自动转换开关

共找到7个相关问题

  • 3 回答
    • hgld25004双电源自动转换开关价格高不高
    • clown_3715 回答:hgld25004双电源自动转换开关价格129元 高端点的399元 .双电源自动切换开关。在接入电网系统时,应先弄清切换开关的主、备电源的接人端,两者绝对不能混淆接线。发电机必须接入备份电源接口端,电力公司供电的为主电源应接于双电源开关的主电源接口端,接反会出现发电机在运行时外主电源突然恢复供电肘,双电源开关将不能检测到主电源信号,而自动切换到主电源上。 价格来源网络仅供参考
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 8天以前
  • 3 回答
    • 双电源自动转换开关gld的规格型号都有哪些
    • 倒叙_7629 回答:双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。 双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。 双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。 当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。 部分负荷的允许中断供电时间如下: 1.消防设备(风机,水泵)电源转换时间≤30s 2.应急照明的正常电源与应急电源转换时间应满足: 疏散照明≤15s, 备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s) 安全照明≤0.5s 设计选型时,应根据允许供电中断时间及负载特性选定双电源自动切换开关总动作时间。《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.4条规定,“自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路”。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第3.1.9.2(2)条规定,“带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电”。 允许中断供电时间在1.5s以内的负载及重要场所(如监控中心等)的应急备用电源,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第6.3.1.2(2)-(3)条,应设置不间断电源装置。
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 15天以前
  • 3 回答
    • 自动转换开关控制器和手动的有什么不同
    • 感受你的存在_4805 回答:自动转换开关一般为有条件转换,例如:消防信号、断电、定时等。如果是断电条件 它的作用主要是保证供电可靠性。对于二级以上的负荷,例如消防。要求两回路供电,意思是这个转换开关有两路电源进线,正常情况下有一路供电,当特殊情况(火灾)普通照明会因为报警而切断供电,这是转换开关会因为收到信号或断电,而自动把电源切换到另一路供电(这一路不至于同事断电,也可以是发电机组) 使用范围:广泛应用于电厂、商业建筑、购物场所、主供电站、配电站、变电所、工业、轻工业、住宅等行业。
    • 转换开关 自动转换开关 手动榨汁机 22天以前
  • 5 回答
    • 双电源自动转换开关的报价如何?
    • 有烟无火80 回答:市场上的双电源转换开关的价格一般是20元到30元左右一个,我们在使用双电源转换开关的时候要注意:   1.双电源自动切换开关。在接入电网系统时,应先弄清切换开关的主、备电源的接人端,两者绝对不能混淆接线。发电机必须接入备份电源接口端,电力公司供电的为主电源应接于双电源开关的主电源接口端,接反会出现发电机在运行时外主电源突然恢复供电肘,双电源开关将不能检测到主电源信号,而自动切换到主电源上。   2.核算总负荷的大小(通常安装在配电柜前端选用的较大,安装在用户终端的选用较小)。   3.选择购买双电源切换开关的类型(如在前端安装大多数使用三相380V双电源切换开关.如在终端安装基本使用单相220V双电源切换开关)。   4.最主要的一点是电源切换时间及承载负荷大小。   5.选择双电源切换开关应具备自动和手动切换功能。   6.如在单位负荷较大的状况下做双电源切换运行时应遵循以下过程:   (1)当单位有主备2路外线lOkV双回路供电的状况下,直接采用双电源开关自动对高压进行切换,因为该备用电源能承载已运行的负荷,不需要核定负荷大小(见图4)。   (2)对于使用发电机、太阳能等供电做备份电源的,如果备份电源的功率不能够驱动单位所有负载时,平时应将双电源转换开关设置在手动状态。在切换备份电源时首先要核定单位负荷的大小.断开无关紧要的负荷,以免在使用中因负荷过大损坏各种备份电源。   (3)如采用发电机、太阳能等备用电源供电,应先将负荷配电柜各负荷供电断开。再启动备用电源(发电机、太阳能等),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、手动操作双电源切换开关向负荷配电柜供电.最后逐个闭合配电柜内各负荷断路器,向各负载送电。   备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整,发现异常及时处理。   7.当市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。   (1)按顺序首先直接用双电源转换开关切换至市电供电,此时备份电源(发电机、太阳能)彻底断开,并将前面已断开不重要的负荷断路器合上。   (2)按柴油机停机步骤停机。
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 11个月前