消防施工

共找到28935个相关问题

  • 3 回答
    • 消防工程施工步骤是怎样的?
    • -丶- 回答:1、自喷水灭火系统    2、二氧化碳灭火系统    3、防排烟系统    4、消防广播系统    5、疏散与应急照明系统    6、消防给水系统  以上各系统既是独立的又是相互联系的,其独立性在于其各自发挥不同的作用。相互联系性在于所有的系统均受控制中心的指挥,协调行动,相互配合,完成从发现火灾到消灭火火灾,使火灾损失降到最低限度的过程。以上各个系统,既可统一动作,又可单独动作,统一动作时只能由控制中心来执行,单独动作时,各个系统由人员操作完成。因此本系统的消防设施既有其完整性,又有独立性。
    • 消防施工 文明施工 施工 6个月前
  • 3 回答
    • 消防暗门要如何施工?
    • Hzl_8542 回答:你好,具体的施工如下:确定BAS规模,根据冷冻、空调、变配电、热力、给排水等相关专业提供的设计条件(资料)及投资情况,功能内容,确定需要监控的设备种类、数量、分布情况及标准;确定各子系统组成方案、功能及技术要求;确定各子系统之间的关联方式;确定BAS中各子系统与大厦其它部分间的接口根据各专业的控制要求和控制内容确定并画出设备监控系统原理图统计监控系统的监控点(AI、AO、DI、DO)的数量,分布情况并列表根据监控点数和分布情况确定分站的监控区域、分站设置的位置,统计整个大楼所需分站的数量、类型及分布情况选择现场设备的传感器和执行机构确定楼宇监控的系统网络及中心站设备的选择实施布线
    • 消防施工 暗门 暗门设计 6个月前
  • 3 回答
    • 最新消防施工规范有哪些
    • xiaoping123 回答:2015年实施的消防新规范有: 一、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,发布时间2014年8月27日,实施时间2015年5月1日。 二、《电气火灾监控系统》GB14287.4—2014,发布时间2014年5月6日,实施时间2015年6月1日。 三、《线型感温火灾探测器》GB16280-2014,发布时间2014年6月24日,实施时间2015年6月1日。 2014年实施的消防新规范有: 一、《火灾技术鉴定方法》GB/T 18294.1-2013,实施时间2014年3月1日 。 二、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,实施时间2014年5月1日。 三、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014,实施时间2014年8月1日。 四、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,实施时间2014年10月1日。 五、《屋顶及屋顶覆盖制品外部对火反应试验方法》GB/T30735—2014,实施时间2014年10月1日。 六、《建筑材料燃烧释放热量试验方法》GB/T14403—2014,实施时间2014年10月1日。
    • 消防施工 文明施工 施工 11个月前
  • 3 回答
    • 施工消防方案要怎么写?
    • 一追再追 回答:施工消防方案的写法:冬季施工方案(1)冬季施工必须确保工程质量,做到安全生产。冬季施工的措施方案金经济合理,使增加的费用最少,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 2)本工程部分雨、污水管线处于冬季施工。
    • 消防施工 文明施工 施工 11个月前
  • 5 回答
    • 消防施工规范有哪些?
    • yushaojie 回答:1.9消防系统安装 1.9.1安装准备及材料要求 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工. (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证. (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证. 1.9.2喷头安装 (1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 (2)喷头安装应使用专用板手。喷头更换,其规格、型号应相同。 (3)当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。 (4)安装在易受机械操作处的喷头,应加设喷头防护罩。 (5)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。 (6)当通风管道宽度大于1.2mm时,喷头应安装在其腹面以下部位。 1.9.3报警阀组安装 (1)报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 (2)压力表应安装在报警阀上便于观测的位置;排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。 (3)湿式报警阀组的安装应符合下列要求: 湿式报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警; 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置。 1.9.4其它组件安装 (1)水力警铃应安装在公共通道或值班室,附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度以不应大于6m;当直径为20mm时,其长充不应大于20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。 (2)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰撞。 (3)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于300mm。 (4)排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确何无渗漏。 (5)控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。 (6)节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上;减压孔板应安装在管道内水流转弯处游一侧的直管上,且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍。 (7)压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。 (8)末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端。 1.9.5消火栓箱安装 (1)消火栓箱要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证和合格证方可使用。 (2)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好。 (3)消火栓箱体安装在轻质墙上时应有加固措施。 (4)在交工前应将消火栓配件安装完毕。
    • 消防施工 文明施工 施工 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工现场消防措施有哪些?
