高压开关柜

共找到36701个相关问题

  • 4 回答
    • 高压开关柜多少钱?
    • 一点留恋 回答:开元xgn2高压开关柜的价格一般要12400元/套,产品具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。 价格来源网络,仅供参考!
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 3个月前
  • 3 回答
    • 高压开关柜有哪些?
    • Eternally 回答:1、高压开关柜按结构形式可分为固定式和移开式二种。 2、固定式开关柜中主要有KGN和XGN系列,旧型号GG-1A型基本淘汰。 3、移开式开关柜主要有JYN和KYN系列,最有代表性的是KYN28型高压移开式开关柜;移开式开关柜中没有隔离开关,因为断路器手车在移动后能形成断开点,故不需要隔离开关。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 4个月前
  • 3 回答
    • 什么是高压开关柜?
    • 忆苦思幻 回答:高压开关柜是前侧高度为2300mm,后侧高度为2000mm的用于发电的设备,高低柜的母线为品字形布置,仪表室为独立结构,可拆卸,中置柜通过柜体的传动机构与断路器手车的底盘车配合,实现电气操作的“五防”功能,在一些新电气条件和运行方式下中置柜的部分“五防”功能已不能满足要求,须改进“五防”功能。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 7个月前
  • 3 回答
    • 中高压开关柜价格多少?
    • 倒叙_7629 回答:苏南电气的中高压开关柜300元,KYN28A-12高压开关柜广泛应用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电、建筑小区配电、电业系统二次变电所的受电、配送电及大中型高压电动机启动等,实现控制、保护检测、计量等目的,安全,可靠,方便检修。价格来源于网络,仅供参考!
    • 高压开关柜价格 高压开关柜 10kv高压开关柜 8个月前
  • 3 回答
    • 高压开关柜报价如何?
    • 米多奇hq 回答:1.高压开关柜 品牌/型号:LONCYele龙西/XGN66-12Z|加工定制:是|品牌:LONCYele龙西 型号:XGN66-12Z|结构形式:固定式|额定电压:12(kV) 报价:1000.00元 2.高压开关柜 品牌/型号:思诺/GG1A|加工定制:是|品牌:思诺 型号:GG1A|结构形式:固定式|额定电压:6KV 10KV(kV) 报价:790.00元 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 低压开关柜报价 1年以前
  • 3 回答
    • 高压开关柜的五防是什么?
    • 牛逼123 回答:高压开关柜五防: 1.防止误分误合断路器 对于有人值守的变电站,可采用不同编号的红绿翻牌来实现(转换开关上有红绿翻牌,现在一般不用)。即每台断路器均对应唯一编号的红绿翻牌,平时红绿翻牌置于控制屏上。对于无人值守的变电站,由于断路器的分合均从远方操作,无法应用红绿翻牌方法,只能加入电气联锁。高压开关柜仪表室门上一般装有分合闸转换开关(KK 转换开关),其仪表室内装有程序锁,当开关柜正常运行时,取下程序锁钥匙,关上仪表室门,防止误分误合断路器,但现在一般在仪表门上装带钥匙的转换开关(KK 转换开关),当开关柜正常运行时,取下钥匙,防止误分误合断路器。 2.防止带负荷分合上下隔离开关或带负荷推入拉出断路器手车。 采用机械联锁进行强制性联锁。这一要求的原因是隔离开关和手车动静触头之间不具备分断和关合正常负荷电流的能力。万一误操作,会烧毁隔离开关和手车动静触头,事故还可能进一步扩大。KYN28-12 开关柜通过当断路器合闸时断路器手车通机械联锁(通过连板 和底盘车上连锁板联锁,使其断路器合闸时压住底盘车丝杠)锁定在工作位置或试验位置,同时断路器手车不在工作位置或试验位置时(连板上提,顶住轴上塑料卡子,使其不能合闸),断路器手车不能合闸 3.防止带电操合接地开关或挂接临时接地线。 这一功能要求用机械联锁,因为它关系到人为短路接地。断路器处于工作位置,电缆室带电时,手车位置挡板 (6mm 厚)同底盘车联锁而不能伸出,接地开关联锁不能下压,接地开关操作轴孔被遮挡,接地开关操作轴不能伸进,防止带电合接地开关。同时南京地区(或有特殊要求的)还加闭锁电磁锁或闭锁电磁铁,当断路器处于工作位置带电时,电磁锁杆伸出挡住接地开关联锁板使其不能下压,从而保证不能合接地开关 4.防止带有临时接地线或接地开关合闸时送电。 KYN28-12 开关柜接地开关合上时,通过手车位置挡板同底盘车联锁而使断路器手车无法摇到工作位置,从而不能合闸送电。这一功能要求机械连锁,目的也是为了防止人为短路接地。开关柜接地开关和上时,通过手车位置挡板同底盘车连锁而 断路器手车无法摇到工作位置,从而不能合闸送电。 5.防止人误入带电间隔 这一功能一般也采用机械联锁,目的是为了防止操作人员触电。高压开关柜仪表室、母线室、手车室、电缆室相互隔开,当拉开手车时,活门(绝缘板或铝板)自动关闭,一次静触头被完全隔离,并且开关柜仪表室装有带电显示器,KYN28柜不带接地开关时后下门均装有电磁锁,当带电时,电磁锁杆伸出,通过和后侧板上固定的小支件联锁,使后门不能打开,带接地开关方案当带电时通过接地开关大轴后部的后门联锁件同后下门联锁,使其后门不能打开。另外手车在工作位置时,二次插头锁定不能拔出。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 22天以前
  • 3 回答