    • 空调管走吊顶可以吗?
    • 一追再追 回答:空调管走吊顶可以;一般根据空调管的管径加上保温留出安装高度,如果不影响安全的话也可以梁上留洞。冷凝水必须要有坡度,可以不用跟随空调管,就近排出室外即可,一般可以在走廊末端、卫生间墙外直接接出。
    • 空调管 不吊顶好看吗 新飞吊顶 1年以前
  • 3 回答
    • 1p空调管多少平方地方?
    • Lin_4987 回答:大1P通常是12-16平米,小1p通常是8-10平米。1P通常是10-14平米。一般制冷的话十个平方1P,制热的话大概8个平方1P。当然也要按房型来调整。一般方形的比较容易传导。选择适合的P数才能节电。
    • 1p空调 大1p空调 大1p变频空调 1年以前
  • 3 回答
    • 空调管吊顶上走可以吗?
    • 刚好遇见你_8481 回答:一般是不建议这样做的,管道走吊棚空调的泠凝水不好排,冷凝水的排水管和制冷剂的管道是包在一起的,要是你把制冷剂的管道提高的话,排水管就得单独打洞了,不然谁无法排出。
    • 空调管 不吊顶好看吗 新飞吊顶 7个月前
  • 3 回答
    • 阳台空调管装饰方法是什么?
    • clown_3715 回答:因为阳台三面凌空,几面都要受到风吹,其受力要比普通窗户大得多。另外,许多阳台在设计时,就没有考虑阳台今后的封装问题,在阳台的顶部和护栏根本就没留窗扇“落脚”的地方。因此,安装不善就很容易出事故。 如果阳台密封不好,在寒冷的冬季就会漏风,使室内温度降低;如果碰上大风天,又会将大量的灰尘弄进室内;最令人烦恼的是,每逢下雨,密封不严的窗扇还会渗漏,将阳台上的东西打湿。因此,阳台封装工程的质量至关重要,将会关乎您今后的使用。 装修阳台 注意隔热 装修阳台要注意保温隔热,北京住宅的阳台,在建筑时基本上都不考虑它的保温问题,这是因为在阳台的里面还有一道阳台门窗可以起到保温隔热的作用。
    • 空调管 阳台种什么 封阳台用什么 1年以前
  • 3 回答
    • 阳台空调管露在外面如何处理
    • 王彩虹12138 回答:阳台空调管露在外面的话,在这里给您提供一些建议来解决这个问题:1、阳台视具体情况而定,如果管道多而且暴露在外影响美观的,建议吊顶。 2、如果阳台有做储物柜而把管道隐藏在内,没有暴露在外的管道也可以不吊顶。 3、一般PVC、铝扣板、石膏板都可以用在阳台吊顶,常见的以PVC居多,如果为了整体美观大方用防水石膏板更好。
    • 墙面如何处理 空调管 石英石台面如何 1年以前
  • 3 回答
    • 清洗空调管道的方法谁知道
    • Hzl_8542 回答:清洗空调管道的方法; (1)首先对冷冻水干管进行冲洗:当系统较大时,可采取分支系统分层冲洗的方法,冲洗前接好临时冲洗管道,从顶层水平干管的末端逐层进行自上而下的冲洗,冲洗时关闭相邻分支管上和风机盘管(或空调机组)的支管阀门,在总立管的底部接管至排水点或室外,进行自上而下的冲洗,直至排出水质清澈无泥砂为止。 (2)对冷冻站内的冷冻水管进行冲洗:在冲洗前可在冷冻供回水管进入冷水机组的蒸发器阀门前加一临时旁通管,将供回水管连通并安装临时旁通阀,将自来水接至集水器内进行管道冲洗。冲洗前关闭进入蒸发器管道的阀门,自来水通过旁通管进入分水器内,然后从分水器的排水管接临时管道至附近地漏或室外,直至排水清澈为止。 (3)对冷却水系统管道的冲洗: ①首先应对冷却塔进行冲洗:因冷却塔在安装和待运转置放时。塔内的水槽、填料存有许多纸屑和泥砂等杂物。在运行前必须清理杂物然后进行水冲洗。冲洗前关闭进出水塔喷水管阀门。打开水槽的泄水阀,用自来水由上全下的对填料和水槽清洗,直至排出清澈无泥砂水为止。 ②对设有冷却水循环水箱的冷却系统冲洗:关闭进出冷水机组冷凝器的阀门,并在阀门前安装一连接进出水骨的旁通管,旁通管上安装旁通阀,利用冷却水循环水泉进行循环清洗。通过不断的向循环水箱的补水和打开水箱排污管的不断排放,逐渐将冷却水循环管道(含冷却塔)进行冲洗,合格后重新清洗水箱和除污器,拆除临时旁通管,打开进出冷凝器的冷却水阀门,待试运转。
    • 空调清洗价格 空调风管清洗 空调清洗费用 3个月前
  • 3 回答
    • 中央空调管道清洁流程是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:空调清洗,一般都是在线清洗,不停机清洗。 1,加入杀菌剂、粘泥剥离剂、表面活性剂、消泡剂后运行12小时,置换水,水质浊度到15以内。进行下一步 2、加入缓蚀剂,1小时后,加入清洗剂运行8到12小时,观察浊度变化,浊度上升开始置换水,同时每小时检测PH值,加完清洗剂后PH不能低于4,浊度上升后PH应该是在5、6之间。开始换水。换的水的浊度到了20到15后进行下一步。 3、加入预膜剂A、B,分散剂后,夏天运行48小时,冬天运行5天开始置换水。浊度15后开始正常运行。 4、加入清洗剂后,需在水池中挂碳钢、黄铜、不锈钢挂片,用以检查腐蚀、预膜状况。
    • 中央空调什么品牌 装修流程是什么 中央空调保养 5个月前
  • 3 回答
    • 空调管道是什么材料做的?
