座上拔下,从外表上即可以判断是否损害、断裂、脱胶。用手或温水加热,用万用表rx100档测其阻值,看它的阻值是否变化,无变化则可以判定传感器损坏。
    • 环保检测 检测仪 甲醛检测机构 6个月前
载入更多