暖通空调

共找到11999个相关问题

  • 3 回答
    • 酒店暖通空调设计规范有哪些?
    • Eternally 回答:设计内容: (一)气象资料的收集。 (二)热湿负荷计算 计算设计建筑物在最不利条件下的空调热、湿负荷。 (三)确定最佳空调方案 (四)送风量与气流组织计算 1、根据计算的空调热、湿负荷以及送风温差,确定冬、夏季送风状态和送风量 2、根据设计建筑物的工作环境要求,计算确定最小新风量 3、根据空调方式及计算的送、回风量,确定送、回风口形式,布置送、回风口,进行气流组织设计。 (五)空调水、风系统设计 1、布置空调风管道,进行风道系统的水力计算,确定管径、阻力等 2、布置空调水管道,进行水管路系统的水力计算,确定管径、阻力等 (六)主要空调设备的设计选型 1、根据空调系统的空气处理方案,并结合i—d图,进行空调设备选型设计计算 2、确定空气处理设备的容量及送风量,确定空气处理设备的结构形式及其热工参数 3、根据风道系统的水力计算,确定风机的流量、风压力及型号。 (七)通风及防、排烟系统设计 1、确定通风方案,计算系统所需通风量,预选风机 2、布置通风系统管道和设备,计算管路阻力,确定管径,选定风机型号 3、确定防、排烟系统设置的部位,选择防、排烟方式,进行防、排烟设计。
    • 暖通空调 变频空调有哪些 酒店餐厅设计 6年以前
  • 5 回答
    • 暖通空调设计规范有哪些
    • **其实我不帅 回答:1 负荷计算 1.1 在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。 (1) 冬季采暖负荷指标为:单层住宅80~105W/m2多层及高层住宅45~70W/m2 (2) 夏季空调负荷指标为:80~90W/m2 ,在初步设计阶段,可采用分项简化计算,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风, 其中围护结构负荷可按经验指标估算,也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)表5.0.5中的限值套用; 在施工图设计阶段均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算,并符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87 2001版)中5.2.13条规定。 1.2 每个房间的空调末端设备选择时,必须考虑邻室不空调时的内隔断形成的负荷。 1.3 在选择冷热源时,总冷热负荷不应包括内隔断形成的冷热负荷。 1.4 在一般情况下,上海市和江苏省的夏热冬冷地区的住宅空调冷负荷均大于冬季热负荷。因此,冬季热负荷可采用夏季冷负荷乘上经验系数而定,经验系数一般以0.5~0.7选取。 2 系统设计 2.1 每个住户必须单独系统,独立计量,独立控制。 2.2 家庭中央空调系统必须设有新风。新风量为1次/h换气。 2.3 有条件时,应优先采用变频或具有节能效果的变容量控制的空调系统,变频设备产生的高次谐波强度应符合国家有关标准的规定。 2.4 采用分体多联机空调系统时应符合下列规定: 2.4.1 同一系统中,需同时供冷和供热时,应选择带有热回收的多联机空调系统。 2.4.2 制冷剂管道另件配置,系统控制设备的选择,系统施工安装及质量验收,均应符合厂家的技术要求。 2.4.3 在有强裂振动的房屋和有地震地区的住宅不宜采用分体多联机空调系统,当采用多联机空调系统时,必须将系统安装牢固和采取可靠的防振措施。当制冷剂管道穿变形缝时必须设伸缩装置。 2.4.4 设计多联机空调系统时应遵循我院编制的暖通设计统一技术要求《一拖多空调系统设计》(2002年总工办)的规定。 2.4.5 当制冷剂采用R410A时,其管壁厚度应按产品要求,适当加厚。 2.4.6 新风系统宜采用铝合金的显热回收的新风换气机。 2.5 采用水源热泵空调系统时应符合以下规定。 2.5.1 适用于大中型住宅小区,高层公寓和大型别墅区。 2.5.1.1 选择机组时应对设计状况(包括干湿球温度和进出水温度)的制冷量和制热量进行修正。 2.5.1.2 根据冷负荷和冷却水温差(5℃)计算确定水源热泵系统的循环水量,并考虑同时使用系数,同时使用系数一般可按下列情况选取: 1、系统循环水量小于13l/s时,同时使用系数取0.9 2、系统循环水量为13~19l/s时,同时使用系数取0.85 3、系统循环水量大于19l/s时,同时使用系数取0.65~0.7 2.5.2 水源的水温应在13~35℃之间,水量应满足空调负荷的需要。