电缆

共找到1140个相关问题

  • 3 回答
    • yjf电缆是什么电缆?
    • 荣耀vvv 回答:yjv电缆的线芯主要有单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3 1、3 2、4 1。3 1代表了3根相线 1跟地线,3 2代表了3根相线 2跟地线,4 1代表了4根相线 1跟地线。 BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线) BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线) BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线) BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线 BV-ZR      铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR      铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线 BVV-ZR      铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 BVVB-ZR      铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆 BV-ZR-105      铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线
    • 电缆 综合电缆 国标电缆 8年以前
  • 3 回答
    • 电力电缆与控制电缆区别?
    • 大智若愚_6913 回答:电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
    • 电力电缆 电力电缆保护 控制电缆 8年以前
  • 3 回答
    • 天马远东电缆和远东电缆哪种好
    • Andy421 回答:远东电缆和胜华电缆质量都很好,在国内知名度都是比较高的,都是一线品牌!但是远方电缆的价格比较便宜,因此,个人是觉得远方电缆是比较好的!而且远方电缆的保质期限比较长,专卖店也比较多!
    • 远东电线 电缆 综合电缆 8年以前
  • 5 回答
    • 耐火电缆与阻燃电缆的区别?
    • 随意夜风 回答:阻燃电缆和耐火电缆区别 阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及选用 什么情况下用ZR电缆呢?什么情况下用NH电缆呢?应用场合有什么区别? 近年来,全球范围内的电力系统火灾事故中,由于电力电缆着火而导致电力系统供电中断的比例有上升趋势。因此在发电厂、变电站等有大量电气设备及密集敷设大量电缆的场所采用阻燃电缆阻止火势蔓延,采用耐火电缆保证重要回路的不间断供电显得日益重要。而有些电气设计人员对阻燃电缆及耐火电缆的概念分辨不清,对二者的结构及特性不甚了解,从而导致无法根据供电要求正确设计选用这两种电缆,在现场进行设计代理或监理工作时不能正确指导这两种电缆的敷设施工。因此,全面正确地了解阻燃及耐火电缆是正确选用它们的首要条件。 1、阻燃电缆 阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 1.1 阻燃电缆的结构特点 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用阻燃材料。 1.2 阻燃电缆的分类 根据电缆阻燃材料的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。 其中含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用含卤的聚乙烯(PVC)阻燃材料,因而具有良好的阻燃特性。但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体,卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害,救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进行灭火。电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害,不利于灭火救援工作,从而导致严重的“二次危害”。 而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯(XLPE)阻燃材料,不仅具有更好的阻燃特性,而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出,电缆的发烟量也小,电缆燃烧产生的腐蚀性气体也缆阻燃性和降低卤酸气体发生量之间采取折衷的方式开发出了低卤低烟阻燃电缆。它的含卤量约为含卤阻燃电缆的1/3左右。发烟量也接近于公认的“低烟”水平。 根据《电线电缆燃烧试验方法》的规定,采用成束燃烧试验方法考核的阻燃电缆分为A、B、C3类,其中A类电缆试验条件最苛刻,性能较B、C类更优,价格也最贵。 为实现电缆的阻燃或提高电缆的阻燃级别,人们研制开发出挤包所谓“隔氧层”或“隔火层”作为填充或绕包隔火阻燃包带(隔火层)等新型结构的阻燃电缆,并把这种电缆叫做“隔氧(火)层”电缆。其主要原理是在材料中添加了金属水合物成份,也可分别实现低卤低烟、无卤低烟和电缆的阻燃化。