中央空调系统

共找到9125个相关问题

  • 3 回答
    • 中央空调水系统怎么清洗
    • xiaoping123 回答:中央空调水系统维护保养:清洗对象及方式 中央空调循环水系统的清洗包括冷却水系统的清洗和冷冻水的清洗。 冷却水系统的清洗主要是清除冷却塔填料和集水盘(槽)、冷却水管道内壁、冷凝器换热管内表面的水垢、生物粘泥、腐蚀产物等沉积物。 冷冻水系统的清洗主要是清除蒸发器换热管内表面、冷冻水管道内壁、风机盘管内壁和其他空气处理设备内部的污垢、腐蚀产物等沉积物。 清洗方式一般分为物理清洗方式和化学清洗方式。物理清洗主要是利用水流的冲刷作用或器具的刷、擦、刮作用来清除设备和管道中的沉积物;化学清洗是采用酸、碱或有机物的复合剂来清除设备和管道中的沉积物。 中央空调水系统维护保养:物理清洗 物理清洗主要是利用水流的冲刷作用或器具的刷、擦、刮作用来清除设备和管道中的沉积物。物理清洗的主要方法有:水冲清洗、高压水清洗和器具清洗。 (1)、水冲清洗是一种最简单的清洗方法,这种清洗方法对较硬的水垢和腐蚀产物,或较粘的沉积物是很难起到作用的。 (2)、高压水冲洗是利用水流的高速水的强力射流,以一定的角度作用于被清洗表面进行清洗的方法。通常用于热交换器的管束内外清洗和冷却塔填料的清洗。 (3)、器具清洗是采用刷、棒、刀等器具作用于被清洗表面进行清洗的方法。通常用于热交换器换热管内的清洗。 中央空调水系统维护保养:化学清洗 化学清洗是采用酸、碱或有机物的复合剂来清除设备和管道中的沉积物。化学清洗方法是通过化学药剂的化学作用,使被清洗设备和管道中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一种清理方法。一般来说,化学清洗的方法不仅能去除系统中的污垢,而且能去除各种结垢物、金属腐蚀物和生物粘泥。为减少化学清洗剂的用量,提高化学清洗的效率,上述物理清洗中的水冲清洗方法也是化学清洗过程中不可缺少的重要环节,尤其是在泥沙、污物沉积较多的情况下,先用水清洗一遍是很有必要的。 化学清理的主要优点是:沉积物能彻底清除,清楚下效果好;可以进行不停机清洗,使中央空调设备照常运行;清洗操作比较简单。存在的缺点是:易对设备和管道产生腐蚀,清洗废液的排放可能造成二次污染;清洗费用相对较高。
    • 空调水系统 中央空调系统 海尔中央空调 8个月前
  • 3 回答
    • 水系统中央空调品牌有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:氟系统中央空调主要以日系品牌为主,大金、三菱电机、日立、东芝等皆是氟系统中央空调的代表,水系统以美系品牌居首,特灵、约克、开利、麦克维尔等品牌享誉国际 (特灵,约克,麦克维尔,开利)世界4大品牌,海尔,清华同方,美的,格力(国内4大品牌)等。 以这些为主. 中央空调品牌太多了,你说的水系统空调几乎每个品牌都做,国际品牌有约克、开利、麦克维尔、特灵为四大品牌,质量都在一个水平上,国内的像格力、海尔、清华同方、南京天加、贝莱特等都可以。 大金空调不做水系统,只做变频空调,就是一拖多系统。 中央空调分为两大类:水系统机器 和 氟系统 品牌: 水系统做的比较好的:特灵、约克、海尔、大连三洋、大连冰山、台佳 氟系统做的比较好的:大金、日立、麦克维尔、格力、美的
    • 中央空调系统 空调水系统 海尔中央空调 11个月前
  • 3 回答
    • 中央空调风管系统缺点有哪些?
