    • 热水器漏电保护插头跳闸怎么解决?
    • 倒叙_7629 回答:第一类是短路。如在潮湿的环境中容易出现类似情况,热水器就是这类产品。 第二类原因是负载,举个简单的例子,热水器如果线路的电流是20A,而热水器控制断路器的壳架电流才16A,接入热水器时,线路正常,但对于热水器控制的断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸。关于热水器负载跳闸,最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器跳闸了。一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。 第三就是热水器有水雾原因引起的跳闸,徐然断路器选择对了,但是由于有水雾原因,当断路器的漏电到达30MA电流时,一样会跳闸。 这里也补充个小知识:如果热水器的断路器在加热烧水瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的。而在启动过程中跳闸,则是过载导致。 所以说,你总跳闸原因可能是在热水器短路因素上比较多,可能有漏电情况。
    • 热水器漏电保护插头 漏电保护器跳闸 热水器漏电保护 6年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护插头原理是什么?
    • 大大大峻 回答:漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。 1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。 当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回 漏电保护器路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。 2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。 目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别: (1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。 (2)同时具有过载保护功能。 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能。 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。 3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。 (1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。 但是,这对人体仍不安全。 显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路。 (2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。 (3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。 (4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。 (5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝动作。 (6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。
    • 漏电保护插头价格 漏电保护插头 漏电保护器原理 8年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护插头原理是什么?
    • 倒叙_7629 回答:1.穿过漏电保护器的零序电流互感器的进出两根导线中,进线电流经过负载回到电源中性线的出线电流大小相等、方向相反,它们的矢量和为零,零序互感器二次无信号输出,一旦故障,发生漏电或触电事故,将有一部分电流从其它路径不经过零序电流互感器回流到电源,则进线电流与出线电流矢量和不为零,此时零序电流互感器次级感应信号出现,经电子线路放大后,使脱扣器动作,主开关跳闸。 2.三相比二相多了两根线,他们可以通用,但要确定电压漏电保护器是通过零序电流而动作正常情况下漏电保护器不会动作而两相的就不能用三相
    • 漏电保护插头价格 漏电保护插头 漏电保护器原理 6年以前
  • 3 回答
    • 南岛漏电保护插头好吗
    • 忆苦思幻 回答:南岛漏电保护插头通过CCC认证 ,适用于交流额定电压220V的单相电路中,广泛适用于电热水器、微波炉、电磁炉、电视机、电冰箱、洗衣机、电吹风、电熨斗、吸尘器、电动水泵、电动割草机、手持式电动工具等电器的漏电保护。该产品采用高性能聚碳酸酯材料,外形美观,具防水性,高灵敏性,抗干扰、又不误动,高温不裂缝、不变形,安全可靠,用户可以放心使用。
    • 漏电保护插头价格 漏电保护插头 热水器漏电保护插头 6年以前
  • 3 回答
    • 热水器显示漏电保护原理是什么?
    • 7bd7ff 回答:和进户的空气开关里的漏电保护原理一样。如果不漏电,零线火线电流相等,漏电则不相等,火线电流会大。 将零线火线双线并绕在环形铁芯上作为初级,再绕上一个次级绕组,就构成一个特殊变压器。不漏电时,零线火线电流相等,在变压器里产生的磁通互相抵消,次级没有输出。漏电时次级有输出,通过触发后面电路,促使机械结构跳闸,完成漏电保护。
    • 热水器漏电保护 漏电保护器原理 热水器漏电保护器 6年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护开关怎么装
    • Standby凡 回答:按照国家的强制标准,电热水器的漏电保护(器)开关在生产出厂是已经有了的,一般不需要再专门的安装。大多数被安装在电热水器的插头线上或者在插头上了,它的漏电保护电流小于30 mA、动作时间小于0,1秒。电热水器安装通满水后,插上插头,应该按一下上面的漏电保护器的试验按钮,看能不能跳闸,如电热水器的指示灯不亮了,说明漏电保护器是正常的,可放心、安全的使用。以后每个月试验一次就可以了,(试验多了会影响它的使用寿命的)。如果你感觉不放心,或者家里的总线路没有安装漏电保护开关,你安装一个也很简单:如果你把它安装在总线路上,需要买一个40或者60A额定电流的漏电保护开关,把它加装在你现在家里的总开关上面或者下面都可以,也可以直接把它换做总开关,如果是单独为电热水器安装,就买一个15或者20A额定电流的漏电保护开关,把它加装在电热水器插座线的前面,漏电保护开关上面的接线端有接线标志,上面的l接进线的火线,N接进线的零线,漏电保护开关下面对应的就是出线了, 三芯插头需要有三孔插座配合才能使用,三芯插头的中间一个桩是接地保护线,它与电热水器的内胆和外壳是相互连接的,三孔插座的中间一孔是接接地保护进线的,如果家里本来只有零火两根电线,你可以放弃中间一孔,不接任何线,左右的两个孔分别接零线和火线(电工所说的左零右火),三孔插座翻过来的接线桩l接进线的火线,N接零线,中间的E就空着。我个人感觉因为有漏电保护器,用这样的连接在使用上还是相对安全的。 如果你对安全的要求比较高,自己又有兴趣,自己独立做一个接地保护装置当然更加安全了。但是相对复杂,需要有周围场地条件。去电气电店购买一根L50*50的热镀锌角钢或者50的热镀锌钢管,长2,5—3米,全部打入地下,埋深30—50公分。用一根4*40的热镀锌扁铁,与热镀锌角钢或者钢管电焊双面焊接,先把热镀锌扁铁埋深30—50公分引到室外或室内比较安全的高度,再用一根2.5平方以上的电线一端与扁铁用螺母固定连接,另一端连接到所有的三孔插座的中间一孔,也就是E端(保护接地)上。 自己做接地保护装置做了就必须做好,否则还可能会引发其他触电事故。
    • 热水器漏电保护 热水器漏电保护器 万和热水器漏电保护 8年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护装置价格多少?
