接地

共找到114个相关问题

  • 3 回答
    • 屏蔽线接地怎么做
    • Hzl_8542 回答:屏蔽线就是在线的外面有一层铜丝编制的网子,好的128支编织,有的是64支编织或者是一层铝箔代替,屏蔽就是防止外界干扰信号进入,一般强电用不到屏蔽,屏蔽网只能一端接地另一端悬空,主要用在通讯控制电路。
    • 走线 音响线 接地 2天以前
  • 3 回答
    • 接地漏电保护两者的区别在哪里?
    • Blackmagic 回答:你好,漏电保护两功能:1、人体触电时,电流经人体流向大地(这个电流很小,25mA左右),它能检测出来,并切断电源。;2、设备或线路发生短路故障时,电流很大,可能引起火灾或者电器损坏等后果,它也能检测出来,并切断电源。 空气开关只有漏电开关的第2个功能;所以适用地点就很明确了:家里一般都是要装漏电开关了,施工现场有手持电器(如手持电钻,磨光机,电锤等)的场合,一般有条件也装漏电开关。总之就是有人可能接触的地方就用漏电开关了。其他的都用空气开关了 希望能帮到您
    • 接地 漏电保护开关 财位在哪里 22天以前
  • 3 回答
    • jn接地开关价格如何
    • 小小小帅 回答:jn19隔离开关价格不高,150元。是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力。价格来源于网络,仅供参考。
    • 开关 单控开关 接地 1个月前
  • 3 回答
    • 照明灯具接地怎么解决?
    • 猫女 回答:你好,绝大多数照明配电系统采用接地故障保护,为此,不论灯具距地面高度多少,应采用Ⅰ类灯具,连接PE线接地;少数情况或局部场所,使用Ⅱ类灯具或用SELV供电,采用Ⅲ类灯具,均不得连接PE线。 照明设计中,关键是采取那种电击防护措施,再决定选用灯具类别,再确定是否连接PE线,这是必须把握的原则。 方法一:自动切断电源作为间接接触防护:低压配电线路发生接地故障的保护,即间接接触防护的最主要方法,是依靠保护电器自动切断电源和故障点的联系。GB50054-95《低压配电设计规范》[5]第四章 第四节规定:“接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故”。就是采用自动切断电源的方法作为间接接触防护。该规范规定“接地故障保护措施所保护的电气设备,只适用于防电击保护分类为Ⅰ类的电气设备”。这里说的电气设备,包括所有的配电设备、用电设备,当然也包括灯具。可以看出,GB50054-95规定接地故障保护只适用于Ⅰ类电气设备,而GB7000.1-2002及GB/T17045-2006规定Ⅰ类灯具和Ⅰ类电气设备,其外露可导电部分应连接到PE线。说明两类标准的规定完全吻合,互相协调。这就充分说明了GB50034-2004的7.2.12条规定的Ⅰ类灯具的外露可导电部分应接地(通过PE连接)是完全正确的,把灯具标准的防触电分类和照明配电设计中连接PE线接地的要求正确联系在一起。 上节所述的自动切断电源作为接地故障保护,是配电(含照明配电)设计中最普遍、最常用的方法,但并不是唯一的方法。 按GB50054-95规定:“如采取下列措施之一,可以不采用接地故障保护: 一、采用双层绝缘或加强绝缘的电气设备(Ⅱ类设备); 二、采用电气隔离措施; 三、采用安全特低电压; 四、将电气设备安装在非导电场所内; 五、设置不接地的等电位联结。” 总之,这五种方法,使用灯具类别不同,但都不要接PE线。 希望我的回答能帮到你。
    • 灯具 接地 灯具照明 1个月前
  • 3 回答
    • 热水器如何接地线?
    • beshudan 回答:你好!电热水器一般都是三脚插头,但是一般家庭是没有地线的,建议使用漏电保护器,如果有等电位联结端子,就可以直接引线,链接到电热水器外壳。 我们家用的就是漏电保护器,但如果家中接线控制箱中有地线,只要在安装时注意下让安装人员在接线时把黄绿花线(地线)接上就可以了。
    • 走线 音响线 接地 1个月前
  • 3 回答
    • 电源插座接地线有什么用?
    • beshudan 回答:你好!是起保护作用的。 插座里的地线经专线通往大地,插头上较长的那只脚与用电器的金属外壳连接。当用电器出现漏电故障时或用电器使用时使外壳带上正常的感应电时,这些电会通过地线被导入大地,以避免人员触电,起到保护人身安全的作用。 地线的对地电阻要求小于4欧姆,所以放在地上是起不到保护作用的。 埋入地下2米以上的钢筋可以作为地线使用。 希望可以帮到你~
    • 电源转换器 接地 电源插座 1个月前
  • 3 回答
    • 什么是接地插座?