    • 麻麻都夸我乖 回答:缺点:   l)如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。   2)冷量损耗大,从而导致耗电盘加大。   3)风管安装要求高,要求保沮性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成漏水和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。   4)风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。   5)如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。   
    • 中央空调风管 中央空调系统 海尔中央空调 11个月前
  • 3 回答
    • 中央空调的系统组成是什么
    • kitty1235 回答:  冷媒系统中央空调系统的组成:主机+冷媒管道+分歧管+冷凝排水管道+内机;水系统中央空调系统的组成:主机+膨胀水箱(闭式膨胀罐)+循环水泵+冷冻水管(阀门)+水过滤器+内机+冷凝水排水管道,这两种中央空调系统组成部分设备一样,我们不做重复介绍。   中央空调系统的组成:主机   主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,主机也是中央空调系统组成最重要的部分,主机集成了中央空调的核心技术。   中央空调系统的组成:冷媒管道   冷媒管道主要是指内机和外机的连接管、用来走冷媒的、所以叫冷媒管也叫连接管,冷媒管道是中央空调系统组成的流体,如:水\氟利昂\氨\等。   中央空调系统的组成:分歧管   分歧管是小型中央空调组机与组机、组机与室内各风口单元的连接部分,把整个空调系统连接成树型结构。   中央空调系统的组成:内机   内机也是中央空调系统组成重要部分,属于中央空调系统的尾部设备,一般一套中央空调系统由多台内机组成,内机分为风管机、天井机、壁挂机、落地机。   中央空调系统的组成:膨胀水箱   膨胀水箱是中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。,一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。   中央空调系统的组成:循环水泵   循环水主要是向汽轮机凝汽器供给冷却水,用以冷却凝气轮机排汽,循环水泵还要向冷油器,冷风器,锅炉冲灰水等提供水源。每台泵对应有两台旋转滤网和一个外围水闸对泵吸入口处的水源进行垃圾清理。   中央空调系统的组成:水过滤器   水过滤器由简体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤机工作时,待过滤的水由水口时入,流经滤网,通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环,水中的颗粒杂技被截留在滤网内部。
    • 中央空调系统 海尔中央空调 大金中央空调 12个月前
  • 3 回答
    • 中央空调系统验收需要哪些资料?
    • 青春奋斗者 回答:第一部分 开工前资料 1、 中标通知书及施工许可证 2、 施工合同 3、 委托监理工程的监理合同 4、 施工图审查批准书及施工图审查报告 5、 质量监督登记书 6、 质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、 岩土工程勘察报告 8、 施工图会审记录 9、 经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案 10、 开工报告 11、 质量管理体系登记表 12、 施工现场质量管理检查记录 13、 技术交底记录 14、 测量定位记录 第二部分质量验收资料 1、 地基验槽记录 2、 基桩工程质量验收报告 3、 地基处理工程质量验收报告 4、 地基与基础分部工程质量验收报告 5、 主体结构分部工程质量验收报告 6、 特殊分部工程质量验收报告 7、 线路敷设验收报告 8、 地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、 主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、 装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、 屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、 给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、 电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、 智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、 通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、 电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、 单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、 室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录 第三部分试验资料 1、 水泥物理性能检验报告 2、 砂、石检验报告 3、 各强度等级砼配合比试验报告 4、 砼试件强度统计表、评定表及试验报告 5、 各强度等级砂浆配合比试验报告 6、 砂浆试件强度统计表及试验报告 7、 砖、石、砌块强度试验报告 8、 钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告 9、 预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告 10、 桩基工程试验报告 11、 钢结构工程试验报告 12、 幕墙工程试验报告 13、 防水材料试验报告 14、 金属及塑料的外门、外窗检测报告(包括材料及三性) 15、 外墙饰面砖的拉拔强度试验报告 16、 建(构)筑物防雷装置验收检测报告 17、 有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告 18、 质量验收规范规定的其他试验报告 19、 地下室防水效果检查记录 20、 有防水要求的地面蓄水试验记录 21、 屋面淋水试验记录 22、 抽气(风)道检查记录 23、 节能、保温测试记录 24、 管道、设备强度及严密性试验记录 25、 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 26、 照明全负荷试验记录 27、 大型灯具牢固性试验记录 28、 电气设备调试记录 29、 电气工程接地、绝缘电阻测试记录 30、 制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录 31、 制冷设备试运行调试记录 32、 通风、空调系统试运行调试记录 33、 风量、温度测试记录 34、 电梯设备开箱检验记录 35、 电梯负荷试验、安全装置检查记录 36、 电梯接地、绝缘电阻测试记录 37、 电梯试运行调试记录 38、 智能建筑工程系统试运行记录 39、 智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录 40、 单位(子单位)工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录 第四部分材料、产品、构配件等合格证资料 1、 水泥出厂合格证(含28天补强报告) 2、 砖、砌块出厂合格证 3、 钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证 4、 钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证 5、 钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证 6、 幕墙工程配件、材料出厂合格证 7、 防水材料出厂合格证 8、 金属及塑料门窗出厂合格证 9、 焊条及焊剂出厂合格证 10、 预制构件、预拌砼合格证 11、 给排水与采暖工程材料出厂合格证 12、 建筑电气工程材料、设备出厂合格证 13、 通风与空调工程材料、设备出厂合格证 14、 电梯工程设备出厂合格证 15、 智能建筑工程材料、设备出厂合格证 16、 施工要求的其他合格证 第五部分施工过程资料 1、 设计变更、洽商记录 2、 工程测量、放线记录 3、 预检、自检、互检、交接检记录 4、 建(构)筑物沉降观测测量记录 5、 新材料、新技术、新工艺施工记录 6、 隐蔽工程验收记录 7、 施工日志 8、 砼开盘报告 9、 砼施工记录 10、 砼配合比计量抽查记录 11、 工程质量事故报告单 12、 工程质量事故及事故原因调查、处理记录 