照明电线

共找到5179个相关问题

  • 3 回答
    • 照明电线工程量的计算方法是什么?
    • 木子星生 回答:照明电线工程量的计算方法如下 直埋电缆的话、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量: 电缆工程工程量计算规则 1、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量: 直埋电缆的挖、填土(石)方量 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm; ③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。2、电缆沟盖板揭、盖项目,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。 3、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: ①横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 ②垂直敷设时,管口距地面增加2m。 ③穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 ④穿过排水沟时。 按沟壁外缘以外增加1m。 4、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 5、电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。 6、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表增加附加长度: 电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高 宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分。 应计入电缆长度工程量之内。 7、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 8、桥架安装,以“10m”为计量单位。 9、吊电缆的钢索及拉紧装置,应按本册相应项目另行计算。 10、钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。 11、电缆敷设及桥架安装。 应按本册估价表第八章说明的综合内容范围计算。 (二)10kV以下架空线路 1、工地运输,是指估价表内未计价材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工程运输。 分人力运输和汽车运输,以“10t·km”为计量单位。 运输量计算公式如下:工程运输量=施工图用量×(1 损耗率) 预算运输重量=工程运输量 包装物重量(不需要包装的可不计算包装物重量) 运输重量可按下表的规定进行计算: 注:①W为理论重量; ②未列入者均按净重计算。 2、土石方量计算 (1)无底盘、卡盘的电杆坑,其挖方体积V=0.8×0.8×h(h——坑深m) (2)电杆坑的马道土、石方量按每坑0.2m3计算 (3)施工操作裕度按底、拉盘底宽每边增加0.1m。 (4)电杆坑(放边坡)计算公式: V=h÷[6〔ab (a a1)×(b b1) a1b1〕] 式中:V——土(石)方体积(m3) h——坑深(m) a(b)——坑底宽(m),a(b)=底、拉盘底宽 2×每边操作裕度; a1(b1)——坑口宽(m),a1(b1)=a(b) 2×h×边坡系数 放坡系数 注:a.土方量计算公式亦适用于拉线坑; b.双接腿杆坑按带底盘的土方量计算; c.木杆按不带底盘的土方量计算。 3.各类土质的放坡系数按下表计算 各类土质的放坡系数 土质 普通土、水坑 坚土 松砂石 泥水、流砂、岩石 放坡系数 1∶0.3 1∶0.25 1∶0.2 不放坡 4、冻土厚度大于300mm时。 冻土层的挖方量按挖坚土项目。 其基价乘以系数2.5。其他土层仍按土质性质执行本册估价表。 5、杆坑土质按一个坑的主要土质而定,如一个坑大部分为普通土。 少量为坚土。 则该坑应全部按普通土计算。 6、带卡盘的电杆坑,如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时。 因卡盘超长而增加的土(石)方量另计。 7、底盘、卡盘、拉线盘按设计用量以“块”为计量单位。 8、杆塔组立,分别杆塔形式和高度按设计数量以“根”为计量单位。 9、拉线制作安装按施工图设计规定,分别不同形式 ,以“组”为计量单位。 10、横担安装按施工图设计规定,分不同形式和截面,以“根”为计量单位,估价表按单根拉线考虑,若安装V型、Y型或双拼型拉线时,按2根计算。拉线长度按设计全根长度计算。 设计无规定时可按下表计算。 拉线长度单位:m/根 11、导线架设。 分别导线类型和不同截面以“1km/单线”为计量单位计算。导线预留长度按下表规定计算。 导线预留长度单位:m/根 项目名称 长度 高压 转角 2.5 分支、终端 2.0 低压 分支、终端 0.5 交叉跳线转角 1.5 与设备连线 0.5 进户线 2.5 导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。 12、导线跨越架设,包括越线架的搭、拆和运输以及因跨越(障碍)施工难度增加而增加的工作量,以“处”为计量单位。每个跨越间距按50m以内考虑,大于50m而小于100m时按2处计算,以此类推。在计算架线工程量时,不扣除跨越档的长度。 13、杆上变配电设备安装以“台”为计量单位,设备的接地装置和调试应按本册相应子目另行计算。
    • 贷款利率计算方法 踢脚线工程量 房贷款计算方法 8年以前
  • 3 回答
    • 照明用电线多少合适?