但是,所谓“隔氧层”和“隔火层”只是实现电缆阻燃的一种手段,归根到底它还是一种阻燃电缆,其所能达到的最高阻燃级别也是A类。因此,不能把阻燃电缆叫做“隔氧层”电缆,而只能说“隔氧层”电缆是一种阻燃电缆。 1.3 选用时注意的问题 设计人员应该根据阻燃电缆的具体特性对阻燃电缆进行设计选用及敷设施工,并应注意以下几个问题: (1)由于含卤阻燃电缆(包括阻燃电缆、低卤低烟阻燃电缆)在燃烧时会释放具有腐蚀性的卤酸气体,大大阻碍消防工作从而耽误救火时间并加剧火势蔓延,因此在人口密度较高的公众场所应尽量设计选用无卤低烟阻燃电缆。在人口密度较小的作业区可以选用任意一种阻燃电缆。 (2)阻燃电缆分为A、B、C3类,其中A类阻燃电缆性能较B、C类更优,价格也最贵。设计人员提供订货清册时应标明阻燃电缆的类别。 (3)从外观上无法区分阻燃电缆的A、B、C类别,只有靠制造厂家进行供货保证,因此在设计选用时应慎重选择电缆制造厂家。 (4)无卤低烟阻燃电缆与含卤阻燃电缆相比,有低腐蚀、低烟的优点,但电性能及机械性能明显降低,所以在进行电缆敷设时,无卤低烟阻燃电缆应较含卤阻燃电缆有更大的弯曲半径。 (5)在进行电缆敷设设计时,不宜将非阻燃电缆和阻燃电缆并列敷设,不宜将不同阻燃类别的阻燃电缆并列敷设。 2、耐火电缆系列 耐火电缆是指:在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧,在一定时间内仍能保持正常运行的性能。它的根本特性就是:电缆在燃烧条件下仍然能维持该线路一段时间的正常工作。通俗地讲就是,万一失火,电缆不会一下就燃烧,回路比较安全。因此耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是:耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。 这个特性决定了耐火电缆在现代都市及工业建筑中起着重要的作用,因为一旦火灾发生,控制、监视、导引及报警等系统供电回路必须维持正常工作。因此,该电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路。 2.1 耐火电缆的结构特点 耐火电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于耐火电缆的导体采用耐火性能好的铜导体(铜的熔点为1 083℃),并在导体和绝缘层间增加耐火层。耐火层由多层云母带绕包而成。因为不同云 母带的允许工作温度差异较大,因此电缆耐火性能的关键是云母带。 2.2 耐火电缆的分类 在中国普通耐火电缆分为A类和B类:B类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆,它能够在950℃~1 000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。A类耐火电缆的耐火性能优于B类。 另外,矿物绝缘电缆是耐火电缆中性能较优的一种,它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的,简称MI(minerl insulated cables)电缆。该电缆完全由无机物构成耐火层,而普通耐火电缆的耐火层是由无机物与一般有机物复合而成,因此MI电缆的耐火性能较普通耐火电缆更优且不会因燃烧而分解产生腐蚀性气体。MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在250℃高温之下,同时还有防爆、耐腐蚀性强、载流量大、耐辐射、机械强度高、体积小、重量轻、寿命长、无烟的特点。但价格贵、工艺复杂、施工难度大,在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用这种耐火性能好的电缆。 2.3 选用时注意的问题 根据耐火电缆的具体特性,设计人员在设计选用时应注意以下几个问题: (1)当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电缆。除上述情况外且电缆配置数量少时,可采用B类耐火电缆。 (2)耐火电缆大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电缆截面至少放大一档。 (3)耐火电缆不能当作耐高温电缆使用。 (4)为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线,应对接头做好防火处理。
    • 耐火电缆 阻燃电缆 防火电缆桥架 8年以前
  • 3 回答
    • yzw电缆与yz电缆的区别是什么
    • 芒果5270 回答:YZ是中型橡套软电缆,用于各种移动电器和工具,电压等级300/500V; YZ橡套软电缆型号有:0.75mm 1mm 1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 芯数有:2芯 3芯 4芯 5芯 3 1芯 3 2芯 7*1.5mm 8*1.5mm 10*1.5mm YC是重型橡套软电缆,用于各种移动电器设备,能够承受较大的机械外力作用,电压等级为450/750V,在导体截面相等的情况下,YC要比YZ的护套厚度大。 YC橡套软电缆型号有:10mm 15mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 120mm 150mm 185mm 240mm 芯数有:2芯 3芯 4芯 5芯 3 1芯 3 2芯
    • 电缆 综合电缆 国标电缆 8年以前
  • 3 回答
    • 控制电缆和动力电缆的区别是什么?
