转换开关

共找到52个相关问题

  • 2 回答
    • 西门子双电源转换开关要怎么配置?
    • Hzl_8542 回答:一级负荷应双路放射式供电,未端转换。所选产品品牌可不同,但技术参数不能变,如:塑壳开关的额定电流、分断能力、是配电动力用、还是照明用,是PC级还是CB级,要求自投自复、还是自投不自复,发电机与市网还是市网双路?要求自动转换时间等功能参数。
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 1天以前
  • 1 回答
    • led手电开关如何转换强弱光
    • ABCDEFG_0589 回答:LED手电筒的强弱光转换调节,主要是通过电路板来实现的,这是属于电路的功能,当然,也有做简单的转换通过开关实现,不管是哪种,其操作方式都是由开关完成,一般来说,是通过开关的轻触功能或者开关功能实现转换强弱光。
    • 转换开关 自动转换开关 转换插座 1天以前
  • 3 回答
    • ats转换开关价格是多少?
    • xiaoping123 回答:上海新驰电气有限公司报价:480.00元还有温州浩瑞电气科技有限公司报价:350.00元,功能特点 1、STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关 2、并配备电流脱扣器 ,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很【耀亮ATS双电源自动切换开关 原理图 】多 3、开关具有失压、欠压、过压、断相、延时、启动油机、消防、自投不自复、备用优先、切换功能 4、电源切换系统的相关产品大体分为三类:接触器类、空气断路器、电源自动转换开关电器(ATSE)类。 5、分为整体式与分体式 双电源新产品两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上 6、本地操作、自动操作模式,可互相转切换,并可根据用户要求具有主、备投优先级功能。 7、在国内得到极为广泛的使用,当然也因为客户功能的需求演变成很多类型。 8、双电源自动切换开关适用于额定绝缘电压690V、额定频率50Hz、额定工作电压380V及以下、额定电流20A~3200A的配电系统中 9、自动转换开关符合:GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》。 10、宜选用带消防功能的PC级双电源产品,可以选择励磁驱动型双电源或电机驱动型双电源以上价格来源于网络,仅供参考
    • 转换开关 自动转换开关 转换插座 2天以前
  • 3 回答
    • hgld25004双电源自动转换开关价格高不高
    • clown_3715 回答:hgld25004双电源自动转换开关价格129元 高端点的399元 .双电源自动切换开关。在接入电网系统时,应先弄清切换开关的主、备电源的接人端,两者绝对不能混淆接线。发电机必须接入备份电源接口端,电力公司供电的为主电源应接于双电源开关的主电源接口端,接反会出现发电机在运行时外主电源突然恢复供电肘,双电源开关将不能检测到主电源信号,而自动切换到主电源上。 价格来源网络仅供参考
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 7天以前
  • 3 回答
    • 德国sontheimer转换开关价格哪位了解?
    • clown_3715 回答:德国sontheimer转换开关 100元好一点的300元—德国sontheimer转换开关从字面上理解是让某种插头转换成另一种插头(如电话电源插头、USB充电插头,电脑电源插头,通用是各国电源插头等互换作用)。再普遍指,将各国不同电源插头或某国电源插头转换成另一个国家或多国电源插头,将多国或某一国家电源插头能插在另外一个国家的插座。使不同国家的插头能到全球不同国家能互通,解决了全球不同国家的电器能到另外的国家使用。 价格来源网络仅供参考
    • 转换开关 自动转换开关 德国吸尘器 13天以前
  • 3 回答
    • 富士转换开关的价格如何
    • xhp613 回答:这个品牌现在市面上一般都是卖80-120元左右 ,质量比较好一点的,价格相对也是相对比较贵一点的,服务也是相对比较不错的,在市面上也是相对比有口碑的,是很不错的选择 空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。价格来源于网络,仅供参考。
    • 富士宝电磁炉 转换开关 自动转换开关 14天以前
  • 3 回答
    • 双电源自动转换开关gld的规格型号都有哪些
    • 倒叙_7629 回答:双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。 双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。 双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。 当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。 部分负荷的允许中断供电时间如下: 1.消防设备(风机,水泵)电源转换时间≤30s 2.应急照明的正常电源与应急电源转换时间应满足: 疏散照明≤15s, 备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s) 安全照明≤0.5s 设计选型时,应根据允许供电中断时间及负载特性选定双电源自动切换开关总动作时间。《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.4条规定,“自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路”。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第3.1.9.2(2)条规定,“带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电”。 允许中断供电时间在1.5s以内的负载及重要场所(如监控中心等)的应急备用电源,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第6.3.1.2(2)-(3)条,应设置不间断电源装置。
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 15天以前
  • 3 回答
    • lw39b16转换开关的工作原理谁知道
    • 倒叙_7629 回答:开关处于0°时,开关所有接点处于断开状态; 开关处于90°时,开关接点①、②接通,⑦、⑧接通;电流路径:电源A从接点①、②经电压表、再经接点⑧、⑦到电源B,测AB相电压; 开关处于180°时,开关接点⑤、⑥接通,⑾、⑿接通;电流路径:电源B从接点⑤、⑥经电压表、再经接点⑿、⑾到电源C,测BC相电压; 开关处于180°时,开关接点③、④接通,⑨、⑩接通;电流路径:电源C从接点⑨、⑩经电压表、再经接点④、③到电源A,测AC相电压;
    • 转换开关 自动转换开关 工作台灯 18天以前
  • 3 回答
    • 自动转换开关控制器和手动的有什么不同
    • 感受你的存在_4805 回答:自动转换开关一般为有条件转换,例如:消防信号、断电、定时等。如果是断电条件 它的作用主要是保证供电可靠性。对于二级以上的负荷,例如消防。要求两回路供电,意思是这个转换开关有两路电源进线,正常情况下有一路供电,当特殊情况(火灾)普通照明会因为报警而切断供电,这是转换开关会因为收到信号或断电,而自动把电源切换到另一路供电(这一路不至于同事断电,也可以是发电机组) 使用范围:广泛应用于电厂、商业建筑、购物场所、主供电站、配电站、变电所、工业、轻工业、住宅等行业。
    • 转换开关 自动转换开关 手动榨汁机 21天以前
  • 3 回答
    • 三挡防水转换开关价格怎么样?