水质应符合生活杂用水水质标准。 2.5.3 当采用地下水时,必须遵循当地政府允许,并要注意回灌,保护地下水水质不被污染。 2.5.4 当采用江河湖海之水时,必须对水质进行处理,保证空调系统及设备的运行安全。 2.5.5 水源热泵机组应加强防振,隔声处理,对于隔声要求较高的房间应选用分体式水源热泵机组。以符合《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)的有关规定。 2.5.6 新风系统宜采用铝合金显热回收新风换气机。 2.5.7 对于水环式水源热泵系统的冷却塔宜选用闭式冷却塔或开式冷却塔加板式热交换器和水过滤器。 2.5.8 系统辅助加热设备宜优先使用太阳能热水器和城市热网供热,冷却塔应选用阻燃型冷却塔,冷却塔应布置在通风良好的地方,远离烟囱,避免飘水和噪声污染环境。当太阳能加热不够时,宜采用锅炉加热或电加热,并配有适当的自动控制,当水温≤14℃时,即启动电加热或锅炉加热,以节约运行开支。 2.5.9 循环水泵选择应根据系统水力计算决定,对于大中型系统应设备用泵,小系统可以不设备用泵。 2.5.10 水管系统宜按同程设置,当采用异程系统时,各支管路应设流量平衡阀。干管水流速宜≤1.2m/s,支管水流速宜为0.6m/s左右。水管系统应有≥0.3%的坡度。最高处设排气最低处设泄水装置,室内水管不做保温。封闭水系统应设膨胀水箱。 2.5.11 当室内需设风管时,风管宜选用覆面为铝箔的复合玻纤风管,管内风速2~4m/s为宜,送回风口风速宜控制在0.8~1.6m/s 2.6 采用风冷热泵冷热水机组和风机盘管空调系统时,应符合下列规定。 2.6.1 风冷热泵的制冷效率应大于2.8。 2.6.2 风冷热泵机组必须振动小,噪音低,并要注意减振和隔声,尽可能远离卧室。 2.6.3 风冷热泵机组宜自带水泵。 2.6.4 风冷热泵机组应设在通风良好的场所,当设在室内或阳台时,排风口应增设弯管罩,以使排风和进风不致短路,并要求产品能 有50Pa~100Pa的排风余压。 2.6.5 风冷热泵的供电宜用220V,50HZ。 2.6.6 室内机选择要密切配合装饰工程,并满足室内合理的气流组织,避免强烈的吹风感,并要注意选择低噪声的风机盘管。当选用带风管的风机盘管时,应注意室内净空的要求并满足室内良好的气流组织,风管内风速2~4m/s为宜,风管宜采用覆面为铝箔玻纤复合风管,送风口风速控制在0.8~1.6m/s之间。 2.6.7 室内水管及凝水管必须保证不漏,不渗,不结露滴水,做好 保温,保温材料宜用橡塑泡沫塑料(难燃B1级),管道穿墙穿楼板必须按施工验收规范进行施工。 2.6.8 新风系统宜选用铝合金显热回收新风换气机。 2.7 采用分体式风管机空调系统时,应符合下列规定: 4.2.7.1 要选用低噪声空调设备,并注意做好防振隔声,消音措施。 2.7.2 在建筑净空允许的条件下,宜设双风道系统,当净空不高,选用双风道有困难时,应注意回风畅通,尽可能按上送上回的通风方式布置。 2.7.3 空调系统不宜太大,一个风管机管3~4房间较合适。 2.7.4 风管采用复合玻纤风管为宜,风管内风送不宜太大,控制在2~4m/s为宜,风口风速控制在0.8~1.6m/s为宜。〉4m的高大厅室,顶送风口风速需验算射流状况。 2.7.5 新风量应满足1~1.5次换气要求。 3 空气处理与分布 3.1 空调系统的新风和回风应经过滤处理。 3.2 室内空气分布宜采用上送上回方式,当采用侧送时,回风口宜布置在送风的同一侧下方。人应处在气流的回流中,室内气流布置应均匀,避免死角。 3.3 空调的夏季送风温差不宜大于10℃ 3.4 房间空调空气循环次数不宜小于5次/h。 3.5 送风口风速应根据送风射程,送风方式、风口类型,安装高度,室内允许噪声和风速标准等因素确定。
    • 暖通空调 变频空调有哪些 建筑设计公司有哪些 8年以前
  • 4 回答
    • 暖通空调节能设计要点是什么
    • *** 回答:初步设计的话只要按负荷指标估算出负荷,再选型制冷机组容量就ok了。设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围。风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所。风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所。
    • 暖通空调 空调节能 chigo是什么空调 7年以前
  • 3 回答
    • 暖通阀门价格多少?
