照明配电箱

共找到15906个相关问题

  • 5 回答
    • 照明配电箱如何设计?
    • zsysandman 回答:  照明配电箱的应用与安全必须考虑在设计问题当中:作为终端配电设备的照明配电箱用量大,其安全可靠性问题关系到千家万户,所以选用时应十分慎重。选用合格正品 :时下照明配电箱市场存在不少杂牌的伪劣产品,箱体线路短路爆炸或出现其他电气故障而直接影响生活和工作的情况时有发生。所以应选用合符国家标准的合格正品,箱内电器元件要与受控用电设备相适应并具有完善的保护功能这是重要的一环。根据国家规范正确设计配电箱电气系统:例如国标《住宅设计规范》明确规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可用时断开相线和中性线的开关电器。照明配电箱的电源进线为380V,无进线开关,有公用照明灯具。配电箱出线为3路单相馈线,每路额定电流为20A。单相漏电时动作电流时间需要小于30mA.s 。
    • 照明配电箱 照明配电箱价格 动力配电箱 2年以前
  • 5 回答
    • 照明配电箱型号有哪些?
    • 我叫张小花 回答:配电柜 XL21--低压控制箱。 DZ15L--具有漏电保护功能的断路器。 PZ30-20--嵌入式照明箱 。在民用建筑中,这是主要功率。 举个例子;一个100W灯泡每天照明,动力用电都是分开计量的,一般计费不一样,当然,有的工程照明用量小 。
    • 照明配电箱 照明配电箱价格 动力配电箱 2年以前
  • 3 回答
    • 家装照明配电箱怎么安装?
    • 刚好遇见你_8481 回答:家庭配电箱安装要点: 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
    • 照明配电箱 照明配电箱价格 配电箱安装方法 2天以前
  • 3 回答
    • 消防照明配电箱安装方法谁了解
    • 距离_5082 回答:消防照明配电箱安装方法:(1)配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱的底口距地一般为1.5m。同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。(2)安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。(3)铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。金属面板应装设绝缘保护套。(4)配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线,但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。(5)盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。(6)TN-C低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上,引入接地干线处做好重复接地。希望我的回答可以帮到你。
    • 配电箱安装方法 照明配电箱 照明配电箱价格 3个月前
  • 3 回答
    • 照明配电箱型号有几种?
    • 距离_5082 回答:一般都用的是PZ30的箱子。 型号   箱体尺寸(cm)   高×宽×深   装箱数(只/箱)    PZ30-2   11X16X8   70    PZ30-4   15X17X8   64    PZ30-6   20X21X9   36    PZ30-8   23X24X9   36    PZ30-10   28X28X9   30    PZ30-12   28X31X9   28    PZ30-15   28X37X9   24    PZ30-18   28X42X9   20    PZ30-20   28X46X9   14    PZ30-24   47X21X9   12    PZ30-30   47X37X9   10    PZ30-36   47X42X9   8    PZ30-40   47X46X9   4    PZ30-45   58X37X9   4    PZ30-54   39X63X9   4    PZ30-60   47X67.5X9   4
    • 照明配电箱 照明配电箱价格 油漆有哪几种 6个月前
  • 5 回答
    • 照明配电箱价格一般多少
    • 梦见了什么 回答:¥156.00 CNSHPAD强电箱 二居室 塑面强电箱 13回路配电箱 套装家用 照明 空气开关盒 ¥68.00 德力西电气 断路器配电箱 明装 照明配电箱 铁皮厚 强电箱PZ50-12回路 ¥205.00 德力西配电箱强电箱 强电布线箱24回路家用照明暗装空气开关箱 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
    • 照明配电箱价格 配电箱价格多少 照明配电箱 2年以前
  • 3 回答
    • 成都照明配电箱价格怎么样?
    • YR依然 回答:  成都照明配电箱的市场价格一般200元到300元左右一个,我们在选购照明配电箱的时候要注意:    1、配电箱内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,导线连接紧密;     2、配电箱垂直度:箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上,允许偏差3mm。照明箱嵌入式安装牢固,底边距地面高度为1.8m;     3、配电箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s;     4、照明箱内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出;
    • 照明配电箱价格 照明配电箱 配电箱价格多少 2年以前
  • 3 回答
    • 照明配电箱设计规范有哪些?
    • kitty1235 回答:一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。
    • 照明配电箱 照明配电箱价格 动力配电箱 2年以前
  • 5 回答
    • 防爆照明配电箱有哪些型号?
    • 揽子青丝 回答:粉尘防爆动力照明配电箱厂家型号有BXM(D)-DIP、BXM51-4 、BXM51-6 、BXM51-8 、BXM51- 10 、BXM51-12等等,有份户外和户内的、他的特点是铸铝合金外壳,表面喷塑,耐腐蚀。 可增加分,合指示灯 具有过载,短路保护功能 可增加欠压,失压,漏电等保护功能 C45N尤其适用于照明配电系统,C45AD尤其适用于动力配电系统。 进线腔,元件腔,出线腔分别独立。 钢管布线或电缆布线须配电缆夹紧密封接头。
    • 照明配电箱 照明配电箱价格 防爆照明灯 2年以前
  • 3 回答
    • 配电箱的选择方法?
    • du845968102 回答:选择方法: 一、明确需求,根据实际情况选择最适合的配电箱型。这是在选择配电柜时,需要遵循的最基本原则。 二、尽量采用国内知名配电箱、配电箱厂家的国产配电柜柜型, 不能盲目选择技术参数比较高的进口配电箱, 这样易造成资源浪费。而且进口的配电箱也未必适合。 三、由于进口配电箱中所采用的主要元器件的品牌与柜体是一致的。所以选择进口配电箱时,需要特别注意主要元器件的参数, 它必须能满足需要。如果某些元器件的参数并不能满足需求, 则不宜选择该进口配电箱。 在选购配电箱的时候,要注意以下几点注意事项: 首先,目前市场上的配电箱主要有金属外壳和塑料外壳两种,结构上暗装式和明装式两种。因此在选择的时候,要根据实际的需要进行选择,不管是选择哪种配电箱,都要确保箱体是完好无损的。 另外,配电箱门板要有检查透明箱,而且配电箱的箱子里面的接线汇流排都要设置为零线,保护好接地线,这样具有很好的绝缘性能,可以确保日常使用的安全。
    • 配电箱安装方法 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室照明配电箱要怎么配置?
    • -丶- 回答:照明配电箱设备是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。主要由电线、元器件(包括隔离开关、断路器等)及箱体等组成。 正常使用条件 (1)周围空气温度不得超过+40℃,而且在24   h   内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。 (2)   大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 (3)   海拔高度不超过2000   m。 (4)   污染等级3。 设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成。柜架和外壳应有足够机械强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力,并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。为了确保防腐蚀,设备应采用防腐蚀材料或在裸露的表面涂上防腐蚀层,同时还要考虑使用及维修条件。
    • 照明配电箱 照明配电箱价格 地下室装修 1年以前
载入更多