    • xiaoguiMF 回答:你好,一般规定 3.1.1 施工单位应根据法律、法规规定和施工现场特点,建立健全各项消防安全制度和各工种的消防安全操作规程,制订火灾爆炸事故应急救援预案。 3.1.2 施工单位应在施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口及存放易燃、易爆危险用品等部位,设立明显的消防安全警示标识。 3.1.3 施工单位应对全体员工进行消防安全教育培训,并积极利用进场前、节假日等重点环节和重要时段,对作业人员进行消防安全宣传教育。宣传教育培训情况记入个人工作档案。 3.1.4 电焊、气焊、电工等具有火灾危险性的特殊工种人员必须持证上岗。 3.2 消防安全制度及操作规程 3.2.1 施工单位应在施工现场建立的消防安全制度有: 1 消防安全活动会议制度包括:会议召集、参加人员、会议频次、会议事项、会议记录等内容。 2 消防安全检查制度包括:检查部门、检查人员、检查频次、检查部位、检查内容和办法、火灾隐患内容、整改责任和防范措施、情况记录等内容。 3 用火用电制度包括:动火审批、电器线路敷设等内容。 4 消防安全教育、培训制度包括:责任部门、责任人和培训频次、对象(包括特殊工种和新员工)和考核办法、情况记录等内容。 5 易燃易爆管理制度包括:易燃、易爆管理责任部门、责任人、存放、使用等要求。 6 员工宿舍、食堂、木工间、机修间等部位防火管理制度包括:责任部门、责任人、生活生产用火用电、物品存放等要求。 7 消防设施、器材维护管理制度包括:责任部门、责任人和职责、设备登记、保管及维护管理要求等内容。 8 火灾事故应急救援预案包括:预案制定、责任部门、组织员工演练频次、范围、演练程序、注意事项、演练情况记录、演练总结与评价等内容。 9 消防安全工作考评和奖惩制度包括考评内容、目标、奖惩办法等内容。 3.2.2 根据施工现场实际情况,制定下列保障消防安全的操作规程: 1 变、配电操作规程。 2 电气线路安装操作规程。 3 设备安装操作规程。 4 电焊、气焊操作规程。 5 油漆等易燃易爆物品使用操作规程。 6 电梯操作规程。 7 其它有关消防安全操作规程。
    • 消防施工 文明施工 施工 5个月前
  • 3 回答
    • 建筑工程消防设施施工方法是怎样的?
