外墙外保温施工

共找到26390个相关问题

  • 3 回答
    • 外墙外保温施工要求有哪些?
    • 你那么爱他_5924 回答:1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。 2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。 3. 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完 毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。 4. 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。 5. 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。
    • 外墙外保温施工 外墙外保温系统 外墙外保温施工工艺 5年以前
  • 3 回答
    • eps聚苯板外墙外保温怎么施工?
    • 无聊老爷爷 回答:1.基层处理 A.墙体的水泥砂浆有一定的强度,表面应清洁无灰尘,无油迹,无青苔等杂质 B.面层无空鼓、起砂、剥离、爆灰等现象 C.墙体平整度,大角垂直度,窗边线直线度等综合规范要求达到中级抹灰标准 D.窗台、檐口、装饰线条、女儿墙压顶等部位,要有坡度 2.放基准线 根据确定的设计分割图,确定水平方向基准线,并按图纸要求和样板尺寸确定竖向控制线,基准线要求封闭交圈,确定水平胶缝的交圈。 3. 粘贴成品板 首先把调配均匀的粘结砂浆用刮刀点涂在成品板的背面,然后用手将板推压到墙面上;再把吸盘吸附在板的表面,用吸盘来调整成品板的位置;最后用靠尺及水平尺检查已粘贴的板面的平整度,使整体板面保持平整,并对齐分隔缝。 4. 安装锚固件 每块成品板粘贴完成后,应立即安装锚固件,锚固件应先从中部按300-500mm间隙安装,螺丝有效锚固深度为进入实体墙50mm。 5.接缝处理 选择合适的泡沫嵌缝条填充板间间隙,清理间隙抹灰,弹线,贴美纹纸。打专用耐候密封硅胶,注胶完毕后将美纹纸撕去即可。
    • 外墙外保温施工 聚苯板外墙保温 外墙外保温系统 6年以前
  • 3 回答
    • 聚氨酯外墙外保温系统怎么施工?
    • Qyana 回答:1.聚氨酯保温板结构强度高,理化性能稳定,不存在胶粉聚苯乙烯颗粒保温砂浆的松散性开裂和闭孔珍珠岩玻化微珠保温砂浆的干缩性开裂。 2.聚氨酯保温板耐热稳定性好,尺寸稳定性好,安全使用温度高达120℃,而EPS、XPS板仅为70℃;尺寸稳定性也比XPS板好一倍以上,尺寸系数变化率≤1%。 3.聚氨酯保温板最容易用水泥基砂浆粘贴,两者之中存在着较好的相容性。而EPS、XPS板很难粘贴牢固,必须经表面界面剂处理后才能粘贴。因此,聚氨酯保温板粘贴效果最好,系统成型后结构的稳定性最好。 4.聚氨酯硬泡不怕火,燃烧后即形成阻燃性炭化层,阻止火焰的进一步燃烧。而EPS、XPS板遇火后即收缩熔化成液体,不能形成炭化阻燃层,极易产生火势蔓延。
    • 外墙外保温施工 外墙外保温系统 聚氨酯外墙保温 7年以前
  • 3 回答
    • 泡沫玻璃外墙外保温怎么施工?
    • Qyana 回答:  防腐保温一般用于管道用,有封闭性结构的,外墙保温主要用于建筑方面,结构简单;   外墙保温多种多样,传统外墙保温,是由聚合物砂浆、玻璃纤维网格布、阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS)或挤塑板(XPS)等材料复合而成,现场粘结施工。新型保温装饰一体化板是通过流水线生产,集保温、防水、饰面等功能于一体,是满足当前房屋建筑节能需求,提高工业与民用建筑外墙保温水平的优选材料,也是对既有建筑节能改造的首选材料。
    • 外墙外保温施工 外墙外保温系统 外墙外保温施工工艺 6年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温抹灰系统如何施工
    • 倒叙_7629 回答:首先要明确保温的工艺,外保温最外侧是有薄抹灰的,中间夹有玻纤网。表面可以做涂料或面砖施工。没必要在外保温系统外侧再做抹灰。保温系统度对技能有一定要求,即基层的抗拉强度等不能小于规范要求。因此很多情况下,砌体墙外侧需要抹灰,相当于界面处理。 施工要点 1. 基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。 2. 墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3. 粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。 4. 粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。 5. 锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。 6. 聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。 7. 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。 8. 铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。
    • 外墙外保温施工 外墙外保温系统 外墙外保温施工工艺 7年以前
  • 3 回答
    • 什么是外墙外保温?
