断路器

共找到25680个相关问题

  • 3 回答
    • 断路器是开关吗?
    • xiaoguiMF 回答:你好,不是的,两者的作用不一样: 1)断路器是能接通和断开短路电流的开关; 2)控制开关包括:负荷开关,隔离开关,刀熔开关 负荷开关是能接通和断开负荷电流的开关; 隔离开关是用于隔离电源的电器,不能接通和断开电流(除了电压互感器、线路电容电流等很小的负载), 刀熔开关是隔离开关和熔断器的组合电器,不能接通电流,可以断开短路电流以下的电流(靠熔断器)。
    • 断路器 开关 下水器 5个月前
  • 3 回答
    • 断路器如何选择?
    • hll961714764 回答:一是要看所选低压断路器的运行短路分断能力和极限短路分断能力,国际电工委员会IEC947-2和我国等效采用IEC的GB4048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准,对断路器运行短路分断能力和极限短路分断能力作了明确规定。 二是要看所选低压断路器的电气间隙与爬电距离,确定断路器的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压,而系统中的断路器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压。因此: (1)断路器产生的瞬态过电压应≤电源系统的额定冲击耐受电压 (2)断路器的额定绝缘电压应≥电源系统的额定电压 (3)断路器的额定冲击耐受电压应≥电源系统的额定冲击耐受电压
    • 断路器 下水器 现代热水器 1年以前
  • 5 回答
    • 断路器的选择原则?
    • 我就是我d 回答: 1 型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。2   2 极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断路器。3 额定电压应大于或等于断路器安装处线路的最大工作电压,即:UNZ   m。。 4 额定电流应大于或等于线路的计算电流。   低压断路器的额定电流包括三部分的额定电流:一是断路器主触头的额定电流人;二是电磁脱扣器的额定电流IN、O。;三是热脱扣器的额定电流      低压断路器具有过电流、失压、分断等脱扣机构以及良好的延时特性,是比较完善的自动化保护电器,在低压电气设备及其配电线路中得到了非常广泛地应用
    • 断路器 下水器 美的加湿器 1年以前
  • 3 回答
    • tengen断路器的价格是多少
    • YR依然 回答:  天正空气开关 断路保护器 家用小型断路器电闸 DZ47-63-2P 50A¥14.5   天正空气开关 断路器 带漏电保护器 小型电闸空气开关 DZ47LE-63-3P 63A¥49   天正空气开关 漏电保护器 断路器 家用小型断路器电闸 DZ47-63-4P 63A¥32   天正空气开关 断路保护器 家用小型断路器电闸 DZ47-63-1P 16A¥6.2   以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 断路器 下水器 美的加湿器 11个月前
  • 3 回答
    • 智能断路器价格是多少?
    • 米多奇hq 回答:1.智能断路器 品牌:上海人民|型号:RMW1-2000/800|极数:4P 灭弧介质:空气式|操作方式:电动操作|安装方式:抽屉式 报价:168元 2.智能断路器 品牌/型号:承希电气/DW45-3200|品牌:承希电气|型号:DW45-3200 极数:3P|额定频率:50(Hz)HZ|额定绝缘电压:690(V) 报价:2.05万 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 断路器 智能坐便器 智能吸尘器 11个月前
  • 8 回答
    • 真空断路器是什么?
    • kitty1235 回答:真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。因此,真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压,使单断口真空断路器向高电压等级发展的主要研究课题。
    • 断路器 真空吸尘器 真空开关 1年以前
  • 5 回答
    • 断路器型号都有哪些的?
    • 请叫我雷锋 回答:HUM18-63C32/1HU-----企业代号(环宇)M18---产品型号63-----壳架等级C------使用类别:照明电路(或者一般电路)32-----额定电流1-------1P(1极)断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。   (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。   (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。   (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。   (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。   (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者
    • 断路器 空调型号 喷头型号 1年以前
  • 3 回答
    • 断路器有哪些型号?
    • 请叫我雷锋 回答:断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电 断路器型号:NS   NSE   NSC   NSX   EZD   INS   CVS   MT
    • 断路器 空调型号 喷头型号 1年以前
  • 4 回答
    • 真空断路器要如何选型
    • qq489528372 回答:户外"10KV电源T接点" ZW32C--12D/630的真空开关。 对于S9型或以上的节能油浸变压器都可以配套安装。 关键在于线路末端负荷大小,根据公式“容量KVA/1.732/10”可以计算出该容量 的变压器(一台或多台串联运行)一次侧最大电流,通常按照地方区别,再乘以 X倍的启动倍数。 在真空开关定做时可以确定保护动作电流及上下浮动电流的调整档。 一般来说真空开关有3个档可以调节。
    • 断路器 真空吸尘器 真空开关 1年以前
  • 3 回答
    • 怎么选择断路器?
    • 森深不见鹿 回答:那要看你怎么用了,如果四路是有可能同时使用的,那就要32A×4=128A,因为没有128A等级的开关,而且还要加上启动容量(三台在运行再启动第4台时启动电流要求最大),就要用160A的断路器。如果一般都只是使用两个回路,那就节省点用80A或者90A的(其实也是节省不多,几十块钱左右吧?)。要说选用原则,那当然是总开关要大于下一级各回路的总电流在留有裕量了,也就是160A了。
    • 断路器 下水器 现代热水器 1年以前
  • 3 回答
    • 空气断路器型号有哪些的?
    • 凌星弥梦 回答:空气断路器型号:D代表动力,C代表照明。 C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400
    • 断路器 空气加湿器 空气热泵热水器 1年以前
  • 3 回答
    • bkn断路器价格是多少?
    • Andy421 回答:bkn断路器价格如下: 1、bkn万能断路器NBW15-630 ¥1200.0 2、bkn万能断路器DW17-1250 ¥3150.0 3、bkn万能断路器SDW1-3200/3 ¥5950 4、bkn万能断路器W45 ¥6320.0 5、bkn万能断路器W17 ¥2460.0 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 断路器 下水器 美的加湿器 1年以前
  • 5 回答
    • 断路器选型原则有哪些
    • 灯泡大怪兽 回答:断路器选型应遵守的基本原则       1断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。             2断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。          3断路器的额定电流≥线路的负载电流。负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。             4 漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。             5 断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流。
    • 断路器 下水器 美的加湿器 1年以前
  • 3 回答
    • 开关与断路器区别有哪些?
    • 小情绪mll 回答:两者的作用不一样: 1)断路器是能接通和断开短路电流的开关; 2)控制开关包括:负荷开关,隔离开关,刀熔开关 负荷开关是能接通和断开负荷电流的开关; 隔离开关是用于隔离电源的电器,不能接通和断开电流(除了电压互感器、线路电容电流等很小的负载), 刀熔开关是隔离开关和熔断器的组合电器,不能接通电流,可以断开短路电流以下的电流(靠熔断器)。
    • 断路器 开关 下水器 1年以前