    • -丶- 回答:施工方案: 一、在工程占地红线内500mm,砌筑2.5m高一砖厚围墙,在大门口设立门卫值班室,在每天下班后,值班人对工地进行检查,发现用火隐患及时处理。 二、在施工现场做到道路畅通,自来水接到每个楼层,并在易燃物品堆放处、木工车间以及电箱处挂设警示牌安放灭火机及黄砂箱,并及时清理木屑等垃圾。 三、提高职工的消防意识,定期对职工进行安全教育,提高每个职工的防火意识及警惕性,施工管理人员定期工地实地检查,发现隐患及时整改。
    • 消防施工 文明施工 施工 5个月前
  • 3 回答
    • 施工现场消防保卫措施有哪些
    • 勿忘初衷_5447 回答:施工现场消防保卫管理措施: 1、建立健全消防组织机构,与施工单位、班组、各人签定防火协议,制定消防保卫生产责任制,划分责任区域,确定责任人。 一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 各施工队组织必须严肃执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火基本措施。加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对进场职工进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、现场应划分用火作业区、易燃材料区、生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,还应采取相应的防火措施,适当减小防火距离,这种做法争求当地消防部门的意见另外,还要注意在防火间距中不准堆放易燃物。 3、现场应有车辆循环通道,通道小于3.5m。严禁占用场内通道堆放材料。 4、现场设置消防用水管网,配备消防栓,保证水枪射程遍及建筑的各部位。 5、现场临建设施、库房、易燃料场各用火处有足够的灭火工具和设备,对消防器材要有专人管理并定期检查 。 6、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: A、各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接牢,防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。 B、存放易燃液体、可燃气瓶和油料库房内,照明线要穿管保护, 库内要采用防爆、灯具,开关应设在库外。 C、穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 D、在高压线下面不准搭设临时建筑,不准堆放可燃材料 施工现场电气设备的安装使用和管理应符合现场防火的要求。 E. 为了防止电气火灾的发生蔓延和进行有效补救,施工现场配备足够的“1211”灭火器。 F 现场使用电焊机,要开取用火证,并应备好灭火用水,且电焊机周围及下面不应有易燃物。 G 施工现场不经有关部门批准,不得使用电炉。 现场照明灯周围不应有易燃物,行灯及临时灯应有支架,并应采取接地措施。。 7、使用明火时应注意的问题: A、现场生产、生活用火均经主管消防的领导批准,任何人不准擅自用明火。要远离易燃物,并备有看火人和消防器材。 B、使用木料烧火时,要随时有人看管。不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。 C、现场应设吸烟室烟场内严禁吸烟。 D、现场内从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育,持有操作合格证。在作业前要办理手续并应配备适当的看火人员,看火人身边有灭火器具,在焊接过程中不准擅离岗位。 8、现场材料堆放的防火要求: A、木料堆放不要过多。垛之间应保持一定的防火间距。木料加 工的作业要及时清理 ,以防自燃。 B、现场生石灰应单独存放,不准与易燃,可燃材料放在一起,并应注意防火。 C、易燃。易爆物品的仓库应设在地势低处。 9、现场中搭设工棚、宿舍在使用时应遵守以下规定 : A、工棚设置处要有足够的灭火器材。每幢工棚的防火间距。 B、不准在高压线下搭设工棚。工棚距易燃物库房距离不小于30m,距危险性较大的用火生产区不小于30m。 C、宿舍内的高度一般不低于2.5m,宿舍留有通道,合理设门窗,门窗均应向外开。 D、宿舍内的灯具、电线都采用妥善的绝缘保护 ,宿舍使用36V的低压照明。 10、施工现场不同施工阶的防火要点如下: 在基础、主体结构、装修等不同施工段防火要点各有不同。 A、在基础施工时,主要应注意保温、养护用的易燃材料的存放。注意工地上风方向是否有烟囱落火种的可能,注意焊接筋时易燃材料应及时清理。 B、在主体施工时。焊接量比较大,要加强看炎人员。特别是层高施工时,电焊火花一落数层,如果场内易燃物多,应加强看火员。 在焊点垂直下方,尽量清理易燃物。电焊线接头要卡实,焊线绝缘要良好,与脚手架或建筑物钢筋接触时要采取保护,防止漏电打火。结构施工用胶皮线应按规定架设,不准在易燃保温材料上乱堆乱放。
    • 消防施工 文明施工 施工 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场消防设施有哪些规定?
    • YOU1 回答:1、施工现场临时消防设施包括灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等。   2、工程开工前,应对施工现场的临时消防设施进行设计,并应合理利用已施工完毕的在建工程永久性消防设施兼作施工现场的临时消防设施。   3、建筑高度大于32m或多层地下室或地上单层建筑面积超过15000㎡的在建工程施工现场,应设置临时室内消防给水系统、室外消防给水系统和灭火器,其它在建工程施工现场应设置临时室外给水系统和灭火器。   4、无水源或极度缺水地区的施工现场,可不设置临时消防给水系统,但应按本规范第6.2.2条规定数量的2.0倍配置灭火器。   5、临时消防设施的设置应与在建工程结构施工保持同步,与主体结构工程施工进度的差距不应超过3层。   6、隧道内作业场所应配备不少于5套防毒面具。
    • 消防施工 文明施工 施工 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场消防措施有哪些?