    • Hzl_8542 回答:用途不一样罢了    电力电缆是0.6/1kv的      如VV,YJV 控制电缆是450/750v   的   如KVV,KVVP 一般电力电缆都在5芯以内   一般用于强电 控制电缆芯比较多,有时候客户要求不一,一般到37芯的,但也有更多芯的、 ============ 以下是相关资料 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。 首先,控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。 控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706 控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。 控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。 由于以上大家讲到的原因,   电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。 从电缆芯数上讲,   电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。
    • 控制电缆 屏蔽控制电缆价格 控制电缆厂 8年以前
  • 5 回答
    • 通信电缆跟电力电缆有什么区别?
    • 随意夜风 回答:电力电缆一般指的是室外架空电缆或室外架空裸线电缆。电力电缆用来传送高压电,和380、220的电能,通信电缆是用来传送通信信号的。电压较高,电流较大,所以这类电缆的耐压等方面要求较高;控制和通讯电缆承载的是电流和电压比较低,但是由于其承载的信号是开关量和模拟量甚至是高频信号。
    • 电力电缆 电力电缆保护 马桶有什么区别 8年以前
  • 5 回答
    • 什么是漏泄同轴电缆电缆?
    • dddc82 回答:这种电缆在是同轴管外导体上开设一系列的槽孔或隙缝,使电缆中传输的电磁波的部分能量从槽孔中漏泄到沿线空间,场强衰减较均匀而无起伏,易为接收设备所接收。这种漏泄电缆传输频段较宽,既能通话,又能传输各种数据信息。在长隧道地区,由于漏泄电缆衰耗较大,需要在隧道内装设中继器,用以补偿传输损耗,中继器需远距离供给电源。 射频同轴电缆是指有两个 同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。射频同轴电缆绝缘材料采用物理发泡聚乙烯隔离铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体即外导体,外导体(组织屏蔽层)采用铜带成型、焊接、扎纹;或是采用铝管结构;或是采用编织结构, 然后整个电缆由聚氯乙烯材料的护套包住。
    • 同轴电缆插座 电缆 综合电缆 8年以前
  • 3 回答
    • 电缆绝缘怎么检测
    • 倒叙_7629 回答:1.1 电桥法及低压脉冲反射法 20世纪70年代前,世界上广泛使用电桥法及低压脉冲反射法进行电力电缆故障测试,两者对低阻故障很准确,但对高阻故障不适用,故常常结合燃烧降阻(烧穿)法,即加大电流将故障处烧穿使其绝缘电阻降低以达到可以使用电桥法或低压脉冲法测量的目的。烧穿方法对电缆主绝缘有不良影响,现已很少使用。 1.2 高压直流闪测法和冲击闪测法 分别测试间歇故障及高阻故障,两者都均可分为电流闪测法和电压闪测法,取样参数不同,各有优缺点。电压取样法可测率高,波形清晰易判,盲区比电流法少一倍,但接线复杂,分压过大时对人及仪器有危险。电流取样法正好相反,接线简单,但波形干扰大,不易判别盲区大。 1.3 二次脉冲法 对于二次脉冲法,无论是奥地利的Baur公司,还是德国Seba公司的产品原理是一样的,只是在实现上有差异:前者强调起弧与触发脉冲配合,由内部通信装置对冲击电流进行阻尼,同时也增加了冲击电流的冲击宽度来实现;而后者则采用专门稳弧仪,强调延长电弧时间,保证低压脉冲在起弧期间到达。
    • 绝缘电缆 绝缘胶 怎么检测甲醛 7年以前
  • 3 回答
    • 如何检测电缆?
    • 清水一掬 回答:1. 首先观察绝缘介质的圆整度 标准射频电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙就越小,越不圆整间隙就越大。实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。 2. 检测同轴电缆绝缘介质的一致性 同轴电缆绝缘介质直径波动主要影响电缆的回波系数,此项检查可剖出一段电缆的绝缘介质,用千分尺仔细检查各点外径,看其是否一致。 3.检测同轴电缆的编织网 同轴电缆的编织网线对同轴电缆的屏蔽性能起着重要作用,而且在集中供电有线电视线路中还是电源的回路线,因此同轴电缆质量检测必须对编织网是否严密平整进行察看,方法是剖开同轴电缆外护套,剪一小段同轴电缆编织网,对编织网数量进行鉴定,如果与所给指标数值相符为合格,比所给指标数值少为不合格。另外对单根编织网线用螺旋测微器进行测量,在同等价格下,线径越粗质量越好。 4.检查铝箔的质量 同轴电缆中起重要屏蔽作用的是铝箔,它在防止外来开路信号干扰与有线电视信号泄露方面具有重要作用,因此对新进同轴电缆应检查铝箔的质量。首先,剖开护套层,观察编织网线和铝箔层表面是否保持良好光泽;其次是取一段电缆,紧紧绕在金属小轴上,拉直向反向转绕,反复几次,再割开电缆护套层观看铝箔有无折裂现象,也可剖出一小段铝箔在手中反复揉搓和拉伸,经多次揉搓和拉伸仍未断裂,具有一定韧性的为合格,否则为次品。
    • 电缆 综合电缆 国标电缆 8年以前
  • 5 回答
    • 什么叫柔性电缆?
