线槽安装方法

共找到35327个相关问题

  • 5 回答
    • pvc线槽安装方法和技巧?
    • 瞎激动51 回答:PVC线槽的安装 PVC线槽安装具体表现为4种方式:在天花板吊顶采用吊杆或托式桥架、在天花板吊顶外采用托架桥架敷设、在天花板吊顶外采用托架加配固定槽敷设和在墙面上明装。 采用托架时一般在1m左右安装一个托架,采用固定槽时一般1m左右安装固定点。固定点是在把槽固定的地方,根据槽的大小赖设置间隔: 1 、对于25mm*20mm-25mm*30mm规格的槽,一个固定点应有2-3个固定螺钉并水平排列 2、对于25mm*30mm以上的规格槽,一个固定点应有3-4固定螺钉,呈梯形状,使槽受力点分散分布 3、除了固定点外应每隔1m左右钻两个孔,用双绞线穿入,待布线结束后,把所有的双绞线捆扎起来 在墙面明装PVC线槽,线槽固定点间距一般为1m,有直接向水泥中钉螺钉,和先打塑料膨胀管载钉螺钉两种固定方式。 水平干线、垂直干线布槽的方法是一样的,差别在一个是横布槽一个是竖布槽。在水平干线与工作区交接处不易施工时,可采用金属软管或塑料软管连接。 希望能够帮到您!
    • 线槽安装方法 窗帘安装技巧 线槽 8年以前
  • 3 回答
    • 封闭式母线槽安装方法和规范?
    • Hzl_8542 回答:安装方法:封闭母线槽一般使用在大负荷低压出线回路上,因为一般低压电缆4*240 1*120是最大型号,所带负荷为500A,最多可以两条并联使用。如果出线负荷较大,可以使用封闭母线。封闭母线基本上不会出线像电缆一样的破损情况,但造价较高。
    • 母线槽价格 低压母线槽 插接式母线槽 7年以前
  • 3 回答
    • 室内电线线槽怎么安装?
    • 倒叙_7629 回答:室内电线安装开槽并不复杂,首先确定好线路走向,并用铅笔画出走向线,根据线径大小、数量确定线管的大小,而开槽的大小要比线管略大(方便固定线管),深度按放下线管后还有0.5厘米即可;开槽的工具有切割机、电錾(冲击电钻加錾头)等!但要注意的是,水泥现浇梁上严禁开槽,以免降低承重强度,影响房屋安全!
    • 电线槽 线槽安装方法 线槽 5年以前
  • 3 回答
    • 墙面走线槽该如何安装?
    • 猫女 回答:你好,墙面走线槽的安装方法: 1、对于PVC线槽的安装,需要根据不同区域的线路来决定,不同区域线路铺装的方式不同,其采用的安装方法也不同。 2、而一般家庭中安装PVC线槽主要是四种:在天花板吊顶采用吊杆或者托式桥架;在天花板吊顶外采用托架桥架敷设;在天花板吊顶外采用托架加配固定槽敷设;在墙面上明装。 希望我的回答能帮到你。
    • 线槽安装方法 墙面安装 线槽 7年以前
  • 5 回答
    • 插接式母线槽怎么安装?
    • 瞎激动51 回答:插接式母线槽由下列部件组成:(1)母线(2)分线盒、分线开关盒、分线箱、分线开关箱(3)进线母线(电缆过渡接头)(4)进线盒、进线箱(5)变容量母线(6)曲件母线(7)膨胀节母线槽(8)安装夹具。 ( 1) 母线 母线分为有线口和无线口两种,其中有线口还分单面开口与双面开口两种形式。分线口按3m一个开设。 ( 2) 分线盒:分线开关盒与分线箱,分线开关箱 分线盒、分线开关合: 其额定电流为60A,由盒体、插接头组成,插入母线分线口引接、分支电路。分线开关合内没有三极自动空气断路器,分线合与分线开关合用于100A母线上。 分线箱、分线开关箱: 其额定电流为100A、250A、600A、800A等四种,用于250A~4000A母线上。
    • 插接式母线槽 母线槽价格 低压母线槽 8年以前
  • 3 回答
    • 母线槽安装规范有哪些?