    • 秉锅锅155 回答:1.施工队伍分散。有些高层建筑高度都在lOOm以上,建筑面积达数十万平方米,施工过程中各工种交叉作业,人员来自不同单位,特别在内装饰阶段,不同的楼层有不同地区的施工队伍在施工。 2.工程造价数额大。投资来源有单位集资,有国内外合资,港澳台商人投资,外国独资,投资的单位多、数额大,使用的材料多为国外进口,新材料、新设备多。这些工程施工中发生火灾事故,所造成的社会影响和经济损失都很大。 3.施工现场狭窄。由于各地区进行城市规划,进行老城区改造,新的高层建筑都建在人口密集的闹市地区,与周围的商业、居民区毗邻,施工场地狭小,参加施工的民工多数在施工现场内住宿、生活,环境条件较差。 4.立体交叉作业干扰大。高层建筑楼层多,施工零星分散,参加旅工的单位多,人员杂,在立体交叉施工中,施工的节奏快,变化大。 5.所需建筑材料量大集中,而且日有所进,堆放杂乱,特别是化学易燃和可燃材料多,储存保管和管理条件差。 6.电气设备多,耗电量大。建筑机械和车辆进出频繁。有效机械部件和保养电气场所多。存在着的薄弱环节也多。 7.不安全因素多。面临外面脚手架,内堆材料,外部临口临边,内部洞孔井道,层层楼面相通垂直上下,电焊气割作业重叠,而且动火的点多、面广、量大。 二、高层建筑施工的火灾危险性 1.在管理方面。由于管理人员缺乏消防业务知识,防火安全管理经验不足,对班组防火安全技术交底不清或不全,对违章人员处理和教育不严;对施工中所使用材料和设备性质不熟悉,以及执行防火制度不严格;管理人员马虎草率,动火审批手续不严,防火管理意识差,三级动火监护措施不落实。 2.在操作方面。由于防火意识不强,缺乏防火知识,往往存在侥幸心理和一定的盲目性;或者急于求成,而违章作业;对明火作业中,火星可能从层层相通的洞孔中溅落在某一层存放的易燃物品上,一遇火星即刻会引起燃烧的预料不足。对高层建筑施工多层次交叉作业、立体作业,堆放不同性质的材料设备等易发生火灾认识不足。 3.在设备器材方面。由于高层建筑施工消防器材设备不配齐配足;对施工材料性能、工程特点不熟悉,配置器材针对性不强;对多层次作业的工程,没有设专用水泵,无消防水源,造成楼层缺水等。 4.在防火措施方面。高层建筑施工防火安全管理力量不足,或无专兼职监护人员;对义务消防队没有按建设规模组织,或组织后人员调动频繁和没有进行防火业务知识培训;施工中未采取有针对性的防火措施。 三、高层建筑施工的防火措施 (一)领导重视,明确目标 1.项目各级领导要重视施工防火安全,始终将防火工作放在重要位置。将防火工作列入项目经理的议事日程,做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比,交施工任务同时交防火要求,使防火工作做到经常化,制度化,群众化。 2.按照“谁主管,谁负责”的原则,从上到下建立多层次的防火管理网络,实行分工负责制,明确高层建筑工程施工防火的目标和任务,使高层施工现场防火安全得到组织保证。建立防火领导小组,成立业主、施工单位、安装单位等参加的综合治理防火办公室,协调工地防火管理。领导小组或联合办公室要坚持每月召开防火会议和每月进行一次防火安全检查制度,找出施工过程中的薄弱环节,针对存在问题的原因制订落实整改措施。 3.成立义务消防队,每个班组都要有一名义务消防员为班组防火员,负责班组施工的防火。同时要根据工程建筑面积、楼层的层数和防火重要程度,配专职防火干部、专职消防员、专职动火监护员,对整个工程进行防火管理,检查督促,配置器材和巡逻监护。 4.领导小组要加强同上级主管部门、消防监督机关和周围地区的横向联系,加强对施工队的管理、检查和督促。建立多层次的防火管理网络,使现场防火工作始终处于受控状态;增强工地的防火工作应变能力;保障施工的顺利进行。
    • 消防施工 文明施工 施工 1年以前
  • 4 回答
    • 建筑施工消防安全是谁负责?