    • 家和往事兴 回答:答,照明电线多采用1.5-2.5平方的电线,灯头线大多采用软性电线。 电线 1、电线一般可分为以下几种 塑铜线:一般是配合穿线管材在一起使用,多用于建筑装修施工中的隐蔽工程上。为区别不同的线路的零、火、地线,设计有不同的表面颜色,一般多以红线代表“火线,双色线代表“地线,蓝线代表“零线,但由于不同场合的施工和不同的条件要求,颜色的区分也不尽相同。 护套线:一种双层绝缘外皮的导线,它可用于露在墙体之外的明线施工,由于它的双层护套,使它的绝缘性能和防破损性能大大提高,但是散热性能相对塑铜线有所降低,所以不提倡将多路护套线捆扎在一起使用;那样会大大降低它的散热能力,时间过长会使电线老化造成危害。 橡套线:橡套线又称水线,顾名思义是可以浸泡在水中使用的电线,它的外层是一种工业用绝缘橡胶,可以起到良好的绝缘和防水作用。橡套线可以说是专为室外使用、施工的,它的良好的防破损性能和防水性能被许多建筑、工业、航天、航海等部门广泛应用。 2、家用电线可分为三种: 硬线(BV):用于供电,照明,插座,空调 软线(BVR):用于供电,照明,插座,空调 硬、软线(弱电线):分别由单根和数根铜芯线组成 3、家用电线的常规尺寸 家庭常用的电线截面规格有1.5mm、2.5mm、4mm、6mm、10mm。1mm的电线最大可承受5-6安培的电流。 4、电线选购注意事项 a.看电线是否符合国家电工委员会产品质量认可。(或有“CCC认证) b.看电线是否符合用电定额要求,产品检验合格证书,产品质量专用标识。 c.看铜的纯度,纯度越高质量越好。 d.看包铜芯的PVC材料质量如何,质量越好,漏电几率越低。 e.看每一卷电线的长度标准,重量是否足,使用温度为-30至70摄氏度。 5.、电线英文字母含义 R软线多芯 BV铜塑线 ZR阻燃 V护套(单) BVVB护套线 YI橡套 6、民用家庭布线选择线材的一般规律 (1)照明线路一般采用电线规格:2.5mm (2)一般家用电器(如电器、洗衣机等家电),负载线路使用2.5mm (3)空调专用线路一般采用4mm 注意:如果选购BV线材请别忘记购买PVC穿线管以保护线路 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 照明电线 窗帘褶皱比例多少合适 电线 8年以前
  • 3 回答
    • 家用电线电线什么牌子最好?
    • 提拉米苏_Liv 回答:电线品牌很复杂,只要是品牌,基本没有什么问题。德力西、正泰、杭州中策、上海熊猫、安徽绿宝等等,当然,您最好学会看电线芯线的大小,国标2.5平方电线,单芯铜线是1.78,您只要买到国标包检测的电线就绝对没有问题了。所以,您购买的时候,问问商家能不能包检测的!
    • 什么牌子电线 电线 用什么电线好 8年以前
  • 3 回答
    • 起帆电线和熊猫电线哪个好?
    • 清水一掬 回答:超凡的不错,现在电缆产品鱼龙混杂,建议你选择正规、大厂生产的产品,这两家生产的电线我不好评价。只是选择时尽量做好使用前的预算,如你家现在或将来使用的电器数有多少?每个插板承载多少功率的电器设备等等,然后再选择合适线径的电线产品。
    • 电线 用什么电线好 家庭电线 8年以前
  • 3 回答
    • 什么是强电线?与弱电线有何区别?
