    • 配电系统设计的原则是什么?
    • 猪仔_5727 回答:(1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级。   (2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电。   (3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电。   (4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电。但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW.当供电给小容量用电设备的插座,采用链式配电时,每一回路的链接设备数量可适当增加。   (5)在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。   (6)平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电。   (7)在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。   (8)单相用电设备的配置应力求三相平衡。   (9)当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明变压器供电。   (10)配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电;多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关。实验室的每套房间宜有单独的电源开关。   (11)在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线。   (12)由建筑物外引来的配电线路,应在屋内靠近进线点,便于操作维护的地方装设隔离电器。   以上内容仅供参考
    • 配电系统设计 继电器的作用是什么 貔貅是什么 8年以前
  • 4 回答
    • 低压配电系统设计的原则是什么?
    • 流绪 回答:(1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级。 (2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电。 (3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电。 (4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电。但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW.当供电给小容量用电设备的插座,采用链式配电时,每一回路的链接设备数量可适当增加。 (5)在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。 (6)平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电。 (7)在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。 (8)单相用电设备的配置应力求三相平衡。 (9)当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明变压器供电。 (10)配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电;多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关。实验室的每套房间宜有单独的电源开关。 (11)在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线。 (12)由建筑物外引来的配电线路,应在屋内靠近进线点,便于操作维护的地方装设隔离电器。
    • 低压配电 高低压配电 低压配电箱 7年以前
  • 3 回答
    • 高低压配电系统设计的基本原则是什么?
    • 奋斗_9500 回答:低压配电电压应为220/380V,配电系统的形式宜采用单相二线制、两相三线制、三相四线制;   正常环境的车间和建筑物内,小容量且无特殊要求时,树干式配线;   当用电设备容量大(多大算大?)或负荷重要,或在潮湿、腐蚀环境中,采用放射式配线;   当集中用电设备距供电点较远,容量很小(5台以下,总容量不大于10KW)的情况下,链式配电;   不同流水线或互为备用的生产机组,宜由不同的母线或线路配电,同一流水线使用同一母线;   高层建筑物内,楼层配电宜采用树干式配线,大容量用重要负荷采用放射式配线;   民用建筑 物内,重要负荷双电源切换就在线路末端进行;   单相配电力求平衡,在TN及TT系统中,Y,yno接线组别的三相变压器,单相负荷在中性线上的不平衡电流不得超过25%。且任一相的电流不得超过额定电流值;   冲击负荷和容量较大的电焊设备,宜与其他负荷分开,使用单独的配电线路;   大厂房可分车间或工段配电,多层宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关,实验室每个房间宜设单独的电源开关;   需要备用电源的车间或建筑,与邻近车间或建筑设低压联络线,相邻变电所之间宜设联络线;
    • 高低压配电 高低压配电柜生产 高低压柜 8年以前
  • 3 回答
    • 室内除尘系统怎么设计?
    • 倒叙_7629 回答:1、空气加湿器,这个很重要,家里空气湿润一点,对身体很有好处,但是不要太过加湿了,不然对电器、身体、家具都不好。一台空气加湿器湿润了空气,家里的灰尘就不容易扬起,而且也不容易传播,保持适度的室内湿度,让空气中的尘埃随着逐渐地被湿润慢慢地沉积到地面。所以空气加湿器对除尘很有用的哦。 2、柔顺剂。这个也很重要,灰尘多是着附在深色或者静电较多的地方。柔顺剂可以去除静电,在大扫除的时候,用加了柔顺剂的水来打扫,特别是用抹布沾湿加了柔顺剂的水对家具或者多尘的地方,会出现很明显的改善。 3、防尘纱窗,这个还没有普及,但是作用明显,隐形纱窗也不错的。防止室外的灰尘飞入室内,特别是在楼层比较低、靠近尘源、马路旁的房屋这个是必须的哦!
    • 室内新风系统 室内家装设计 室内设计 6年以前
  • 3 回答
    • 家庭弱电系统怎么设计?
    • 沧海逸趣 回答:    在设计弱电系统时,需要设计综合布线,一般都会在设计时结构化去布线,而结构化布线系统与大厦的发展是紧密相关的,是实现智能大厦的基础。智能大厦具有舒适性、安全性、方便性、经济型还有先进性等特点。设计需要通过对建筑物的结构、系统、服务、管理四个基本要素,提供一个投资合理、同伴又拥有高效率的优雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。结构化布线系统正是实现这一目标的基础。
    • 家庭弱电 弱电设计 弱电 8年以前
  • 5 回答
    • 照明配电箱如何设计?
    • zsysandman 回答:  照明配电箱的应用与安全必须考虑在设计问题当中:作为终端配电设备的照明配电箱用量大,其安全可靠性问题关系到千家万户,所以选用时应十分慎重。选用合格正品 :时下照明配电箱市场存在不少杂牌的伪劣产品,箱体线路短路爆炸或出现其他电气故障而直接影响生活和工作的情况时有发生。所以应选用合符国家标准的合格正品,箱内电器元件要与受控用电设备相适应并具有完善的保护功能这是重要的一环。根据国家规范正确设计配电箱电气系统:例如国标《住宅设计规范》明确规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可用时断开相线和中性线的开关电器。照明配电箱的电源进线为380V,无进线开关,有公用照明灯具。配电箱出线为3路单相馈线,每路额定电流为20A。单相漏电时动作电流时间需要小于30mA.s 。
    • 照明配电箱 照明配电箱价格 动力配电箱 8年以前
  • 4 回答
    • 配电房设计层高是多少?