    • 倒叙_7629 回答:140元,是起开闭作用的。常设于冷、热源进、出口,设备进、出口,管路分支线(包括立管)上,也可用作放水阀和放气阀。常见的关断阀有闸阀、截止阀、球阀和蝶阀等。价格来源于网络,仅供参考!
    • 暖通空调 暖芯地板 灯暖好还是风暖好 5年以前
  • 3 回答
    • 暖通工程监理细则有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:暖通工程监理细则有:  (1)砖面层应采用陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖,应在结合层上铺设。   (2)有防腐蚀要求的砖面层采用的耐酸瓷砖、浸渍沥青砖、缸砖的材质、铺设以及施工质量验收应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212—2002的规定。   (3)在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时。希望我的回答可以帮助到您。
    • 暖通空调 工程监理公司 工程监理费 6年以前
  • 3 回答
    • 暖通店面设计方式哪位有?
    • 倒叙_7629 回答:(1)大楼的中央空调系统。办公大楼一般采用新风加风机盘管系统,现在也有的大楼采用VAV的全空气系统,还有采用集中的地板加风机送风等,根据实际的状况,确定一种系统的形式。主机是采用风冷式还是水冷式,是采用什么压缩方式的制冷机,根据要求,选择一种;水系统的主管如何去安排;水泵,制冷机如何去控制运行等等。 (2)大楼的消防通风系统。这样一栋大楼,人员众多,需要考虑火灾时候的逃生,按照相关的设计法规,考虑是否逃生的封闭楼梯需要设置加压送风系统,消防前室是否需要设置加压送风系统?走道是否需要设置机械排烟系统?卫生间的怎样通风?大楼是否有地下停车场,如何去通风和机械排烟?是否有厨房,怎样排油烟?根据实际情况去确定。了解了要做的东西后,就可以按照以下的步骤去做了: 1).计算冬夏的大楼空调负荷(初步设计阶段,可以使用面积指标去估算),计算加压送风量,计算机械排烟量,计算地下车库的通风量及消防排烟量,计算变配电机房的通风量,计算辅助用房的通风量,计算卫生间的通风量,等等。 2).布置系统,根据计算进行设备选型,向各专业提资料;这里的系统布置指主系统的设计,根据系统的布置,应向建筑专业提供你的机房位置及大小,管井位置及大小,穿墙的大洞位置及大小,穿楼板的洞位置及大小,等等;向结构专业提供机器设备的重量及大概位置,穿楼板的洞的大小及位置,等等。向电气专业机器设备的用电量,主要的控制要求等等;向给排水专业提供你机器的排水点和用水点等等。同时接受别的专业提供给你的专业资料。并根据各专业的汇总,调整你的设计方案。 (3)文本整理。出制冷机房的设备布置图,水系统原理图,主管系统平面布置图,主要送排风平面图,消防排烟平面图,机器设备明细表,初步设计说明等等。这样,一个完整的初步设计就基本完成了,再经过其他暖通设计师的校对、审核、审定,最终就可以签字出图了。
    • 暖通空调 店面装修设计技巧 供暖方式有哪些 7年以前
  • 3 回答
    • 空调制暖费电吗?
    • [昵称被屏蔽] 回答:空调制热耗电比制冷耗电略高,因制热有开启电辅热。 耗电量是指单位时间内消耗的功率,功率1000W运行1小时等于一度电(1000W/小时=1度电)。空调铭牌上的额定功率就是在标准工况下测试出的功率,定速空调的计算公式为:耗电量(KW/H)=(功率(W)/1000)*1(H)。但实际使用中,根据用户设定温度及环境温度消耗功率也可能有所波动。平常家里情况下,1匹的每小时约0.8度电,1.5匹的每小时1.3度电(意思是压缩机工作的时候,压缩机不工作的时候,用电量就忽略吧)。
    • 热水器费电吗 暖通空调 空调制热温度 8年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 暖通空调通风两者区别是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:你好,变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。
    • 暖通空调 通风空调 chigo是什么空调 7年以前
  • 3 回答
    • 暖通空调安装过程大概是怎样的?