    • 我就是我d 回答:一、外墙保温材料:1、硅酸盐保温材料 2、陶瓷保温材料 3、胶粉聚苯颗粒4、钢丝网采水泥泡沫板(舒乐板) 5、挤塑板XPS 6、硬泡聚氨酯现场喷涂、硬泡聚氨酯保温板7、HD-STP保温材料   二、屋面材料:1、陶瓷保温板 2、xps挤塑板 3、EPS泡沫板 4、珍珠岩及珍珠岩砖 5、蛭石及蛭石砖   三、热力、空调材料:酚醛树脂、聚氨酯防水保温一体化、橡塑海绵、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫、玻璃棉、岩棉   四、钢构材料:聚苯乙烯、挤塑板、聚氨酯板,玻璃棉卷毡等。   五 无机保温材料:发泡水泥,银通YT无机活性保温系统   六、HD-STP建筑外墙超薄真空绝热板保温系统
    • 外墙外保温系统 外墙外保温施工 外墙外保温材料 8年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温几种做法?
    • prettygirl 回答:第一种,是聚苯乙烯泡沫塑料板抹灰外保温技术,是采用黏结的砂浆或是专用的固定件,将该板固定在外墙上,然后抹聚合物抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面层. 第二种,是现浇混凝土模板内置保温板体系.在结构施工时把保温板放在外模板内侧,保温板与墙体混凝土接触的一面预先加工出凹槽,以便与墙体更紧密结合. 第三种,是胶粉聚苯颗粒保温浆料外温保温技术体系,它以聚苯颗粒保温浆料作为保温层,采用手工抹灰,面层再以玻纤网格布增加抗裂砂浆做保护层.
    • 外墙外保温系统 外墙外保温施工 外墙外保温材料 7年以前
  • 3 回答
    • 北京外墙外保温施工队哪家好?
    • 倒叙_7629 回答:北京外墙外保温施工队服务质量好的有: 1.北京市外墙保温工程队:有着精湛技术和多年实际经验的技术团体,做工精细美观价格合理。 2.北京诚明嘉洋建材有限公司:技术力量雄厚,工程装备齐全,手段先进,是一家品牌公司。 3.北京辉煌外墙装饰公司,施工水平确实不错,有一套标准化工程规范施工队,装修一分钱一分货。公司挺正规的,是家连锁店,虽然新开,但是听说里面的高管都是从著名装修公司出来的领导。
    • 外墙外保温施工 弱电施工队 外墙外保温系统 5年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温施工方案哪位有?
