消防施工

共找到51个相关问题

  • 3 回答
    • 消防水电安装工程施工方案有哪些
    • Hzl_8542 回答:1、建筑给水、排水及采暖分部工程,室内给水系统子分部工程,包括给水管道及配件安装,室内消火栓系统装,给水设备安装,管道防腐,绝热等分项; 2、智能建筑分部工程,火灾报警及消防联动系统子分部工程,包括火灾和可燃气体探测系统,火灾报警控制统,消防联动系统等分项。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1个月前
  • 3 回答
    • 消防施工报价清单求一份?
    • Hzl_8542 回答:【一】强电[包工] 项目单价 暗管线2.5mm232元/米·单管 装饰明线2.5mm222元/米·单管 明管线2.5mm218元/米 安装暗盒86×86 10元/个 安装明盒86×86 5元/个 穿墙眼承重墙40元/个 非承重墙15元/个 【二】水路改造 水路改造施工报价 暗管PP-RDNS2.820mm38元/延长米 明管PP-RDNS2.820mm28元/延长米 暗管PP-RDNS3.525mm55元/延长米 明管PP-RDNS3.525mm46元/延长米 过墙孔承重墙50元/孔 过墙孔非承重墙20元/孔 移水表200元/只 阀门DN25 90元1个 阀门DN20 70元1个 【三】灯具安装和面板 灯具安装射灯或筒灯16元/个 吸顶灯30元/个 吊灯60元/个 开关和插座安装另收费,30个以下收费7元/个,30个以上5元/个,灯带30元/个。 以上价格来源于网络,仅供参考哟!
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1个月前
  • 3 回答
    • 建筑施工现场消防措施有哪些?
    • xiaoguiMF 回答:你好,一般规定 3.1.1 施工单位应根据法律、法规规定和施工现场特点,建立健全各项消防安全制度和各工种的消防安全操作规程,制订火灾爆炸事故应急救援预案。 3.1.2 施工单位应在施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口及存放易燃、易爆危险用品等部位,设立明显的消防安全警示标识。 3.1.3 施工单位应对全体员工进行消防安全教育培训,并积极利用进场前、节假日等重点环节和重要时段,对作业人员进行消防安全宣传教育。宣传教育培训情况记入个人工作档案。 3.1.4 电焊、气焊、电工等具有火灾危险性的特殊工种人员必须持证上岗。 3.2 消防安全制度及操作规程 3.2.1 施工单位应在施工现场建立的消防安全制度有: 1 消防安全活动会议制度包括:会议召集、参加人员、会议频次、会议事项、会议记录等内容。 2 消防安全检查制度包括:检查部门、检查人员、检查频次、检查部位、检查内容和办法、火灾隐患内容、整改责任和防范措施、情况记录等内容。 3 用火用电制度包括:动火审批、电器线路敷设等内容。 4 消防安全教育、培训制度包括:责任部门、责任人和培训频次、对象(包括特殊工种和新员工)和考核办法、情况记录等内容。 5 易燃易爆管理制度包括:易燃、易爆管理责任部门、责任人、存放、使用等要求。 6 员工宿舍、食堂、木工间、机修间等部位防火管理制度包括:责任部门、责任人、生活生产用火用电、物品存放等要求。 7 消防设施、器材维护管理制度包括:责任部门、责任人和职责、设备登记、保管及维护管理要求等内容。 8 火灾事故应急救援预案包括:预案制定、责任部门、组织员工演练频次、范围、演练程序、注意事项、演练情况记录、演练总结与评价等内容。 9 消防安全工作考评和奖惩制度包括考评内容、目标、奖惩办法等内容。 3.2.2 根据施工现场实际情况,制定下列保障消防安全的操作规程: 1 变、配电操作规程。 2 电气线路安装操作规程。 3 设备安装操作规程。 4 电焊、气焊操作规程。 5 油漆等易燃易爆物品使用操作规程。 6 电梯操作规程。 7 其它有关消防安全操作规程。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 3个月前
  • 3 回答
    • 消防施工二级资质标准是什么?