    • 小虎2643 回答:1:对母线槽的基本要求: 1)导体材料:采用国标T2电解铜拉拔而成的高纯度电工用铜,其纯度大于99.9%,全长镀锡铜导体。 2)外壳:采用足够强度的优质铝镁合金型材,带散热筋,表面要做防氧化处理。要求型材厚度不低于4mm,散热能力强,防腐蚀能力强,无磁性等优点。外壳保护电路连续性电阻≤0.007Ω 3)2:采用标准 绝缘材料:铜排采用杜邦聚脂薄膜整体包覆,要求绝缘材料无卤,阻燃等级B级以上,耐热温度130℃以上。 必须通过中国强制性认证3C,且制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 60439.2-2005《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GA/T537-2005《(母线干线系统)阻燃、防火、耐火母线槽性能的试验方法》(国标) JB/T 9662-2011《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) GBJ 149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208-2008《外壳防护等级 (IP代码) 》 GB5585.1~3-2005《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式试验成套设备》 GB7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 耐火母线槽符合GB7251.1-2005/ GB7251.2.-2006标准外另需增加着火时线路完整性试验。耐火母线槽线路完整性试验需要按GA/T537-2005.4.3耐火性能试验最高温度为950℃,涉及着火30分钟后喷淋试验,另接GB19216-2003供火950℃,180分钟 15分钟的线路完整性试验,并提供公安消防指定的检验报告及3C认证。 3:母线主要技术参数 母线主要技术参数表 序号 项 目 内 容 1 额定电压 380V(AC) 2 额定绝缘电压 :660V 2 额定频率 50HZ 3 电流范围 根据工程需要 4 防护等级 ≥IP54(包含带分接单元,例如插接口、T接箱) 5 耐热等级 ≥130℃ 6 绝缘等级 ≥B级 7 绝缘电阻 ≥20MΩ 8 工频耐压 干试3750V(湿试1000V)ac或7500Vdc/1min, 无击穿,无闪络 9 母线型式 密集型母线 10 母线槽系统最大安装 跨距 ≤3m 11 维护条件 正常使用条件下,可实现免维护 4 :结构与散热性 1)温升要求如下表(厂家须图纸中各个电流规格的第三方温升检测报告): 注:货到工地时,招标方有权随机抽样送往检测所做温升检测以验证母线槽的载流能力,检测不合格后由此引起工期损失和财物损失由厂家(或施工单位)自行承担,并保留追究其他损失的权利。 1 额定负荷状态下母排温升 ≤70K 2 额定负荷状态下外壳温升 ≤55K 3 额定负荷状态下接头处温升 ≤70K 2)母线结构紧凑,设计合理,外形美观,外壳与导体紧密接触,整体散热。母排间无明显空气间距,母线内部无空气流动,可以避免烟囱效应及导体与空气接触造成的氧化。 3)母线槽防护等级不低于IP54(包含带分接单元,例如插接口、T接箱等) 。 5:导体材料 1)每相采用优质工业电解铜,轧制成宽面薄型带材硬铜排。符合相关国家标准,其纯度≥99.9%,电阻率≤0.01777Ω.m㎡/m。 2)母排表面镀锡,表面镀层应有较强的抗氧化腐蚀能力。保持导体的完整性,不得有中间冲孔,末端截面收缩等不良设计。 3)中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同。 4)母线接地导体为铝合金外壳或单独设置接地排(外壳兼做PE线时,两单元母线的跨接PE导体必须要符合GB7251.2-2006第7.4.3.1.7表3的保护导体截面积(PE、PEN)等效截面。厂家应提供第三方证明文件)。 5)密集型母线槽铜排截面(包括材料及其工艺结构等)应完全符合3C认证型式试验报告要求。 6:连接头 母线连接头应采用现有国内先进技术,确保导体可靠连接,安装准确快速方便。母线连接头要求为独立可拆卸,且规格相同的连接头可以互换,便于安装及维护。连接头应考虑运行状态下母线槽热胀冷缩对设备的影响,且接头的设计不会降低母线的性能。 7:插接箱: 要求插接箱在生产厂家内直接固定在母线槽,以增加插接箱与母线槽的机械连接更为可靠,杜绝施工人员在现场插接时的不可靠性。为了减小插接口处的接触电阻,插接箱内开关与母线槽分接单元连接时采用铜排或电缆直接用螺栓连接。 8:外壳材料 且插接箱防护等级应不小于IP54;母线槽及插接口处全长采用密集型,不允许本体密集型,插接口空气型。 1) 采用高品质铝镁合金外壳,外壳带散热片,具有足够的机械强度和防腐能力。 2)采用全封闭形式,结构紧凑,配置灵活,动热稳定性好,有较强的抗内外力冲击能力。 3)外壳表面作阳极氧化处理。 4)母线采用全封闭外壳,能保证在任何安装角度下,母线载流100%额定容量不变。 5)每节母线外壳任一点与接地端子间的电阻不大于0.01欧姆。 