    • 感受你的存在_4805 回答:你好,三菱原装微型漏电空气开关BV-D¥110元,辰发的三档防水转换开关,价格是45.00元,三挡防水转换开关有常用电源和备用电源,用于不允许停电的重要场所,材质很好,包装仔细,款式漂亮时尚。以上价格来源于网络,仅供参考!希望能帮到你!
    • 转换开关 自动转换开关 转换插座 21天以前
  • 3 回答
    • 环宇万能转换开关需要多少钱?
    • 猫女 回答:你好,环宇万能转换开关价格不贵呢,价格是9.2元,LA4系列控制按钮适用于交流50Hz,电压至380V,直流电压至220V的磁力起动器、接触器、继电器以及其他电气线路中作遥远控制之用呢,方便快捷呢,之前我就买了这个牌子来用,质量很好,也没有发生什么漏电问题呢,值得信赖呢。 价格来源网络,仅供参考。
    • 转换开关 自动转换开关 金环宇电线 25天以前
  • 3 回答
    • 转换隔离开关如何安装?
    • 青梅竹马_2503 回答:一,基本要求 (1)为了防止误操作事故,变电所的倒闸操作、送电操作必须填写操作票。 (2)倒闸操作、送电操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作、送电操作,应有电气负责人监护。 (3)高压操作应戴绝缘手套,户外操作应穿绝缘鞋、靴,戴绝缘手套。 (4)任何人进入施工现场,必须正确佩戴安全帽。 (5)在施工现场2米半径范围内,应装设不低于1050mm高的护栏、安全隔离带。 (6)在带电设备周围禁止使用钢卷尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 (7)所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其用于其他工作。 (8)工作场所的照明,应保证足够的亮度,夜间作业应有充足的照明。 二,工具及电气工具和用具的使用 (!)使用工具前应进行检查,机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。不准使用已变形、已破损或有故障的机具。 (2)大锤和手锤的锤头应完整,其表面应光滑微凸,大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成,不应许用其他材料代替。使用大锤时,禁止戴手套或单手抡大锤,应注意周围环境,不准有人靠近,避免反击力伤人。 (3)锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的不准使用。 (4)使用钻床时,应将工件设置牢固后,方可开始工作。清除钻孔内金属碎屑时,应停止钻头的转动。禁止用手直接清除铁屑。使用钻床时不准戴手套。 (5)砂轮、无齿锯应装有用钢板制成的防护罩,防护罩至少要把砂轮、无齿锯的上半部罩住。使用时应使火星向下,禁止用砂轮侧面研磨。使用时操作人员应站在砂轮片、锯片的侧面,砂轮片、锯片应缓慢靠近被切、锯物件,不准用力过猛。 (6)电气工具和用具应有专人保管,使用前应检查电线是否完好,有无接地线,不合格的禁止使用。使用中发生故障,应立即修复。
    • 隔离开关 转换开关 自动转换开关 26天以前
  • 3 回答
    • 无锡哪里可以买到whk双电源转换开关?
    • 忆苦思幻 回答:无锡韩光是一家专门生产双电源转换开关的厂家。WHK-32N双电源转换开关,适用于额定绝缘电压690V、额定功率50Hz、额定工作电压400V及以下、额定电流10A~400A的配电系统中。使用寿命长,安全性能高,市面售价100元/个,价格来源网上,仅供参考。地址:乐清市朋源电气科技有限公司
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 26天以前
载入更多