保护器

共找到38936个相关问题

  • 5 回答
    • 什么是保护器?
    • tandang 回答:主动部分具有自动监控、自动预警、自动减速、自动刹车。数据储存五大功能,防止前车急刹或者车主走神而发生追尾等事故。被动保护器就是自动熄火,消能,缓冲。消除碰撞时所产生的巨大能量,最大限度的保护乘员安全。
    • 冰箱保护器 保护器 电源保护器 8年以前
  • 3 回答
    • 浪涌保护器与电涌保护器有哪些区别?
    • [昵称被屏蔽] 回答:电压开关型特点是放电能力强,但残压较高,测试该器件一般用10/350 US的模拟雷电冲击电流波形.一般安装在LPZO和LPZ1区,可最大限度消除电压后续电流,疏导10/350 US雷电冲击电流,故常在建筑物屋顶设备的配电线路上装设些类SPD.限压型SPD,残压低,测试该器件一般用8/20 US的模拟雷电冲击电流波形,它在过电压保护中能逐渐泄放雷电能量,以致可以影响雷电过电压的发展过程,因此它一般安装在LPZ1及后续区域中,建筑物中大部分SPD均采用此类SPD.
    • 冰箱保护器 保护器 电源保护器 8年以前
  • 3 回答
    • 冰箱过热保护器价格多少
    • Hzl_8542 回答:海尔西门子冰箱配件启动保护器压缩机过热保护器PTC启动器继电器 7 优质冰箱冰柜压缩机过热过载保护器 冰箱压缩机保护器 5.8 西门子 海尔冰箱配件压缩机 过热保护器 PTC启动器继电器方型9087 19.9 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 冰箱保护器 保护器 电源保护器 8年以前
  • 3 回答
    • 电涌保护器的选择?
    • [昵称被屏蔽] 回答:电源浪涌保护器通常通过三级保护达到防护设备的功能。 通常第一级泄流(B级)依据GB50057-2010选择Iimp≥12.5kA(10/350μs)或根据YD5098-2005选择Imax:≥60kA(8/20μs) 第二级限压(C级)Imax≥40kA 第三级钳位(D级)Imax≥20kA Iimp: 冲击电流; Imax:最大放电电流。
    • 冰箱保护器 保护器 电源保护器 8年以前
  • 3 回答
    • 电涌保护器如何选择?
    • du845968102 回答:电涌保护器按分类选择,2.1电源线路SPD 由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。在第一防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。 选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理。 ⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。 ⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流。 ⑶最大放电电流Imax又称为最大通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的最大放电电流。 ⑷最大持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。 ⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。 ⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取,应大于限制电压的最高值。 ⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。 2.2信号线路SPD 信号线路SPD其实就是信号避雷器,安装在信号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从信号线路涌入损伤设备。 1)电压保护水平(UP)的选择 UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,UP 要求SPD 与被保护的设备的绝缘应有良好配合。 在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的给定指标选用。 2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择 流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流。用于对SPD 做II 级分类试验,也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理。 事实上,In 是SPD 不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20 次)、规定波形(8/20 μs)的最大限度的冲击电流峰值。 3)最大放电电流Imax(极限冲击通流容量)的选择 流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流,用于II 级分类试验。Imax 与In 有许多相同点,他们都是用8/20 μs 电流波的峰值电流对SPD 做II 级分类试验。不同之处也很明显,Imax 只对SPD 做一次冲击试验,试验后SPD 不发生实质性破坏;而In 可以做20次这样的试验,试验后SPD 也不能有实质性破坏。因此,Imax 是冲击的电流极限值,所以最大放电电流也称为极限冲击通流容量。显然,Imax>In。[1]
    • 冰箱保护器 保护器 电源保护器 8年以前
  • 3 回答
    • 什么叫电涌保护器?
    • 纯粹不偶然 回答:电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。 电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。 用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。 电涌保护器也称避雷器,浪涌保护器,防雷器(Surge Protection Devices,简称SPD),过电压保护器。
    • 冰箱保护器 保护器 电源保护器 8年以前
  • 3 回答
    • 什么是监控防雷保护器?
    • 苦蜜 回答:简单的解释就是对于监控器的一个保护,在打雷的时候对连接监控器设备的一个防护,防雷器也称避雷器,主要包括电源防雷器和信号防雷器浪涌保护器,电涌保护器,过电压保护器。防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。
    • 冰箱保护器 保护器 电源保护器 8年以前
  • 3 回答
    • 热水器保护器价格多少?
    • -丶- 回答:abb极数1P,电流6A,电压220V/400V的abb小型断路器,这款断路器是为家庭用户所设计的,性能比较稳定,外观小巧精致。适用于交流50HZ,额定工作电压220V,额定电流为6A的线路中,可以对线路进行远距离的控制分离,同时可以对线路过窄或线路短路的情况进行保护。价格在50元,价格来源网络,仅供参考。
    • 热水器漏电保护器 冰箱保护器 保护器 6年以前
  • 3 回答
    • 开关型浪涌保护器和限压型电涌保护器的区别是什么
    • kitty1235 回答:浪涌保护器适用于交流50/60HZ,额定电压至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。 限压型电涌保护器通常采用压敏电阻、抑制二极管做限压型电涌保护器组件。具有连续的电压、电流特性。
    • 冰箱保护器 保护器 电源保护器 8年以前
  • 3 回答
    • 交流电涌保护器与直流浪涌保护器的区别是什么
    • [昵称被屏蔽] 回答:没什么什么区别,都是氧化锌做的过电压吸收装置,特性都是一样的,因为都是电阻特性,与电压有效值有关,与别的无关 电压是不一样的,交流电压用要选倍数的大一点 最小参考电压: Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件下使用) Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)
    • 冰箱保护器 保护器 电源保护器 8年以前
  • 3 回答
    • 如何接漏电保护器?
    • 请叫我雷锋 回答:漏电保护器的正确接线方式 tn系统是指配电网的低压中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点相接。 tn系统可分为: tn2s系统 整个系统的中性线与保护线是分开的。 tn2c系统 整个系统的中性线与保护线是合一的。 tn2c2s系统系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的,后一部分是分开的。 tt系统配电网低压侧的中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。 漏电保护器在tn及t系统中的各种接线方式必须严格区分中性线n和保护线pe。三极四线或四极式漏电保护器的中性线,不管其负荷侧中性线是否使用都应将电源中性线接入保护器的输入端。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分;保护线不得接入漏电保护器。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 7年以前
  • 3 回答
    • 如何选用漏电保护器?
    • 柚柚_7488 回答:一、漏电保护器的选用   1.有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。   2.家庭供电线路中使用漏电保护器,是以保护人身安全、防止触电事故发生为主要目的的。因此应选额定工作电压为220V、额定工作电流为6A或10A(安装有空调、电热淋浴器等大功率电器时要相应提高一至二个级别)、额定剩余动作电流(漏电电流)小于30mA、动作时间小于0.1秒的单相漏电保护器。   3.大型公共场所、高层建筑用于火灾保护的漏电保护器,应选额定剩余动作电流小于500mA,动作时只发出声光报警而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应规格漏电保护器。如设备工作波形中含有直流成分,选择时除考虑“2”中的参数外,还应选专用于有直流分量的漏电保护器。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 7年以前