9:耐受能力 母线槽能承受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流,所产生的热应力和电动应力,并无永久性可觉察变形。每个电流规格的母线槽所对应的短路耐受电流强度值应不小于下表数值: 额定电流In(A) Icw(KA) 630A≤I<1000A 50KA 1000A≤I<2000A 65KA 2500A≤I<3600A 80KA 10. 过渡连接/跨接及安装支架 1)母线槽与变压器连接采用软连接表面镀银或镀锡。 2)母线槽与配电柜连接采用T2电解铜轧成TMY铜排表面镀银或镀锡。 3)垂直安装要配弹簧支架,调节距离不少于5公分,支架底座要采用槽钢要有足够的强度。 4)吊架采用角钢热镀锌,该吊架要有调节功能,吊架下部位不允许有长出。 11:铭牌 1)型号和名称 2)制造厂厂名或商标 3)出厂编号 4)主要技术数据 5)执行标准 6)制造年、月 12. 产品送样及验证 a、各个厂商需送样品:样品为连接装配好的带有插接口的两段母线单元。并附有样品说明:如何确保以上技术参数的详细描述。 b、各厂家须提供本标书所要求的有关资料原件(例如认证证书、型式试验报告或检测报告等)核对验证,复印件作为来货检验依据;或者货到工地,按第4条第1)条款进行抽样检测。
    • 母线槽价格 低压母线槽 母线槽 8年以前
  • 3 回答
    • 安装线槽时有什么需要注意?
    • zhaozhiyan 回答:槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。 电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。
    • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 6年以前
  • 3 回答
    • 高低压母线槽安装的方法是什么?
    • ag123456 回答:1)密集型母线槽相与相及相与接头用绝缘螺栓紧固,同时采用双连接铜排连接,有效增加了接头接触面积,大大降低了接头部位温升。 2)密集型母线槽导电排缠绕有阻燃型交联聚乙烯热缩套管,具有较强的绝缘性能,在遇火时无有毒气体散发。 3)密集型母线槽插接口设置灵活方便,可设置大量的插口,通用性较强,当调整用电设备位置时,无需变动供电系统。
    • 低压母线槽 母线槽价格 母线槽 8年以前
  • 3 回答
    • 地下室母线槽怎么安装?
    • Qyana 回答:你好,地下室母线槽安装方法: 1.必须对照图纸,按序号顺序进行连接。 2.在吊装时要垫硬纸或木板,以防母线槽表面被破坏或变形。 3.边安装边测试绝缘电阻,以免出现不正常时整段线路的检查的拆卸。 4.安装未完成前,连接终端应有防水,防尘措施。 5.接头处安装后必须将螺栓拧紧。 6.对防护等级为IP54的母线槽在接头安装时,必须在铝盖两边、螺栓孔周围、密封垫圈底部、侧面铝盖上沿周边处涂上硅胶。 7.母线槽数排并安装时,为确保散热和方便安装,其间最小间距150mm,如其上有插接箱时应保证插接箱之间有50mm间距。母线槽安装穿过墙壁或楼层板时其接头中心距墙或楼层板间距至少为300mm。 8.母线槽穿过防火墙及防火板时,应采取防水隔离措施。 9.吊架之间距离为2米,大跨度母线槽为6米。 10.水平安装时,距离地面高度不应小于2.2;垂直安装时,距地面1.8m以下部分应采用防止机械损伤措施(竖井内除外) 11.垂直安装的母线槽在楼板处用弹簧支架固定并调节弹簧,使之保证垂直度。末端悬空时应采用支架固定;楼层高于4m时,中间也应采用支架固定。 12.垂直安装时,长度不超过40m应安装伸缩节,如每层都有插接箱,长度超过90m时应安装伸缩节。 希望我的回答能帮到你。
    • 母线槽价格 低压母线槽 母线槽 6年以前
  • 3 回答
    • 哪位清楚圆形地板配线槽要怎么安装?
    • 大魔王123 回答:你好,前阵子正好用到这个,特地看了师傅的安装手法,具体给您说一下: 1、线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。 2、线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。 3、线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。 4、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。 5、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。 6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。 7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 8、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm。 9、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 具体大概就是这样了,希望可以帮助到您。
    • 地板线槽 线槽安装方法 线槽 7年以前
  • 3 回答
    • 吊顶线槽怎么开?