    • 流绪 回答:配电房设计需求层高度 要求,变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米
    • 配电系统设计 二套房首付是多少 配电箱价格多少 7年以前
  • 4 回答
    • 通用配电设计规范谁有?
    • 流绪 回答:10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节 对建筑的要求第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
    • 配电系统设计 栏杆规范 水电安装规范 7年以前
  • 3 回答
    • 室内通风系统怎么设计?
    • 倒叙_7629 回答:1、合理建筑物的朝向。通常建筑物迎风面最大的压力是在与风向垂直的面上,故设计时应尽量使建筑主立面朝向夏季主导风向,侧立面对向冬季主导风向。不管是改善夏季自然通风、调节房间热环境,还是减少室内采暖空调负荷,南向都是建筑物朝向最好的选择。 2、适当加大建筑物的间距。在住宅建筑群设计中,适当加大部分楼栋的间距,规划形成组团绿地,不但对改善绿地下风侧住宅的自然通风,会有较理想的效果,还能为居民提供良好的休息和交流的场所。 3、优化建筑群的布局。设计时多采用错列或斜列可使风从斜向导入建筑群内部,下风向的建筑受风面就会大一些,风场分布较合理,通风效果就比较好。方正的住宅小区地块可通过改变传统的“横平竖直”规划模式,采用以曲代直的规划方法。 4、风向投射角对自然通风的影响。风向投射角是指风向投射线与房屋墙面法线的交角。设计时应避免住宅长轴垂直于夏季主导风向,目的是为了让前排建筑和后排建筑形成很好的通风对流。建筑物与风向入射角保持30°、60°通风效果最佳。
    • 集中空调通风系统 室内新风系统 室内家装设计 5年以前
  • 3 回答
    • 大型鱼缸过滤系统要怎么设计
    • 繁华尽落 回答:鱼缸用20W显然有些小了。再说内循环的效果也不好。 不知道你养的什么鱼,是大型鱼还是小型鱼。 如果是大型鱼例如地图等,建议上:上虑 滤筒,我的缸是一米的,3条大地图,30左右,上虑加滤筒,一共70多w,不管怎么喂一点都不混。大型鱼一定要过滤强大,否则其他都是扯淡。什么加净水剂什么的根本不好使。对鱼也不好。 可以的话直接找人粘一个或者买个现成的塑料的都行。滤筒推荐CF系列的。1200什么的都行。这个根本不需要什么原理,很简单的。上虑和滤筒里放满玻璃环,放上过滤棉就ok了。
    • 鱼缸过滤 过滤系统 鱼缸上过滤 8年以前
  • 4 回答
    • 液压系统设计有什么规范要求
    • yaya0901 回答:液压系统的作用为通过改变压强增大作用力。一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件(附件)和液压油。液压系统可分为两类:液压传动系统和液压控制系统。液压传动系统以传递动力和运动为主要功能。液压控制系统则要使液压系统输出满足特定的性能要求(特别是动态性能),通常所说的液压系统主要指液压传动系统。液压油流经各类液压阀时不可避免的存在着压力损失和流量损失,这一部分的能量损失在全部能量损失中占有较大的比重。因此,合理选择液压器,调整压力阀的压力也是降低功率损失的一个重要方面。流量阀按系统中流量调节范围选取并保证其最小稳定流量能满足使用要求,压力阀的压力在满足液压设备正常工作的情况下,尽量取较低的压力。
    • 照明设计要求 液压 灯光设计要求 8年以前
  • 3 回答
    • 室内鱼池过滤系统怎么设计?
    • 柠檬_6149 回答:一般鱼池过滤大多数使用溢流型和滴流型过滤。 溢流型过滤是很多过滤都会用到的,原理是:在锦鲤鱼池的一侧修建一些相互连通的过滤室单元,第一个室与池水相通,最后一个室用水泵把水抽回鱼池,从而利用水自身的重力源源不断地从鱼池里补水到整个过滤系统里。这其实是利用过滤介质的吸附和阻隔,将杂质过滤,减缓流水速度,使杂物利用自身重量沉降。再利用池底的倒金字塔型设计,这样所有沉降的固体废物都会停留在最低处,通过一个底排管,这样就可以把所有的沉降物排出,达到净化效果。 滴流型过滤一般是在鱼池建好后做。这是利用增加水与空气的接触面从而增加水中的溶氧量,为好氧性的细菌提供最理想的生存环境。
    • 鱼池设计 室内假山鱼池 过滤系统 5年以前
  • 3 回答
    • 楼房供暖系统怎么设计?
    • 倒叙_7629 回答:1、保证满水条件下的闭式循环,最好实现密闭式热水采暖系统 2、必须强调对供暖水质的处理及控制 3、保证有足够的水量,足够的资用压头 4、设计良好的排气,保证水循环畅通 5、必须要考虑到水力平衡,保证各组散热器均能通水 6、对较长的直管段,必须考虑热补偿
    • 家庭供暖系统 供暖系统价格 太阳能供暖系统 6年以前