    • cmh1996 回答:消防设施工程专业承包企业资质等级标准 二级资质标准: 1. 企业近5年承担过2项以上建筑面积2万平方米以上火灾自动报警系统和固定灭火工程施工,工程质量合格。 2. 企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;技术负责人具有5年以上从事消防设施施工技术管理工作经历并具有电气、设备和相关专业高级职称;财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人,其中电气、设备等专业有职称人员不少于20人;工程技术人员中,具有相应专业高级职称的人员不少于3人,具有相应专业中级职称的人员不少于6人,且经消防专业考试合格的工程技术人员不少于10人。 企业具有的二级资质以上项目经理不少于3人,且经消防专业考试合格。 3. 企业注册资本金300万元以上,企业净资产400万元以上。 4. 企业近3年最高年工程结算收入1500万元以上。 5. 企业具有火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 3个月前
  • 3 回答
    • 消防施工资质等级有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:消防设施工程资质标准分为一级、二级。 消防设施工程一级资质标准 企业资产 净资产1000 万元以上。 企业主要人员 1、机电工程专业一级注册建造师不少于5、人。 2、技术负责人具有10、年以上从事消防设施工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称;暖通、给排水、电气、自动化等专业中级以上职称人员不少于10、人,且专业齐全。 3、持有岗位证书的施工现场管理人员不少于20人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。 4、经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于30 人。 企业工程业绩 近5、年承担过2、项单体建筑面积4、万平方米以上消防设施工程(每项工程均包含火灾自动报警系统、自动灭火系统和防烟排烟系统)的施工,工程质量合格。 消防设施工程二级资质标准 企业资产 净资产600 万元以上。 企业主要人员 1、机电工程专业注册建造师不少于3、人。 2、技术负责人具有8、年以上从事消防设施工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格;暖通、给排水、电气、自动化等专业中级以上职称人员不少于6、人,且专业齐全。 3、持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。 4、经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于20 人。 5、技术负责人(或注册建造师)主持完成过本类别一级资质标准要求的工程业绩不少于2项。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 3个月前
  • 3 回答
    • 消防暗门要如何施工?
    • Hzl_8542 回答:你好,具体的施工如下:确定BAS规模,根据冷冻、空调、变配电、热力、给排水等相关专业提供的设计条件(资料)及投资情况,功能内容,确定需要监控的设备种类、数量、分布情况及标准;确定各子系统组成方案、功能及技术要求;确定各子系统之间的关联方式;确定BAS中各子系统与大厦其它部分间的接口根据各专业的控制要求和控制内容确定并画出设备监控系统原理图统计监控系统的监控点(AI、AO、DI、DO)的数量,分布情况并列表根据监控点数和分布情况确定分站的监控区域、分站设置的位置,统计整个大楼所需分站的数量、类型及分布情况选择现场设备的传感器和执行机构确定楼宇监控的系统网络及中心站设备的选择实施布线
    • 暗门 消防施工 暗门设计 3个月前
  • 3 回答
    • 消防施工安装合同求一份?
    • -丶- 回答:发包人(以下简称甲方):_________               承包人(以下简称乙方):_________ 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议: 第一条 工程概况 1、工程名称:_________           2、工程地点:_________           第二条 承包范围: _________               第三条 工程承包方式:_________ 第四条 合同工期 开工日期:_________           竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________       第五条 工程造价、付款方式及价款调整 工程造价:_________    付款方式:_________ 价款调整:_________ _________ 第六条 工程质量及验收标准 1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。 2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。 第七条 安全施工 1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条 材料设备采购 _________ 第九条 质量保修 1、本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。 2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。 3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。 乙方联系电话:_________       乙方联系人:_________         4、保修金支付方法 第十条 双方的权利和义务 1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。 2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。 3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料,不得以任何理由隐瞒。    4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。 5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。       6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。 9、工程竣工验收合格后未移交甲方前,乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程,造成损坏的由乙方负责赔偿。 10、乙方负责为甲方培训维护人员共计_________人,直至完全独立操作为止。 第十一条 违约责任、索赔 1、甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。 2、工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。 3、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。 4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。 5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。    6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。 第十二条 廉洁约定 甲方责任: 1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。 2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。 3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受乙方带有娱乐性质的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券。 4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报给乙方单位领导。 5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。 6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时调查,根据调查情况进行严肃处理。 乙方责任: 1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定,并遵照执行。 2、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。 3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报给甲方审计部。 4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。 5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报;如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺在以后合作过程中,在合同单价的基础上再让利20%,并对本方知情不报人员进行相应处罚,否则甲方有权扣除应付乙方所有货款,并终止本协议。 6、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止本协议的履行,并扣除所有应付乙方货款,同时乙方应承担由此引发的其他方面的责任。 甲方监督电话:_________          第十三条 争议的解决 本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。 第十四条 其他约定 1、本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效。 3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________    法定代表人:_________             法定代表人:_________ 委托代理人:_________             委托代理人:_________ 合同经办人:_________             合同经办人:_________ 电     话:_________           电        话:_________ 传     真:_________           传     真:_________    开户银行:_________              开户银行:_________    帐    号:_________            帐     号:_________    通讯地址:_________         通讯地址:_________    邮政编码:_________         邮政编码:_________    签订时间:_________年___月___日   签订时间:   _________年___月___日 协议签订地:_________        协议签订地:_________ 附件 附件1、经甲方书面确认的施工图纸,作法说明,设计说明,预算书、图纸变更单,材料单价清单(略); 附件2、施工组织设计(略); 附件3、招标文件、投标文件及中标通知书(略)。
    • 装修合同 消防斧 消防施工 3个月前
  • 3 回答
    • 消防隐蔽工程施工记录要怎么写?