13、 工程质量整改通知书 14、 工程局部暂停施工通知书 15、 工程质量整改情况报告及复工申请 16、 工程复工通知书 第六部分必要时应增补的资料 1、 勘察、设计、监理、施工(包括分包)单位的资质证明 2、 建设、勘察、设计、监理、施工(包括分色)单位的变更、更换情况及原因 3、 勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明 4、 施工(包括分包)单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明 5、 经建设单位(业主)同意认可的监理规划或监理实施细则 6、 见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书 7、 设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书 8、 其他 第七部分竣工资料 1、 施工单位工程竣工报告 2、 监理单位工程竣工质量评价报告 3、 勘察单位勘察文件及实施情况检查报告 4、 设计单位设计文件及实施情况检查报告 5、 建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录 6、 竣工验收存在问题整改通知书 7、 竣工验收存在问题整改验收意见书 8、 工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书 9、 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录) 10、 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、 单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表) 12、 定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表 13、 工程质量保修合同(书) 14、 建设工程竣工验收报告(由建设单位填写) 15、 竣工图(包括智能建筑分部) 建筑工程质量监督存档资料 1、 建设工程质量监督登记书 2、 施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告 3、 单位工程质量监督工作方案 4、 建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点 5、 建设工程质量监督记录 6、 建设工程质量管理体系登记表 7、 施工现场质量管理检查记录 8、 地基、基桩工程质量监督验收检查通知书 9、 地基验槽记录及基桩工程质量验收报告 10、 地基、基桩工程质量核查记录 11、 设计单位出具(或认可)的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告 12、 地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告 13、 地基与基础分部工程质量核查记录 14、 主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告 15、 主体结构分部工程质量核查记录 16、 特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告 17、 线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告 18、 钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告 19、 预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告 20、 水泥物理性能检验报告 21、 砼试件强度统计表、评定表试验报告 22、 装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告 23、 防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告 24、 地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度(承载力)检验结果 25、 桩基工程基桩试验报告 26、 砂浆强度统计表及试件试验报告 27、 砖、石、砌块强度检验报告 28、 建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告 29、 防水材料(包括止水带条和接缝密封材料)、保温隔热及密封材料的复验报告 30、 金属及塑料外门、外窗复验报告(包括材料、风压性、气透性、水渗性) 31、 外墙饰面砖的拉拔强度试验报告 32、 各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告 33、 各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录 34、 砼楼面板厚度钻孔抽查记录 35、 工程质量事故报告单 36、 工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书 37、 工程质量复工意见书及工程质量复工通知书 38、 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录) 39、 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 40、 单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表) 41、 施工单位工程竣工报告 42、 监理单位工程竣工质量评价报告 43、 勘察单位勘察文件及实施情况检查报告 44、 设计单位设计文件及实施情况检查报告 45、 建设工程竣工验收报告 46、 工程竣工验收监督检查通知书 47、 质量保证资料核查记录 48、 单位(子单位)工程质量竣工验收记录(工程质量竣工验收意见书) 49、 重新组织竣工验收通知书 50、 工程竣工复验意见书 51、 竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书 52、 工程质量保修合同 53、 单位(子单位)工程质量监督报告
    • 中央空调系统 海尔中央空调 大金中央空调 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调系统维保内容有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:中央空调的检修与保养主要从以下三个方面着手:   一、中央空调系统检修技术:   1、 空调器、风机盘管维修;   2、 空调主机组检修;   3、 末端设备检修服务;   4、 空调冷却塔检修服务。   二、中央空调清洗:   1、 制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统;   2、 冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统;   3、 风机盘管表冷器、凝结水管道设备。   三、中央空调保养:   1、 空调器、风机盘管保养;   2、 主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真实泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器;   3、 冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等。
    • 中央空调系统 海尔中央空调 大金中央空调 1年以前
  • 3 回答
    • 全空气中央空调系统的价格如何?
    • 大米多多 回答:¥50000.00 全变频 中央空调 地暖一体机 风冷热泵二合一水系统 节能 空气源 ¥1600.00 全热交换器新风处理机显热空气净化器拍pm2.5中央空调新风系统 ¥2976.00 绿岛风超薄全热交换器 中央空调新风系统 空气净化器 QFA-D500(S) 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 中央空调系统 海尔中央空调 大金中央空调 1年以前
  • 3 回答
    • 别墅中央空调系统的价格有多高
    • q747572634 回答:估计要六个室内机,国产的选格力美的,一拖五加一个卡机,价格三万五左右,格力可能贵点,他的直流变频多联机技术还不够成熟,成本较高,合资的选三菱电机,三菱重工,电机也是一拖五加一个卡机,价格大概在五万多左右,重工可以直接用一拖六,价格六万以上,最好的是全进口东芝,价格大概在六万五以上,具体怎样还要看你每个房间的面积来计算。
    • 中央空调系统 海尔中央空调 大金中央空调 1年以前
  • 3 回答
    • 水源热泵空调系统和中央空调系统的优缺点有哪些?
