保护器

共找到25944个相关问题

  • 5 回答
    • 什么是保护器?
    • tandang 回答:主动部分具有自动监控、自动预警、自动减速、自动刹车。数据储存五大功能,防止前车急刹或者车主走神而发生追尾等事故。被动保护器就是自动熄火,消能,缓冲。消除碰撞时所产生的巨大能量,最大限度的保护乘员安全。
    • 保护器 万和热水器漏电保护 保护开关 1年以前
  • 3 回答
    • 电涌保护器的选择?
    • qq1657946833 回答:电源浪涌保护器通常通过三级保护达到防护设备的功能。 通常第一级泄流(B级)依据GB50057-2010选择Iimp≥12.5kA(10/350μs)或根据YD5098-2005选择Imax:≥60kA(8/20μs) 第二级限压(C级)Imax≥40kA 第三级钳位(D级)Imax≥20kA Iimp: 冲击电流; Imax:最大放电电流。
    • 保护器 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 1年以前
  • 3 回答
    • 电涌保护器如何选择?
    • du845968102 回答:电涌保护器按分类选择,2.1电源线路SPD 由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。在第一防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。 选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理。 ⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。 ⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流。 ⑶最大放电电流Imax又称为最大通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的最大放电电流。 ⑷最大持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。 ⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。 ⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取,应大于限制电压的最高值。 ⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。 2.2信号线路SPD 信号线路SPD其实就是信号避雷器,安装在信号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从信号线路涌入损伤设备。 1)电压保护水平(UP)的选择 UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,UP 要求SPD 与被保护的设备的绝缘应有良好配合。 在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的给定指标选用。 2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择 流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流。用于对SPD 做II 级分类试验,也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理。 事实上,In 是SPD 不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20 次)、规定波形(8/20 μs)的最大限度的冲击电流峰值。 3)最大放电电流Imax(极限冲击通流容量)的选择 流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流,用于II 级分类试验。Imax 与In 有许多相同点,他们都是用8/20 μs 电流波的峰值电流对SPD 做II 级分类试验。不同之处也很明显,Imax 只对SPD 做一次冲击试验,试验后SPD 不发生实质性破坏;而In 可以做20次这样的试验,试验后SPD 也不能有实质性破坏。因此,Imax 是冲击的电流极限值,所以最大放电电流也称为极限冲击通流容量。显然,Imax>In。[1]
    • 保护器 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 1年以前
  • 3 回答
    • 浪涌保护器与电涌保护器有哪些区别?
    • hu136535792 回答:电压开关型特点是放电能力强,但残压较高,测试该器件一般用10/350 US的模拟雷电冲击电流波形.一般安装在LPZO和LPZ1区,可最大限度消除电压后续电流,疏导10/350 US雷电冲击电流,故常在建筑物屋顶设备的配电线路上装设些类SPD.限压型SPD,残压低,测试该器件一般用8/20 US的模拟雷电冲击电流波形,它在过电压保护中能逐渐泄放雷电能量,以致可以影响雷电过电压的发展过程,因此它一般安装在LPZ1及后续区域中,建筑物中大部分SPD均采用此类SPD.
    • 保护器 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 1年以前
  • 3 回答
    • 如何接漏电保护器?
    • 请叫我雷锋 回答:漏电保护器的正确接线方式 tn系统是指配电网的低压中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点相接。 tn系统可分为: tn2s系统 整个系统的中性线与保护线是分开的。 tn2c系统 整个系统的中性线与保护线是合一的。 tn2c2s系统系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的,后一部分是分开的。 tt系统配电网低压侧的中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。 漏电保护器在tn及t系统中的各种接线方式必须严格区分中性线n和保护线pe。三极四线或四极式漏电保护器的中性线,不管其负荷侧中性线是否使用都应将电源中性线接入保护器的输入端。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分;保护线不得接入漏电保护器。
    • 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 保护器 4个月前
  • 3 回答
    • 如何选用漏电保护器?