    • 倒叙_7629 回答:外墙保温系统施工方案(以聚苯板eps为例,挤塑板xps一样使用) 一、 外墙保温系统 1、 系统简介 本系统是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚合物砂浆作保温层,以耐碱玻纤网格布为增强层,外饰面为涂料、彩色砂浆或面砖的外墙保温系统,其基本构造分别见1.1.1、表1.1.1。 表1.1.1外墙外保温基本构造 1 基层找平层 钢筋混凝土 1:3水泥砂浆。平整度为2m 靠尺4mm 2 粘结层 专用聚合物粘结砂浆 3 保温层 聚苯乙烯泡沫板 4 固定件 工程塑料膨胀钉加自攻螺丝 5 保护层 聚合物砂浆,耐碱玻纤网格布增强 6 外饰面 涂料、彩色砂浆、面砖或其它重量大于35kg/m的饰面材料 2、 系统构成 ① 为保证保温工程的质量,减少材料的浪费,本系统要求对不平整的墙面做找平层。当墙面平整度检验合格后方可进行下一步工序。 ② 保温层采用性能优异的聚苯乙烯泡沫板。 ③ 由于本系统采用了聚苯乙烯泡沫板为保温材料及粘钉结合的固定的方式,使本外墙保温系统饰面层可采用涂料或面砖。 ④ 结构的安全性、耐久性、抗冲击性和可靠性是建筑的必备条件,节能措施则是建筑的内涵。上述两种系统由于采用了保温及机械性能优异的泡沫板,加上面层采用了耐候性极抗裂性强的聚合物砂浆,使整个系统热工性能良好,主体结构更加坚固耐久。 3、 系统使用条件 ① 按设计要求需冬季保温和(或)夏季隔热的地区。 ② 抗震设防烈度≤9度地区。 ③ 新建、扩建、改建的工业与民用建筑的承重或非承重外墙。 4、 系统材料 (1) 保温隔热材料 ① 聚苯乙烯泡沫板是一种高性能的保温材料,它具备恒久的、极低的导热系数、耐候等性能。 ② 在长期高湿度或浸水环境下,仍能保持优良的保温隔热性能。 (2) 固定性 ① 工程塑料膨胀钉,尾部有设计独特的回拧锚固机构,适用温度范围-40℃——60℃。 ② 自攻螺丝,采用高强度结构钢及防锈性能优异的灰磷镀层工艺。 (3) 聚合物水泥砂浆(以下简称聚合物砂浆),采用预搅拌干混砂浆,其性能指标见表2.5.2。 表2.5.2聚合物水泥砂浆性能指标 项目 单位 技术指标 拉伸胶结强度到达0.17Mpa 晾置时间 Min 不小于10 调整时间 Min 大于5 拉伸胶结强度 Mpa ≥0.90 耐水7天(d) % 强度比不小于70 耐冻融25次 % 强度不小于70 收缩率(90d) % ≤0.10 (4) 耐碱玻璃纤维涂料塑网格布(以下简称网格布)用于增加保护层的抗拉、抗冲击能力,它由耐碱玻璃纤维网格布涂覆抗碱高分子化合物而制成,其技术要求见表0。 表0网格布技术要求 项目 单位 指标 孔径 MM 4*4网眼不松动不错位 幅宽 MM 1000 抗压强度 径项 N/50mm ≥1200 纬项 N/50mm ≥1200 径项耐碱保留率 % ≥80 纬项耐碱保留率 % ≥80 (5) 嵌缝材料 ① 建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482~484-92)标准要求。 ② 发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔热、背衬材料,其直径按缝宽的3倍选用。 (6) 涂料 选用水溶性高弹涂料,性能应符合《建筑涂料》(GB9153-88)标准要求。 三、 施工工艺 1、 施工条件 ① 基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装到位。 ② 施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内均不得低于5℃,风力不大于5级。 ③ 为保证施工质量,施工面应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。 ④ 雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 ⑤ 墙体系统在施工过程中所采用的保护措施,应待泛水、密封膏等永久保护按施工完毕后方可拆除。 2、 主要施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电梯、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 3、 施工工序 4、 施工要点 (1) 基层处理 ① 必须彻底清除基层表面浮灰、涂料、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 ② 对新建工程的结构墙体,用2m靠尺检查,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿或用1:3水泥砂浆修补平整。 (2) 为增加挤塑板与基层及保护层的结合力,应在挤塑板表面涂刷界面剂,然后再用聚合物砂浆作粘结剂或保护层。 (3) 调制特种粘结剂和聚合物砂浆 ① 使用一只干净的塑料桶倒入五份干混砂浆,加约一份净水,注意应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌约五分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。保证干混砂浆有一定粘度,以维持刚粘上墙的挤塑板不滑落。加水时尽可能量小一点,不可加水过多。 ② 以上工作进行完后,应将配好的砂浆静置5分钟,再搅拌即可使用。调好的砂浆宜在1小时内用完。 ③ 注意本系统干混砂浆只需加如净水,不能加如任何其它添加剂。
    • 外墙保温施工方案 外墙外保温施工 地板施工方案 7年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温系统施工方法是怎样的?