    • 爱在昨天_5352 回答:价钱是52元的,漏电保护装置挺不错的啊。用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全。因此,漏电保护开关的正确选用和维护管理工作是搞好农村安全用电的主要技术、管理措施。以上价格来源网络,仅供参考。
    • 热水器漏电保护 热水器漏电保护器 万和热水器漏电保护 6年以前
  • 5 回答
    • 漏电保护插头是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,漏电保护插头 也称为“剩余电流保护插头”。当电器漏电时,在电气回路中,必然会有一部分电流不是从火线经中线流回变压器,而是经地线或人体等“导电体”流入大地,构成主电路以外的一个“支流”,就是我平时所说的“漏电”。当这部分电流经人体流入大地时候,就造成人触电。“漏电保护插头”的作用是当该插头所接的电器,如果出现漏电时,在漏电流还未达到伤害人体的电流量之前就自动将电源切断,保护人身安全。 漏电保护器 简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
    • 漏电保护插头价格 漏电保护插头 热水器漏电保护插头 8年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护工作原理是什么
    • Lin_4987 回答:  热水器的“漏电”是指通过漏电保护器的相线或中性线的电流发生泄露,此泄露电流通过接地线回到电源,或者通过其他导体和地面回到电源,当泄露电流达到漏电保护器的动作电流值时,漏电保护器就跳闸,电源切断。   如果相线直接碰壳,即相线的裸露部分和电气设备的金属外壳直接相碰时,用电笔可以测出外壳带电,用万用表测量外壳对地的电压会出现220V的示值,但若外壳不接地,或站在绝缘物上的人触及外壳,漏电保护器都不会跳闸,但此时只要对地不绝缘的人触及带电外壳,就会产生泄露,达到一定值保护器就跳闸。   在无接地线的情况下,只要漏电电流达到漏电保护器的动作电流值,漏电保护器也会跳闸,从而起到保护作用。
    • 漏电保护器工作原理 热水器工作原理 热水器漏电保护 8年以前
  • 3 回答
    • 万和热水器漏电保护插头作用是什么?
    • xiaoping123 回答:为了保护开关,也为了长期插拔弄坏,但有开关的也有几点危害,像比如开关经常开关很容易烧坏或烧结开关的触点,使开关失去作用。还有就是开关只控制一根线,如果开关控制的是零线,容易带来安全隐患。如果长时间离人最好拔下插头。正在加热时的热水器最好不要去扒插头。拔插插头的顺序:插插头~开热水器;关热水器~拔插头。如果安有插座开关,拔插头座的顺序:插插头~开开关~开热水器;关热水器~关开关~再拔插头。这样就相当麻烦了。
    • 万和热水器漏电保护 热水器漏电保护插头 热水器漏电保护 7年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护插头的作用是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:电热水器漏电插头保护的作用将插头的二根电源线(火线与中线)同时穿入一个特制的“零序电流互感器”中心孔中,当电器正常用电时,火线与中线中流过的电流是完全相等的,电流一进一出,电流互感器二次线圈无电压输出。当“地线回路”(包括大地回路)中有“剩余电流”时   ,   穿入互感器的二根电源线电流不平衡,在“电流互感器”的输出端会产生与电流成比例的电压信号,只要电压信号足够大时,这个电压信号经专用线路板的集成电路放大等处理后,将触发板上的可控硅从截止转变到导通,使串接在该回路跳闸线圈通电,从而使主回路脱扣装置断开,保护可能与电源接触的人身安全。