隔离开关

共找到18384个相关问题

  • 3 回答
    • 隔离开关怎么表示?
    • 忆苦思幻 回答:低压隔离开关有:NH2-100、NH3-63、NH3-100、NH4-100、NH9-32等 N---企业特征代号 H---隔离开关 2---数字表示设计序号 100---壳架等级额定电流(A) 开关电器类的隔离开关有:HR3、HR5、HR6、NHR17等带熔断器的系列 还有一类GW9、HGW9户外型的
    • 低压隔离开关 隔离开关 高压隔离开关价格 6年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关报价如何?
    • 余遇余欲渔 回答:隔离开关报价在200元左右,我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力。
    • 低压隔离开关 隔离开关 高压隔离开关价格 8年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关如何操作?
    • 你那么爱他_5924 回答:1.正常时拉合电压互感器和避雷器。 2.拉合220kV空载母线。 3.拉合电网没有接地故障时的变压器中性点。 4.拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。 5.户外垂直分合式三联隔离开关,拉合电压在220kV及以上励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。 6.10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的负荷电流。 7.10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。
    • 低压隔离开关 隔离开关 高压隔离开关价格 6年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关怎么用
    • L_4227_8482 回答:隔离开关是用来实现物理隔离的电气设备,在检修线路时,分开隔离开关,确保安全施工,   隔离开关通常不带电操作,即分闸前要保证线路的电气已切断,检修完毕后,先合上隔离开关,再合其它电气开关设备。
    • 低压隔离开关 隔离开关 高压隔离开关价格 7年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
    • 低压隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关 8年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • breter隔离开关价格多少?
    • 可惜没如果 回答:你好,据我了解,隔离开关的价格是380元,隔离开关采用玻璃纤维增强不饱合聚脂树脂制造外壳,有很高的介电性能,防护能力和可靠的操作安全性。 操作机构是弹簧蓄能、瞬时释放的加速机构瞬时接通与分断双断点触头结构。 价格来源于网络,仅供参考,购买时请以实物为准。
    • 高压隔离开关价格 隔离开关的价格 低压隔离开关 6年以前
  • 3 回答
    • 正泰电器隔离开关价格多少?
    • 距离_5082 回答:正泰电器隔离开关是450元。正泰隔离开关的特点 1.在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。 2.隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。 3.一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。 4.选用时和其它的电气设备相同,其额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都必须符合使用场合的需要。 以上价格均来自网络,仅供参考。
    • 高压隔离开关价格 隔离开关的价格 低压隔离开关 6年以前