通风空调

共找到9272个相关问题

  • 3 回答
    • 空调通风功能费电吗?
    • 科长110 回答:空调采用通风模式下,只有室内机风扇在转动工作,室内机风扇功率为40W左右,1个小时的耗电量在0.2度左右,所以耗电量非常小。    空调通风模式不是更换新鲜空气。   遥控器上显示的通风模式指的是仅仅空调室内机工作,外机不工作(没有热源,不制冷制热)就是相当于风扇模式,空调室内机是内循环工作原理。不能与户外换气。
    • 通风空调 热水器费电吗 集中空调通风 1年以前
  • 3 回答
    • 空调有通风的作用吗
    • 这妞很酷 回答:一般来讲空调制冷制热是内机得涡流电机带动扇叶,造成涡流风压引起室内的空气对流起散热或吸热作用。除非空调有明确表明可以有室内外空气交流的功能,否则都是室内空气对流的!~和风扇一样!~
    • 通风空调 集中空调通风 中央空调通风 1年以前
  • 3 回答
    • 空调通风模式费电吗?
    • 刚好遇见你_8481 回答:耗电量很小,大概在60~100W,也就是大概每10~16小时一度电。对于空调来说,最大的耗电部件是空调压缩机,不管是制冷模式还是制热模式,只要压缩机开起来,空调的耗电量就会很大。
    • 空调模式 通风空调 热水器费电吗 3个月前
  • 3 回答
    • 通风空调预算怎么做?
    • 倒叙_7629 回答:  1.设备费(除膨胀水箱、软化水箱、阀门管道和管件以外,全部为设备费,设备费的准确度应比合同最终签订价高8%~10%左右)。   2.设备运杂费(运输、包装费等)一般取设备费的1%~2%(根据设备的产地和使用地的距离来确定)。   3.设备安装费:一般取设备的5%~8%,(除散件设备,如:冷却塔的安装费:取冷却塔设备费的10%~15%)。
    • 预算怎么做 橱柜怎么做 酒柜怎么做 3个月前
  • 4 回答
    • 通风空调的作用原理是什么?
    • 倒叙_7629 回答:一般情况下空调的运行模式有一个送风模式,在这个模式下室外机不启动只是室内机的风机运转,这样就是实现了室内空气的循环。 2.有一些具有新风口连接的中央空调,可以在室内机风机运转的时候将室外新风引入与室内回风混合达到室内空气清新的作用。 3.单纯依靠空调的通风功能并不能很好的达到室内空气净化的作用,目前越来越多的选择安装专门的新风系统,可以引入室外新风,并实现了室内污浊空气与室外新风的热交换,相对比较节能。
    • 继电器的作用是什么 貔貅是什么 墙裙是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是集中空调通风系统?
    • 请叫我雷锋 回答:集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。 主要有: VRV多联空调系统是由一台室外机通过冷媒铜管连接多台室内机组成,俗称为一拖多中央空调系统。该系统采用冷媒直接蒸发对室内空气进行冷却处理, 中央空调系统中央空调系统由冷水机组、热泵、冷、热水循环系统、冷却水循环系统(风冷冷水机组无需该系统)、以及末端空气处理设备,如空气处理机组、风机盘管等组成。
    • 集中空调通风系统 集中空调通风 通风空调 1年以前
  • 3 回答
    • 通风空调系统要怎么安装?
