漏电保护器报价

共找到56306个相关问题

  • 3 回答
    • 如何接漏电保护器?
    • 请叫我雷锋 回答:漏电保护器的正确接线方式 tn系统是指配电网的低压中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点相接。 tn系统可分为: tn2s系统 整个系统的中性线与保护线是分开的。 tn2c系统 整个系统的中性线与保护线是合一的。 tn2c2s系统系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的,后一部分是分开的。 tt系统配电网低压侧的中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。 漏电保护器在tn及t系统中的各种接线方式必须严格区分中性线n和保护线pe。三极四线或四极式漏电保护器的中性线,不管其负荷侧中性线是否使用都应将电源中性线接入保护器的输入端。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分;保护线不得接入漏电保护器。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 7年以前
  • 3 回答
    • 如何选用漏电保护器?
    • 柚柚_7488 回答:一、漏电保护器的选用   1.有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。   2.家庭供电线路中使用漏电保护器,是以保护人身安全、防止触电事故发生为主要目的的。因此应选额定工作电压为220V、额定工作电流为6A或10A(安装有空调、电热淋浴器等大功率电器时要相应提高一至二个级别)、额定剩余动作电流(漏电电流)小于30mA、动作时间小于0.1秒的单相漏电保护器。   3.大型公共场所、高层建筑用于火灾保护的漏电保护器,应选额定剩余动作电流小于500mA,动作时只发出声光报警而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应规格漏电保护器。如设备工作波形中含有直流成分,选择时除考虑“2”中的参数外,还应选专用于有直流分量的漏电保护器。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 7年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器有什么作用
    • Hzl_8542 回答:你好,很荣幸回答你的问题,空气开关起过载保护作用,是以空气作为灭弧介质的,此外还有以油为灭弧介质的。作用是过载保护,比如短路时的瞬间大电流能使空开在不到一秒断掉不至引起火灾,而漏电保护器的话顾名思义就是可以起到在电路发生漏电的时候及时保护,组合起来的空气开关漏电保护器就是具备两种功能一起更加有效的保护电路
    • 漏电保护器的作用 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器要如何选购?
    • ag123456 回答:漏电保护器有两种,即单相漏电保护器和三相漏电保护器,三相漏电保护器又分带工作零线和不带工作零线的,而漏电动作电流一般从出厂就整定在20毫安,动作时间整定在0.2秒之内。建筑工程一般采用带工作零线的三相漏电保护器,额定工作电流大小要根据用电设备总电流选用。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 8年以前
  • 3 回答
    • 请问漏电保护器分类有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分类: ①按动作灵敏度可分为: 高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下; 中灵敏度:30~1000mA; 低灵敏度:1000mA以上。 ②按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间; 反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 8年以前
  • 3 回答
    • 空调漏电保护器怎么安装
    • 清水一掬 回答:一是应购买国家认证的正规产品 二是请有资质的电工安装 三是安装完毕后,应试跳检查三次,动作要正确 四是家用漏电保护器应每月进行试跳,检查是否正常 五是当漏电保护器跳闸后,可试送一次,如试送不成,应及时排查故障原因 六是遇到漏电保护器频繁跳电时,必须请有资质的电工帮助查清问题
    • 漏电保护器安装 漏电保护器型号 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器要怎么检修?
    • az1091468006 回答:一、直观法对保护器进行故障检修时,首先进行直观检查,解决明显故障。打开保护器外壳,检查保险管是否熔断、有无断线、线路板铜箔是否烧断、触点是否接触良好、接点是否有假性连接、元件是否烧坏等。出现断线时,特别是多处断线,应耐心根据线路图指定电路连接,千万不要接错线,以免导致故障扩大。有元件烧坏时,更换同型号的元件;实在购不到同型号元件时,用可替代的元件代换。更换电阻元件时,要考虑电阻元件的功率,不仅阻值一样,功率也应一样或功率稍大一点,以免功率太小,更换后再次烧坏。二、阻值测量法对不能直接观察到的故障,就需要借助万用表进行查找,即进行阻值测量。这种方法的优点是:线路不需在接上电源,不用拆下元件,可避免反复拆装而烫坏元件和线路板.上的铜箔。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 8年以前
  • 3 回答
    • 请问要如何检测漏电保护器
    • 温晴霞 回答:漏电保护器下面接一条线过负载后回到漏电保护器上面接线端子,送电会跳就行。不跳就是不合格。 有一种漏电保护器测试仪,表笔接负载端任意两根线,送电后调节仪器上的旋钮,达到30毫安漏电电流,漏电保护器动作的为合格。 果触电保护器15毫安动作的,你可以用15K 2W的电阻,一头接火线,一头接自来水管(金属)这时保护器应该断电。如果是30毫安动作的就用7.5K的电阻。其实保护器上有个测试按钮可以测试保护器是否失效,原理也是让漏电电流旁路一下。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 8年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器种类有哪些
    • 溥叔华 回答:①电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机 构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂。优点是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。②电子式漏电保护器,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。缺点是:晶体管承受冲击能力较弱,抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波动的影响;当主电路缺相时,保护器会失去保护功能。。。。。。。。
    • 漏电保护器型号 漏电保护器原理 漏电保护器安装 6年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器测试方法是什么?
    • 请叫寡人大王 回答:简单点,就是压一下面板上的试验按钮,看在通电情况下,是不是能自动跳开断电.实际点的方法是:找根绝缘导线,一段接大地地面较潮湿的地方,另一端,接触一下漏电保护器的下端出线端的任意一根接线端子,总有一根线,会跳闸的.如果你试验两根线没有一根能让漏电保护器自动跳闸,那么,这个漏电保护器就可能有故障,不能保证人身安全,就该换新的. 通常AC220V或者AC380v有超过30毫安的漏电电流,就要及时跳闸的!确保人身安全.希望可以帮助到你。
    • 漏电保护器测试 漏电保护器型号 漏电保护器原理 7年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们