    • 我就是我d 回答:柔性电缆是拖链运动系统中,电力传输材料,信号传递载体的首选电缆,又名:拖链电缆,拖曳电缆,移动电缆,机器人电缆等。 英文名:Flexible cable Flexible cable的导线结构主要依据 DIN VDE 0295和IEC 228标准的绞合铜导线结构,护套多采用低。
    • 柔性电缆 高柔性电缆 什么叫玄关 8年以前
  • 5 回答
    • yc橡套电缆价格?
    • 退后84 回答:价格多为40到100之间,例如 YC是橡套电缆的一种,都是由多股的细铜丝为导体,外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种。除此之外还有 YCW,YZW ,YHF电缆,W型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性,适宜于在户外或接触油污的场合使用。 YC电缆,YCW电缆为重型橡套软电缆,主要用在大型移动式电器设备,如港口机械、探照灯、家业大型水力排灌站等场合,YCW还适宜于在户外使用或接触油污的场合使用。要求耐磨抗压性强,能承受较大的机械外力作用,系列规格完整,性能良好和稳定; YZ电缆,YZW电缆是中型橡套软电缆,用于各种移动电器设备和工具,广泛应用于工业,农业电气化中; YQ电缆,YQW电缆轻型橡套软电缆,使用于日用电器、小型电动设备,要求柔软、轻巧、弯曲性能好; JHS电缆,JHSB电缆防水橡套软电缆;YH电缆,YHF电缆电焊机电缆,适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。;YHD电缆为野外用镀锡电源连接线。
    • 屏蔽控制电缆价格 电缆 综合电缆 8年以前
  • 3 回答
    • 电缆如何安装?
    • xiaoping123 回答:一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位 → 挖沟 → 埋管 → 浇注路灯基础 → 敷设电缆 → 绝缘测试 → 路灯安装 → 电气设备安装 → 实验、调试 → 自检 → 竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求: (1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、 正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘应符合规定; (4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐应符合规定。 5、路灯安装规定 同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 三、设备安装(路灯控制箱安装) 材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; 箱内照明应齐全。 配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。 机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。 第三章电缆终端头的制作安装 一、材料要求 1、电缆终端头套、塑料帯、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 2、塑料帯应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 3、地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。 二、主要机具 1、制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2、测试工具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 三、施工条件 1、电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2、电缆敷设并整理完毕,核对无误。 3、电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 4、现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 四、操作工艺 1、工艺流程: 测试电缆绝缘 → 剥电缆铠甲,打卡子 → 焊接地线 → 包缠电缆、套电缆终端头套 → 压电缆芯线接线鼻子,与设备连接 2、遥测电缆绝缘: 1)选用500V摇表,对电缆进行遥测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 2)电缆遥测完毕后,应将芯线分别对地放电。 3、剥电缆铠甲,打卡子: 1)根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸参见表: 2)将地线的焊接部位用钢锉处理,已备焊接。 3)在打钢帯卡子的同时,将10mm2多股铜线排列整齐后卡在卡子里。 4)利用电缆本身钢帯宽的1/2做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢帯松开,两道卡子的间距为15mm。 5)剥电缆铠甲:用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢帯厚度的2/3,不得锯透。 6)用螺丝刀在锯痕尖角处将钢帯挑起,用钳子将钢帯撕掉,随后将钢帯锯口处用钢锉修理钢帯毛刺,使其光滑。 4、焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢帯上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。 5、包缠电缆、套电缆终端头套: 1)剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。 2)根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料帯采用半叠法包缠电缆。塑料帯包缠应紧密,形状呈枣核状。 3)将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。 6、压电缆芯线接线鼻子,与设备连接: 1)从芯线锻端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上电力合脂。 2)将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压线应在两道以上。 3)根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料帯分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。 4)将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。 5)根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。 五、质量标准 1、主控项目:电缆终端头的制作安装应符合规范要求,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。 2、一般项目:电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。 检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。 六、成品保护 1、加强保卫措施,防止电缆丢失或损失。 2、电缆头制作完毕后,应立即与设备连接好,不得乱放,以防损伤成品。 3、在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烧伤。 4、电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。 七、应注意的质量问题 1、防止地线焊接不牢:解决方法是一定要将钢帯锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W,否则焊接不牢。 