    • 倒叙_7629 回答:是起保护作用的. 插座里的地线经专线通往大地,插头上较长的那只脚与用电器的金属外壳连接. 当用电器出现漏电故障时或用电器使用时使外壳带上正常的感应电时,这些电会通过地线被导入大地,以避免人员触电,起到保护人身安全的作用. 据调查统计,所有的因电热水器、冰箱等用电器漏电造成的触电死亡事故,用电器全部未接地线或地线接地不良. 地线的对地电阻要求小于4欧姆,所以放在地上是起不到保护作用的. 埋入地下2米以上的钢筋可以作为地线使用.
    • 插座 移动插座 接地 2个月前
  • 3 回答
    • 工程防雷接地怎么做?
    • Hzl_8542 回答:防雷问题:除了传统的接地以为,最关键的是选用避雷器,传统的避雷器安装时都要求要严格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多机房要达到4Ω以下的接地电阻也有困难。按照电工公式:V=I·R,假如果雷击电流20KA经过地线,地线的电压也会很高,=20KA×4Ω=20000×4=80000V,此时地线电压就有8万伏,这就是很多防雷文章、防雷杂志里说的地电位以及地电位反击了。说白了就是这种传统的防雷方式,在20KA的雷电流下会在线路依然有8万伏的雷电脉冲电压进入到设备上,这也是为什么安装了避雷器还频频出现雷击打坏设备的根本原因。
    • 接地 防雷器 防雷插座 2个月前
  • 3 回答
    • 建筑防雷接地装置有哪些?
    • xiaoguiMF 回答:你好,一般建筑物的防雷设施有针式和带式两大类,避雷针又可分为单支、双支、多支保护等几种形式。建筑物的防雷装置,一般由3个基本部分组成: 1.接闪器:接闪器也叫做受雷装置,是接受雷电流的金属导体,即通常所指的避雷针、避雷带或避雷网。当建筑物由于美观上的要求,不允许装设避雷针时,可采用避雷带或避雷网。利用直接敷设在屋顶和房屋突出部分的金属条(圆钢或扁钢)作为接闪器。 2.引下线:引下线又称引流器,它是把雷电流由接闪器引到接地装置的导体。一般敷设在外墙面或暗敷设于混凝土柱子内。 3.接地装置:接地装置是埋在地下的接地导体(即水平连接线)和垂直打入地内的接地体的总称。其作用是把雷电流疏散到大地中去。
    • 接地 防雷器 防雷插座 2个月前
  • 3 回答
    • 高压接地开关的作用是什么?
    • 言尔无心 回答:高压接地开关的作用是:主要用于设备的检修,为了防止检修过程中突然来电,因此必须将检修设备的两端都接地,高压配电柜的接地开关,一般为输出负荷侧接地,当我们检修高压配电柜负荷侧时(如:紧固螺栓、拆装电缆等),就要分断开关,同时合上配电柜的接地开关,这样可以防止突然来电引起触电事故,另外可以放尽剩余电荷,有利于检修安全。
    • 开关 接地 高压开关柜 2个月前
  • 3 回答
    • 带接地插孔暗装三相插座要怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:上面的是保护接地线,从左至右分别是L1、L2、L3。L火线也称为相线,N是零线也称为中性线,一般的情况下中性线是不带电的,注意:(一般的情况下) 地线是起保护作用的在电器漏电时把电导入地下用的,如果你家安装的是漏电保护的话把零线和地线连上可能造成漏电保护器跳闸保护
    • 接线 接地 暗门 2个月前
  • 3 回答
    • 建筑物防雷接地装置有哪些?
 接闪器、引下线、接地装置等各防雷部分都要按照有关规范的具体要求装置,才能防止雷击的危害。
    • 接地 防雷器 防雷插座 2个月前
  • 3 回答
    • 三孔插座接地的作用是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:三孔插座接地开关的作用:   1.代替携带型地线,在高压设备和线路检修时将设备接地,保护人身安全。   2.造成人为接地,满足保护要求。保证回路中有明显的机械接地点,确定线路无残压,保证检修及线路停运的安全.   3.接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,起到断路器检修时两侧接地的作用。
    • 插座 接地 三孔插座 2个月前
  • 3 回答
    • 建筑物防雷接地系统要怎么做?
    • xiaoguiMF 回答:你好,建筑物防雷接地系统做法如下:  防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。   一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。      二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。   三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。   四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
    • 接地 防雷器 防雷插座 3个月前