    • hll961714764 回答:水泵安装 (1)安装前应核对基础定位尺寸及标高,其允许偏差应符合规范要求。 (2)水泵型号应与设计相符,动力机械与水泵功率应匹配;产品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。 (3)水泵安装前应对其外表及组装件进行一次外观质量检查;如发现有质 量问题,不得安装。 (4)水泵就位前应检查基础预埋的地脚螺栓位置是否与到货水泵相符,螺 栓大小、材质、垂直度必须满足安装要求,水泵就位后,螺丝应拧紧,扭力矩均匀,螺母、垫圈及底座间接触紧密:垫铁组应放置平稳,位置正确,接触紧密,每组不应超过三块,且垫铁之间应点焊,防止滑动。 (5)安装后,水泵泵体的底座应水平,且与基座接触严密,定位基准线应 符合设计要求,设备的平面位置及允许偏差应符合相关规范的规定。 (6)水泵的管口与管道连接应严密,无渗漏水现象。 (7)水泵联轴器应无损伤,两轴的不同轴度及联轴节间的端面间隙应符合 相关标准的规定。 (8)电机及电机电源的绝缘电阻应符合相关规范的规定。 (9)水泵安装就位后,进出口暂不接入管道的,水泵进出口须用钢板封闭,以免垃圾和杂物进入泵体内。 风机安装 (1)固定基础时,应先校正基础的标高和水平度,各组隔振器承受荷载的 压缩量必须均匀,不得偏心。隔振器安装完毕后,在其使用前采取防止位移及过 载等保护措施。各部分的尺寸应符合设计要求。 (2)风机进出口管上应设150~250mm长的软接头,与风管间应采用法兰 连接。 (3)风机悬挂安装时,使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结 构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定。隔振支吊架的焊接必 须按国家现行标准《钢结构工程施工质量及验收规范》中的有关规定进行。焊接 后必须矫正。 (4)风机安装时安装方向和叶轮旋转方向必须正确。安装的水平度、标高、联轴器同心度符合规范要求。 (5)安装在管道中间的风机须设置专用支吊架,与风机相连的异径风管在 风机就位找平后安装。
    • 集中空调通风系统 通风空调 音响怎么安装 1年以前
  • 3 回答
    • 空调通风功能原理是什么
    • wxq941 回答:原理是,低压的气态制冷剂被吸入压缩机,被压缩成高温高压的气体;而后,气态制冷剂流到室外的冷凝器,在向室外散热过程中,逐渐冷凝成高压液体;接着,通过节流装置降压(同时也降温)又变成低温低压的气液混合物。此时,气液混合的制冷剂就可以发挥空调制冷的“威力”了:它进入室内的蒸发器,通过吸收室内空气中的热量而不断汽化,这样,房间的温度降低了,它也又变成了低压气体,重新进入了压缩机。如此循环往复,空调就可以连续不断的运转工作了
    • 貔貅是什么 墙裙是什么 浴霸是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 通风与空调工程施工内容有哪些?
    • 忆苦思幻 回答:通风与空调工程施工技术要求 1、风管系统的制作和安装要求,风管系统的施工包括风管、风管配件、风管部件、风管法兰的制作与组装;风管系统加工的中间质量检验、运输、进场验收。风管支吊架制作安装,风管主干管安装、支管安装。针对日益增多的风管材料品种和技术素质不一的劳务队伍,施工中必须按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《通风管道施工技术规程》JGJ141及国家现行的有关强制性标准的规定,严格加以控制。 2、空调水系统管道的安装要求,空调水系统包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的管道及附件。镀锌钢管一般采用螺纹连接,当管径大于DN100时,可采用卡箍、法兰或焊接连接。空调用蒸汽管道的安装,应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定执行,与制冷机组配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统和蓄冷系统的安装,还应符合设计文件、有关消防规范以及产品技术文件的规定。 3、通风与空调工程设备安装的要求,通风与空调工程设备安装包括通风机,空调机组,除尘器,整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵),制冷附属设备以及冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备等,这些设备均属通用设备,施工中应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定执行。设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。 4、风管、部件及空调设备防腐绝热施工要求,普通薄钢板在制作风管前,宜预涂防锈漆一遍,支、吊架的防腐处理应与风管或管道相一致,明装部分最后一遍色漆,宜在安装完毕后进行。世纪星介绍风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行。空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。
    • 工程施工要求 工程施工现场 工程施工许可 1个月前
  • 3 回答
    • 通风空调施工流程有哪些?
    • Eternally 回答:1.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007要求,对通风空调工程的保温材料、风机盘管进场时进行材料的复验,并见证取样送检,合格后方可使用。 2.通风与空调系统节能性能检测的项目包括室内温度,各风口的风量,通风与空调系统的总风量,空调机组的水流量,空调系统冷热水、冷却水总流量等五项内容。
    • 施工流程 工地施工流程 施工管理流程 2个月前
载入更多