    • Hzl_8542 回答:就看你的资料怎么做了,严格来说,应该按照施工现场的实际情况来填写,有专门的验收资料表格的,填写好以后,送交监理签字,隐蔽处还需要监理现场查看,最好就是用相机拍下来,隐蔽的资料一般先填写\"工序质量报验单\"只填写施工方的,单位名称,工程名称,验收部位.检验批名称,项目经理签字盖项目章,下面的由监理写。
    • 隐蔽工程 消防斧 消防施工 3个月前
  • 3 回答
    • 建筑消防施工方案求一份?
    • dxjian 回答:建筑工程消防工程施工方案:在工程占地红线内500mm,砌筑2.5m高一砖厚围墙,在大门口设立门卫值班室, ⑴ 在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。 ⑵ 安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。 二、钢管内穿线、布线、校线 ⑴ 工艺流程: 选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 4个月前
  • 3 回答
    • 消防管道验收及施工标准谁知道?
    • 倒叙_7629 回答:消防管道顾名思义是为了消防建立的管道系统,由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。 规范流程:安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗) → 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水试
    • 道闸 消防施工 麦道地板 4个月前
  • 3 回答
    • 消防施工安装工艺标准是什么?
    • dxjian 回答:消防工程安装施工工艺标准: 在管道施工之前《先将所要施工管道的地沟挖至1.8米-2米深,要超于防冻层,之后将超于DN100的管道打坡口焊接,如管道小于DN100的话,按照消防规范,管道不用打坡口,管道焊口焊好之后,将管道刷防腐,之后再缠上玻璃丝布,这样的过程共2遍,之后将地沟要放管道的位置,放20公分厚的沙子,将管道放进地沟沟,回填土即可(在回填土之前,管道一定要做试压)
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 4个月前
  • 3 回答
    • 消防设计及施工验收规范有哪些?
    • dxjian 回答:新消防施工及验收规范 有:消火栓系统用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002);喷淋系统用的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005);防排烟系统用《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243---2002);消防电气相关的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002);还有:《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)
    • 新房验收 消防施工 栏杆规范 4个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统施工方案求一份?
    • dxjian 回答:主要施工技术措施 (一)自动喷淋灭火系统 1、本次工程中的系统介绍:本工程中的自动喷淋灭火系统分布在地下室。其中主要由地下水泵房湿式报警阀组,系统管线、吊顶型及非吊顶型喷头、供水水箱及系统稳压装置组成,系统采用湿式报警方式,其共设置1套湿式报警阀组,分别与相应系统管线相连,本工程中设二台自动喷洒给水加压泵,自动喷洒系统平时由本建筑物屋顶消防水箱设专用水管至报警阀前,保证系统压力。发生火灾时由自动喷洒给水加压泵从消防水池取水加压供水。 2、施工准备 (1)设备、材料选用应符合设计标准、规范的要求,必须有三证,国内名牌产品。 系统包括的主要设备:水泵接合器、报警阀及组件,信号控制阀、水流指示器、喷洒头、气压给水装置、稳压泵等。其中主要组件应有国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告。 工程所用的主要材料: 热镀锌钢管1\"-5\"、丝扣管件、沟槽件、型钢。 (2)主要机具:套丝机、沟槽机、开孔器、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械,另外还有套丝扳、管钳子、压力钳子、链钳、手锤、扳手、导链、电气焊等工具,钢卷尺、水平尺、角尺、游标卡尺、线坠、直尺等量具。 3、作业条件 (1)施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电应满足连续施工要求,系统设备材料应能保证正常施工。 (2)须预留及预埋的应随结构完成,管道安装所需要的基准线应测定并标明,设备安装前基础应检验合格,喷洒头及支管安装应配合吊顶装修进行(无吊顶处喷头的安装应随管线安装进度进行)。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 5个月前
  • 3 回答
    • 消防应急照明施工要求有哪些?
    • 灯泡大怪兽 回答:①疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx。 ②人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx。 ③楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx。 ④消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
    • 应急灯 消防斧 消防施工 5个月前
载入更多