    • 柚柚_7488 回答:一、材料性能要求 1、主墙体材料应为非燃烧体,并能满足建筑设计防火规范中耐火极限的要求,具有较高的强度(能满足承重或自承重的要求),易于施工,有利于环保,并可再生。 2、保温材料应为阻燃或非燃烧体,并具有一定的强度,吸水率低,无毒、无污染,有利于环保。 3、建筑饰面(内外)材料能与主体墙或保温材料结贫下中农发全可靠,并具有良好的耐久性和耐候性,视觉感观效果较好。 二、外墙构造类型 1、应符合建筑热工传热传湿机理,以获得最佳保温效果。 2、有利于避免围护结构中混凝土柱、圈梁、悬挑结构、抗震柱等部位的热桥产生,确保外墙内表面不产生结露。 3、建筑构造较简单,便于施工并能确保施工质量。 4、工程造价适中,即建筑节能所增加的投资能控制在较合理的范围之内。
    • 外墙外保温施工 外墙外保温系统 外墙保温施工方案 7年以前
  • 3 回答
    • 玻化微珠外墙外保温施工工艺是怎样的?
    • YR依然 回答:玻化微珠外墙外保温施工工艺   一、施工条件:   1.基层墙体工程符合施工质量验收规范的要求,外门窗口安装完毕,经有关部门检查验收合格。   2.伸出墙面的消防梯,落水管各种进户管线和空调器等的预理件联结件应安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。   3.施工用脚手架打设牢固,安装检验合格。   4.门窗外框与墙体连接处应预留保温层厚度。   5.基层硬坚实、平稳,保温层施工前,应进行基层处理。   6.外墙保温工程施工期间以及完工后24小时内基层及环境空气温度不应低于5℃,夏季应避免阳光的暴晒。风力在5级以上及雨天不得施工。   二、施工准备:   1.工具与机具   砂浆搅拌机、垂直运输机械、水平运输手推车、手提搅拌器、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、扫帚、手锤、錾子、壁纸刀、托线板、方尺、靠尺、探针、钢尺等。   2.材料及材料配置   ①.120界面剂(混凝土墙面)   施工现场直接兑水,水灰比例控制在0.25:1左右,搅拌均匀即可施工。一般施工厚度在1mm-2mm左右,用抹子批刮上墙基层墙面,界面剂上墙5到10分钟后抹保温砂浆. 搅拌好的界面剂应在4小时内用完.   ②.保温砂浆的配制:   按照料将需要水灰重量比(1:1~1.2),先将水放入搅拌容器中,再将本产品放入加水后的搅拌容器中,搅拌3~5min,使料浆成均匀膏状体,即可使用。料浆必须即配即用,配制好的料浆需在2h内用完并不得二次加水使用。   ③.720抗裂砂浆   柔性抗裂砂浆适宜机械搅拌,现场直接加水搅拌均匀即可使用。搅拌时间不少于3分钟,水灰比一般控制在0.2:1左右,可按施工稠度适当调整加水量,搅拌均匀后倒出,应随伴随用。   加水拌制好的抗裂砂浆应在4小时内用完。   三、施工工艺   1.施工工艺流程:   A:饰面层为涂料   基层墙面清理及处理→粉刷前隔夜浇水→保温层施工→柔性抗裂砂浆 耐碱玻纤网格布→柔性抗裂砂浆→养护→外饰面层施工   B:饰面层为面砖   基层墙面清理及处理→粉刷前隔夜浇水→保温层施工→五天左右钉钢丝网、上保温锚拴→柔性抗裂砂浆→养护→贴面砖   2.施工要点:   ①.基层墙面清理:清理主体施工时墙面遗留的钢筋头、废摸板、填堵施工孔洞;清扫墙面的浮灰,清洗油污;凸出墙面的砂浆、砖、混凝土等清除干净。   ②.基层墙面处理   砖墙:在施工前浇水湿润,施工时表面成阴干状。   混凝土墙、加气砼砌块等光滑基面:表面用界面剂处理,界面剂上墙后5到15分钟抹保温砂浆。   外墙外保温系统的施工应在外墙及外门窗口施工及验收完毕后进行。施工现场环境温度和基层墙体表面温度不能低于5℃,风力不大于5级,工面应避免阳光直射,严禁雨天施工,雨期施工应做好防雨措施。   ③.接缝钉钢丝网:梁底、柱与墙不同材料之间钉钢丝网。   ④.搭饼:吊垂直、套方找规矩、弹厚度控制线,按设计厚度拥保温砂浆做标准厚度搭饼,以免形成热桥。   3、玻化微珠保温砂浆的施工(保温层的施工)   ①.抹玻化微珠保温浆料要分遍抹灰,每遍间隔时间应在24小时以上(当在寒冷或潮湿的气候下施工时,应适当延长间隔时间)。   ②.抹第一遍底层保温砂浆时,保温砂浆厚度宜控制在1cm左右,且压紧压实(尤其在砖缝处),以保证与基层粘结牢固。   ③.单遍抹的厚度一般不超2CM。   ④.抹最后一遍玻化微珠保温浆料应达到灰饼厚度并用大杠搓平,门窗、洞口、阳角、垂直平整度应达到规范质量要求。施工后24小时内应做好自然养护。   ⑤.