    • 梦见了什么 回答:  强电与弱电之间的区别:   强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。具体而言,它们大致有如下区别:   (1)交流频率不同 强电的频率一般是50Hz(赫),称工频,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。   (2)传输方式不同 强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。   (3)功率、电压及电流大小不同 强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。 当然,强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
    • 弱电线 电线 什么牌子电线 8年以前
  • 3 回答
    • 阻燃电线和耐火电线有哪些区别
    • [昵称被屏蔽] 回答:1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。 阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC 在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC在一般阻燃产品中表示ZR。 2、耐火电线电缆 耐火指在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持电路的完整性,该类型电缆在火焰中具有一定时间的供电能力。 耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。
    • 阻燃电线 电线 耐火电缆 8年以前
  • 3 回答
    • 非标电线和国标电线有什么区别
    • 可爱的橙子 回答:如何辨别国标和非标电线电缆 电线电缆有国标与非国标之分,那么,如何区分国标电线电缆与非标电线电缆呢?   1、要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电缆上是否印有商标、规格、电压等。还要看电缆铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。   2、观铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电缆内常有断线现象。检查时,你只要把电缆一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。   3、称重量。质量好的电缆,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8~1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3~3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4~4.6kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。   4、要试手感。可取一根电缆头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。   5、比价格。由于假冒伪劣电缆的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。 6、再用指甲划、掐线,划下、掉皮线一般。是指用指甲划、掐绝缘外皮,能划下、掐下来一块的一般是劣质线。   7、反复折弯绝缘线,三至四次就折断。是指反复弯折绝缘电线,劣质线绝缘层一般材质很差,弯折3~4次后其绝缘层就会断裂。   8、用火点燃线绝缘,离开明火线自燃。是指点燃绝缘层,离开明火后能自燃的是劣质线。 9、细量内径和外径,在称重量看皮松。是指如果通过以上8种方法还不能确定,还可以测量绝缘电线外径和线芯直径,允许误差是±10%,实测数值如果超过允许误差,基本上就是劣质绝缘电线。
    • 国标电线 马桶有什么区别 电线 8年以前
  • 3 回答
    • 家装用BV电线,还是用BVR电线
    • 白姗 回答:BV与BVR的优缺点比较1、BVR 聚氯乙烯绝缘多股铜芯软导线优点:因线较软,多用在活动用电场所、和临时用电场所,安装、拖放和移动方便。缺点:使用寿命短,因总外园面积/总截面积的比值很大,氧化速度快,如果受短路电流冲击,经高温后,表面严重氧化,有效截面大大下降,容易出现断芯、局部发热等问题,从安全用电出发应及时更换。2、BV聚氯乙烯绝缘单芯硬导线缺点:导线较硬,弯曲后难以复直,多次反复弯曲-拉直易受伤,在套小管时费工。多用在固定、埋设的环境中。优点,使用寿命长,因外园面积/截面积比值小,不易氧化,耐短路电流冲击。一般多用于屏蔽工程中。在一些要求严格的地方,比如电流互感器二次引出线,规范就明确标示禁止使用BVR线。如果自己家安装暗线,从长期安全使用的角度考虑,应当敷设BV线。引用“ 电流互感器二次侧的导线截面应用有什么规定?控制回路用1.5平方单支(硬)铜芯线缆。中间不允许有接头,过度地方用接线端子。”
    • bvr电线 用什么电线好 电线 6年以前
  • 3 回答
    • 多股电线与单股电线哪个好?
    • ag123456 回答:家庭装修电线用单股的好 单股和双股的不同之处: 1、国家标准规范规定,家装应该使用单股塑铜线,当然,灯头可以使用多股软线(也叫护套线)。 2、正常情况下,同样平方的电线截面面积。多股软线的导电性能弱于单股塑铜线。 3、相对比较,多股软线中的细线在隐蔽工程处(暗线)易发生短路,热量过大很容易出现发热、燃烧等事故。单股塑铜线的电阻比多股软线小,电阻小,生成的热量就少,热量少就不易发生燃烧等事故,相对的安全性要高。 4、多股软线较之单股塑铜线,接头缠绕和焊接处不易处理完美,也容易出现事故。 5、多股软线如果使用在家装中,唯一的好处就是使用在活线处,比较方便。 6、家庭装修都是考虑成本的,单股塑铜线的性价比要高于多股软线。不考虑成本的话,可以选用双层绝缘多芯,加上特殊处理工艺最好。
    • 电线 用什么电线好 家庭电线 8年以前
载入更多