    • 你那么爱他_5924 回答:你好,吊顶线槽一般都是开不了了的,线槽盖的主要目的是防护作用,在相对密闭的吊顶内不盖起来应该是可以的,一方面改起来有点困难,另一方面还可以增加电线的散热。
    • 线槽 镀锌线槽 合金线槽 5年以前
  • 5 回答
    • 线槽尺寸是多少?
    • HR897048419 回答:常用规格型号如表: 型号 高 宽 PXC-2525 25 25 PXC-3525 35 25 PXC-3535 35 35 PXC-4025 40 25 PXC-4040 40 40 PXC-4060 40 60 PXC-4525 45 25 PXC-4533 45 33 PXC-4545 45 45 PXC-4565 45 65 PXC-5025 50 25 PXC-5030 50 30 PXC-5035 50 35 PXC-5040 50 40 PXC-5045 50 45 PXC-5050 50 50 PXC-5055 50 55 PXC-5060 50 60 PXC-5080 50 80 PXC-50100 50 100 PXC-6025 60 25 PXC-6040 60 40 PXC-6545 65 45 PXC-6565 65 65 PXC-8025 80 25 PXC-8035 80 35 PXC-8040 80 40 PXC-8045 80 45 PXC-8050 80 50 PXC-8055 80 55 PXC-8060 80 60 PXC-8080 80 80 PXC-80100 80 100 PXC-80120 80 120 PXC-80140 80 140 PXC-10033 100 33 PXC-10040 100 40 PXC-10050 100 50 PXC-10060 100 60 PXC-10070 100 70 PXC-10080 100 80 PXC-100100 100 100
    • 楼梯尺寸是多少 冰箱尺寸是多少 滚筒洗衣机尺寸是多少 8年以前
  • 3 回答
    • 墙壁线槽怎么填充?
    • 倒叙_7629 回答:墙里开槽预埋线管,开的槽应该使用水泥砂灰来填充。 当线管定位以后、需要填充,正规地操作是用水泥砂浆密实填充。有的施工队为了抢时间,利用快粘粉或嵌缝石膏干固快的特点,采用石膏类产品填充,这种做法是不负责任的。石膏类产品,硬度有限、有收缩的可能,可以填充小的缝隙,一旦空隙较大就不合适了。 正确填充线槽的步骤: 1、清理线槽内部浮尘; 2、用喷壶将线槽内喷淋水、使其潮湿; 3、用标号稍大的水泥砂灰抹平线槽; 4、待水泥砂灰干固后,用嵌缝石膏找平; 5、在缝隙处粘贴嵌缝带、刮腻子等后续工作。
    • 线槽 墙壁发霉怎么处理 墙壁插座怎么接线 6年以前
  • 3 回答
    • 线槽灯具价格多少?
    • clown_3715 回答:线槽灯具价格560元 质量好一点的,价格相对会比较贵一点的,性价比不同价格也是相对比较不同的,还有牌子也是相对比较重要的,主要还是看自己的选择线槽可以分为:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽 价格来源网络仅供参考
    • 线槽 地板线槽价格 母线槽价格 7年以前
  • 5 回答
    • 木门安装的方法?
    • a1120520977 回答:首先你要检查好木门有没有问题,再准备安装的材料,工具: 1. 安装条件 (1)木门必须采用预留洞口的安装方法,严禁边安装边砌口的做法。 (2)木门须在安装洞口地面工程(如:地砖、石材)安装完毕后,同时在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口,须全部贴齐洞口侧边),方可进行安装作业。 (3)安装洞口墙体湿度25%,应在安装墙体上做好防潮隔离层。 (4)安装现场环境整洁、无杂乱、无交叉作业。 2、安装工具 电锤、木工榔头、刨子、平锉、细齿锯(钢锯)、螺丝刀、角尺、卷尺、吊线锤、水平尺、电钻、开孔器、戳子、相应规格钻头。 3、安装材料 铁片连接件、60铁钉、25和20自攻螺丝、502胶、毛巾或棉纱、木削、小木条、猪毛刷、发泡胶、乳白胶、门锁、合页、门吸、墙体隔潮材料。 2.安装方法: 1、组装门套。 先将门套和立板找出,根据背面编号对好接合口,采口要在同一平面上,在接口处涂上胶水。 2、安装门套。 将组装牢固的门套整体放进门洞内,用小木条将门套四周大致固定好,门套两面要与墙体在同一平面上
    • 磁力锁的安装方法 灯带的安装方法 吊兰的养殖方法 8年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。