    • 漏电保护开关报价多少?
    • 倒叙_7629 回答:你好,我了解到的漏电保护开关的价格推荐参考如下: 1.德力西优米专卖的漏电保护开关,DZ47LE 2P 60A,价格:85.5元 2.正泰迅诚专卖的漏电保护开关,1P+N,16A ,32-C16,价格:34元 3.苏诚电器的漏电保护开关, GB1-32L-B,3P,32A,价格:34元 以上价格来源于网络,仅供参考!
    • 漏电保护开关 漏电开关 热水器漏电保护插头 10个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关如何接线?
    • 奋斗_9500 回答:1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保措施。 3. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。 5. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    • 漏电保护开关 漏电开关 热水器漏电保护插头 1年以前
  • 3 回答
    • 如何选择漏电保护开关?
    • 梦见了什么 回答:选用漏电保护开guan时,线路单相短路电流应大于开关瞬时动作过电流脱扣器整定电流的150%。或线路末端单相对地短路大于等于1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。漏电保护开关按额定电流选取。见"简明电工手册"P.481.P.482.断路器的选用原则。
    • 漏电保护开关 漏电开关 热水器漏电保护插头 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关规格大全?
    • 繁华尽落 回答:低压的漏电保护开关型号 有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器、等系列型号。 低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150.....安培等规格。 虽然在国标GB 50096--1999 《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”。所以现在大家只执行“在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。 一般每户要装低压的漏电保护器(开关),可以选用漏电动作电流为10、20、30、毫安,额定电流32A(140平方以内)60安培(160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保护器(开关)。
    • 漏电保护开关 漏电开关 热水器漏电保护插头 1年以前
  • 3 回答
    • 110v漏电开关怎么去做漏电保护
    • 请叫我雷锋 回答:第一,   先检查电插板是否接触良好。 第二,   打开机箱,看机箱内的接线是否接触良好,绝缘包裹有没有出现破损,线材的金属部件有没有接触到其他配件及机箱。 第三,   拆开电源,看看电源的EMI电路是否完整,间隔元件与电源金属外壳之间的塑料薄膜片或者云母片有没有失去绝缘的功效,电源内部电容等有没有出现爆浆等情况。如出现问题,可以自行打造一张耐高温的塑料薄膜,在元件和电源外壳之间形成屏蔽阻隔,如不能解决则马上更换电源。 第四,   如果以上原因都不是,那么检查机箱内部的主板、显卡、PCB板有没有变形的情况。出现这种情况时最好使用最小化系统,让平台更加简单容易判断,也可以避免硬盘等配件在测试过程中的不必要损坏。 第五,   机箱后面有一个连接主板音频、信号、开关、USB扩展的PCB电路板,检查其连接电路线材有没有出现绝缘失效、元件短路、烧毁的情况,如果有这样的问题出现,可利用电工工具将其修复或更换。
    • 漏电保护开关 漏电开关 漏电 6个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关接法是什么
    • -丶- 回答:1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。    • 漏电保护开关 漏电开关 热水器漏电保护插头 1个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关品牌哪个最好?
    • 柠檬_6149 回答:漏电保护开关品牌个人推荐:博耳电力有涵盖了从一次智能配电设备、到高效能源管理,再到电能质量提升和光伏电站的清洁能源引入,从一站式EPC总包工程到全方位金融支持的多元化内容。所以这方面挺了解的,也挺全的。 漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大等。 空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾导致事故扩大。但是现在的比较智能化,真的可以看看博耳有关的,会受益的。
    • 漏电保护开关 漏电开关 热水器漏电保护插头 3个月前
  • 3 回答
    • 双极漏电保护开关怎么接线?
    • 苗苗_2878 回答:上端是电源端,接电源。 下端是负荷侧,接负载 漏电保护器接线要求: 1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。 3、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
    • 漏电保护开关 漏电开关 热水器漏电保护插头 4个月前
  • 3 回答
    • 总开关漏电保护怎么使用?
    • Blackmagic 回答:漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。 1、漏电保护器安装在分支线路出口处,而漏电保护插座安装在每个用电电器端,属于末端安装。安装维修更方便。 2、漏电时区别:漏电保护器当线路漏电时,由于是分支线路出口处安装,终端故障会导致整个支路断电家里没有电,而漏电保护插座,当支路上电器或线中漏电时,只是单支线线路不通电,电器无法工作。 3、接线保护区别:漏电保护器只有火线保护,而漏电保护插座带有火线、零线保护。
    • 漏电保护开关 漏电开关 热水器漏电保护插头 5个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关的安装方法是什么
    • ABCDEFG_0589 回答:漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。