    • ABCDEFG_0589 回答:水源热泵是中央空调系统主机的一种,提问者可能的对比是水源热泵和风冷热泵的对比吗? 简单解释水源热泵和风冷热泵都是冷暖空调,水源热泵是通过地下水达到冷却制冷剂的效果,节能效果较好,但是由于打井和冷却水泵的造价,总体上价格较贵。风冷热泵是通过风对制冷剂达到冷却效果,由于风的冷却效果有限,所以节能效果较差,但是系统上减少了打井和冷却水泵的造价,所以总体的价格比较便宜。
    • 中央空调系统 空调系统 海尔中央空调 2个月前
  • 3 回答
    • 直流式空调系统和中央空调系统的区别是什么?
    • 荣耀vvv 回答:普通分体机分为定频与变频两种,压缩机也各为定、变频。 VRV,就是可变流量的意思,VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV.它是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式. 与普通走风道中央空调不同,VRV系统进入房间的管路是铜管,大部分都是变频压缩机。 1、分体式空调不属于中央空调 2、VRV属于中央空调 分体式也有变频的,所以区别在于分体式的不是中央空调。
    • 中央空调系统 空调系统 海尔中央空调 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调和中央新风系统的区别是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:中央新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功能房间内的排风口相连,形成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环使用,新旧风形良好的循环。而且,考虑到能源的节约和再利用,排走的空气都会被做热回收,而回收率达到80%以上,作为新的能源。
    • 中央空调系统 海尔中央空调 大金中央空调 1年以前
  • 3 回答
    • 分体式空调系统和中央空调系统有什么区别
    • 大大大峻 回答:普通分体机分为定频与变频两种,压缩机也各为定、变频。 VRV,就是可变流量的意思,VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV.它是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式. 与普通走风道中央空调不同,VRV系统进入房间的管路是铜管,大部分都是变频压缩机。 1、分体式空调不属于中央空调 2、VRV属于中央空调 分体式也有变频的,所以区别在于分体式的不是中央空调。
    • 中央空调系统 空调系统 海尔中央空调 1年以前
  • 3 回答
    • 家庭中央空调新风系统怎么选择?
    • clown_3715 回答:1、中央空调的新风功能   中央空调的“新风功能”,注意只是功能,它的“新风功能”是通过进风口把室外的空气抽进来,经过一遍粗线条的过滤,将制冷或加热后的空气送到室内,回风口则将室内污浊的空气吸回去仍旧是室内循环。而新风系统就是通过换气,将浑浊的室内空气排出去,将室外的新鲜空气引进来,实现室内外空气的循环。注意是室内外空气循环!   所以中央空调无法给室内带来足够大的新风量,更无法做到像爱品生(iPeson)家用新风系统一样实现单次过滤98%以上颗粒物的标准。   2、新风系统能“制冷制热”?   有这么一个笑话,说冬天室外温度是-10度,而室内是20度,用全热交换的新风系统,可以让抽进来的空气温度和室内一样一样的。可能很多人没发现笑点,我就想问一下,冬天,室内温度怎么才能20度。只装新风系统,没有空调或地暖,室内温度怎么才能20度。   那新风系统的“制冷制热”靠谱吗?即使是德国老牌新风系统爱品生(iPeson)也只是降低室内空气能量的流失,减少空调系统的额外能量损害。   “新风系统”的“全热交换器”是用来平衡室内外温差的,它运行时,室内浑浊空气和室外新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。   简单说就是:污浊空气的热/冷气通过分隔板传给室外新风,以提高/降低室外新风的温度,达到室内外空气温度的平衡;这里主导温度高低的是室内温度,而非“全热交换机”本身,也就是说“全热交换器”并不制热或制冷。
    • 家庭中央空调 中央空调系统 家用中央空调 7天以前
  • 3 回答
    • 商场中央空调系统设计安装的要点求各位说说?
    • deng6671 回答:你好,商场的中央空调系统设计安装时风口布置需根据所处理的负荷大小来设计选择个数和大小。注意影响气流的障碍物,若气流流动的地方受梁等障碍物影响时,气流偏转会有吹风感,而气流停滞时会造成温度分布不均匀,所以应注意风口布置的位置。要有模数化、标准化的设计思想,风口的布置要能够适应以后隔墙的变化和货柜的重新组合等变化,适应今后商场酒店变化的需要。希望我的回答能帮助你。
    • 中央空调系统 海尔中央空调 大金中央空调 1个月前
载入更多