阴阳角处的施工应采用靠尺,以确保平整、顺直。   ⑥.玻化微珠保温层后期固化干燥时间一般为一周左右,表干并达到手掌按不动后方可进行抗裂砂浆的施工。   4、墙面分格处理:   ①.分格缝、腰线伸缩缝、分格条、滴水线等施工可按照设计要求进行施工,但要注意避免在墙面产生热桥。   ②.防水柔性抗裂砂浆的施工   ③.抗裂保护层的施工   A:饰面层为涂料   (1)、保温层施工后五天左右进行防水柔性抗裂保护层的施工,施工前1小时应浇一遍水以满足施工要求。   (2)、第一编抹柔性抗裂砂浆厚度1.5mm-2mm,随即铺贴网格布,贴分格条。稍干后抹第二遍防水柔性抗裂砂浆,严格保证保护层砂浆厚度达到设计要求。网格布应处于中间以充分发挥其防裂的作用,其抗裂砂浆厚度不小于3mm。   (3)、网格布的铺贴可按以下方法施工   a.先将网格布按规定尺寸裁好,将翘曲的环型边用壁纸刀裁齐。   b.在保温层上抹1.5mm-2mm厚防水柔性抗裂砂浆,用抹子将网格不搓揉抹平,网眼砂浆应饱满。   c.网布可横向或纵向使用,在埋贴网格布时,应将其绷直绷平,并将弯曲的一面朝里,用抹子由中间向两边将网格布抹平。   d.网格布横向或纵向接茬部位搭接宽度不小于50mm,网格布边缘严禁干搭接,四层重叠部分剪掉两层。在门窗洞口四角处沿45度方向补贴一块200×300mm网格布做局部加强。   e.在阴阳角处应加铺一层网格布,其宽度约为400mm,抹入防水柔性抗裂砂浆中,随后铺贴大面网格布,贴网格布阳角处须转入侧面200mm。   f.门窗动口、阴阳角等部位的加强网格布应先用防水柔性抗裂砂浆贴好,接着连续施工大面,掌握先施工细部,后施工整体,整片网格布压住分散的加强网格布的原则。   (4).阳角网格布的施工方法参考节点做法,同时亦可按照此方法施工:网格布应从阳角两边贴,同时用专用塑料护角,以确保阳角的挺直和强度。   (5).建议采用厚浆型弹性质感涂料。   B:饰面层为面砖:   (1).在保温层上铺设高强度镀锌钢丝网,钢丝网应拉直绷平。搭接宽度不小于50mm,搭接部位用连接锚拴固定。   (2).在每平方米钢丝网内需均布不少于5个的专用连接锚拴。   (3).在规定的位置用冲击钻或电锤钻孔,钻控直径8.0mm,锚固件有效锚固深度应不小于25mm。锚固件的数量为每平方米不少于5个。采用直径5.5mm的保温锚拴,塑料圆盘直径不小于50mm,单个锚拴抗拉承载力标准值≥0.8KN。   (4).高强度镀锌钢丝网的施工方法可参考节点做法同时亦可按此方法施工:高强度镀锌钢丝网应从阳角处向两边铺贴,同时用建筑专用金属护角做护角,以确保阳角的挺直和强度。   (5).抹防水柔性抗裂砂浆时,其厚度应不小于5mm.   (6).推荐采用安佳信柔性粘结剂和嵌缝剂。   四:注意事项   1、保温型干混砂浆和抗裂砂浆为专业厂家严格按照专业配方配置好的袋装材料,现场施工只需按照要求加水搅拌,不需添加任何外加剂,更不得掺水泥和黄沙,配制好的砂浆要即时用完。   2、采用机械搅拌方式,确保搅拌时间,保证施工质量。   3、施工现场唯一需要加入的就是水,所以必须对水的计量严格控制,确保水灰比正确。   4、产品运到工地注意防水、防潮、贮存期不宜超期3个月。   5、施工完毕后应注意成品保护,墙面避免磕碰及水冲浸泡,并保持室内通风干燥,冬季施工注意防冻。   6、每次施工完毕后。要及时清洗干净施工工具和交办器材,以免影响下次使用。   7、在设计保温层厚度大于50mm时可采用内外复合保温,外墙最大厚度一般不大于50mm,内墙最低厚度一般不小于10mm。如当设计保温层厚度为50mm时也可采用外30mm、内20mm的内外复合保温做法。
    • 外墙外保温施工工艺 外墙保温施工工艺 外墙外保温施工 8年以前
  • 3 回答
    • 跪求份外墙外保温工程施工方案
    • 最亮的小太阳 回答:1、基层墙体的处理 1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。 2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下: ① TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位; ② TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa) 2、 分割、弹线 按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。 3.