高压开关柜

共找到41个相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 西安移开式高压开关柜怎么样?
    • 猫女 回答:你好,KYN28A-12是国内目前比较常见的一种高压开关柜,全名称为:户内金属铠装移开式开关设备。开关柜中部有个手车,手车能移出、推入,可以更换、维修。移开式开关柜,又叫中置柜,系三相交流50Hz的户内成套配电装置,用于接受和分配3~10千伏的网络电能并对电路实行控制保护及监测。本开关柜能满足GB3096、DL404、IEC-298等标准要求,并具有防止误操作断路器,防止带负荷推拉手车,防止带电关合接地开关,防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔,即简称的“五防”。它即能配用VDS或VS1真空断路器,也可配置进口的VM1、VD4真空断路器。该装置主要用于发电厂、中小型发电机组送电、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电所的变电、送电及大型高压电动机的启动实行控制保护、监测之用。 希望我的回答能帮到你。
    • 开关柜 高压开关柜 开关柜型号 1个月前
  • 3 回答
    • 保定高压开关柜厂家有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:江苏力阳电器生产高压开关柜型号及其结构特点:   1. KYN-10户内交流金属铠装移开式开关设备(以下简称手车式柜)手车柜适用于交流50Hz额定电压3—10KV中心点不接地的单母线及单母线分段系统的户内成套配电装置,供各类型发电厂、电站及工矿企业作为接受和分配网络电能对电路实行控制保护监测。   2. KYN-(F-C)型户内铠装双层移动开式交流金属封闭开关设备系3.6~12kV三相交流50Hz、单母线及单母线分段系统的户内成套开关设备,主要作为发电厂、变电所、冶金、造纸、石化、纺织及工矿企业的高压配电装置,可用于电动机、变压器和电容器的控制与保护。 上海勇顺电气的高压开关柜的型号:KYN28-12-户内金属铠装抽出式开关设备、KYN-40.5(Z)铠装移开式交流高压金属封闭开关设备、KYN-E1-12KV智能型金属铠装中置式开关柜、ZXDXGW-12-智能型户外环网柜、ZXDDFT(P)K-12电缆分线箱、YBM4-120.4高低压预装箱式变电站 。
    • 开关柜 高压开关柜 开关柜型号 1个月前
  • 3 回答
    • zs1高压开关柜的原理是什么?
    • xiaoguiMF 回答:你好,10KV高压开关柜母联备自投的工作原理:   母联备自投用于两路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。
    • 开关柜 高压开关柜 开关柜型号 3个月前
  • 3 回答
    • 什么是充气式高压开关柜?
    • dxjian 回答:充气式高压开关柜 35kv箱式气体绝缘金属封闭开关设备(俗称充气柜)是40.5kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于输配电系统以接受及分配电能以及高湿度(或凝露)、高海拔,污秽等环境条件下,实行控制、保护、监测。与其它产品相比在可靠性、小型化、经济性、适用性、安全性等方 有显着的优越性。
    • 充气蹦蹦床 开关柜 高压开关柜 5个月前
  • 3 回答
    • 高压开关柜安装工艺是怎样的?
    • ag123456 回答:工艺过程   5.1固定式低压开关设备的装配工艺过程。   5.1.1根据一次方案图装配规范表,将所需配套元器件按照各台设备的要求堆放于各有关框架内或附近。   5.1.2如需装配前后门、仪表门的橡胶密封条、门锁和视察框,应按装配要求进行,门锁安装应调整至门的晃动小于2毫米,否则再进行调整达到要求。   5.1.3将应安装元(配)件的各类条(板)、横梁、柜壳按尺寸要求和安装位置牢固的固定于柜体上,并注意配妥接地垫圈和接地螺钉及接地标志。   5.1.4按装配图要求安装于面板或门等位置的仪表、指示灯、按钮、刀开关手柄、转换开关、标签框等按规定部位安装准确,要求间距均匀、横向水平、纵向垂直,力求整齐美观,不得出现歪斜现象,调整完毕后逐个将螺母紧固。   5.1.5柜内所有电器元(配)件、刀开关、短路器、接触器、互感器、熔断器等应牢固的固定在柜架或安装支架上,不允许悬挂在其他配件上,如面板上电器元(配)件的二次接线因柜内所装电器元(配)件的安装而影响接线工作,应先将部分接线工作完成后在进行安装。   5.1.6电器元(配)件安装后,进行一次母线和二次行线制作和安装工作。   5.1.7按设计(装配图)工艺技术要求对安装的电器元(配)件进行全面自检,然后报请车间质量检验人员检测,并清理柜内遗留线头、紧固件、工具等杂物,经全面检查合格后,再进行安装各部位防护板及有关附件(如粘贴标签牌、端子标签牌、符号纸、接地符号、母线序号符号)等。   5.1.8对应配套元(配)件的备件、易损件、附件或操作手柄、门锁钥匙、熔断器手柄等,应存放在柜内空袭处固定,以免丢失和损坏,或者备件、附件箱妥善放置。   5.2安装工艺过程: 5. 2.1 准备工作   1.装配之前先熟悉图纸,然后按图中要求到材料库领取电器元件及其辅助材料。   2.领取电器元件时应根据接线图和设备明细表核对型号、规格、数量并注意制造规范中是否有特   殊要求,各种电器元件均应带有出厂合格证,使用说明书。   5. 2.2装配程序   1 选用标准的电镀安装板、螺丝、螺帽、平垫、弹垫,自上而下安装电器元件。通常情况下,大元件安装在上面,小元件安装在下面。   2 往仪表门或控制面板上安装指示仪表及主令电器。 3 固定铭牌、指示牌、标签框 4 安装门锁和插棍及其他附件 5 自检、调整、清理箱(柜)内杂物。 5. 2.3安装要求   1 元件应按照制造厂的说明书进行安装,必须保证产品样板上规定的各种距离要求及使用条件。 2 元器件装配过程中应注意保护,不得发生外壳损坏现象。   3元件摆放时同时类元器件尽可能摆在一排,热元件尽量摆在最下方,便于用接线。 4首排元件的摆放可是具体情况,上方应留有方便电缆进出的空间。   5可调元件、熔断气等需要经常维护检修,操作调整的电器,安装位置不宜过高或过低。 6底部要求同时安装零线、地线排时钻孔要错开。   7垂直安装的安装板应保证所装元件的中心线和水平垂直,其倾斜度不超过1度。   8装卸螺丝、螺栓、螺母时,必须选用合适的扳手,螺丝刀用力旋转时刀口应对准槽口,紧固件坏应立即更换,禁止使用尖嘴钳、克丝钳夹持装卸紧固件。   10产品标牌、铭牌上需打字的部位,字迹要端正紧固产品在上的指示标牌、标签框、铭牌位置应适当,且同一型号、规格的产品应一致,其中心线要在同一水平或垂直线上。   11有漆层的安装板或骨架,安装时必须加接地垫圈,以保证系统接地的连续性。 5. 2.4 装配完后的清理与检查   1 元件装配后,进行外观检查,表面应清洁,面漆如有划伤破损处应补漆,颜色应保持一致。 2 产品内部要清理干净,做到无灰尘、无杂物。
    • 开关柜 高压开关柜 开关柜型号 6个月前
  • 3 回答
    • 河南高压开关柜的价格是多少
    • 疾风剑豪 回答:35kv高压开关柜的价格在五万元左右。 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器 以上价格来源于网络,具体以实物为准。
    • 开关柜 高压开关柜 河南led 6个月前