    • 柚柚_7488 回答:一、漏电保护器的选用   1.有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。   2.家庭供电线路中使用漏电保护器,是以保护人身安全、防止触电事故发生为主要目的的。因此应选额定工作电压为220V、额定工作电流为6A或10A(安装有空调、电热淋浴器等大功率电器时要相应提高一至二个级别)、额定剩余动作电流(漏电电流)小于30mA、动作时间小于0.1秒的单相漏电保护器。   3.大型公共场所、高层建筑用于火灾保护的漏电保护器,应选额定剩余动作电流小于500mA,动作时只发出声光报警而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应规格漏电保护器。如设备工作波形中含有直流成分,选择时除考虑“2”中的参数外,还应选专用于有直流分量的漏电保护器。
    • 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 保护器 5个月前
  • 3 回答
    • 怎样测试漏电保护器?
    • Hzl_8542 回答:安装完毕后,应试跳检查三次,动作要正确。 家用漏电保护器应每月进行试跳,检查是否正常。 当漏电保护器跳闸后,可试送一次,如试送不成,应及时排查故障原因。 遇到漏电保护器频繁跳电时,必须请有资质的电工帮助查清问题。
    • 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 保护器 8个月前
  • 3 回答
    • 如何检查漏电保护器
    • 疾风剑豪 回答:漏电断路器判别好坏的方法: 1、在合闸状态下,按一下漏电检测按钮,断路器断开。按复位按钮,可正常合闸,漏电断路器就基本正常。 2、漏电保护器有专门的测试按钮开关,按一下开关跳闸了就是好的,跳不开就是坏的。还有就是用火地接线法试一下,如果跳闸就是好的。 3、如果想购买漏电断路器,可在购买时让商家当面检测一下,确保合格再买。
    • 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 保护器 8个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护器安全吗?
    • ag123456 回答:漏电保护器安全,随着家用电器的普及,每户用的电器数量越来越多,在保证用电安全的前提下,一般在进线处都会按照漏电保护装置,但是,有的地区不具备这类措施,没有安装漏电保护器,增加了用电危险系数。在没有漏电保护器情况下用电要特别注意用电安全,湿手不要触碰地区,加装接地线,用电前用表或电笔测量电器外壳是否带电,看管好小孩不要接触用电设备等。
    • 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 保护器 9个月前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 漏电保护器要求有哪些?
    • 芒果5270 回答:无论保护接零还是接地措施,其保护范围都是有限的。 例如保护接零,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障(某相与外壳碰触)时,则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断,断开电源进行保护。其工作原理是把碰壳故障改变为单相短路故障,从而获取大的短路电流切断保险。 然而,工地的电气碰壳故障并不频繁,经常发生的是漏电故障,如设备受潮、负荷过大、线路过长、绝缘老化等造成的漏电,这些漏电电流值较小,不能迅速切断保险,因此,故障不会自动消除而长时间存在。但这种漏电电流对人身安全已构成严重的威胁。所以,还需要加装灵敏度更高的漏电保护器进行补充保护。 根据《施工现场临时用电安全技术规范》中规定,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。 以上规定讲了三个方面: ①施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。因为建筑施工露天作业、潮湿环境、人员多变,再加上设备管理环节薄弱,所以用电危险性大,要求所有用电设备包括动力及照明设备、移动式和固定式设备等。当然不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电的设备。 ②原有按规定进行的保护接零(接地)措施仍按要求不变,这是安全用电的最基本的技术措施不能拆除。 ③漏电保护器安装在用电设备负荷线的首端处。这样做的目的,对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路进行保护,防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。
    • 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 保护器 9个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护器有什么作用
    • Hzl_8542 回答:你好,很荣幸回答你的问题,空气开关起过载保护作用,是以空气作为灭弧介质的,此外还有以油为灭弧介质的。作用是过载保护,比如短路时的瞬间大电流能使空开在不到一秒断掉不至引起火灾,而漏电保护器的话顾名思义就是可以起到在电路发生漏电的时候及时保护,组合起来的空气开关漏电保护器就是具备两种功能一起更加有效的保护电路
    • 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 保护器 9个月前
  • 3 回答
    • 怎么安装漏电保护器?
    • Hzl_8542 回答:(1)漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。   (2)漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。   (3)漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。   (4)安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。   (5)漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。       (6)安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。
    • 万和热水器漏电保护 漏电保护开关 保护器 9个月前