  • 3 回答
    • 老式漏电保护开关怎么接线?
    • -丶- 回答:L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
    • 漏电保护开关接线 漏电保护开关 空调漏电保护开关 6年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关类型有哪些?
    • 距离_5082 回答:按照其结构特征、运行方式、保护功能、级数、线数、安装方式、动作灵敏程度等,漏电保护开关可以进行很多种分类,一般大多数的是按照漏电保护开关的用于以及保护功能来进行划分,有漏电保护开关、漏电保护继电器以及漏电保护插座等三种,而大多数的漏电保护开关上,都有型号1P、3P、2P等标记,其实这是表示着漏电保护开关的不同类型,也因为如此,漏电保护开关的型号也是多种多样。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关接线 6年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:漏电保护器接线要求如下: 1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。 3. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。 5. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    • 漏电保护开关接线 漏电保护开关 空调漏电保护开关 6年以前
  • 3 回答
    • 防水漏电保护开关怎么安装?
    • 柠檬_6149 回答:防水漏电保护开关安装 (1)漏电保护器安装方法时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。 (2)漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。 (3)漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。 (4)安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关接线 5年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:漏电断路器为分单相线接线和三相线接线。单相接线又分四组接线法和多组接线法。看你说的完全正确。至于你使用C60漏电断路器完全能满足你上述电器使用。C60额定电流使用范围:1A-63A。P=UI=220V*63A=13860W。你上面的所有的电器总功率相加也不会超过漏电断路器额定功率,所以使用是安全的。
    • 漏电保护开关接线 漏电保护开关 空调漏电保护开关 6年以前
  • 4 回答
    • 如何选择漏电保护开关?
    • 鬼灵子设计 回答:我国的漏电保护开关,按其结构可分为:机械式(重锤型)、电动式(电磁型)、电子式(电压型和电流型),经过二十多年的应用实践证明,电子式的电流型漏电保护开关,以漏电电流小、动作灵敏、抗干扰性好、耐高低温、性能稳定、保护功能多、安装使用简便等优势。 选择漏电开关的技巧: 1、符合国家技术标准 目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。 2、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求 额定电压、频率、级数 漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。 3、额定电流、过电流脱扣器额定电流 主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。 4、额定漏电动作电流 额定漏电器动作电流指的是保证漏电保护器不许动作的漏电电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。 ≥30mA,高敏度漏电保护器; 100 mA>30 mA,中灵敏度; >1000 mA,低灵敏度。 5、额定漏电动作时间 与额定漏电动作电流最大漏电分断时间对应,单相漏电保护器的额定漏电动作时间有三种,即≤0.1秒、<0.15秒、<0.2秒三种,通常家用的选购第一种。 另外,主要注意的是: 1 漏电保护功能(I△n为额定漏电电流动作值) 漏电保护有直接保护和间接保护之分。 (1) I△n≤30mA的,可用于人身的直接保护,动作时间30mA的为间接保护,其动作时间100mA的做分支线路二级保护用,把 I△n>300mA的做总开关一级保护用。 2 过流保护功能和短路保护功能 当主回路的工作电流超出额定电流1.30倍时或短路电流达到额定电流10倍时,漏电保护开关均能可靠动作,以保证电气设备的安全运行。 3 漏电保护监控功能 漏电保护开关具有监视和切除一相接地故障,防止因漏电而引起电气火灾事故的功能。 4 过电压保护功能 当发生变压器零线断线或高压线搭在低压线上事故时,具有过电压保护功能的漏电保护开关能可靠地动作,以保障家用电器设备安然无损,可使电业部门与用户双方受益,免除了不必要索赔纠纷。 5 故障线路电压降至50V时的漏电保护功能 依据GB6829-95标准,作为直接保护用I△n≤30mA的漏电保护开关,必须具有故障线路电压降到50V出现和发生≤30mA漏电电流时,漏电保护开关能正常动作的保护功能,有效地杜绝出现故障电压时漏电保护开关丧失保护能力的现象。 6 防窃电功能 我国电业法虽然早已颁布实施,但偷电、窃电现象还是屡禁不止。装上漏电保护开关,将有效地防止和杜绝此类事件的发生。由于漏电保护开关的工作特性而决定了:\"只接一根火线或只接一根零线或改接零为接地\"的窃电行为是行不通了。当发生上述行为时,漏电保护开关将跳闸动作,拒绝供电,直至接线恢复正常为止。漏电保护开关的普及与应用,将使电业部门避免这些不必要的损失,并带来诸如电损降低、成本减少、效益增大、电价下调等经济效益和社会效益。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关接线 6年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关什么牌子好?
    • 那么爱你 回答:如果说不论价格,西门子、西蒙等国外的老品牌好。如果经济比较充裕,可以考虑下。如果家庭情况一般,正泰电工是国产品牌中的佼佼者,性价比较高,德力西也不错的国产品牌。 漏电保护开关作用 (1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。 (2)同时具有过载保护功能。 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能。 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关接线 6年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关品牌哪个最好?
    • 柠檬_6149 回答:漏电保护开关品牌个人推荐:博耳电力有涵盖了从一次智能配电设备、到高效能源管理,再到电能质量提升和光伏电站的清洁能源引入,从一站式EPC总包工程到全方位金融支持的多元化内容。所以这方面挺了解的,也挺全的。 漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大等。 空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾导致事故扩大。但是现在的比较智能化,真的可以看看博耳有关的,会受益的。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关接线 7年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关规格大全?
    • 繁华尽落 回答:低压的漏电保护开关型号 有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器、等系列型号。 低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150.....安培等规格。 虽然在国标GB 50096--1999 《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”。所以现在大家只执行“在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。 一般每户要装低压的漏电保护器(开关),可以选用漏电动作电流为10、20、30、毫安,额定电流32A(140平方以内)60安培(160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保护器(开关)。
    • 漏电保护开关 漏电保护器规格 空调漏电保护开关 8年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关规格有哪些?
    • wxq941 回答:  额定动作电流:10/20/30/200/300/500m A;   故障状态设定:×1/2,×1,×5×DC自动量程;   故障动作时间:1000ms,200ms(*5);   最低分辨率:1ms;   动作时间精度:0.6%rdg±4dgt;   工作电压:220V±10%-15%,(195-253V)50Hz;   安规:IEC61010-1CAT.Ⅲ 300V 污染度2级 IEC61557-1,-6IEC61010-2-031;   耐压:3700V每分钟;   IP:IEC60529-IP54;   体积:185(L)×115(W)×86(D)mm;   重量:800克;
    • 漏电保护开关 漏电保护器规格 空调漏电保护开关 8年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关价格多少?
    • 那么爱你 回答:施耐德漏电开关插座比较耐用,品质好,主要是其内部使用比较优质的金属材料,常用的铜片有锡磷青铜和黄铜两种。锡磷青铜俗称紫铜,外观略带紫红色,优质锡磷青铜表面应有良好的金属光泽,弹力好且抗折叠能力强,不易被折断。锡磷青铜的特点:弹力强、抗疲劳、导电性好、抗氧化能力强,经久耐用。施耐德漏电开关10A丰尚金,参考价格:50元。 价格来源网络,仅供参考。
    • 漏电保护开关价格 漏电保护开关 空调漏电保护开关 6年以前