    • Standby凡 回答:1、断定安装地位后,丈量空调器的尺寸,并按请求开安装孔。如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检讨,并加以修改;有些房屋的预留孔四周全体堵逝世,则应把两侧面打开以免吸风受阻。 2、固定安装支架:将安装支架坚固固定在预定安装位置,用水平仪检测并校订至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm。 3、取下面板及空气过滤网。 4、取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来然后把机壳放在安装支架上,用程度仪检测及校订至水平并用螺栓将其固定,再将底盘及全部部份水平推进外箱内,安装底盘固定板并留神此时空调器应向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴以保证冷凝水能顺利排出。 5、用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会有异常噪音及振动会影响空调器的零部件的相对位置偏移。 6、再装上空气过滤网和面板并加以固定。 7、检查侧面进气口是否堵塞并用海绵或泡沫将机壳四周填实。 8、异形紧固件排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出.安装时应负责排水的走向,并听取用户看法将水排入恰当的处所,以避免环境的损坏和邻居的纠纷.有些空调器在设计时采用了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要留神对所发生的噪音进行处置。排水口必定要留神能将水排完,否则积累在底盘里会造成腐化或蚊子的生长。 9、接地:应以安全为重来进行斟酌,安装时应对供给的电源插座进行检讨是否已做到有效接地。 10、试运行:全部安装停止后可通电进行试运转,窗式空调器一般不须要进行体系的调试,安装职员仅需对声音,功效是否正常进行实验,氨来呫诺,进出风温差一般大于8℃可视为正常,一般可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情形来断定。如为带遥控功效的窗式空调器,还应检查遥控器的功效是否正常。
    • 暖通空调 户户通安装调试 浴霸是安装 8年以前
  • 3 回答
    • 江苏暖通工程最新竣工验收表格谁有?
    • 随意夜风 回答:江苏暖通工程最新竣工验收表格 (建设单位或代建单位) 工程名称 工程地址 结构类型 工程规模 建设单位或代建单位 合同工期 (日历天) 开工日期 完工日期 项目经理 招标文件姓名 施工许 可证号 施工许可证姓 名 工 程 验 收 条 件 具 备 情 况 项目内容 施 工 单 位 自 检 情 况 完成工程设计和合同约定的情况 土建工程 建筑设备安装 工 程 监督站竣工前检查及整改情况 资 料 实 物 施工安全评价书 工程款支付情况 工程质量保修书 监督站责令整改问题的执行情况 已完成设计和合同约定的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定,特申请办理工程验收手续。 项目经理: 企业技术负责人: 企业法定代表人: (施工单位公章) 年 月 日 监理单位意见: 总监理工程师: (单位公章) 年 月 日 附表八 穗验建设-1-8 工程质量验收计划书 (市 政 基 础 设 施 工 程) 广州市市政工程安全质量监督站 (监督机构) 工程名称 会展南二路道路工程 工程地址 广州市海珠区琶洲 结构类型 道路排水 工程规模 长约300米,宽10米 开工日期 2008 年 7 月 5 日 完工日期 2008 年 10 月 14日 施工许可证号及发证单位 一、质量验收具备条件情况 编号 内 容 完成情况 1 完成工程设计和合同约定的各项内容 土建工程 已完 建筑设备安装工程 ---- 2 施工单位工程验收申请表 齐全 3 监理单位工程质量评估报告 齐全 4 工程勘察文件质量检查报告 齐全 5 工程设计文件质量检查报告 齐全 6 质量监督机构对技术资料及现场实物抽查意见书 齐全 7 建设单位是否已按合同约定支付工程款 是 8 施工单位签署的《工程质量保修书》 有 9 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 齐全 10 规划验收准许使用文件 有 11 公安消防验收准许使用文件 ----- 12 环保验收准许使用文件 ------ 13 安全监督站出具的《单位工程施工安全评价书》 有 14 建设行政主管部门及工程监督机构责令整改的问题是否已全部整改完毕 是 15 工程质量监督费缴纳情况 已交 二、验收组织情况 建设单位(或代建单位)组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干专业组。 1、验收组 组 长 文军 副 组 长 赵敏、董家宝 组 员 陈庆兴、叶勇、伍杨波、谭伟星、张强 2、专业性组 专业组 组 长 组 员 道路工程 谭伟星 陈庆兴、叶勇、王建华、伍杨波 桥梁工程 排水工程 赵敏 郭坤斌、董家宝 给水工程 隧道工程 交通施工程 张强 陈庆兴、叶勇 污水处理工程 防洪工程 供电及照明工程 三、验收安排 本工程已按设计文件要求及合同约定的各项内容完工,有关参建单位分别对工程质量进行了检查和评估,并已提交相关报告或证明文件。本工程已具备质量验收有关规定的要求,经与各方商定,于2009 年 1月 5日进行工程质量验收,请派人员参加。 特此通知。 建设单位(或代建单位)名称及公章: 项目负责人:
    • 竣工验收表格 工程竣工验收意见 工程竣工验收申请 8年以前