    • 倒叙_7629 回答:中央空调管道材料—冷媒管 材料:冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。 中央空调管道材料—冷凝水管 材料:空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。 中央空调管道材料—分歧管 材料:分歧管就是一头输入另一头多路输出的管子,主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,起到分流的作用,一般采用优质紫铜管加工而成。
    • 防水材料是什么 地板是什么材料 橱柜什么材料 1年以前
  • 3 回答
    • 空调管道用什么材料?
    • -丶- 回答:1、空调系统中公称直径超过50的焊接钢管,公称直径超过200的可以用螺旋钢管,施工时一定要对其内表面进行刷漆处理,不然会生锈的。 2、空调系统中公称直径小于50的可采用镀锌钢管,镀锌钢管的特点是表面镀有一层锌,不会生锈。 3、风机盘管出来的冷凝水管可采用塑料管,因为冷凝水管就不用承受高压。
    • 柜门用什么材料 家具用什么材料 橱柜门用什么材料 1年以前
  • 3 回答
    • 空调管子长度一般多少合适
    • ag123456 回答:各种类型的空调在出厂的时候都有个内外机连接管的标准长度,比如分体家用壁挂大多都是3米长的,家用柜式空调大多都是3.5米长的;商用空调的标准连接管长度一般是8米或者10米。 这个标准长度是厂家在进行空调产品设计的时候固定下来的,在这个标准连接管长度下空调最好的工作状态就是空调在产品铭牌上标注出来的制冷制热能力。当实际所用的内外机连接管比标准配管长度长的时候,连接管越长,空调系统管路的管道阻力越大,空调压缩机的能力发挥越差,相应的空调的制冷效果会变差。 对于家庭用分体壁挂式或者是柜式空调,当内外机连接管超过6米的时候,除了要给空调系统补充适量制冷剂外还应考虑往系统管路内加注适量冷冻油,以保证空调的正常运转和空调效果。但家用壁挂空调和家用柜式空调内外机之间的连接铜管最长不应超过15米。
    • 空调加氟一般多少钱 水壶一般多少钱 音响一般多少钱 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调管道清理方法是什么
    • Lin_4987 回答:中央空调风管的清洗步骤有: 1、阻断系统放入不清洗的风管中一端,以便充分隔离清洗区和非清洗区,避免二次污染。 2、高效真空集尘系统与风管系统连接、固定,并开启吸尘器。 3、将清洗机器人放入风管中均匀清洗。 4、此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。 5、清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗。 6、拆掉吸气管和吸管盘,恢复清洗、消毒过的风口,用预先准备好的原系统同种材料,用铆钉枪封闭风口,并用密封胶将缝隙密封,且恢复保温材料。 7、检查风管吊顶的强度,如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓,用预制的角钢托盘进行加固,以不影响风管强度为原则,严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到指定地点用高压水枪进行清洗。 8、收集所有清洗后的污物,密封运出,并对污物进行消毒处理后,运到指定地点。 9、一个系统风管清洗完后,对现场进行整理,恢复原状。
    • 中央空调什么品牌 中央空调保养 东莞中央空调 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调管道安装要点是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:中央空调管道安装的要点: 第一步:水电进场时联系安装          1.吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;            2.安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线,并做好冷媒管接头的保护。 第二步:第一次安装结束24小时之后            吊装中央空调室外机;             测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。 第三次安装:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后             安装风口,最后设备运行测试。