、裁切、开槽 根据尺寸要求对板材进行裁切; 保温装饰板背面刷涂界面剂; 保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂; 现场配置胶粘剂。 冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。 胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完 。 4.、粘贴 TDD板背后点式布胶: 根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。 TDD板粘锚结合上墙 1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。 2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。 3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。 5、 锚固件安装 根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。 再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。 当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。 6.、防水密封处理 1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。 2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。 3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。 7.、揭保护膜、清洁面板 1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。 2)清洁板面应在撤架前进行。 8.、工程验收
    • 外墙保温施工方案 外墙外保温施工 保温工程施工 8年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温施工工艺是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:外墙保温施工工艺流程: 1、墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家   一般验收标准2m直尺少于4mm。    2、墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的   养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。 3、保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完   毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。 4、脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。 5、需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。 外墙保温施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌 1、施工队必须派专人打浆。 2、配置胶浆严格按照厂家规定的配比比例执行。 3、各种材料搅拌均匀后,应静止约10分钟左右,而后再搅拌一次,稠度以适宜施工为准。 4、混合胶浆配制不得过多:3个小时必须用完。 5、必须用电动工具搅拌。 外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网 1、各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。 2、翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出   部分应保持清洁。 外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴 1、贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。 2、保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS   板平整尤为重要) 3、保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。 4、XPS板粘贴或上网前应抹界面剂,以增强附着力。 5、门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。 外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨 1、保温板粘贴完后,应先进行嵌缝处理(使用母材)。根据气温情况,通常情况下,48小时后,即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正。 2、检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在3mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内。 外墙外保温施工工艺流程-第四步:打锚固钉 1、确定要打钉的,一般在保温板接缝交叉点进行打钉。打好的锚固钉尾部应凹进保温板1~2mm为宜,保持完好,不能打坏板面。深入板面1~2mm的凹型应用胶浆补平(与板面齐平),不得高出板面,总之掌握一点,锚固钉的尾部不能凸出板面。 2、锚固钉的长短应根据板的厚度来确定不易太短。锚固钉应牢固,不松动。锚固钉的长度等于板材厚度 打进墙体30mm深。 3、钻孔时,电锤应保持90度,避免出现斜孔。 4、挖制好钻孔深度。 外墙保温施工工艺流程-第五步:开分格槽 1、分格条位置确定后,应先在板上开槽,开槽的宽度与深度主要根据PVC塑料分格条的规格而定。 2、开出的分格槽应平直,深浅一致。 外墙外保温施工工艺流程-第六步:安装分格条 1、安装塑料分格条前,先将搅拌好的胶浆抹在槽内及槽的上下沿各100mm,然后将宽200mm的标准网格布粘贴在开槽部位压入槽内,然后再将PVC塑料分格条埋没在槽内,分格条安装埋设后应横向水平一致,与板面平整,对接要到位,特别是阴阳转角处应90度角,并且勾通。 2、分格条安装埋设后,除了平直外,槽内应保持清洁,上、下沿口两边网格布应压平压实。 外墙外保温施工工艺流程-第七步:铺贴网格布 外墙外保温施工工艺流程-第八步:检查阴阳角 外墙外保温施工工艺流程-第九步:抹面胶浆
    • 外墙外保温施工工艺 外墙保温施工工艺 外墙外保温施工 8年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温施工工法是什么?
    • 芒果5270 回答:1、适用范围 具有保温隔热、隔声要求的现浇钢筋混凝土剪力墙结构及围护结构的外墙保温施工。 2、工艺流程及操作要点 2.1保温板安装 2.1.1工艺流程: 定位放线→绑扎墙板钢筋→隐检→绑扎钢筋保护层垫块、固定顶模棍→安装门窗洞及预留洞口模板→从墙角开始安装保温板→非整块保温板下料切锯→保温板就位固定→接缝处理→设置“L”型预埋筋→隐检→支墙模→穿墙螺栓孔洞处理→浇筑混凝土→拆模→清理保温板面浮浆 2.1.2操作要点: 钢筋绑扎必须符合验收要求,达到横平竖直,无扭曲变形,薄弱部位采用粗钢筋进行加固。外墙模板必须是大模板或滑动模板。 2.1.2.1保温板的下料 (1)保温板的高度:首层为层高 5cm,首层以上为层高 3cm(企口高度2.5cm 变形0.5cm), 这样可以保证保温板只在每层的层间出现一次拼缝,其它位置均不必进行水平缝拼接; (2)另外,保温板顶层为实际剩余高度; (3)用于找补的保温板可根据现场实量尺寸精确下料,下长料时一定要先在保温板上弹位置线,下短料时用钢尺垫着,使用较薄的钢锯条切锯,缝口越直越好。另外,也可根据实际需要定型加工,现场直接拼装。 2.1.2.2用木板适当拍打保温板使其就位,然后在绑扎垫块的地方设置“L”型预埋筋,上下间距600~900cm,左右间距600mm。 2.1.2.3为了防止安装模板时过分压缩保温板,导致墙体钢筋没有保护层,必须在钢筋骨架与保温板之间绑扎垫块,并且在钢筋固定顶模棍。 2.1.2.4无论用于何处,保温板必须横向就位,即凹槽水平。 2.1.2.5保温板的拼缝应企口搭接,用火烧丝将两侧保温板的钢丝网拉紧,使保温之间的缝隙越小越好,收好部位必须粘贴海绵条的处理: 保温板的水平和竖向拼缝处要附加连接平网,“U”型8#镀锌铅丝穿过保温板与墙体内侧钢筋缠绕绑扎; 保温板在转角处及门窗等洞口必须设置角网,且宜在抹灰时设置
    • 外墙外保温施工 外墙外保温系统 外墙外保温施工工艺 8年以前