2、防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固:线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压线数量不得少于二道。 3、防止电缆芯线损伤:用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。 4、电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短:电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短;电缆头卡固时,应注意找正、找直、不得歪斜。 第四章电缆管及电缆的敷设 一、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀,硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所,在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时应采用足够强度的管材。 2、电缆管的加工应符合下列要求 1)管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。 2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 3)金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 3、电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。 4、每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 5、电缆管的连接应符合下列要求 金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准,套接的短套管或帯螺纹的管,接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍,金属电缆管不宜直接对焊。 硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应封焊。 6、引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管管口应排列整齐。 7、利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线,有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,并敷设电缆。 二、电缆的敷设 一般规定: 1、电缆敷设前应按下列要求进行检查 1)电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明,通风符合要求。 2)电缆型号、电压、规格应符合设计。 3)电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆应经试验合格。 4)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 5)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 6)在带电区域内敷设电缆,用有可靠的安全措施。 2、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 3、三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。 4、并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。 5、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 6、电缆各支持点间的距离应符合设计规定,当设计无规定时不应大于表中所列数值 电缆各支持点间的距离(mm) 电缆种类 敷设方式 水平 垂直 电力电缆 全塑型 400 1000 除全塑型以外的中低压电缆 800 1500 控制电缆 800 1000 注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时,支持点间的距离允许为800mm。 7、电缆的最小弯曲半径应符合规定。 8、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 9、用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合规定,充油电缆总拉力不应超过27KN。 10、机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min,在较复杂路径上敷设时其速度应适当放慢。 11、在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向、校核牵引力核侧压力、配备敷设人员和机具。 12、机械敷设时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。 13、电缆敷设时转弯处的侧压力不应大于3kN/m。 14、油浸纸绝缘电力电缆在切断后应将端头立即铅封,塑料绝缘电缆应有可能的防潮封端。充油电缆在切断后尚应符合下列要求 1)在任何情况下,充油电缆的任一段都应有压力油箱保持油压。 2)连接油管路时,应排除管内空气,并采用喷油连接。 3)充油电缆的切断处必须高于邻近两侧的电缆。 4)切断电缆时不应有金属屑及污物进入电缆。 15、敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于规定,当温度低于规定值时,应采取措施。 16、电力电缆接头的布置应符合下列要求 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 3)直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),位于冻土层的保护盒,盒内宜注以沥青。 17、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。 18、标志牌的装设应符合下列要求: 1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。 2)标志牌上应注明路线编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点。并联使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹应清晰不易脱落。 3)标志牌规格宜统一,标志牌应能防腐,挂装应牢固。 三、管道内电缆的敷设 1、在下列地点电缆应一定机械强度的保护管或加装保护罩 1)电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。 2)从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段。 3)其他可能受到机械损伤的地方,保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm。伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm保护罩根部不应高出地面。 2、管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。 3、电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。 4、穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。 第五节、灯具安装、灯杆整体吊装 1、灯具组装 将灯具内的整流器、触发器、电容器和灯头接好线,并将电源引线接出灯具备用,灯具内接头用电工胶布包扎绝缘,检查灯具内各元件安装正确牢固后,装上符合型号的钠灯泡。 2、灯杆吊装 预先将灯杆运至灯基位置,安装灯架、管内穿线、安装灯具,整体吊装,吊装时必须有安全监护。穿刺线夹安装、保险盒安装、后用经纬仪校正灯杆。
    • 电缆 地板如何安装 木地板如何安装 8年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。