    • L_4227_8482 回答:由现场施工方负责吧!由总工程师负责组织编制\"施工组织设计方案\",其中就有临时水电和消防安全等内容.报监理和甲方有施工单位的技术负责人,跟安全员。总监督师和保安等都要负责。希望我的回答对你有所帮助。
    • 消防施工 文明施工 施工 2个月前
  • 3 回答
    • 谁清楚施工现场消防安全谁负责
    • -丶- 回答:消防安全应该由现场施工方负责!由总工程师负责组织编制\"施工组织设计方案\",其中就有临时水电和消防安全等内容.报监理和甲方有施工单位的技术负责人,跟安全员。总监督师和保安等都要负责。
    • 消防施工 文明施工 施工 3个月前
  • 3 回答
    • 消防水电安装工程施工方案有哪些
    • Hzl_8542 回答:1、建筑给水、排水及采暖分部工程,室内给水系统子分部工程,包括给水管道及配件安装,室内消火栓系统装,给水设备安装,管道防腐,绝热等分项; 2、智能建筑分部工程,火灾报警及消防联动系统子分部工程,包括火灾和可燃气体探测系统,火灾报警控制统,消防联动系统等分项。
    • 消防施工 文明施工 施工 3个月前
  • 3 回答
    • 消防施工报价清单求一份?
    • Hzl_8542 回答:【一】强电[包工] 项目单价 暗管线2.5mm232元/米·单管 装饰明线2.5mm222元/米·单管 明管线2.5mm218元/米 安装暗盒86×86 10元/个 安装明盒86×86 5元/个 穿墙眼承重墙40元/个 非承重墙15元/个 【二】水路改造 水路改造施工报价 暗管PP-RDNS2.820mm38元/延长米 明管PP-RDNS2.820mm28元/延长米 暗管PP-RDNS3.525mm55元/延长米 明管PP-RDNS3.525mm46元/延长米 过墙孔承重墙50元/孔 过墙孔非承重墙20元/孔 移水表200元/只 阀门DN25 90元1个 阀门DN20 70元1个 【三】灯具安装和面板 灯具安装射灯或筒灯16元/个 吸顶灯30元/个 吊灯60元/个 开关和插座安装另收费,30个以下收费7元/个,30个以上5元/个,灯带30元/个。 以上价格来源于网络,仅供参考哟!
    • 消防施工 文明施工 施工 4个月前
  • 3 回答
    • 消防施工二级资质标准是什么?
    • cmh1996 回答:消防设施工程专业承包企业资质等级标准 二级资质标准: 1. 企业近5年承担过2项以上建筑面积2万平方米以上火灾自动报警系统和固定灭火工程施工,工程质量合格。 2. 企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;技术负责人具有5年以上从事消防设施施工技术管理工作经历并具有电气、设备和相关专业高级职称;财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人,其中电气、设备等专业有职称人员不少于20人;工程技术人员中,具有相应专业高级职称的人员不少于3人,具有相应专业中级职称的人员不少于6人,且经消防专业考试合格的工程技术人员不少于10人。 企业具有的二级资质以上项目经理不少于3人,且经消防专业考试合格。 3. 企业注册资本金300万元以上,企业净资产400万元以上。 4. 企业近3年最高年工程结算收入1500万元以上。 5. 企业具有火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。
    • 消防施工 文明施工 施工 5个月前
载入更多